Bonjour à tous,
J'ai fait installer fin 2004 une chaudière fioul Geminox Astrane 20S basse température, elle produit eau chaude et chauffe l'eau du plancher chauffant en PER non BAO.
Il y a 2 ans, corps de chauffe percé, je devais régulièrement rajouter de l'eau suite à une baisse de pression, chaudière changée sous garantie, et voilà qu'aujourd'hui, ça recommence, corps de chauffe à nouveau percé. J'ai pourtant un raccord diélectrique à la sortie eau chaude et traité l'installation avec du Bionibal mais bon ! J'ai besoin d'aide.
Le fabricant pense à un problème d'électrolyse, ou je suis sur une source, qui seulement le fabriquant, provoque apparemment aussi de l'électrolyse,
J'attends vos réponses avec impatience. Olivier.
J'ai fait installer fin 2004 une chaudière fioul Geminox Astrane 20S basse température, elle produit eau chaude et chauffe l'eau du plancher chauffant en PER non BAO.
Il y a 2 ans, corps de chauffe percé, je devais régulièrement rajouter de l'eau suite à une baisse de pression, chaudière changée sous garantie, et voilà qu'aujourd'hui, ça recommence, corps de chauffe à nouveau percé. J'ai pourtant un raccord diélectrique à la sortie eau chaude et traité l'installation avec du Bionibal mais bon ! J'ai besoin d'aide.
Le fabricant pense à un problème d'électrolyse, ou je suis sur une source, qui seulement le fabriquant, provoque apparemment aussi de l'électrolyse,
J'attends vos réponses avec impatience. Olivier.
07 avril 2010 à 12:35
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Corps de chauffe percé chaudière fioul Geminox Astrane 20S
Invité

Bonjour,
L'électrolyse peut être une explication mais ce n'est pas la seule.
S'il y a électrolyse vous devriez retrouver à l'opposé du (ou des) trous biens ronds, une petite stalagmite (ou stalactite) de la matière transportée par le phénomène.
Si la corrosion est informe et touche une surface plus importante elle est certainement le résultat d'un phénomène chimique. Sachez que la condensation des fumées du fioul produit de l'acide sulfurique particulièrement corrosif.
Vous devriez déclarer ce sinistre à votre compagnie d'assurance qui, qui en désignant un expert, pourra déterminer l'origine de vos problèmes et en désigner le responsable.
Cordialement.
L'électrolyse peut être une explication mais ce n'est pas la seule.
S'il y a électrolyse vous devriez retrouver à l'opposé du (ou des) trous biens ronds, une petite stalagmite (ou stalactite) de la matière transportée par le phénomène.
Si la corrosion est informe et touche une surface plus importante elle est certainement le résultat d'un phénomène chimique. Sachez que la condensation des fumées du fioul produit de l'acide sulfurique particulièrement corrosif.
Vous devriez déclarer ce sinistre à votre compagnie d'assurance qui, qui en désignant un expert, pourra déterminer l'origine de vos problèmes et en désigner le responsable.
Cordialement.
09 avril 2010 à 07:05
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Corps de chauffe percé chaudière fioul Geminox Astrane 20S
Si vous avez des problèmes d'électrolyse, il va falloir installer sur tous les raccords de votre chaudière des raccords diélectriques empêchant ce problème, c'est un peu cher, mais en principe efficace. Cordialement. (08/04/10)
08 avril 2010 à 16:56
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Corps de chauffe percé chaudière fioul Geminox Astrane 20S
Invité

Bonjour,
L'origine d'une fuite sur un corps de chauffe peut être diverse et variée.
L'endroit de la fuite permet d'orienter le diagnostic. Pouvez-vous m'indiquer l'endroit exact où se trouve la fuite. Je pourrais ainsi analyser la chose.
Indiquez moi aussi le type d'installation de chauffage que vous avez ainsi que le mode de régulation de la température d'ambiance (sonde, robinet thermostatique...).
Avez-vous une évaluation des déperditions thermiques de votre habitat, ou au moins la surface, le niveau d'isolation et la température extérieure de base de votre région.
Sincères salutations.
Therman.
L'origine d'une fuite sur un corps de chauffe peut être diverse et variée.
L'endroit de la fuite permet d'orienter le diagnostic. Pouvez-vous m'indiquer l'endroit exact où se trouve la fuite. Je pourrais ainsi analyser la chose.
Indiquez moi aussi le type d'installation de chauffage que vous avez ainsi que le mode de régulation de la température d'ambiance (sonde, robinet thermostatique...).
Avez-vous une évaluation des déperditions thermiques de votre habitat, ou au moins la surface, le niveau d'isolation et la température extérieure de base de votre région.
Sincères salutations.
Therman.
14 avril 2010 à 18:31