Question Forum Chauffage : Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

JMBO44
Membre inscrit
JMBO44
10 messages
Bonjour à Tous !

J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT.
Dans la maison, il y a 2 parties : une partie chauffée avec des radiateurs fonte et une autre partie chauffée par plancher chauffant.
Pour la partie chauffée avec des radiateurs, je n'ai pas de problème de réglage de la température.
D'abord, je précise que tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.
D'autre part, j'ai un thermostat d'ambiance relié par radio à la chaudière que j'installe dans la pièce où je veux avoir le réglage "fin" de T°.
Dans cette pièce, j'ouvre en grand le robinet thermostatique. Dans les autres pièces, les robinets thermostatiques sont réglés indépendamment selon la T° recherchée.
C'est pour la partie "plancher chauffant" que je galère pour trouver les "bons" paramètres qui permettraient d'obtenir une température de 19-19,5°. Je précise qu'il y a une sonde extérieure sur le pignon côté nord qui fonctionne bien (contrôlée par le paramètre EXT T).
Je précise également que la commande à distance est intégrée sur le panneau avant de la chaudière.
J'ai lu dans des échanges concernant le réglage d'une chaudière Chappée HTE, qu'un membre apparemment très pro (VETC) préconisait pour optimiser le fonctionnement de positionner la sonde d'ambiance dans l'ambiance du logement.
Si ce membre lit ce post et s'il peut me conseiller, je lui en serai extrêmement reconnaissant.
Donc, est-ce que pour mon installation telle que je l'ai décrite ci-dessus, il serait utile de positionner ce module dans la pièce "de vie". Actuellement la T° dans cette pièce de vie peut monter en journée, lorsqu'il y a du soleil, à plus de 23°.
Je remercie par avance ceux qui s'intéresseront à mon problème.
12 novembre 2019 à 22:39
Forum chauffage réponse 1

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

VETC
Membre inscrit
VETC
1 952 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous confirmer les éléments suivants (par photos si possible) :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre module de partage ?
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance ?
- Votre thermostat d'ambiance sert-il bien pour contrôler la zone radiateur ?

Dans cette gamme de chaudière il existe plusieurs générations et j'ai besoin de m'assurer que le module HT est bien compatible avec la chaudière.

Pour facilité notre assistance avez-vous bien de votre côté la notice de la chaudière et du module de partage ?

Dans un premier temps je constate (grâce à vos explications) qu'il existe deux anomalies :
- La première : votre thermostat d'ambiance radio est raccordé sur la chaudière, ce qui n'est pas normal puisqu'il doit être raccordé dans le module de partage,
- La deuxième : votre boitier AVS77 est sur la chaudière (donc encore raccordé sur la chaudière) alors qu'il devrait être dans l'ambiance de la zone plancher et lui aussi raccordé sur le module de partage,

Rien d'anormal à ce que vous ayez des difficultés pour paramétrer et piloter cette installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.


13 novembre 2019 à 17:05
Forum chauffage réponse 2

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

JMBO44
Membre inscrit
JMBO44
10 messages
Bonjour et merci pour votre réponse très rapide.
Je vous envoie un ensemble de photos. Vous me direz si vous souhaitez voir autre chose.
Oui le thermostat marqué "BAXI" ne sert qu'à régler la T° dans la zone "radiateurs" et plus précisément dans la pièce où on le positionne.
Oui j'ai bien la notice de la chaudière et celle du boitier de partage. Souhaitez-vous que je vous les transmette ?
Non, le thermostat d'ambiance radio n'est pas raccordé sur la chaudière mais bien dans le module de partage, (on le voit sur une des photos)
Oui le boitier AVS77 est bien sur la chaudière et il est raccordé sur le module de partage.
Je vais aller acheter un câble type scindex pour déporter le module AVS77 dans la zone "plancher chauffant".
Je pense pouvoir le faire demain.
Merci encore pour l'intérêt que vous portez à ma demande.
Bien cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTEréglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTEréglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTEréglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTEréglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTEréglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTEréglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTEréglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
13 novembre 2019 à 17:50
Forum chauffage réponse 3

