Problème Chauffage : chauffage pas de pression chaudière
Invité

Voila, ma maison est au chauffage à gaz. J'ai un problème, quand je me douche je n'ai pas de pression, la chaudière à gaz n'a pas de ballon interne et elle me chauffe aussi la maison en plus. Comment je peux remédier à ce problème ? Merci d'avance pour la solution.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

La première piste à explorer, en cas de manque de pression deau chaude avec une chaudière à gaz instantanée, est de vérifier si le corps de chauffe (le serpentin dans lequel circule leau dans la chaudière) nest pas entartré. Votre plombier vous aidera et vous proposera le cas échéant deffectuer un échange standard. Suivant la dureté de leau, 5 à 10 années peuvent suffirent à diminuer grandement le diamètre intérieur de vos tuyaux par le dépôt de tartre et empêcher ainsi un débit normal de leau chaude.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

Vérifiez aussi que le robinet d'arrivée d'eau froide de la chaudière est bien dans la position donnant le débit maximum aux robinets d'eau chaude. J'ai eu le problème après un remplacement de pompe de circulation d'une chaudière murale produisant aussi l'eau chaude. Le débit théorique se trouve sur la notice chaudière (une valeur courante est 19 l/min). Avec un seau de 10 litres, et une montre à trotteuse, il faut environ 30 secondes pour remplir le seau. Si le débit réel est trop faible, il y a un risque que la chaudière passe en sécurité.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

J'ai rencontré le même problème et c'était en fait le limiteur de pression situé juste après le compteur d'eau. Il était bouché !
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

Vérifier le corps de chauffe qui doit être entartré ou l'échangeur à plaques, selon le modèle de chaudière.
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

Il y a peu de chaudières instantanées à 19 l/m, si le problème de débit ne se pose qu'à la douche, vérifiez le filtre à la pomme de douche.
19 novembre 2008 à 02:57
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

- Vérifier le corps de chauffe.
- Vérifier l'échangeur à plaque.
- Vérifier la pompe de douche (tartre).
- Vérifier filtre sur arrivée eau froide (sur certaines chaudières).
- Vérifier l'échangeur à plaque.
- Vérifier la pompe de douche (tartre).
- Vérifier filtre sur arrivée eau froide (sur certaines chaudières).
05 juillet 2010 à 19:45
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

La réponse de l'internaute 5 est bonne et je rajouterais, contrôler les pressions, le sanitaire a toujours une pression plus haute que le chauffage... Si c'est la même pression il peut y avoir un trou !
Et la soupape de chauffage coule peut-être... c'est juste une piste à contrôler.
Et la soupape de chauffage coule peut-être... c'est juste une piste à contrôler.
08 janvier 2011 à 12:17
Réponse 8 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

D'avoir vérifier que la pression soit la même sur l'eau froide... Si effectivement la pression est nettement inférieure sur l'eau chaude alors vous avez un problème de passage d'eau (léchangeur principal ou s'il y a un échangeur à plaques entartré).
Est-ce que le souci de pression est sur tous les points d'eau chaude ? (02/09/11)
Est-ce que le souci de pression est sur tous les points d'eau chaude ? (02/09/11)
02 septembre 2011 à 11:01
Réponse 9 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

Bonjour, j'ai eu un souci de baisse de pression constante lorsque ma chaudière Viessmann 333 était activée en mode ECS. Au bout d'un moment, la pression arrivait à 0 et le brûleur se coupait.
Résultat : la chaudière ne basculait plus en mode chauffage et la température du ballon d'eau chaude descendait. Casse tête plusieurs semaines avec le chauffagiste. Il a changé tout d'abord le vase d'expansion mais cela n'a rien changé. Puis il a changé la vanne et cela a résolu le problème. Ouf !
Résultat : la chaudière ne basculait plus en mode chauffage et la température du ballon d'eau chaude descendait. Casse tête plusieurs semaines avec le chauffagiste. Il a changé tout d'abord le vase d'expansion mais cela n'a rien changé. Puis il a changé la vanne et cela a résolu le problème. Ouf !
28 novembre 2011 à 21:15
Réponse 10 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

Une chaudière instantanée ne peux pas fournir plus que ce que les lois de la physique sont.
Puissance = Débit x Différence T° EC/EF x 1.163
Avec une chaudière de 23kW et une élévation de T° de 35°C votre débit ne peut être que de 9.5 litres/minutes ce qui est trop juste pour une douchette haut de gamme ou pire pour un ciel de pluie.
Puissance = Débit x Différence T° EC/EF x 1.163
Avec une chaudière de 23kW et une élévation de T° de 35°C votre débit ne peut être que de 9.5 litres/minutes ce qui est trop juste pour une douchette haut de gamme ou pire pour un ciel de pluie.
17 novembre 2017 à 16:03