Bonjour.
Merci pour votre réponse.

Je ne suis pas non plus un spécialiste, je verrais avec mon chauffagiste bien qu'il semble perdu.

Nous avons effectué un désembouage et changer les 2 sondes de températures.
Purge de l'air éventuellement emprisonné dans les radiateurs.
Les robinets thermostatiques sont tous ouverts, les radiateurs chauffent donc il semblerait que l'eau circule bien dans le réseau.

Au niveau de la chaudière, lors de certains démarrage de chauffe (c'est erratique !), il y a une poussée de la chaudière (se déclenchant soit immédiatement à l'ordre de chauffe de mon thermostat d'ambiance ou quelques dizaines de secondes après) et aussitôt une montée en température qui déclenche soit un message d'alerte E154 code avancé 425 soit le plantage "mise en sécurité" de la chaudière (nécessitant un reset).

Ce qui me paraît étrange, c'est qu'après un reset, la chaudière est "perdue" dans les programmes. Ne semble plus suivre nos programmes de chauffe (19,5° pour les période de 6h à 8h, 11h à 13h et 17h à 22h / 18° pour les autres plages horaires) mais celui en interne soit 20° entre 6h et 22h.

Idem après un reset, il y a un déclenchement ECS, survenant plus tard, qui fait montée la température de l'eau entre 61° et 66° ce qui semble être le programme interne "confort" 60° entre 6h et 22h alors que nous somme en ECS "confort" 24h/24 avec une consigne à 45°.

Cela semble ensuite revenir à la normale, nos programmes sont appliqués jusqu'au prochain plantage.mad
11 février 2026 à 11:16
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox 4100 Condens erreur E154 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Nous avons une chaudière Perfinox 4116 BVI R, année 2010 (code 021 741), n°série 002174100000473 qui affiche des messages alertes E154 avec différents code avancée 425 (le plus courant), 427 et 435 ainsi que des erreurs E154-425 lors du "plantage" (mise en sécurité). Tous liés à un problème de température.
Ces alertes ou erreurs "franches" surviennent surtout lors du 1er démarrage de chauffe radiateurs de nos programme P1[6h-8h], P2[11h-13h] et P3[17h-22h.

Pas de sonde extérieure, thermostat d'ambiance avec les programmes ci-dessus, circuit de chauffage radiateurs équipés de robinets thermostatiques.
Consigne chaudière 50°C et consigne eau 45°C. Paramètres ECS confort 24h/24 avec la consigne 45°.
Lorsqu'un Reset est effectué, il semblerait en plus que la chaudière "perde" les programmes, conflit de programme ???
ex1: déclenchement quelques temps après d'une ECS (chauffe de l'eau à 66°C alors que notre consigne est à 45° donc devrait chauffer aux alentours de 49° à 51° constaté) qui correspondrait à un programme interne ECS "confort" de 60° entre 6h et 22h. Sans raison.

EX2 : Ne semble plus prendre en compte nos programme du thermostat d'ambiance mais encore celui interne de 20° entre 6h et 22h.
Tous semble revenir à la normal jusqu'au prochain "plantage", 1 ou 2 jours après.
Notre chauffagiste a déjà changé les 2 sondes de températures (vendredi 6 février), fait un nettoyage (fin janvier, désembuage de mémoire), il envisage maintenant de changer la carte électronique Lmu.

Pensez-vous que cela soit nécessaire ? n'y aurait-il pas d'autres composants ou paramétrages à vérifier avant ? si oui lesquels?
Merci pour votre réponse rapide car le chauffagiste souhaite intervenir le plus tôt possible.