Tuyau chauffage qui fait toc toc toc
Actuellement
24 696
questions dans le
forum chauffage
24671
Question Problème Chauffage : Tuyau chauffage qui fait toc toc toc
Bonjour.
Dans une salle de jeu qui va devenir la chambre d'un bébé très prochainement, on entend "toc toc toc" dans une partie du tuyau du chauffage quand la chaudière se met en marche la nuit.
Ca peut durer longtemps et ça empêche sérieusement de dormir.
On n'aura pas besoin de ça pour espérer que le sommeil de bébé se normalise rapidement.
J'ai purgé les deux radiateurs de la pièce, il n'y avait pas d'air, la pression du réseau est bonne, et le problème est toujours là même quand le circulateur est au mini.
Donc j'ai fait intervenir 2 entreprises de plomberie / chauffagistes pour qu'il me fasse un diagnostic et un devis pour y remédier.
Il y a un collier mural qui ne tient plus ce tuyau, mais les 2 m'ont dit qu'il n'y avait pas d'incidence.
J'ai deux propositions différentes avec des tarifs différents donc je vous sollicite pour avoir votre avis sur la meilleure des deux démarches à suivre. Dans le 1er (entre autre et de ce que je comprends) il y a 1 tube en cuivre + 2 anti-béliers + 2 compensateurs de dilatation et 1forfait collier isophonique pour environ 1000€.
Dans le second "suppression des colliers acier et pose de colliers isophoniques dans la partie chambre" pour un peu plus de 400€.
Mon problème c'est de ne pas avoir de certitude sur l'efficacité de ces méthodes.
Je n'ai pas envie de faire un des 2 travaux pour m'apercevoir que ça ne fait rien et de devoir engager le second devis...
Merci d'avance pour votre aide.
Dans une salle de jeu qui va devenir la chambre d'un bébé très prochainement, on entend "toc toc toc" dans une partie du tuyau du chauffage quand la chaudière se met en marche la nuit.
Ca peut durer longtemps et ça empêche sérieusement de dormir.
On n'aura pas besoin de ça pour espérer que le sommeil de bébé se normalise rapidement.
J'ai purgé les deux radiateurs de la pièce, il n'y avait pas d'air, la pression du réseau est bonne, et le problème est toujours là même quand le circulateur est au mini.
Donc j'ai fait intervenir 2 entreprises de plomberie / chauffagistes pour qu'il me fasse un diagnostic et un devis pour y remédier.
Il y a un collier mural qui ne tient plus ce tuyau, mais les 2 m'ont dit qu'il n'y avait pas d'incidence.
J'ai deux propositions différentes avec des tarifs différents donc je vous sollicite pour avoir votre avis sur la meilleure des deux démarches à suivre. Dans le 1er (entre autre et de ce que je comprends) il y a 1 tube en cuivre + 2 anti-béliers + 2 compensateurs de dilatation et 1forfait collier isophonique pour environ 1000€.
Dans le second "suppression des colliers acier et pose de colliers isophoniques dans la partie chambre" pour un peu plus de 400€.
Mon problème c'est de ne pas avoir de certitude sur l'efficacité de ces méthodes.
Je n'ai pas envie de faire un des 2 travaux pour m'apercevoir que ça ne fait rien et de devoir engager le second devis...
Merci d'avance pour votre aide.
21 juillet 2025 à 09:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Invité