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

JMBO44
Membre inscrit
JMBO44
10 messages
Bonjour,
C'est fait, j'ai déporté le module AVS 77 dans la zone chauffée par le plancher.
J'ai connecté les 2 fils sur les 2 bornes hautes du bornier J1 du coffret de partage.
J'ai modifié les paramètres suivants :
AMBON sur 1
555.4 sur 0
Je m'interroge sur les paramètres K REG (actuellement sur 1.5) et 532 (Pente courbe "kt" actuellement sur 17) ?
Je vous avais dit sur mon 1er message que la zone radiateur fonctionnait parfaitement mais ce n'est plus vrai depuis hier (donc avant que je fasse le déport du module AVS 77).
Le radiateur de la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance radio reste froid malgré une T° de consigne à 21 et une T° de la pièce à 17. J'ai remplacé les piles du thermostat. Le thermostat affiche bien une flamme et le récepteur radio près de la chaudière a bien la diode rouge allumée.
Malgré cela le tuyau départ chaudière vers le coffret de partage reste froid.
Est-ce que vous auriez une idée ?
Je vous remercie pour votre support.
Bien cordialement.
Jean-Michel
14 novembre 2019 à 14:26
Forum chauffage réponse 4

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

VETC
Membre inscrit
VETC
1 952 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

Maintenant il faut vérifier le câblage.
- Entre le module et la chaudière : bus de deux fils partant du module (en BMU du bornier J1) et allant à la chaudière (en 1 et 2 du bornier m²) il est préférable de respecter les polarités du bus et la commande avec deux fils entre le module (bornier X11 bornes 1 et 2) et la chaudière (en TA du bornier M1),
- L'AVS 77 est raccordé dans le module (bornier J1 en RU),
- Le thermostat d'ambiance raccordé dans le module (bornier X7 en 3 et 4).

Ensuite vous devez mettre les valeurs suivantes :
Circuit Vanne 3 Voies (plancher chauffant) :
- Pente Kreg sur 0.7,
- Départ maxi CHSL sur 45,
Circuit Direct (radiateurs) :
- Pente Kt 532 sur 17,
- Départ maxi CH2SF sur 70,

Ambon doit être sur 1 et le 4F555 sur 0.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
paramètres module 3 htcâblage module 3 ht


14 novembre 2019 à 22:11
Forum chauffage réponse 5

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

JMBO44
Membre inscrit
JMBO44
10 messages
Bonsoir.

Entre le module et la chaudière : bus de deux fils partant du module (en BMU du bornier J1) et allant à la chaudière (en 1 et 2 du bornier m2)
OK : la borne 1 de m² est reliée à la borne BMU haut et la borne 2 de m² est reliée à la borne BMU bas

La commande avec deux fils entre le module (bornier X11 bornes 1 et 2) et la chaudière (en TA du bornier M1),
OK : la borne 1 de M1 est reliée à la borne 2 de X11 et la borne 2 de M1 est reliée à la borne 1 de X11

- L'AVS 77 est raccordé dans le module (bornier J1 en RU) : OK

- Le thermostat d'ambiance raccordé dans le module (bornier X7 en 3 et 4) : OK (en fait c'est le récepteur radio

Circuit Vanne 3 Voies (plancher chauffant) :
- Pente Kreg sur 0.7 : OK
- Départ maxi CHSL sur 45 : OK
Circuit Direct (radiateurs) :
- Pente Kt 532 sur 17 : OK
- Départ maxi CH2SF sur 70 : OK
Ambon doit être sur 1 et le 4F555 sur 0 : OK

Tout est donc conforme à vos consignes mais j'ai toujours le problème des radiateurs qui ne chauffent plus côté haute température.
Merci encore pour le temps que vous passez à m'aider.
Bien cordialement.
Jean-Michel
15 novembre 2019 à 19:00
Forum chauffage réponse 6

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

VETC
Membre inscrit
VETC
1 952 messages
Bonjour,

Pour votre circuit de chauffage radiateurs :
- Votre thermostat d'ambiance est-il bien en demande ?
- Votre chaudière monte et affiche quelle température ?
- Votre circulateur circuit direct dans le module est-il alimenté en 230 Volts ?
- Votre circulateur du circuit radiateurs est raccordé en 3 et 4 ou 5 et 6 du connecteur X3 ?
- Votre circulateur tourne-t-il ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2019 à 16:39
Forum chauffage réponse 7

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

JMBO44
Membre inscrit
JMBO44
10 messages
Bonjour,

- thermostat d'ambiance en demande ? OUI
- circulateur circuit direct dans le module est-il alimenté en 230 Volts ? Oui puisqu'il tourne (j'ai démonté la vis centrale pour m'en assurer)
- circulateur du circuit radiateurs raccordé en 3 et 4 ou 5 et 6 du connecteur X3 ? En 3 et 4
- le circulateur tourne-t-il ? OUI
- Est-ce que la chaudière monte et affiche quelle température ? Bizarrement, de temps en temps, la chaudière démarre. Le tuyau qui arrive en haut du coffret de partage devient chaud. Celui qui sort dessous également puisque le circulateur tourne en permanence. Les radiateurs se mettent à chauffer un peu puis 10 secondes après la chaudière se coupe et le tuyau d'entrée dans le coffret se refroidit alors que le thermostat d'ambiance reste bien en demande. 5mn après, la chaudière se remet en route, le tuyau se remet à chauffer pendant 1 mn... et ça semble boucler...

Par contre, pour ce qui est de la partie plancher chauffant, ça fonctionne très bien et j'obtiens maintenant un réglage très précis de la température dans la zone chauffée par le plancher.
Merci encore.
Bien cordialement.
Jean-Michel
17 novembre 2019 à 11:04
Forum chauffage réponse 8

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

VETC
Membre inscrit
VETC
1 952 messages
Bonjour,

Votre module est-il bien positionné sous la chaudière ?
Votre circuit de chauffage radiateurs est-il bien purgé ?
Avez-vous essayé d'augmenter la vitesse de la pompe radiateur dans le module ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2019 à 15:32
Forum chauffage réponse 9

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

JMBO44
Membre inscrit
JMBO44
10 messages
Module positionné sous la chaudière ? OUI (voir photo ci-jointe).
Circuit de chauffage radiateurs purgé ? OUI, les circuits sont équipés de purgeurs automatiques et pour contrôler j'ai ouvert la vis de purge du radiateur le plus haut. Il n'y a pas d'air dans le circuit.
Avez-vous essayé d'augmenter la vitesse de la pompe radiateur dans le module ? OUI (voir photo) J'ai même testé le bon fonctionnement du réglage de la vitesse de rotation du circulateur en écoutant avec un tournevis et en faisant varier le levier de commande de la vitesse.
N'y a-t-il pas des indications par les diodes sur la carte électronique du coffret de partage ?
L-ON (rouge) est allumée
L-CLOSE (rouge) est allumée
L-Z2 et L-Z3 (rouges) allumées
Et il y a une diode verte sur la carte fille également allumée.
Pour information, les températures relevées :
EXT T : 7,7
CHO : 33
CHFL : 20
CH SP : 24

Merci de me dire ce que vous en pensez.
Cordialement.
Jean-Michel

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudie re duo 3.33 ff htecirculateur chaudie re chappe e duo 3.33 ff hte

17 novembre 2019 à 17:13
Forum chauffage réponse 10

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

VETC
Membre inscrit
VETC
1 952 messages
Bonjour,

Pour vérifier que votre circuit de radiateur ne présente aucun problème de circulation, pouvez-vous désactiver le circuit plancher chauffant en :
- Débranchant la pompe plancher chauffant,
- Fermant les vannes départ et retour des collecteurs de plancher.

Vous nous indiquez un valeur de 20 au paramètre CHFL êtes-vous sûr que c'est bien CHFL et non CHSL qui dans ce cas doit être réglé à 40.
Pour le circuit radiateurs quelles sont les valeurs réglées aux paramètres CH2SF et CH2FR ?

