Bonjour à tous 
J’ai un souci avec ma pompe à chaleur Weishaupt WWP L 20 A (régulation Dimplex pCO3) de 2008.
Depuis que les températures sont plus basses, la température de retour affichée par la PAC est fausse
: elle indique environ 42,6 °C, alors que je mesure environ 50 °C sur la canalisation de retour avec un thermomètre.
En conséquence, la régulation considère que le delta T est trop important (jusqu’à 16 °C entre aller et retour) et me renvoie parfois une erreur : >"Différence temp. – défaut installation"
Mon installation : Monobloc extérieur
Un primaire desservant un ballon ECS et un accumulateur (chacun avec une pompe sur l’aller).
Un "secondaire" (boucle ouverte) branché sur l’accumulateur pour le circuit de chauffage, avec sa propre pompe de circulation.
Merci.

J’ai un souci avec ma pompe à chaleur Weishaupt WWP L 20 A (régulation Dimplex pCO3) de 2008.
Depuis que les températures sont plus basses, la température de retour affichée par la PAC est fausse
: elle indique environ 42,6 °C, alors que je mesure environ 50 °C sur la canalisation de retour avec un thermomètre.En conséquence, la régulation considère que le delta T est trop important (jusqu’à 16 °C entre aller et retour) et me renvoie parfois une erreur : >"Différence temp. – défaut installation"

Mon installation : Monobloc extérieur
Un primaire desservant un ballon ECS et un accumulateur (chacun avec une pompe sur l’aller).
Un "secondaire" (boucle ouverte) branché sur l’accumulateur pour le circuit de chauffage, avec sa propre pompe de circulation.
Merci.