Bonjour.
J'ai une chaudière ACV heatMaster 101 et un code d’erreur qui s'affiche sur tableau commande (MCBA) : E04.
Selon la notice des codes erreurs de cette chaudière, E04 c'est un verrouillage durable et la solution de panne c'est d'appuyer sur la touche “reset” mais quand j’appuie sur le RESET, un autre code d'erreur s'affiche, c'est E13, erreur interne.
Et quand j’appuie sur RESET, toujours apparait E13 et selon la notice des code erreurs c'est écrit : Si le problème persiste après deux tentatives de “RESET”, remplacer le MCBA.
1- je demande aux spécialistes comment remplacer le MCBA comme indiqué sur la notice des codes erreurs ???
2- j'espère que quelqu’un puisse m'aider à résoudre ce problème.
Merci.
J'ai une chaudière ACV heatMaster 101 et un code d’erreur qui s'affiche sur tableau commande (MCBA) : E04.
Selon la notice des codes erreurs de cette chaudière, E04 c'est un verrouillage durable et la solution de panne c'est d'appuyer sur la touche “reset” mais quand j’appuie sur le RESET, un autre code d'erreur s'affiche, c'est E13, erreur interne.
Et quand j’appuie sur RESET, toujours apparait E13 et selon la notice des code erreurs c'est écrit : Si le problème persiste après deux tentatives de “RESET”, remplacer le MCBA.
1- je demande aux spécialistes comment remplacer le MCBA comme indiqué sur la notice des codes erreurs ???
2- j'espère que quelqu’un puisse m'aider à résoudre ce problème.
Merci.
27 octobre 2018 à 12:10
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Code erreur E04 et E13 chaudière ACV Heatmaster 101
Bonjour,
Avant de vous lancer dans l'achat et le remplacement du MCBA vérifier que :
- Votre alimentation électrique est bonne (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, pas de tension entre Neutre et la terre) sinon corrigez le problème,
- Vérifier la pression gaz,
- Vérifier la tête de combustion de votre brûleur (électrode et sonde de ionisation),
- Vérifier la valeur de vos capteurs et sondes de température.
Si rien est anormal remplacez votre MCBA mais attention il y a de grande chance pour que vous soyez obligé de reprendre et vérifier tous les paramètres de fonctionnement de votre chaudière, brûleur et installation, avez-vous :
- Tous les codes d'accès ?
- La liste des lignes de programmation et leurs fonctions ?
- Connaissez-vous toutes les valeurs à programmer de votre installation existante ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de vous lancer dans l'achat et le remplacement du MCBA vérifier que :
- Votre alimentation électrique est bonne (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, pas de tension entre Neutre et la terre) sinon corrigez le problème,
- Vérifier la pression gaz,
- Vérifier la tête de combustion de votre brûleur (électrode et sonde de ionisation),
- Vérifier la valeur de vos capteurs et sondes de température.
Si rien est anormal remplacez votre MCBA mais attention il y a de grande chance pour que vous soyez obligé de reprendre et vérifier tous les paramètres de fonctionnement de votre chaudière, brûleur et installation, avez-vous :
- Tous les codes d'accès ?
- La liste des lignes de programmation et leurs fonctions ?
- Connaissez-vous toutes les valeurs à programmer de votre installation existante ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2018 à 12:03
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Code erreur E04 et E13 chaudière ACV Heatmaster 101
Bonsoir.
Merci VETC pour votre explication, le problème était résolu.
Vous savez j'ai trois chaudières modèle heatmaster 101, maintenant j'ai une autre erreur sur chaudière E4 et quand j'appuie le rest s'affiche E12 selon la notice :
E12 entrée thermostat max. ouverture ou fusible 24 V endommagé
1. Contrôler le thermostat limite
2. Vérifier le fusible 24 Volts du MCBA
3. Manque le pontage 12-13
J'ai vérifié le fusible est bon.
Pouvez-vous m'aider VETC à résoudre ce problème ?
Merci VETC pour votre explication, le problème était résolu.
Vous savez j'ai trois chaudières modèle heatmaster 101, maintenant j'ai une autre erreur sur chaudière E4 et quand j'appuie le rest s'affiche E12 selon la notice :
E12 entrée thermostat max. ouverture ou fusible 24 V endommagé
1. Contrôler le thermostat limite
2. Vérifier le fusible 24 Volts du MCBA
3. Manque le pontage 12-13
J'ai vérifié le fusible est bon.
Pouvez-vous m'aider VETC à résoudre ce problème ?
02 novembre 2018 à 18:51
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 4. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 5. Code erreur 04 chaudière gaz MCR 24/28 BIc Plus
- N°20486 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIc Plus a plus de 5 ans et depuis l'été dernier elle affichait environ tous les 15 jours le code E04. Depuis la visite annuelle de fin d'année, le code est apparu plus souvent...
- 6. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 7. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13
- N°18552 : Bonsoir. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI installée en 2007/12. Depuis quelques temps, perte de pression régulière de 1,5 à 1 bar en 7 à 10 jours. Arrêt de la chaudière avec code erreur E00 (problème de...
- 8. Code panne E13 poêle à pétrole Qlima SRE8040C
- N°22373 : Bonjour. J'ai un code erreur sur mon poêle à pétrole Qlima SRE8040C code E13. J'ai nettoyer l'injecteur et même je l'ai changer. Cela ne fonctionne pas. Mon poêle fonctionne un moment et des qu'il arrive à ça...
- 9. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 10. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
- N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite