Bonjour tout le monde.

Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat Netatmo, afin de bénéficier de la programmation sans fil, malheureusement je n'arrive pas à les relier.
A savoir :
- Chaudière avec gestion du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
Pour le schéma électrique de la chaudière on a : Th Th Aq Aq S S.
Il y a un pont entre les 2 Th et le 2éme Th et le 1er Aq, j'ai essayé d’enlever le pont (Th Th) et de brancher le thermostat à la place + alim électrique >>> la chaudière fait bien du bruit mais très léger à l’intérieur (j'imagine le bruit d'un pompe) et le brûleur ne se met pas en route même en mettant le thermostat à fond.
Des suggestions pour mettre en fonction le thermostat et en conservant la gestion indépendant de l'eau chaude ?
Merci à tous de votre retour.
Vincent

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

10 janvier 2019 à 14:02
Réponse 1 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

VETC
Membre inscrit
VETC
1 797 messages
Bonsoir,

Le câblage de votre récepteur thermostat est simple :
- Son alimentation (Ph et Neutre) doit être prise sur l'alimentation de la chaudière ou sur une prise de courant,
- Les deux fils de commande sont à raccorder à la place du pont rouge sur le bornier repère TH.

L'eau chaude sanitaire étant indépendante, seul le chauffage sera commandé par votre thermostat.
Vous devez laisser votre aquastat de chaudière pour maintenir cette dernière à la température de 60°C !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2019 à 20:12
Réponse 2 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

Solero
Membre inscrit
Solero
1 message
Bonjour.

J'ai exactement la même chaudière et j'ai monté le thermostat Netatmo.
Le montage est le suivant (comme expliqué plus haut)
Vous alimenté le thermostat électriquement (prise classique ou reprise sur l'alim de la chaudière ?
Les 2 fils de commande du thermostat Netatmo a la place du pont entre les 2 thermostat.

Il faut bien comprendre que dans votre cas, comme vous avez Eau chaude Sanitaire ET Chauffage, ce n'est pas le brûleur que vous commandé c'est le circulateur du circuit d'eau de chauffage.
Le brûleur ne se met en marque lorsque la température de la cuve est inférieur à la température demandé (rôle de l'aquastat).
Ce qu'il faut que regarder c'est si votre circulateur fonctionne lorsque le thermostat Netatmo demande de chauffer.

P.S : Est-ce qu'il se passe apparemment car vous endenté un petit bruit.
Sur cette chaudière le circulateur est placé sous le panneau avec les domino.
P.S : Auriez vous la notice d'origine de la chaudière je ne l'ai plus.
Merci.
20 août 2019 à 14:42
Réponse 3 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

recteur
Membre inscrit
recteur
9 messages
Bonjour,
Je suis très intéressé par ce post.
Je suis dans le même cas sauf que je n'ai pas de ballon d'eau chaude.
J'ai ouvert un post "Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF" mais je me permets de rebondir sur celui-ci car j'ai effectuer vos recommandations mais cela ne marche toujours pas.
Je vous remercie par avance.
18 septembre 2019 à 21:17
Réponse 4 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

VETC
Membre inscrit
VETC
1 797 messages
Bonjour,

Pour répondre à votre question, sur cette génération de chaudière, le raccordement d'un thermostat d'ambiance doit se faire sur le bornier de cette dernière sur les bornes TH (en enlevant le shunt rouge). Ce qui n'est pas le cas du câblage de votre ancien thermostat.
En respectant les préconisations du constructeur SCLF on a donc un fonctionnement avec une chaudière qui se maintient en température régulée par son aquastat et un pilotage du fonctionnement de la pompe de chauffage pour réguler la température ambiante.

Votre ancien thermostat d'ambiance ne respectait pas ce fonctionnement (il était raccordé directement sur l'alimentation générale de la chaudière, coupant ainsi le brûleur et la pompe en même temps.
De plus dans la cadre d'une chaudière à production d'eau chaude sanitaire vous n'aurez jamais d'eau chaude puisque le thermostat d'ambiance coupera tout.

Attention ce type de fonctionnement présente deux risques majeurs :
- Plus de protection du corps de chauffe de la chaudière qui doit rester au minimum à 65°C : risque de point de rosée (condensation) et perçage de ce dernier,
- Allongement de l'inertie de l'installation puisque lorsque le thermostat demande de la chaleur dans l'ambiance, le brûleur doit réchauffer le corps de chauffe de la chaudière en même temps que toute le volume d'eau de l'installation : temps de chauffage des radiateurs plus long et retour trop froid vers la chaudière.

Les thermostats d'ambiance connectés ont un algorithme de fonctionnement qui compensera l'inertie de votre installation mais qui mettra également en danger la durée de vie de votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 17:06
Réponse 5 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

recteur
Membre inscrit
recteur
9 messages
Bonjour,

Vous avez entièrement cerné le fonctionnement de la chaudière.
Par contre ma chaudière est uniquement sur le chauffage de la maison.
Pas de production d’eau chaude sanitaire.
Comme elle ne produit pas d’eau chaude je n’ai pas besoin de chaudière de juin à septembre.
Si je la fais passer avec un Corp à 60 degrés l’hiver Et arrêt total l’été, est-ce que c’est un problème ?
J’imagine que la chaudière a toujours fonctionné de cette manière.
Un changement de régime peut la dégrader ?
19 septembre 2019 à 18:46
Réponse 6 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

VETC
Membre inscrit
VETC
1 797 messages
Bonjour,

Non au contraire, en raccordant votre thermostat d'ambiance sur les bornes Th (à la place du shunt rouge) c'est le type de fonctionnement que vous obtiendrez.

Merci pour votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 septembre 2019 à 11:58
Réponse 7 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

recteur
Membre inscrit
recteur
9 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour. J’ai branché mon thermostat à la place du pont sur les bornes Th.
Cependant j’ai laissé branché mon ancien thermostat et lorsque je monte la consigne le brûleur ne se lance pas.
20 septembre 2019 à 12:36
Réponse 8 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

VETC
Membre inscrit
VETC
1 797 messages
Bonjour,

Dans votre cas il faut supprimer l'ancien thermostat (en le shuntant) vous le pouvez pas deux thermostats sur la même installation :
- Un qui commande la pompe (coupure de l'alimentation de la pompe),
- Un qui commande le brûleur et la pompe (coupure de l'alimentation de la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2019 à 09:35
Réponse 9 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

recteur
Membre inscrit
recteur
9 messages
Bonjour,

J'ai supprimé l'ancien thermostat (en le shuntant).
Par conséquent la chaudière a fonctionné comme décrit (régulation en fonction de la consigne de l'aquastat).
Le thermostat Netatmo déclenche la circulation de l'eau.

Par contre j'ai rencontré un problème. J'ai laissé la chaudière se réguler seule 12h avant de faire un test avec le thermostat (pour faire circuler l'eau). J'ai eu des radiateurs très très chauds. Ils se sont pas chauffés de façon homogène, je pense qu'il n'y avait pas de circulation d'eau mais la chaleur produite par la chaudière a quand même circulé dans le réseau d'eau.
Cela explique peut-être le branchement initial "tout ou rien" de mon ancien thermostat.

Est-ce que utiliser le nouveau thermostat sur le même principe que l'ancien thermostat est faisable ?
22 septembre 2019 à 12:44
Réponse 10 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

VETC
Membre inscrit
VETC
1 797 messages
Bonsoir,

Si vos radiateurs chauffent alors que votre pompe chauffage est à l'arrêt c'est que votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti-thermosiphon. Il sera difficile de réguler votre chauffage de cette manière.

Vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser votre nouveau thermostat sur le même principe que l'ancien.
Ce qui n'est pas la meilleure solution mais quand les installations ne sont pas correctement équipées il est difficile de faire autrement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2019 à 20:02
Réponse 11 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

recteur
Membre inscrit
recteur
9 messages
Bonjour,

Pour brancher le nouveau thermostat sur le même principe que l’ancien.
Je dois brancher les 2 fils de mon nouveau thermostat sur les fils bleu et noir de l’ancien ?
Et laisser le pont sur les Th ?
23 septembre 2019 à 18:48
Réponse 12 Forum chauffage bricovideo.com

Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF

VETC
Membre inscrit
VETC
1 797 messages
Bonsoir,
Effectivement c'est bien comme cela qu'il faut procéder.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 septembre 2019 à 20:28

Proposer une réponse à Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
    N°19956 : Bonjour à tous. Je me permets de vous demander de l'aide pour brancher mon thermostat Netatmo sur ma chaudière fioul SLCF vieille de 85 avec un brûleur wazeco. Dans un premier temps voici l'installation actuelle. Dans la...
  • 2. Installation thermostat Netatmo sur chaudière Frisquet Gazliner
    N°17922 : Bonjour à tous, Je possède actuellement une chaudière Frisquet Gazliner ventouse 23 kW. Je souhaite installer un thermostat Netatmo, thermostat qui fonctionne avec un contact sec. Savez-vous comment je dois remplacer...
  • 3. Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
    N°19263 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement. Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun...
  • 4. Installer thermostat Netatmo sur une chaudière Chappée EDENA
    N°20030 : Bonjour à tous, Peut-on connecter un thermostat wifi sur une chaudière Chappée EDENA, et comment accéder au bornier ? Y a t-il des réglages à appliquer aux autres paramètres de la chaudière ? Merci infiniment de votre...
  • 5. Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet
    N°19941 : Bonjour En faisant réaliser une intervention à mon domicile, la personne m'a installé aussi mon thermostat Netatmo sur ma chaudière Hydroconfort 80.450 Classic 23kW. Je ne connais pas la date de fabrication, mais ça me...
  • 6. Installation thermostat Delta Dore chaudière Geminox TL20
    N°16529 : Bonjour. Je possède une chaudière Geminox TL20 sur laquelle j'ai installé un thermostat Delta Dore à la borne 1 et 6 de la chaudière comme indiqué par le constructeur. Or la régulation ne se fait pas. La chaudière ne...
  • 7. Compatibilité thermostat connecté Netatmo avec chaudière Oertli
    N°18420 : Bonjour à toutes et à tous, Petite question, le thermostat connecté Netatmo est-il compatible avec ma chaudière Oertli cu-150 fioul à condensation ? Car après l'avoir branché j'ai l'impression que celui-ci n'est pas...
  • 8. Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia
    N°19677 : Bonjour. Je possède une chaudière à gaz Chappée initia hte plus, j'ai installé un thermostat connecté Netatmo, malheureusement quand il allume la chaudière ça se met en anomalie "erreur 83" (problème communication entre...
  • 9. Connexion thermostat d’ambiance Netatmo
    N°19895 : Bonsoir, Je souhaite installer un thermostat d’ambiance (Netatmo je pense que cela n’a pas d’importance) sur une chaudière fioul (chauffage + production eau chaude) de la marque Franco-belge modèle 3000 Gamme. Après...
  • 10. Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux Celtic
    N°19733 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Chaffoteaux Celtic 2.20 FF turbo HPS reliée à un plancher chauffant La température est régulée actuellement par une vanne 4 voies motorisée et reliée à un thermostat...
>>> Résultats suivants pour : Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo