Question Forum Chauffage : Sonde externe chaudière Saunier Duval Thémaplus Condense
Bonsoir à tous.
J'ai une chaudière Thémaplus Condense MA31 CS/1 31kw. Elle équipée de MiGo Link + Migo Select.
La température externe est basée sur la météo, ce qui est loin d'être exacte par rapport au lieu géographique de l'installation.
J'ai installé une sonde externe et il m'est impossible de sélectionner le code D160 pour l'activer, faut-il que je désactive MiGo Select ?
En ce faisant, est-ce que je garderai la commande avec mon smartphone ?
Merci pour vos réponses et éclaircissements.
Salutations.
J'ai une chaudière Thémaplus Condense MA31 CS/1 31kw. Elle équipée de MiGo Link + Migo Select.
La température externe est basée sur la météo, ce qui est loin d'être exacte par rapport au lieu géographique de l'installation.
J'ai installé une sonde externe et il m'est impossible de sélectionner le code D160 pour l'activer, faut-il que je désactive MiGo Select ?
En ce faisant, est-ce que je garderai la commande avec mon smartphone ?
Merci pour vos réponses et éclaircissements.
Salutations.
09 octobre 2025 à 18:59
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Sonde externe chaudière Saunier Duval Thémaplus Condense
Bonjour.
Sur les chaudières Saunier Duval telles que la vôtre, le MiGo Select utilise sa propre température extérieure provenant d'Internet. Ainsi, dès qu'il est actif, le paramètre D160 est bloqué et la chaudière ne prend pas en compte la sonde physique.
Si vous souhaitez que la sonde extérieure filaire prenne le contrôle, il est en effet nécessaire de désactiver le MiGo Select (ou de le débrancher du bus eBus).
Vous pourrez alors accéder au code D160 pour activer la sonde.
Cependant, vous perdrez la gestion météo via MiGo ainsi qu'une partie du pilotage à distance via l'application, à moins de revenir à un thermostat plus simple ou à un autre système connecté compatible avec la sonde externe.
Sur les chaudières Saunier Duval telles que la vôtre, le MiGo Select utilise sa propre température extérieure provenant d'Internet. Ainsi, dès qu'il est actif, le paramètre D160 est bloqué et la chaudière ne prend pas en compte la sonde physique.
Si vous souhaitez que la sonde extérieure filaire prenne le contrôle, il est en effet nécessaire de désactiver le MiGo Select (ou de le débrancher du bus eBus).
Vous pourrez alors accéder au code D160 pour activer la sonde.
Cependant, vous perdrez la gestion météo via MiGo ainsi qu'une partie du pilotage à distance via l'application, à moins de revenir à un thermostat plus simple ou à un autre système connecté compatible avec la sonde externe.
10 octobre 2025 à 15:54