Bonjour.

Je partage mon expérience.
L'erreur F61 sur une chaudière Vaillant, est dû à plus de 90% à un défaut des condensateurs de la carte électronique après quelques années de fonctionnement.
Il suffit juste de changer les 2 condensateurs de 470uF (C29 et C30) en mettant 2 autres condensateurs de 470uF de 35V minimum (perso j'ai mis 63V pour que cela tienne dans le temps).

Cela coûte 1€ et évite de remplacer la carte électronique.
Prenez des photos de la carte avant pour remettre les connecteurs à leur place.
P.S Attention cela peut aussi venir de la vanne de gaz Mais c'est très très rare.

Bonne fin de journée.
06 février 2026 à 10:52

Proposer une réponse à Erreur F61 sur une chaudière dépannage la solution



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
    N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
  • 2. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
    N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 5. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 7. Chaudière Chappée erreur 374 625
    N°20364 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Luna Platinium s'arrête avec le code d'erreur 374 625. Elle repart quand j’acquitte l'erreur. Quelqu’un peut-il m'aider ? Merci par avance. Bien cordialement.
  • 8. Recherche manuel dépannage chaudière Roca RS 20/20F
    N°9142 : Bonsoir, Je suis à la recherche d'un manuel de dépannage pour une chaudière Roca RS 20/20F. Dans l'instant, le brûleur ne peut se mettre en action que ce soit en eau chaude ou en chauffage... Affichage sur le module...
  • 9. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 10. Poêle à pétrole Qlima SRE9046C-2 Erreur E17
    N°20302 : Bonjour. Je possède un poêle à pétrole Qlima SRE9046C-2 et il m'affiche de manière récurrente une Erreur E17. L'erreur E17 est liée à une détection de CO2 et manque d'aération. Lorsque j'allume mon poêle, il se met...
  • 11. Problème sur chaudière Saunier Duval isotwin C25 erreur F1
    N°11365 : Bonjour. Cela fait 1 an et demi que l'on possède la chaudière Saunier Duval isotwin C25, elle se met en anomalie F1 quand le chauffage des radiateurs est en route et cela une dizaine de fois dans la semaine. Notre...
>>> Résultats suivants pour : Erreur F61 sur une chaudière dépannage la solution >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
echelle acces chemineeerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagebricolage videobonne annee 2012 bonne et heureuse ann



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite