Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je vais vérifier la continuité mais comme cela fonctionne avec le tube débranché, je suppose que le pressostat est bien alimenté électriquement.
Pour le ventilateur, je posterai une photo mais il n'a pas l'air encrassé. Il est possible qu'il soit fatigué cependant il a déjà été changé une fois (la chaudière est de 2006. Il faut que je retrouve la facture pour l'année de changement du ventilateur). D'ailleurs, il avait a priori été changé inutilement car cela n'avais pas résolu le problème. Ce qui avait rétabli le bon fonctionnement de la chaudière c'était de modifier le réglage du volet d'air.
Pour le coffret de sécurité, s'il était en cause, la chaudière ne démarrerait pas, même tuyau du pressostat débranché non ?
Cordialement.
Merci de votre réponse.
Je vais vérifier la continuité mais comme cela fonctionne avec le tube débranché, je suppose que le pressostat est bien alimenté électriquement.
Pour le ventilateur, je posterai une photo mais il n'a pas l'air encrassé. Il est possible qu'il soit fatigué cependant il a déjà été changé une fois (la chaudière est de 2006. Il faut que je retrouve la facture pour l'année de changement du ventilateur). D'ailleurs, il avait a priori été changé inutilement car cela n'avais pas résolu le problème. Ce qui avait rétabli le bon fonctionnement de la chaudière c'était de modifier le réglage du volet d'air.
Pour le coffret de sécurité, s'il était en cause, la chaudière ne démarrerait pas, même tuyau du pressostat débranché non ?
Cordialement.
14 septembre 2025 à 18:45
consulter ce sujet Diagnostiquer le remplacement d'un pressostat sur le forum ChauffagePremier message sur ce forum donc bonjour à tous.
Je ne suis ni plombier ni chauffagiste.
J'ai appris à bricoler sur le tas, à l'aide de copains et en me documentant (livres, sites Internet, etc).
J'ai une chaudière De Dietrich au sol, à ventouse avec ballon pour l'eau chaude sanitaire (référence DTG 1306 FF / V130).
Éléments de contexte : cet été, j'ai remplacé les vases d'expansion, chauffage et ECS, qui ne remplissaient plus leur fonction (constamment pleins). Je ne vois pas quel pourrait être le lien de cause à effet mais toujours est-il qu'après ces remplacements, la chaudière ne fonctionnait plus correctement.
Précisément, elle s'allume correctement et les pompes fonctionnent mais la combustion ne démarre pas et elle ne se met pas en arrêt. Elle reste en préventilation.
Un chauffagiste est venu et en débranchant un des deux tuyaux en silicone qui partent du pressostat, la combustion fonctionne à nouveau correctement. Pour lui, il fallait remplacer ces deux tuyaux.
Les dits tuyaux étant anciens mais encore en bon état (non obstrués et non dégradés, je n'étais pas convaincu plus que ça.
Après remplacement, le fonctionnement reste le même :
- tuyau branché côté pressostat : pas de démarrage de la combustion
- tuyau débranché côté pressostat : démarrage de la combustion
(*) Le tuyau qui contient un "amortisseur" (terminologie de la notice De Dietrich), petit élément plastique qui réduit la section du tuyau à celle d'un épingle. Sur la notice, il est marqué comme "-" alors que l'autre est repéré par "+".
Lorsque je débranche complètement le pressostat et que je souffle dans l'entrée d'air "-", j'entends le pressostat commuter. Mais je ne sais pas si la pression due à mon souffle est conforme à celle requise dans la notice qui est de 0,75 mbar (ou 7,5 mm CE). Je ne dispose pas des outils nécessaires pour vérifier cela (et le dépanneur qui est intervenu ne les avait pas non plus).
Hier soir, je souhaitais vérifier si les tubes métalliques sur lesquels sont branchés les tuyaux en silicone n'étaient pas obstrués. Pour cela j'ai tenté de démonter le ventilateur mais je n'y suis pas parvenu. Tout de même, un cure-dent inséré dans ces tubes n'a rien révélé d'anormal : il n'a rencontré aucun obstacle.
Peut-on déterminer s'il faut remplacer le pressostat, le ventilateur ou les deux ?
Un autre organe de la chaudière ??
Merci pour toute aide.
PS : je viens sur ce forum spécialisé après avoir échangé sur un autre forum où l'on m'a bien guidé mais mon interlocuteur était à court d'idées.
PS : la notice de la chaudière est à l'adresse :
https://mega.nz/file/ZY4GRJ7Q#vaGf4exWujFe_6Aum038wEXL0QoHoeX9QcqIJ_JfRWk
Les pages 24 (cycle de démarrage), 77 (contrôle du pressostat et embouts ventilateur) et 44 (synoptique de dépannage) m'ont été utiles.
Je ne suis ni plombier ni chauffagiste.
J'ai appris à bricoler sur le tas, à l'aide de copains et en me documentant (livres, sites Internet, etc).
J'ai une chaudière De Dietrich au sol, à ventouse avec ballon pour l'eau chaude sanitaire (référence DTG 1306 FF / V130).
Éléments de contexte : cet été, j'ai remplacé les vases d'expansion, chauffage et ECS, qui ne remplissaient plus leur fonction (constamment pleins). Je ne vois pas quel pourrait être le lien de cause à effet mais toujours est-il qu'après ces remplacements, la chaudière ne fonctionnait plus correctement.
Précisément, elle s'allume correctement et les pompes fonctionnent mais la combustion ne démarre pas et elle ne se met pas en arrêt. Elle reste en préventilation.
Un chauffagiste est venu et en débranchant un des deux tuyaux en silicone qui partent du pressostat, la combustion fonctionne à nouveau correctement. Pour lui, il fallait remplacer ces deux tuyaux.
Les dits tuyaux étant anciens mais encore en bon état (non obstrués et non dégradés, je n'étais pas convaincu plus que ça.
Après remplacement, le fonctionnement reste le même :
- tuyau branché côté pressostat : pas de démarrage de la combustion
- tuyau débranché côté pressostat : démarrage de la combustion
(*) Le tuyau qui contient un "amortisseur" (terminologie de la notice De Dietrich), petit élément plastique qui réduit la section du tuyau à celle d'un épingle. Sur la notice, il est marqué comme "-" alors que l'autre est repéré par "+".
Lorsque je débranche complètement le pressostat et que je souffle dans l'entrée d'air "-", j'entends le pressostat commuter. Mais je ne sais pas si la pression due à mon souffle est conforme à celle requise dans la notice qui est de 0,75 mbar (ou 7,5 mm CE). Je ne dispose pas des outils nécessaires pour vérifier cela (et le dépanneur qui est intervenu ne les avait pas non plus).
Hier soir, je souhaitais vérifier si les tubes métalliques sur lesquels sont branchés les tuyaux en silicone n'étaient pas obstrués. Pour cela j'ai tenté de démonter le ventilateur mais je n'y suis pas parvenu. Tout de même, un cure-dent inséré dans ces tubes n'a rien révélé d'anormal : il n'a rencontré aucun obstacle.
Peut-on déterminer s'il faut remplacer le pressostat, le ventilateur ou les deux ?
Un autre organe de la chaudière ??
Merci pour toute aide.
PS : je viens sur ce forum spécialisé après avoir échangé sur un autre forum où l'on m'a bien guidé mais mon interlocuteur était à court d'idées.
PS : la notice de la chaudière est à l'adresse :
https://mega.nz/file/ZY4GRJ7Q#vaGf4exWujFe_6Aum038wEXL0QoHoeX9QcqIJ_JfRWk
Les pages 24 (cycle de démarrage), 77 (contrôle du pressostat et embouts ventilateur) et 44 (synoptique de dépannage) m'ont été utiles.