FORUM CHAUFFAGE

    | Vidéos | Dossiers & Schémas | Fiches | Tout le chauffage
BRICOVIDEO LE BRICOLAGE EN VIDEOS
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Jardinage
Domotique
Mécanique
Vos travaux
Consommation
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Edito
Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
Rechercher :
dans le forum chauffage

ou taper le N° d'une question
pour y accéder directement
            
Actuellement

questions dans le
forum chauffage
  ALIMENTATION BRÛLEUR 220 V 380 V
Question FORUM CHAUFFAGE PrécédenteQuestion Précédente  Liste des Questions  Question Suivante Question FORUM CHAUFFAGE Suivante
#1697 Problème Chauffage : Alimentation brûleur 220 V 380 V
J'ai une installation en 220 triphasé et je voudrais alimenter mon brûleur, mais il est en 380 triphasé. Un vendeur m'a conseillé et m'a vendu un transformateur qui convertit du 220 Volts triphasé en 380 triphasé. Comment le câbler ? Merci.
   Réponses 1 Forum chauffage Alimentation brûleur 220 V 380 V

Si c'est pour une maison particulière, vous devez être alimenté en 3 x 380V + neutre + terre ; donc une phase 380V + neutre = 220V. Dans un premier temps, contrôlez avec un testeur, si vous avez du 380V sur votre compteur principal.

   Réponses 2 Forum chauffage Alimentation brûleur 220 V 380 V

Bonjour, pour le branchement de votre moteur 380 en 220 triphasé, dans votre moteur là où vous le raccordez les fils, il y a des barrettes elles sont horizontales, les mettre en parallèle, et ça marche, OK.
Ci-joint un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Cliquez ici pour agrandir l'image     

   Réponses 3 Forum chauffage Alimentation brûleur 220 V 380 V

Non ce n'est pas juste en étoile, vous aurez 220 entre phase et neutre chaque bobine, mais en triangle vous aurez 380 entre deux phases. (22/04/12)


Question FORUM CHAUFFAGE PrécédenteQuestion
Précédente

Envoyer cette question
à un ami en cliquant ICI
              
Pour proposer votre réponse
à cette question, cliquez ICI

QuestionQuestion FORUM CHAUFFAGE Suivante
Suivante

QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CHAUFFAGE
1. Thermostat à piles branché automatiquement sur 220 V
N°7007 : Le thermostat a deux fils. Ils ont été reliés à la chaudière et j'ai branché le thermostat à piles sur le courant 220 V. Cela fait sauter le compteur. Ai-je fait une mauvaise manipulation ou mauvais branchement

2. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en sécurité pour la remettre en marche

3. Problème température chaudière fioul De Dietrich Gtu 1100 V
N°7725 : Bonjour. J'ai nettoyé ma chaudière fioul De Dietrich Gtu 1100 V parce-qu'elle multipliait les défauts brûleur. Lors de cette opération, l'écran thermique est tombé et s'est cassé. Je l'ai réparé avec difficulté

4. Chaudière Sime démarre pas
N°2504 : Bonjour, depuis plusieurs mois la chaudière de marque Sime type avant25 régulièrement ne démarre plus à la demande du thermostat, le ventilateur se met en marche mais pas d'allumage du brûleur et cela souvent toute la nuit, quelquefois le jour aussi

5. Alimentation électrique brûleur chaudière fuel
N°7325 : Bonjour, sachant que le brûleur de ma chaudière au fuel est alimenté par le secteur 220 volts, en cas de panne de secteur puis-je l'alimenter à partir d'un transformateur 12 volts en 220 volts, le 12 volts étant fourni par deux batteries solaires de chacune 120 amp/

6. Pas de haute tension sur un brûleur à fuel
N°8689 : Bonjour, plutôt assez bricoleur, j'ai remonté un nettoyeur haute pression à eau chaude, tout fonctionne sauf que visiblement je n'ai plus d'étincelle d'allumage : visiblement pas de haute tension ; électrodes réglées propres, sans fêlure

7. Problème de transfomateur
N°8022 : J'ai une chaudière Franco Belge Sunasanit 3230 BV (ventouse) installée en 2003. Elle a toujours bien fonctionné jusqu'au 23 décembre 2007 (sympa !) où elle s'est mise en sécurité. Le plombier sympa qui est venu ce jour là m'annonce que le transformateur a grillé (il permet d'augmenter l'intensité 220v afin que l'électrode produise un arc suffisant pour enflammer le fuel)

8. Recherche radiateurs convecteurs 380 Volts
N°2142 : Bonjour, pouvez-vous me dire s'il existe des radiateurs ou convecteurs à roulettes fonctionnant sur le 380 Volts et si oui quelle marque les commercialise ? Merci.

9. Panne chaudière alimentation électrique du brûleur
N°4059 : Chaudière avec brûleur bentone, ne veut plus se relancer, j'ai testé l'électricité sorti de l'interrupteur marche / arrêt, pas de courant aux bornes du relais et à l'alimentation électrique du brûleur, que se passe-t-il

10. Brancher thermostat d'ambiance chaudière fioul Franco-Belge
N°6525 : Bonjour, je voudrais brancher un thermostat d'ambiance sur la chaudière fioul Franco-Belge Ambiance 4100 de mes parents : (ci-dessous lien notice - voir schéma électrique p. 10) www.atlantic-francobelge.fr/documents/produits/ambiance_4100_notice_tech_atlantic_franco_belge.pdf Dois-je me brancher à la fois sur les bornes 10-11 (circulateur) et 12-13 (brûleur) ou seulement sur l'une des deux ? Et si je dois me brancher sur les deux, quel type de thermostat d'ambiance dois-je utiliser ? (est-il possible de "dédoubler" mes deux fils puisque la même information doit arriver sur les deux bornes (10 et 12) ? De plus, chez mes parents pas de voltmètre... La tension est-elle bien de 12 V ? Merci pour votre aide, Xavier.

>>> Résultats suivants pour : Alimentation brûleur 220 V 380 V   >>>      
Question FORUM CHAUFFAGE PrécédenteQuestion N° 1696  Liste des Questions  Question N° 1698Question FORUM CHAUFFAGE Suivante
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage  
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Mentions légales : Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site