| #7207 |
Problèmes Forums Chauffage : Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
|
|
Bonjour, Je dispose d'une chaudière au Fioul (Zaegel Held) dont on vient de me remplacer le vase d'expansion, la soupape 3 bar et le modérateur de tirage (le vase était hors service et la pression chutait sans cesse à zéro). Depuis qu'on m'a changé tout cela, le chauffage refonctionne mais la pression remonte sans cesse à 3 bar systématiquement (au bout de quelques heures), de l'eau goutte de la soupape des 2 bar (2 seaux par jour). Pour finir, si je baisse la pression à 2 bars (purge), l'eau chaude du chauffage ne passe plus dans le circuit du ballon d'eau et donc je n'ai plus d'eau chaude pendant quelques heures... J'ai tenté de voir si la vanne d'arrivée d'eau vers la chaudière fuyait en relevant le compteur avant la nuit sans tirer d eau -> pas de variation -> j'en déduit que la vanne est étanche (la pression a bien augmenté pendant la nuit). J'envisage deux pistes : 1) le vase d'expansion a mal été calibré, le chauffagiste a installé ça en 5 minutes... en le faisant tomber 2 fois... (j'ai vérifié et il sonne creux), 2) il y a une fuite entre le ballon d'eau et le circuit de chauffage, ce qui fait que je me retrouve à la pression de l'arrivée d'eau dans le circuit de chauffage (mais dans ce cas, n'aurais-je pas dû avoir une consommation d'eau lors de mon test ?). Si vous savez comment je peux vérifier ces deux points ou si vous avez d'autres idées... merci d'avance.
|
| Conseils 1 Dépannage Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente |
Bonjour, votre deuxième version est sûrement la bonne. Vous avez certainement un passage du sanitaire dans le circuit chauffage. Pour le vérifier, fermez votre arrivée d'eau ECS sur le préparateur, laissez votre circuit chauffage en fonctionnement avec une pression de 1,5b et constatez après 4/5H. Pour le vase celui-ci doit être gonflé à environ 1 bar hors pression installation. Revenez sur le site. G. B. |
| Conseils 2 Dépannage Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente |
Bonjour, il peut se passer deux choses : - vase trop gonflé donc pas d'expansion - phénomène d'hydrogène purgé. Purger le radiateur ou au pire du pire le ballon échangeur est percé, si la vanne de remplissage est bien fermée et ne fuit pas. a+ |
| Conseils 3 Dépannage Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente |
Contrôler la pression à froid de votre chaudière (interrupteur éteint), puis la même pression à froid mais quelques heures plus tard. Condamnez le vase pour un résultat plus rapide. Si pression augmente... la vanne de remplissage ferme mal ou ballon percé. Si pression ne bouge pas... problème de vase. |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CHAUFFAGE |
1. Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
N°2954 : Je rajoute souvent de l'eau dans le circuit de refroidissement de ma chaudière RADSON Gazania NOx HR 28 qui, par ailleurs, fonctionne correctement. Nous avons testé les canalisations du circuit chauffage, il n'y a pas de fuite extérieure
2. Problème de pression circuit chauffage
N°1045 : Bonjour, je n’arrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, j’ajoute de l’eau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que le chauffage se met en route, la pression monte en zone rouge et le clapet de sécurité s’ouvre
3. Pression du circuit d'eau qui augmente
N°319 : Bonjour. Je possède une maison avec un chauffage chaudière fuel et 8 radiateurs. J'ai purgé tous les radiateurs, et l'entretien de la chaudière est fait. La pression dans le circuit est de 1,5 bar. Lorsque le chauffage se met en marche, cette pression augmente en peu de temps
4. Ajouter pression circuit de chauffage
N°1111 : Bonjour, j'ai une chaudière murale Riello Residence 24 KIS, et je souhaite rajouter de la pression dans mon circuit de chauffage. Comment dois-je procéder ? Merci de votre réponse.
5. Baisse pression chauffage central fioul
N°1354 : Bonjour. J'ai une baisse de pression qu'on peut voir sur un manomètre sur une installation de chauffage au fioul. Quand je rajoute de l'eau, j'ai 3 bars et le soir je n'ai qu'1 bar, mais je n'ai pas constaté de fuite
6. Pression circuit chauffage température chaudière 50
N°4955 : J'ai une perte de pression dans mon circuit de chauffage et je suis obligé de remettre de l'eau régulièrement mais seulement lorsque je monte la température de chauffage de ma chaudière (FERROLI) à environ 50° (ou plus)
7. Trop de pression dans le circuit de chauffage
N°836 : Coïncidence ou non ! J'ai, dans mon hôtel, purgé un radiateur se situant au troisième étage. Le lendemain matin, je constatais une fuite d'eau dans la chaufferie au sous-sol. En fait, c'était la soupape de sécurité qui fuyait, la pression d'eau indiquait 3 bars
8. Problème pression circuit de chauffage
N°1145 : Bonjour, je possède actuellement une chaudière Chappée Sempra 42 Kw (avril 2003) avec production d'eau chaude. Je viens de changer le vase d'expansion qui a rendu l'âme au bout d'un an et demi. La pression de mon circuit de chauffage descend toujours, alors que je n'ai pas de fuite sur le circuit, pas d'air et le vase d'expansion est neuf
9. chaudière fioul quelle pression mettre
N°102 : Je vais mettre en route ma chaudière fioul. A quelle pression dois-je mettre le circuit d'eau ?
10. Ajouter pression circuit de chauffage
N°1149 : Bonjour, j'ai une chaudière murale Riello Residence 24KIS, et je souhaite rajouter de la pression dans mon circuit de chauffage. Comment dois-je procéder ? Merci de votre réponse.
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente >>> |
|
Images d'illustration du forum . Pour les agrandir, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|