Bonjour.
Je souhaiterais avoir vos lumières concernant un problème avec ma chaudière que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai récemment acheté une maison équipée d'une chaudière à gaz à condensation De Dietrich MC 25.
Il y a deux circuits dans la maison :
A (chauffage au sol dans le salon et la salle à manger) et B (chauffages muraux dans les chambres ainsi que dans la cuisine).
Il y a également une sonde extérieure de température et un thermostat d'ambiance dans le salon.
La chaudière est réglée sur le mode P1 (confort de 6h à 22h) tous les jours de la semaine pour les circuits A et B.
Voici mon problème : en mode confort, seul le plancher chauffant fonctionne (les chauffages muraux sont à peine tièdes, probablement à la température adaptée pour le plancher chauffant). En mode nuit, le plancher chauffant ne fonctionne plus mais les chauffages muraux sont à plein régime.
Je n'arrive pas à trouver un réglage sur la chaudière qui me permettrait de faire fonctionner les deux réseaux en même temps.
Des idées ?
Je souhaiterais avoir vos lumières concernant un problème avec ma chaudière que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai récemment acheté une maison équipée d'une chaudière à gaz à condensation De Dietrich MC 25.
Il y a deux circuits dans la maison :
A (chauffage au sol dans le salon et la salle à manger) et B (chauffages muraux dans les chambres ainsi que dans la cuisine).
Il y a également une sonde extérieure de température et un thermostat d'ambiance dans le salon.
La chaudière est réglée sur le mode P1 (confort de 6h à 22h) tous les jours de la semaine pour les circuits A et B.
Voici mon problème : en mode confort, seul le plancher chauffant fonctionne (les chauffages muraux sont à peine tièdes, probablement à la température adaptée pour le plancher chauffant). En mode nuit, le plancher chauffant ne fonctionne plus mais les chauffages muraux sont à plein régime.
Je n'arrive pas à trouver un réglage sur la chaudière qui me permettrait de faire fonctionner les deux réseaux en même temps.
Des idées ?
17 janvier 2026 à 13:24
Réponse 1 du forum chauffage
Chaudière De Dietrich réglage fonctionnement de deux réseaux
Bonjour.
En principe c'est l'inverse
circuit A = direct = radiateur
circuit B = mélangé = plancher
Abaisser le clapet gris de l'écran, en bas a droite il y a un bouton souple, restez appuyé dessus 4/5 secondes, jusqu' à ce qu' un menu s'ouvre.
Sur le coté gauche de l'écran, les touches "livres", celle du haut et bas, naviguer jusqu’à voir un menu Temp limites, ensuite avec la touche livre du milieu, faite défiler les paramètres.
Vérifier que max circuit A et à 60 ou 65 °, pente A à 1,5
max circuit B 45 ou 50 ° et pente B à 0.7.
Cordialement.
En principe c'est l'inverse
circuit A = direct = radiateur
circuit B = mélangé = plancher
Abaisser le clapet gris de l'écran, en bas a droite il y a un bouton souple, restez appuyé dessus 4/5 secondes, jusqu' à ce qu' un menu s'ouvre.
Sur le coté gauche de l'écran, les touches "livres", celle du haut et bas, naviguer jusqu’à voir un menu Temp limites, ensuite avec la touche livre du milieu, faite défiler les paramètres.
Vérifier que max circuit A et à 60 ou 65 °, pente A à 1,5
max circuit B 45 ou 50 ° et pente B à 0.7.
Cordialement.
18 janvier 2026 à 14:04
Réponse 2 du forum chauffage
Chaudière De Dietrich réglage fonctionnement de deux réseaux
Merci pour la réponse.
Effectivement j'ai inversé circuit A/B.
J'ai effectué les changement (uniquement les pentes qui variaient un tout petit peu) mais aucune amélioration concernant mon problème..
Effectivement j'ai inversé circuit A/B.
J'ai effectué les changement (uniquement les pentes qui variaient un tout petit peu) mais aucune amélioration concernant mon problème..
23 janvier 2026 à 14:40