Bonjours à tous, je suis ingénieur frigoriste récemment à la retraite après une longue carrière australienne. J'occupe depuis quelques temps mes journées à refaire le chauffage d'une vieille maison que je viens d'acquérir. J'y ai installé une chaudière Chappée à condensation (moorea HTE) que j'ai racheté d'occasion.
L'installation fonctionne correctement en hiver mais j'aimerais affiner le réglage de la régulation (PID) pour les inter-saisons. Pour accéder aux réglages mon module déporté (bus) me demande un code USINE que je ne possède pas. La personne qui me l'a vendue ne se souvient pas d'avoir eu ce code. Quelqu'un pourrait-il me le fournir afin que je puisse procéder aux réglages des coefficients de régulation ? Merci par avance.
L'installation fonctionne correctement en hiver mais j'aimerais affiner le réglage de la régulation (PID) pour les inter-saisons. Pour accéder aux réglages mon module déporté (bus) me demande un code USINE que je ne possède pas. La personne qui me l'a vendue ne se souvient pas d'avoir eu ce code. Quelqu'un pourrait-il me le fournir afin que je puisse procéder aux réglages des coefficients de régulation ? Merci par avance.
27 octobre 2008 à 02:10
Conseils Forum 2
Invité

Réglage chaudière Chappée à condensation moorea HTE
Invité

Bonjour. Pour ma part, je suis à la recherche de la notice d'une chaudière Chappée Moorea Power, prix 1.650 HT.
15 juillet 2009 à 15:18
Conseils Forum 3
Invité

Réglage chaudière Chappée à condensation moorea HTE
Invité

Bonjour, le code usine est 3837.