Bonsoir,

Je souhaite installer un thermostat d’ambiance (Netatmo je pense que cela n’a pas d’importance) sur une chaudière fioul (chauffage + production eau chaude) de la marque Franco-belge modèle 3000 Gamme.
Après avoir ouvert le capot du panneau de contrôle et la doc il s’avère qu’il y 2 shunts en place, un pour la circulation d’eau de chauffage et un sur le brûleur.
Sur lequel me conseillez-vous de connecter mon thermostat ?
Merci par avance.
09 juillet 2019 à 20:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Connexion thermostat d’ambiance Netatmo

VETC
Membre inscrit
VETC
1 645 messages
Bonjour,

Pour être précis pouvez-vous nous transmettre plus d'information sur votre installation :
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 voies ?
- Votre vanne 3 voies est-elle manuelle ou motorisée ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de vannes thermostatiques ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coude ou té de réglage ?
- Votre installation de chauffage est-elle bien équilibrée, à température de départ constante obtenez-vous la même température ambiante dans toutes les pièces de votre logement ?

Il est important de prendre en compte tous ces éléments car en fonction de ceux-ci vous pourrait voir apparaitre :
- Des bruits importants de dilatations,
- Des grosses variations de températures de départ,
- Un inconfort dû à des variations de températures ambiantes,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2019 à 11:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Connexion thermostat d’ambiance Netatmo

MyoNo
Membre inscrit
MyoNo
2 messages
Bonjour,

Veuillez m'excuser pour le temps de réponse cependant je n'étais pas chez moi, et vos questions nécessitaient que je contrôle quelques points :
- Il n'y a pas de vannes 3 voies ;
- Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques ;
- Certains radiateurs ont des coudes et de T de régalages mais pas tous ;
- La température est homogène et constante dans la maison (T° souhaités 23-24).
Cordialement.
16 juillet 2019 à 14:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Connexion thermostat d’ambiance Netatmo

VETC
Membre inscrit
VETC
1 645 messages
Bonjour,

Dans l'idéal vous devez le brancher sur le shunt pour la circulation en espérant que votre installation de chauffage soit équipée d'un clapet anti-thermosiphon.
Ce dernier permet de couper la circulation dans le circuit de chauffage qui pourrait se faire par thermosiphon malgré que la pompe soit coupée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2019 à 17:33

Proposer une réponse à Connexion thermostat d’ambiance Netatmo



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, du samedi 12 jusqu'au samedi 19 octobre 2019, les questions ainsi que les réponses auront un retard de publication.
Désolés pour ce désagrément.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Connexion thermostat d’ambiance Netatmo >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv01fdpremplacer circulateurnettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastuceseau chaude solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo