Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
7040
Problèmes Forums Chauffage : Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Invité

Bonjour, pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance de vos réponses :
Voilà, j'ai ma chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul qui se met en alarme digital N° 61 ; ne retrouvant pas notre manuel aujourd'hui et comme il ne fait pas très chaud je fais appel à vous, à qui ce problème est arrivé ou qui avez une notice pour ma solution. En vous remerciant d'avance. Salutations.
Voilà, j'ai ma chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul qui se met en alarme digital N° 61 ; ne retrouvant pas notre manuel aujourd'hui et comme il ne fait pas très chaud je fais appel à vous, à qui ce problème est arrivé ou qui avez une notice pour ma solution. En vous remerciant d'avance. Salutations.
01 décembre 2008 à 01:42
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Invité

Bonjour, c'est le code pour un manque de fioul.
Vérifiez le gicleur, la cellule et vérifiez aussi si sur la cuve de fioul, la tête est droite.
Vérifiez le gicleur, la cellule et vérifiez aussi si sur la cuve de fioul, la tête est droite.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Invité

La dernière fois que j'ai vu E61 me dire bonjour, c'est que ma pompe était essoufflée (bruits stridents pendant le brûlage). J'ai changé la pompe, depuis et jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus eu de problème.
Sinon un il ici : baxipro.be Chappée fioul
Sinon un il ici : baxipro.be Chappée fioul
10 octobre 2010 à 10:47
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Invité

J'ai une chaudière Chappée Bora CI/BI 40 kW brûleur type 740I, elle a été installée en février 2009 et j'ai eu ce problème du message erreur E61, après avoir changé gicleur, électrodes et la boîte relais, cela continuait. En fait, me concernant cela venait de la bobine sur la pompe (une pièce qui coûte 3 francs 6 sous) et depuis cela re-fonctionne. Ma pompe porte la référence Pompe Danfoss BFP 31L3 071N1201. Pas besoin de changer la pompe mais uniquement la bobine.
14 décembre 2010 à 19:46
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Invité

Bonjour,
Comme beaucoup je possède une chaudière Chappée bora (bvi 25kW ventouse).
Et je vois sur tous les forums la panne "E61".
J'ai passé en 2004 les fêtes de noël avec cette panne. Je faisais que réarmer pour avoir du chauffage, cela a été un "calvaire".
Mon installateur m'a remplacé le brûleur et procède à de nouveaux réglages, sans résultat et même après le contrôle du technicien Chappée.
J'ai contacté un vrai chauffagiste qui a trouve et réparé.
Il y avait une fuite d'une soudure du tuyau d'alimentation qui vient de la cuve et surtout il m'a installé un tuyau "circuit de retour à la cuve" chose que Chappée fournisse un filtre "simple flux" alors qu'il faut un "double flux" pour le retour à la cuve de l’excédent fioul et depuis ça marche bien.
Au moment de la panne ma chaudière n'avait que 2 ans.
Merci.
Comme beaucoup je possède une chaudière Chappée bora (bvi 25kW ventouse).
Et je vois sur tous les forums la panne "E61".
J'ai passé en 2004 les fêtes de noël avec cette panne. Je faisais que réarmer pour avoir du chauffage, cela a été un "calvaire".
Mon installateur m'a remplacé le brûleur et procède à de nouveaux réglages, sans résultat et même après le contrôle du technicien Chappée.
J'ai contacté un vrai chauffagiste qui a trouve et réparé.
Il y avait une fuite d'une soudure du tuyau d'alimentation qui vient de la cuve et surtout il m'a installé un tuyau "circuit de retour à la cuve" chose que Chappée fournisse un filtre "simple flux" alors qu'il faut un "double flux" pour le retour à la cuve de l’excédent fioul et depuis ça marche bien.
Au moment de la panne ma chaudière n'avait que 2 ans.
Merci.
15 février 2015 à 18:18