Tuyau chauffage qui fait toc toc toc
Invité

Bonjour.
À mon humble avis, il serait préférable de laisser tomber ces plombiers.
Vous pourriez plutôt vous rendre dans un magasin de bricolage pour acheter des colliers anti-bruits tels que des colliers isophoniques colliers avec du caoutchouc.
Ensuite, remettez un collier là où il en manque un et vous verrez la différence.
Avec vos tournevis, cela vous reviendra beaucoup moins cher, seulement quelques euros.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.
À mon humble avis, il serait préférable de laisser tomber ces plombiers.
Vous pourriez plutôt vous rendre dans un magasin de bricolage pour acheter des colliers anti-bruits tels que des colliers isophoniques colliers avec du caoutchouc.
Ensuite, remettez un collier là où il en manque un et vous verrez la différence.
Avec vos tournevis, cela vous reviendra beaucoup moins cher, seulement quelques euros.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.
21 juillet 2025 à 09:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Tuyau chauffage qui fait toc toc toc
Bonjour terrien.
Les toc-tocs que vous entendez sont dus à la dilatation des tuyaux sous l'effet de la chaleur, ceux-ci augmentent en section et en longueur. Le tuyau tente de s'allonger mais est maintenu par les fixations et glisse par accoues dans celle-ci provoquant le bruit.
Si d'autres colliers de fixation sont accessibles, dé-serrer les le bruit devrait cesser.
Ensuite la solution présentée par l'invité ci-avant prend tout son sens et est en effet encore moins coûteuse si vous effectuez le remplacement vous-même. Ce n'est pas bien compliqué.
A défaut de remplacer les colliers une solution "bricolage" peut-être aussi d'entourer le tuyau d'une petite bande de caoutchouc (ou plusieurs tours de téflon) avant de le placer dans les colliers.
Ne pas serrer trop fort afin que le tuyau puisse encore glisser dans les attaches lors de la chauffe et de la dilatation.
Cordialement, Martien-071
Les toc-tocs que vous entendez sont dus à la dilatation des tuyaux sous l'effet de la chaleur, ceux-ci augmentent en section et en longueur. Le tuyau tente de s'allonger mais est maintenu par les fixations et glisse par accoues dans celle-ci provoquant le bruit.
Citation :Peut-être celui-ci a déjà été démonté pour pallier au problème ...
Il y a un collier mural qui ne tient plus ce tuyau
Si d'autres colliers de fixation sont accessibles, dé-serrer les le bruit devrait cesser.
Ensuite la solution présentée par l'invité ci-avant prend tout son sens et est en effet encore moins coûteuse si vous effectuez le remplacement vous-même. Ce n'est pas bien compliqué.
A défaut de remplacer les colliers une solution "bricolage" peut-être aussi d'entourer le tuyau d'une petite bande de caoutchouc (ou plusieurs tours de téflon) avant de le placer dans les colliers.
Ne pas serrer trop fort afin que le tuyau puisse encore glisser dans les attaches lors de la chauffe et de la dilatation.
Citation :... Pas d'incidence sur la production de bruit, non mais bien sur un essai de réduction de celui-ci.
Il y a un collier mural qui ne tient plus ce tuyau, mais les 2 m'ont dit qu'il n'y avait pas d'incidence.
Cordialement, Martien-071
22 juillet 2025 à 11:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Tuyau chauffage qui fait toc toc toc
Bonjour,
Désolé pour ma réponse tardive, et merci beaucoup pour vos retours.
Je n'ai pas trouvé les colliers isophoniques au magasin de bricolage, ils n'avaient pas le bon diamètre. Je me suis résolu à en acheter sur amazon
Effectivement si cette solution est suffisante, ça me coûtera nettement moins. 
Je les mettrai en place la semaine prochaine. Les colliers en place sont fixés au mur et sont acier. Selon l'un des plombiers, c'est peut-être cette matière qui est à l'origine des claquements. Je mettrais donc bien les colliers isophoniques tout juste en amont des colliers en acier pour éviter le problème ?
L'autre plombier était intervenu pour un autre chantier dans la maison il y a quelques mois et avait mis un collier rapprochant le tuyau d'arrivée d'eau et celui de retour (comme évoqué plus haut). Il y a eu un léger mieux mais ça n'a malheureusement pas été suffisant.
Pensez-vous qu'il faille retirer les colliers en acier ? Si oui, comment ?
La situation est moins urgente que prévue, puisque les dernières recommandations conseillent de faire dormir bébé dans la chambre des parents pendant ses 6 premiers mois. Je vérifierai donc l'efficacité de ces actions fin septembre quand on remettra le chauffage en route.
Bon dimanche.
Désolé pour ma réponse tardive, et merci beaucoup pour vos retours.
Je n'ai pas trouvé les colliers isophoniques au magasin de bricolage, ils n'avaient pas le bon diamètre. Je me suis résolu à en acheter sur amazon


Je les mettrai en place la semaine prochaine. Les colliers en place sont fixés au mur et sont acier. Selon l'un des plombiers, c'est peut-être cette matière qui est à l'origine des claquements. Je mettrais donc bien les colliers isophoniques tout juste en amont des colliers en acier pour éviter le problème ?
L'autre plombier était intervenu pour un autre chantier dans la maison il y a quelques mois et avait mis un collier rapprochant le tuyau d'arrivée d'eau et celui de retour (comme évoqué plus haut). Il y a eu un léger mieux mais ça n'a malheureusement pas été suffisant.
Pensez-vous qu'il faille retirer les colliers en acier ? Si oui, comment ?
La situation est moins urgente que prévue, puisque les dernières recommandations conseillent de faire dormir bébé dans la chambre des parents pendant ses 6 premiers mois. Je vérifierai donc l'efficacité de ces actions fin septembre quand on remettra le chauffage en route.
Bon dimanche.
27 juillet 2025 à 10:28