Baisse de pression chaudière Perfinox 4100
Actuellement
25 011
questions dans le
forum chauffage
24996
Conseils Dépannage Chaudière : Baisse de pression chaudière Perfinox 4100
Bonjour.
Je suis en possession d'une chaudière Perfinox 4100 de marque Atlantic.
Depuis plusieurs semaines, celle-ci baisse en pression, passant de 1,3 à 0,8 en environ 3 semaines.
Je ne remarque aucune fuite au niveau des raccords, des radiateurs et de l'intérieur de la chaudière. Une chose m'intrigue, la pression indiquée sur l'écran est différente de celle affichée sur le manomètre à l'intérieur de la chaudière, avec un écart de 0,4 bar (je viens de remonter à 1,3 bar, le manomètre indique 1,7 bar).
La chaudière se met en erreur lorsque la pression atteint 0,8 bar.
Auriez-vous une idée du problème et de cet écart de pression ?
Cordialement.
Je suis en possession d'une chaudière Perfinox 4100 de marque Atlantic.
Depuis plusieurs semaines, celle-ci baisse en pression, passant de 1,3 à 0,8 en environ 3 semaines.
Je ne remarque aucune fuite au niveau des raccords, des radiateurs et de l'intérieur de la chaudière. Une chose m'intrigue, la pression indiquée sur l'écran est différente de celle affichée sur le manomètre à l'intérieur de la chaudière, avec un écart de 0,4 bar (je viens de remonter à 1,3 bar, le manomètre indique 1,7 bar).
La chaudière se met en erreur lorsque la pression atteint 0,8 bar.
Auriez-vous une idée du problème et de cet écart de pression ?
Cordialement.
23 avril 2026 à 22:16
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Baisse de pression chaudière Perfinox 4100
Bonjour.
Commencez par vérifier la pression du vase d'expansion.
Vous aurez besoin d'une pompe avec manomètre ou d'un gonfleur électrique.
Vérifiez également qu'il n'y a pas de fuite ou de goutte à goutte sur la soupape de sécurité 3b (rouge).
Commencez par vérifier la pression du vase d'expansion.
Vous aurez besoin d'une pompe avec manomètre ou d'un gonfleur électrique.
Vérifiez également qu'il n'y a pas de fuite ou de goutte à goutte sur la soupape de sécurité 3b (rouge).
25 avril 2026 à 09:46
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Baisse de pression chaudière Perfinox 4100
Bonjour.
Merci pour le retour, j'ai effectivement l'impression que cela vient de la soupape de sécurité car j'avais un goutte à goutte continue sur le tuyaux lié à cette soupape.
Je l'ai manipuler et il ne semble plus avoir ce goutte à goutte.
Peut être un dépôt de calcaire ou autre qui laisse passer de l'eau.
Cordialement.
Merci pour le retour, j'ai effectivement l'impression que cela vient de la soupape de sécurité car j'avais un goutte à goutte continue sur le tuyaux lié à cette soupape.
Je l'ai manipuler et il ne semble plus avoir ce goutte à goutte.
Peut être un dépôt de calcaire ou autre qui laisse passer de l'eau.
Cordialement.
26 avril 2026 à 22:21