Chaudière Frisquet Gaz Liner se met en sécurité dès le démarrage
Actuellement
24 653
questions dans le
forum chauffage
22124
Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet Gaz Liner se met en sécurité dès le démarrage
Bonjour,
Notre chaudière Frisquet Gaz Liner de 1998 fonctionnait normalement.
Un matin, elle s'est mise en sécurité : bonbonne gaz extérieur : OK - pression d'eau : 1,1 bar - étincelle :OK - L’extracteur se met en route dès l'allumage avec le "clac" du gaz.
Je ne sais plus où regarder.
Pouvez-vous me donner des indications ?
Peut-être électrovanne de gaz...
Merci d'avance.
Notre chaudière Frisquet Gaz Liner de 1998 fonctionnait normalement.
Un matin, elle s'est mise en sécurité : bonbonne gaz extérieur : OK - pression d'eau : 1,1 bar - étincelle :OK - L’extracteur se met en route dès l'allumage avec le "clac" du gaz.
Je ne sais plus où regarder.
Pouvez-vous me donner des indications ?
Peut-être électrovanne de gaz...
Merci d'avance.
02 avril 2022 à 20:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Gaz Liner se met en sécurité dès le démarrage
Bonjour.
Votre chaudière fonctionne-t-elle au gaz propane ?
Quelle est la pression statique du propane à l'entrée de la vanne gaz ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière fonctionne-t-elle au gaz propane ?
Quelle est la pression statique du propane à l'entrée de la vanne gaz ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2022 à 18:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Gaz Liner se met en sécurité dès le démarrage
Bonsoir, merci pour avoir répondu si vite.
La grosse bombonne blanche Extérieure est Butagaz, pas de gaz de ville.
Quant à votre deuxième question, je ne sais pas où regarder pour vous donner réponse.
Y a t’il un manomètre quelque part dans la chaudière ?
En tout cas, au bout du tuyau de gaz qui vient de la bombonne, se trouve une sorte de robinet ouvert et fermé, puis le gaz continue son chemin via les 2 électrovannes pour aller aux injecteurs si je ne me trompe pas.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
La grosse bombonne blanche Extérieure est Butagaz, pas de gaz de ville.
Quant à votre deuxième question, je ne sais pas où regarder pour vous donner réponse.
Y a t’il un manomètre quelque part dans la chaudière ?
En tout cas, au bout du tuyau de gaz qui vient de la bombonne, se trouve une sorte de robinet ouvert et fermé, puis le gaz continue son chemin via les 2 électrovannes pour aller aux injecteurs si je ne me trompe pas.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
04 avril 2022 à 03:58
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Gaz Liner se met en sécurité dès le démarrage
Bonjour.
Il faut faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
Il devra vérifier les différentes pressions gaz qui alimentent cette chaudière :
- Pression Amont statique :
- Pression Amont dynamique :
- Pression Aval dynamique :
Il se peut que vous ayez un problème sur le limiteur ou détendeur de la citerne ou sur le détendeur de sécurité sous la chaudière : c'est assez fréquent mais rarement vérifié par les vrais pros.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Il faut faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
Il devra vérifier les différentes pressions gaz qui alimentent cette chaudière :
- Pression Amont statique :
- Pression Amont dynamique :
- Pression Aval dynamique :
Il se peut que vous ayez un problème sur le limiteur ou détendeur de la citerne ou sur le détendeur de sécurité sous la chaudière : c'est assez fréquent mais rarement vérifié par les vrais pros.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 avril 2022 à 17:35
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
- N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
- 2. Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
- N°19951 : Bonjour à tous, Il y a quelques jours ma chaudière Gazliner de 2000 se mettait toujours en sécurité. J'ai changé les joints intérieurs de la ventouse qui étaient complètement morts (restait que le collier en...
- 3. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 4. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 5. Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet
- N°20240 : Bonjour. Problème depuis la remise en route du chauffage cet hiver. Je soupçonne le robinet d'arrivée d'eau mais pas de preuve je vais le changer à la fin de l'hiver. Au début je faisais une vidange toutes les 24 heures,...
- 6. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
- N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
- 7. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 8. En sécurité au démarrage chaudière à ventouse Frisquet
- N°18605 : Bonjour. J'ai voulu démarrer une chaudière Frisquet gaz liner 23kW à ventouse (ancienne), au début je l'ai allumé le bouton vert s'est allumé avec une flamme très faible, puis y'a un BOOM au niveau de la ventouse et la...
- 9. Chaudière gaz s'allume et se met en sécurité
- N°2301 : Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet Gazliner 23 kW mais celle-ci n'arrête pas de s'éteindre, elle se met en position de mise en sécurité du brûleur (voyant rouge allumé). Quelqu'un peut-il m'aider. Merci d'avance.
- 10. Chaudière Frisquet Gaz Liner ne redémarre plus
- N°22261 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Gaz Liner qui marchait très bien depuis 2 ans. Vu que nous sommes en été, on l'allume le soir pour la douche en ce moment. Hier impossible de la redémarrer. Il y a bien la flamme mais...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite