Bonjour,
Pour valider votre schéma il faudrait :
- Connaître les différentes puissances installées (PAC, plancher RDC et plancher étage),
- Connaitre les volumes d'eau, les débits, le volume tampon,
- Savoir comment et où est stockée l'eau chaude sanitaire,
- Connaitre le lieu ou la région de votre habitation,
- Savoir la surface ou le volume à chauffer de votre logement,
- Avoir en main l'étude thermique de votre logement et l'étude de calepinage de votre installation.
Votre schéma ne comporte ni vannes d'équilibrage, ni filtre, ni pot à boues, il ressemble à un schéma électrique. La mise en place d'un plancher chauffant et le raccordement d'une PAC ne se font pas à la légère, il existe des règles, des normes, un DTU qu'il faut impérativement respecter, il y va de votre confort, de votre santé et de la durée de vie de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour valider votre schéma il faudrait :
- Connaître les différentes puissances installées (PAC, plancher RDC et plancher étage),
- Connaitre les volumes d'eau, les débits, le volume tampon,
- Savoir comment et où est stockée l'eau chaude sanitaire,
- Connaitre le lieu ou la région de votre habitation,
- Savoir la surface ou le volume à chauffer de votre logement,
- Avoir en main l'étude thermique de votre logement et l'étude de calepinage de votre installation.
Votre schéma ne comporte ni vannes d'équilibrage, ni filtre, ni pot à boues, il ressemble à un schéma électrique. La mise en place d'un plancher chauffant et le raccordement d'une PAC ne se font pas à la légère, il existe des règles, des normes, un DTU qu'il faut impérativement respecter, il y va de votre confort, de votre santé et de la durée de vie de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 14:26
Forum chauffage réponse 2
Invité

Validation schéma ECS et chauffage
Invité

Bonjour VETC
Voici quelques éléments de réponses.
La PAC sera une Vitocal 222-S 6Kw, qui semble tout intégrée (excepté le pot à boue) et gère 2 zones de chauffage basse température et l'ECS (220 litres).
Qu'entendez-vous par volume d'eau : longueur et section des différentes canalisations ?
La région est le 38 (altitude 250m).
La surface du logement est de 55m² / étage sur 2 nouveaux. Hauteur 250cm.
RDC : plancher-chauffant (masse) avec des tuyaux multicouche 16/20, un pas de 20cm avec régulation par loi d'eau.
ÉTAGE : plancher chauffant couche mince avec tuyaux multicouche 14/16 avec régulation par thermostat d'ambiance par pièce.
L'isolation est au delà de la RT 2012 (mais pas passif).
Le chauffage n'utilisera que de la basse température.
Avez-vous besoin de la longueur des boucles ?
Merci.
Voici quelques éléments de réponses.
La PAC sera une Vitocal 222-S 6Kw, qui semble tout intégrée (excepté le pot à boue) et gère 2 zones de chauffage basse température et l'ECS (220 litres).
Qu'entendez-vous par volume d'eau : longueur et section des différentes canalisations ?
La région est le 38 (altitude 250m).
La surface du logement est de 55m² / étage sur 2 nouveaux. Hauteur 250cm.
RDC : plancher-chauffant (masse) avec des tuyaux multicouche 16/20, un pas de 20cm avec régulation par loi d'eau.
ÉTAGE : plancher chauffant couche mince avec tuyaux multicouche 14/16 avec régulation par thermostat d'ambiance par pièce.
L'isolation est au delà de la RT 2012 (mais pas passif).
Le chauffage n'utilisera que de la basse température.
Avez-vous besoin de la longueur des boucles ?
Merci.
02 décembre 2019 à 09:49
Forum chauffage réponse 3
Validation schéma ECS et chauffage
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Dans votre projet avez-vous une étude thermique du bâtiment qui permettrait de connaitre avec précision (les déperditions de votre logement, la puissance totale des planchers chauffants, la répartition des puissances dans chaque pièce et la puissance maximum nécessaire en sortie de PAC ?
D'après mes estimations, votre installation de chauffage au plus froid de l'hiver nécessiterait moins de 3 Kws, votre PAC en sortie (dans l'hypothèse ou ce sera bien une version 221.C06) aura une puissance 3 à 6.6 Kws.
La surpuissance de cette PAC doit être absorbée par un ballon tampon (permettant de limiter les fonctionnement en court cycle et l'usure prématurée de votre PAC) d'autant plus que vos différents planchers n'ont pas la même inertie et que les boucles de l'étage sont susceptibles d'être fermées dans la journée. Diminuant ainsi la puissance absorbée par votre installation.
Qui vous conseille de mettre des thermostats d'ambiance dans chaque pièce de l'étage ?
Ces thermostats sont-ils programmables ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Dans votre projet avez-vous une étude thermique du bâtiment qui permettrait de connaitre avec précision (les déperditions de votre logement, la puissance totale des planchers chauffants, la répartition des puissances dans chaque pièce et la puissance maximum nécessaire en sortie de PAC ?
D'après mes estimations, votre installation de chauffage au plus froid de l'hiver nécessiterait moins de 3 Kws, votre PAC en sortie (dans l'hypothèse ou ce sera bien une version 221.C06) aura une puissance 3 à 6.6 Kws.
La surpuissance de cette PAC doit être absorbée par un ballon tampon (permettant de limiter les fonctionnement en court cycle et l'usure prématurée de votre PAC) d'autant plus que vos différents planchers n'ont pas la même inertie et que les boucles de l'étage sont susceptibles d'être fermées dans la journée. Diminuant ainsi la puissance absorbée par votre installation.
Qui vous conseille de mettre des thermostats d'ambiance dans chaque pièce de l'étage ?
Ces thermostats sont-ils programmables ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 19:24
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Validation schéma cuisinière bouilleur
- N°21353 : Bonjour à tout le monde. Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de vos conseils pour le raccordement d'une cuisinière bouilleur sur une chaudière fioul déjà en place. J'ai longuement étudié les précédents...
- 2. Raccordement tuyauterie chauffage
- N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
- 3. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 4. PAC relève chaudière FUEL V4V avec ECS intégré
- N°22073 : Bonjour. J'ai une chaudière fuel RT2000 fonte De Dietrich avec ballon d'eau chaude intégré qui, jusqu'à présent me donne satisfaction, vu que j'ai installé un programmateur (chauffage hiver : 2h le matin et 1h30 le soir,...
- 5. Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF
- N°20232 : Bonjour à tous. Après que le technicien ait dépanné ma chaudière chaudière Chappée max 2.24CF car mon eau sanitaire ne chauffait pas. D'ailleurs j'ai posté ce dépannage dans le forum en résolu. Mais il m'est resté...
- 6. Schéma PAC 2 circuits relevé chaudière gaz et rafraichissement
- N°23299 : Bonsoir. Tout nouveau sur le forum, je me pose beaucoup de questions. Je compte installer moi-même une PAC, (avec en vue, l'installation de panneaux photovoltaïque pour réduire la facture), dont j'espère les services...
- 7. Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
- N°14293 : Bonjour à tout le monde. J'espère trouver de l'aide sur ce forum. Je viens d'emménager dans un appartement qui a une chaudière ELM Leblanc Acléis (un ancien modèle, je ne sais pas lequel) pour le chauffage et l'eau...
- 8. Comprendre schéma hydraulique installation de chauffage
- N°19216 : Bonjour. J’ai besoin de vos avis éclairés pour comprendre le schéma hydraulique d'une installation de chauffage : sur l'image, vous voyez un schéma de principe d’une installation pour une maison, avec 3 sources de...
- 9. Validation schémas hydraulique par les anciens
- N°16692 : Bonjour à Tous, Je fais du chauffage bois depuis quelques années, je pose des chaudières et je faiS du chauffage solaire. Habituellement, avec régulation électronique et circulateur. Mais je connais depuis longtemps les...
- 10. Ballon ECS très très long à monter en température
- N°21010 : Bonjour, Je possède une chaudière Zaegel Held BlueDens FC-29 (en fait c'est une Wolf COB-29 ...) avec un ballon ECS de 160 litres. Elle a été installée par mon cher chauffagiste de l'époque qui m'a vanté un produit...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid