Des nouvelles.
J'ai posé le vase d'expansion en entrée eau froide de la chaudière: problème réglé.
La pression normale à 3 bars, montée à 3.6-3.8 après forte chauffe, puis redescente tranquille quand ça refroidit. Je n'ai plus de coups de bélier.
Maintenant, mais ce n'est pas urgent, je vais me pencher sur deux autres petites choses :
1. Je me demande si le RTA de la chaudière n'a pas un souci, car je trouve que trop de chaleur se diffuse vers l'arrivée d'eau froide.
2. Même chauffage / eau chaude coupée, je remarque que la pression d'eau froide augmente à chaque fois que l'électrovanne du lave-linge coupe l'eau (très brutalement). A chaque fermeture je rajoute 0.2-0.3 bars de pression sans jamais dépasser 5.5 bars, qui est la pression en sortie de compteur (j'ai demandé).
Donc la membrane du réducteur ne réagit pas assez vite.
Pas grave mais il faut le savoir.
J'ai posé le vase d'expansion en entrée eau froide de la chaudière: problème réglé.
La pression normale à 3 bars, montée à 3.6-3.8 après forte chauffe, puis redescente tranquille quand ça refroidit. Je n'ai plus de coups de bélier.
Maintenant, mais ce n'est pas urgent, je vais me pencher sur deux autres petites choses :
1. Je me demande si le RTA de la chaudière n'a pas un souci, car je trouve que trop de chaleur se diffuse vers l'arrivée d'eau froide.
2. Même chauffage / eau chaude coupée, je remarque que la pression d'eau froide augmente à chaque fois que l'électrovanne du lave-linge coupe l'eau (très brutalement). A chaque fermeture je rajoute 0.2-0.3 bars de pression sans jamais dépasser 5.5 bars, qui est la pression en sortie de compteur (j'ai demandé).
Donc la membrane du réducteur ne réagit pas assez vite.
Pas grave mais il faut le savoir.
29 janvier 2026 à 18:49
consulter ce sujet Montée en pression installation après changement réducteur de pression sur le forum ChauffageMerci pour la réponse.
Il y a en effet communication entre les deux réseaux.
Ayant écarté les mitigeurs, le retour de pression se fait obligatoirement via l'entrée eau froide de la chaudière : il n'y a aucun clapet à ce niveau.
Plombier et chauffagiste m'ont dit de mettre un clapet anti-retour en entrée de chaudière MAIS quasiment tous les autres m'ont dit que ça allait aggraver le souci car il n'y a ni vase d'expansion ni groupe de sécurité : ça ma fonctionné comme ça pendant 20 ans sans souci.
Le changement vient du réducteur de pression.
J'ai remarqué que l'ancien laissait passer toute l'eau lorsque je purgeais/vidait mon installation (vanne de purge située sous le réducteur de pression).
Le nouveau, non, il agit comme un clapet anti-retour.
Donc, avant, d'une manière ou d'une autre la pression repartait jusqu'au compteur, ce qui n'est plus le cas.
Je pose demain un vase d'expansion de 2L (suffisant pour une chaudière à production instantanée) sur l'arrivée d'eau froide de la chaudière.
Ce qui devrait normalement réduire le le problème.
Il y a en effet communication entre les deux réseaux.
Ayant écarté les mitigeurs, le retour de pression se fait obligatoirement via l'entrée eau froide de la chaudière : il n'y a aucun clapet à ce niveau.
Plombier et chauffagiste m'ont dit de mettre un clapet anti-retour en entrée de chaudière MAIS quasiment tous les autres m'ont dit que ça allait aggraver le souci car il n'y a ni vase d'expansion ni groupe de sécurité : ça ma fonctionné comme ça pendant 20 ans sans souci.
Le changement vient du réducteur de pression.
J'ai remarqué que l'ancien laissait passer toute l'eau lorsque je purgeais/vidait mon installation (vanne de purge située sous le réducteur de pression).
Le nouveau, non, il agit comme un clapet anti-retour.
Donc, avant, d'une manière ou d'une autre la pression repartait jusqu'au compteur, ce qui n'est plus le cas.
Je pose demain un vase d'expansion de 2L (suffisant pour une chaudière à production instantanée) sur l'arrivée d'eau froide de la chaudière.
Ce qui devrait normalement réduire le le problème.
17 janvier 2026 à 19:38
consulter ce sujet Montée en pression installation après changement réducteur de pression sur le forum ChauffageBonjour.
On a changé mon compteur d'eau le 4 décembre.
Le 30 décembre, devant bricoler, je retourne dans ma cave et je m'aperçois que la bassine située sous mon réducteur de pression / robinet de purge de l'installation est pleine. Toute l'installation pendait en tension sur l'arrivée d'eau et mon installation cuivre... Bref, je vois que je réducteur de pression, installé depuis plus de 20 ans, fuit.
Cedeo me fournit un modèle Altech 3696046. Je l'installa moi-même (en stressant: il faut couper le tuyau, raccord rapide, filasse, etc.). Durant deux jours je constate que la pression est trop basse, alors je règle "au jugé", et je m'aperçois que 1/ il fuit côté vis de réglage 2/ quand je tire la chasse, j'ai des coups de bélier !
Je rachète un réducteur plus costaud, marque Itron Isobar+ CC MG avec un manomètre. Re-stress (il faut encore couper, etc.), pression par défaut à 3.5 donc je mets 3 bars.
Ça semble ok, mais le soir-même, coup de bélier en tirant la chasse ! L'aiguille du manomètre est au taquet en butée, soit environ 7.5 bars, j'entends de la dilatation au niveau de l'arrière de ma machine à laver...
Symptômes :
Si eau froide uniquement : aiguille entre 3 et 4.5 bars, aléatoirement, avec montée à 5.5 si la machine à laver tourne et l'électrovanne est trop violente.
Si eau chaude sanitaire: à l'arrêt, montée systématique en pression à +7-7.5 bars !
Si je tire la chasse ou ouvre trop brusquement un robinet, coup de bélier dans l'installation.
Donc, je soupçonne deux choses :
Un réducteur de pression qui fonctionne mal,
Un retour de pression de l'eau chaude sanitaire dans l'installation. Probablement via le circuit ECS de la chaudière.
Par crainte, j'ai changé tous mes mitigeurs (par du Grohe) : ça n'a rien changé, le souci ne vient pas de là.
Pour l'eau chaude, produite par ma chaudière Frisquet Visio Hydromotrix Evolution 25, sans ballon, je soupçonne que le retour de pression vient de là.
Je n'ai pas de clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau froide / sortie d'eau chaude sanitaire vers la chaudière. Je pensais que le RTA en avait un, il semble que non. Ce qui m'étonne, c'est que je n'avais aucun problème avec l'ancien réducteur.
Que pensez-vous que je dois faire ?
Merci.
On a changé mon compteur d'eau le 4 décembre.
Le 30 décembre, devant bricoler, je retourne dans ma cave et je m'aperçois que la bassine située sous mon réducteur de pression / robinet de purge de l'installation est pleine. Toute l'installation pendait en tension sur l'arrivée d'eau et mon installation cuivre... Bref, je vois que je réducteur de pression, installé depuis plus de 20 ans, fuit.
Cedeo me fournit un modèle Altech 3696046. Je l'installa moi-même (en stressant: il faut couper le tuyau, raccord rapide, filasse, etc.). Durant deux jours je constate que la pression est trop basse, alors je règle "au jugé", et je m'aperçois que 1/ il fuit côté vis de réglage 2/ quand je tire la chasse, j'ai des coups de bélier !
Je rachète un réducteur plus costaud, marque Itron Isobar+ CC MG avec un manomètre. Re-stress (il faut encore couper, etc.), pression par défaut à 3.5 donc je mets 3 bars.
Ça semble ok, mais le soir-même, coup de bélier en tirant la chasse ! L'aiguille du manomètre est au taquet en butée, soit environ 7.5 bars, j'entends de la dilatation au niveau de l'arrière de ma machine à laver...
Symptômes :
Si eau froide uniquement : aiguille entre 3 et 4.5 bars, aléatoirement, avec montée à 5.5 si la machine à laver tourne et l'électrovanne est trop violente.
Si eau chaude sanitaire: à l'arrêt, montée systématique en pression à +7-7.5 bars !
Si je tire la chasse ou ouvre trop brusquement un robinet, coup de bélier dans l'installation.
Donc, je soupçonne deux choses :
Un réducteur de pression qui fonctionne mal,
Un retour de pression de l'eau chaude sanitaire dans l'installation. Probablement via le circuit ECS de la chaudière.
Par crainte, j'ai changé tous mes mitigeurs (par du Grohe) : ça n'a rien changé, le souci ne vient pas de là.
Pour l'eau chaude, produite par ma chaudière Frisquet Visio Hydromotrix Evolution 25, sans ballon, je soupçonne que le retour de pression vient de là.
Je n'ai pas de clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau froide / sortie d'eau chaude sanitaire vers la chaudière. Je pensais que le RTA en avait un, il semble que non. Ce qui m'étonne, c'est que je n'avais aucun problème avec l'ancien réducteur.
Que pensez-vous que je dois faire ?
Merci.
15 janvier 2026 à 10:19
consulter ce sujet Montée en pression installation après changement réducteur de pression sur le forum ChauffageBonjour à tous,
Je m'inscris sur ce forum pour venir vous remercier, et notamment frimax et fazer77, de m'avoir fait économiser une sacrée somme !
Même problème depuis fin mars, message aléatoire, bruit de longs grincements et claquements qui se répercutent dans toute l'installation mais pas comme d'habitude, vanne/moteur qui mettent 1 à 2 minutes à se remettre dans la bonne position.
Le chauffagiste propose d'abord un devis à 250 euros pour changer le moteur, mais il m'indique que ça pourrait aussi venir de la carte électronique et que là c'est 600 euros (vue sur Internet, moteur 80 euros, carte 370 euros...). Oui, IZI confort m'entube clairement.
Suite à vos messages, j'ai tenté, j'ai acheté pour quelques euros le condensateur (du coup j'en ai 4 en rab, si ça intéresse quelqu'un) et changé le condensateur.
Avec un fer à souder, une tresse à dessouder et de la patience, j'ai mis 40 minutes en tout (démontage total - avec prises de photos, retirer l'ancien, ressouder le nouveau, remonter le nouveau, et rallumer).
Résultat : les premiers essais montrent un retour à la normale ! Je veux dire, j'ai toujours le bruit de la vanne et le claquement en arrivée en butée qui se répercutent dans l'installation, mais c'est le bruit "normal" que j'ai depuis 11 ans :)
Encore merci à vous tous !
Je m'inscris sur ce forum pour venir vous remercier, et notamment frimax et fazer77, de m'avoir fait économiser une sacrée somme !
Même problème depuis fin mars, message aléatoire, bruit de longs grincements et claquements qui se répercutent dans toute l'installation mais pas comme d'habitude, vanne/moteur qui mettent 1 à 2 minutes à se remettre dans la bonne position.
Le chauffagiste propose d'abord un devis à 250 euros pour changer le moteur, mais il m'indique que ça pourrait aussi venir de la carte électronique et que là c'est 600 euros (vue sur Internet, moteur 80 euros, carte 370 euros...). Oui, IZI confort m'entube clairement.
Suite à vos messages, j'ai tenté, j'ai acheté pour quelques euros le condensateur (du coup j'en ai 4 en rab, si ça intéresse quelqu'un) et changé le condensateur.
Avec un fer à souder, une tresse à dessouder et de la patience, j'ai mis 40 minutes en tout (démontage total - avec prises de photos, retirer l'ancien, ressouder le nouveau, remonter le nouveau, et rallumer).
Résultat : les premiers essais montrent un retour à la normale ! Je veux dire, j'ai toujours le bruit de la vanne et le claquement en arrivée en butée qui se répercutent dans l'installation, mais c'est le bruit "normal" que j'ai depuis 11 ans :)
Encore merci à vous tous !
02 juin 2024 à 10:32