Question Forum Chauffage : Chaudière Chaffoteaux Inoa 25FF fait un bruit de ferraille

lilamax
Membre inscrit
lilamax
41 messages
Bonjour à tous.

Depuis quelques jours ma chaudière Chaffoteaux Inoa 25FF fait un bruit de ferraille durant quelques minutes lorsqu'on appelle l'eau chaude puis le bruit disparaît.
J'ai l'impression que ce bruit n'existe pas avec le chauffage.
Avez-vous une idée ?
D'avance merci.
Pat
04 décembre 2021 à 21:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Inoa 25FF fait un bruit de ferraille

VETC
Membre inscrit
VETC
4 084 messages
Bonjour,

Si ce bruit ne se produit que en mode ECS il faut vérifier les différentes composants qui travaillent pour assurer cette fonction (échangeur à plaques, circulateur, corps de chauffe, filtres purgeur...)

Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2021 à 13:45
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Inoa 25FF fait un bruit de ferraille

lilamax
Membre inscrit
lilamax
41 messages
Merci pour la réponse mais j'ai réglé le problème en remplaçant l'extracteur.
Pour info suite à un litige avec un contrat d'entretien mon assurance m'a certifié qu'il n'y avait aucune obligation d'en souscrire un mais que c'était conseillé.
Cordialement. pat
07 décembre 2021 à 16:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Inoa 25FF fait un bruit de ferraille

VETC
Membre inscrit
VETC
4 084 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour.

Effectivement le contrat d'entretien n'est pas une obligation par contre l'entretien annuel réalisé par un professionnel est lui bien une obligation.
Lors de cette intervention le prestataire à pour obligation de vous délivrer une attestation d'entretien (document cerfa) qui est le seul justificatif en cas de sinistre.
En cas d'absence de ce document, lors d'un sinistre, votre assureur sera en droit de ne pas couvrir les dégâts et ça il le sait bien et devrait vous le dire pour que vous n'ayez pas à avoir ce type de surprise.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 décembre 2021 à 18:59
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Inoa 25FF fait un bruit de ferraille

lilamax
Membre inscrit
lilamax
41 messages
Bonjour.

Finalement j'ai tout faux j'ai changé l'extracteur pour rien
Après avoir étudier ce bruit calmement j'en tire les conclusions ci après.
Bruit uniquement au début de l'eau chaude, Il faut que la chaudière soit froide ce bruit démarre au bout de 2 minutes puis disparaît au bout de 5 minutes.
Cela ne vient pas de l'extracteur ni une tôle qui vibre. Je suis sans idée pour rechercher car tout fonctionne nickel.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Pat
11 décembre 2021 à 08:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage
    N°20018 : Bonsoir. L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème. Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les...
  • 2. Notice pour chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
    N°3787 : Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux & Maury Elexia 2 fait un bruit de ferraille quand je mets en route l'eau chaude. Un coup l'eau est chaude, un coup elle devient froide, la chaudière s'allume puis se ré-éteint. La petite...
  • 3. Bruit de tic tic tic sur panneaux rayonnants Concorde
    N°15631 : Bonjour, J'ai acheté des panneaux rayonnants hier de marque Concorde, et sur les six, deux font un bruit de tic tic tic. Je ne comprends pas pourquoi ? Pouvez-vous me renseigner et que faire ? Merci.
  • 4. Notice boitier régulation Chaffoteaux & Maury Inoa 24 VMC
    N°15301 : Bonjour, Je viens vers vous afin de savoir où trouver la notice du régulateur d'ambiance Chaffoteaux et Maury associé à une chaudière murale INOA 24VMC. Je joins les photos ci-après. Actuellement nous avons une...
  • 5. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
    N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans...
  • 6. Chaudière Chaffoteaux Urbia Green Link bruit aigu
    N°21018 : Bonjour. Nous avons installé cet été une chaudière Chaffoteaux Urbia Green Link (25thpe réf : 25 331094) alimentée en gaz de ville. Nous avions alors uniquement l'eau chaude sanitaire, en résidence secondaire. Depuis...
  • 7. Chaudière Chaffoteaux Inoa ne s’allume plus
    N°20254 : Bonjour, Ce matin ma chaudière Chaffoteaux Inoa affichait code erreur 6P1. Après le diagnostic fait par un pro j’ai changé de suite le pressostat d’air. Mais depuis la chaudière ne s’allume plus du tout. Elle est...
  • 8. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour, J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 9. Chaudière fait un bruit de sirène au démarrage
    N°4040 : J'ai une chaudière Hydromotrix ventouse Eco Radio System et celle-ci fait un bruit de sirène au démarrage, le bruit est tellement fort que la première fois je pensais que c'était la sirène de la commune. Ma chaudière a trois...
  • 10. Débloquer pompe chaudière Chaffoteaux Inoa
    N°19173 : Bonjour, Il semblerait que la pompe sur ma chaudière Chaffoteaux Inoa me fasse des misères, elle se bloque et la chaudière se met en sécurité. J'ai bien une pompe d'avance mais avant de tout démonter je voudrai pouvoir...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chaffoteaux Inoa 25FF fait un bruit de ferraille >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv fdp6forumchauffage installation chaudieresortie ventouse chaudierebricovideo



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite