Bonjour.

J'ai une chaudière Budérus G115, gérée, ou pilotée, par un régulateur Logamatic 2107.
Suite a des erreur de brûleur, le technicien a fait un reset du régulateur mais celui ci prend maintenant les paramètres d'usine du circuit CC1 par défaut, or ma commande a distance est branché sur le circuit CC2.
Du coup, le programme ne tiens pas compte de ma commande a distance et régule tout le temps sur 21 degrés au lieu de 19° comme je l'ai défini dans mon programme perso du circuit CC2 qui fonctionnait avant le reset.

Sur la documentation de ce régulateur, il est indiqué que pour changer le programme de base il faut :
1. Maintenir la touche "Circuit de chauffage" enfoncée et tourner le bouton rotatif jusqu'à ce que "CC2" s'affiche.
2. Lâcher la touche "Circuit de chauffage".
3. Appuyer sur la touche " Prog" et tourner le bouton rotatif jusqu'à ce que le programme souhaité s'affiche.
4. Relâcher la touche "Prog" pour enregistrer la saisie.

Après avoir fait ça l'affichage affiche bien la température de 19 degrés du programme choisi et si j’agis sur la commande a distance il change bien la température.
Mais après quelque minute, l'affichage repasse a 21 degrés et reprend par défaut le programme d'usine du circuit CC1 au lieur de CC2.

On dirait qu'il ne garde pas la programme CC2 comme circuit par défaut pour la régulation.
Avez vous une idée de comment lui dire de garder mon programme sur le circuit CC2 par défaut ?
Merci à vous.
06 janvier 2026 à 11:20
forum consulter ce sujet Chaudière Budérus programme perso 2 ne reste pas par défaut