Chaudière Chaffoteaux eau sanitaire passe dans circuit chauffage
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
23200
Questions / Réponses Chauffage : Chaudière Chaffoteaux eau sanitaire passe dans circuit chauffage
Bonjour,
La chaudière fonctionne bien mais le problème est que l'eau sanitaire passe dans le circuit de chauffage.
Les radiateurs deviennent chauds même si le chauffage est éteint. En conséquence, la pression augmente et je dois la réguler tous les 3 jours.
Autre chose, pour prendre une douche, il faut ouvrir l'eau un bon moment.
D'où peut venir le problème ? Merci !
À noter que j'avais changé la vanne 3 voies il y a quelques mois à cause d'un problème d'eau chaude sanitaire qui ne fonctionnait pas.
Caractéristiques :
- Chaffoteaux Iona 25 CF
- Année 2011
- Chauffe bien en hiver.
Cordialement,
N-E.E.
La chaudière fonctionne bien mais le problème est que l'eau sanitaire passe dans le circuit de chauffage.
Les radiateurs deviennent chauds même si le chauffage est éteint. En conséquence, la pression augmente et je dois la réguler tous les 3 jours.
Autre chose, pour prendre une douche, il faut ouvrir l'eau un bon moment.
D'où peut venir le problème ? Merci !
À noter que j'avais changé la vanne 3 voies il y a quelques mois à cause d'un problème d'eau chaude sanitaire qui ne fonctionnait pas.
Caractéristiques :
- Chaffoteaux Iona 25 CF
- Année 2011
- Chauffe bien en hiver.
Cordialement,
N-E.E.
23 mai 2023 à 20:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière Chaffoteaux eau sanitaire passe dans circuit chauffage
Bonjour.
Si la pression du circuit de chauffage augmente alors que le dispositif de remplissage est bien fermé il faut vérifier :
- Que le vase d'expansion n'est pas HS, que sa pression de gonflage (à vide et à sec) est bien comprise entre 0.3 et 0.5 Bars et qu'elle reste stable,
- Qu'il n'y a pas d'intercommunication au niveau de l'échangeur à plaques (percé entre le circuit sanitaire et le circuit chauffage),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si la pression du circuit de chauffage augmente alors que le dispositif de remplissage est bien fermé il faut vérifier :
- Que le vase d'expansion n'est pas HS, que sa pression de gonflage (à vide et à sec) est bien comprise entre 0.3 et 0.5 Bars et qu'elle reste stable,
- Qu'il n'y a pas d'intercommunication au niveau de l'échangeur à plaques (percé entre le circuit sanitaire et le circuit chauffage),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.