On est bien d'accord que vous n'avez pas de deuxième circuit radiateurs donc pas de pompe raccordée en 5 et 6 sur le connecteur X3 et pas de thermostat de raccordé en 1 et 2 du connecteur X7.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 11:21
Forum chauffage réponse 11

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

JMBO44
Membre inscrit
JMBO44
10 messages
Bonjour,
Merci encore pour votre sollicitude.

Vous nous indiquez une valeur de 20 au paramètre CHFL êtes-vous sûr que c'est bien CHFL et non CHSL qui dans ce cas doit être réglé à 40.
Oui, il s'agit bien de CHFL qui est une indication de T°. Elle est en ce moment à 21.
CHSL est réglé sur 50. Faut-il que je le mette sur 40 ?


Pour le circuit radiateurs quelles sont les valeurs réglées aux paramètres CH2SF et CH2FR ?
CH2SF est à 70.
CH2SR (je ne vois pas de SH2FR) est à 24.


On est bien d'accord que vous n'avez pas de deuxième circuit radiateurs donc pas de pompe raccordée en 5 et 6 sur le connecteur X3 et pas de thermostat de raccordé en 1 et 2 du connecteur X7.
Non pas de 2ème circuit radiateur et pas de pompe raccordée en 5 et 6 du connecteur X3 et pas de thermostat en 1 et 2 de X7 mais ces 2 bornes sont strappées.
Pour vérifier que votre circuit de radiateur ne présente aucun problème de circulation, pouvez-vous désactiver le circuit plancher chauffant en :
- Débranchant la pompe plancher chauffant, FAIT (voir photo).
- Fermant les vannes départ et retour des collecteurs de plancher FAIT. Je n'ai pu fermer que les départs.
Après cela, rien ne change. Le thermostat d'ambiance dans la zone radiateur est toujours en demande (diode rouge allumée sur le récepteur radio) mais la chaudière ne démarre pas et le tuyau entre la chaudière et la pompe reste froide. J'ai coupé le disjoncteur d'alimentation électrique de la chaudière pendant 5 s. puis je l'ai réenclenché. Le redémarrage s'est effectué sans signalisation d'erreur. A noter que le symbole chauffage est bien affiché en haut, à droite du module AVS 77 mais sans le petit symbole au-dessus qui signale qu'il y a une demande. A noter également qu'au redémarrage, la diode rouge du récepteur radio du thermostat ne s'est pas rallumée. J'ai dû appuyer sur le petit bouton au-dessus du récepteur pour que la diode se rallume. Je note également que lorsque je supprime la demande au niveau du thermostat d'ambiance zone radiateur, une vibration continue au niveau du module électronique dans le coffret de partage, s'arrête. Lorsque je remets la demande, le bruit repart. Je ne suis pas en mesure de situer précisément d'où vient ce bruit (bagotement d'un relais ou vibration due à un transfo ?).
Voilà où j'en suis. Est-ce que tout ça vous inspire ?


Bonne journée et encore merci.
Jean-Michel
18 novembre 2019 à 15:19
Forum chauffage réponse 12

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

VETC
Membre inscrit
VETC
1 952 messages
Bonjour,

Pour continuer nos essais :
- Vérifiez que les deux switchs de SW1 sont bien en bas sur OFF,
- Mettez le CHSL sur 40 comme indiqué dans mon précédant post,
- Enlevez le connecteur et son shunt présent en 1 et 2 de X7,
- Vérifiez que le courbe de chauffe du circuit radiateurs est bien sur 15 paramètre OF 532,
Ensuite vérifiez :
- Le paramètre OF 504 est sur combien ?
- Si votre thermostat d'ambiance est bien en demande mais que votre récepteur ne s'allume pas, vérifiez la connexion radio ou faites un essai en utilisant le connecteur qui était en 1 et 2 de X7.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2019 à 17:56
Forum chauffage réponse 13

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

JMBO44
Membre inscrit
JMBO44
10 messages
Bonsoir.

- Vérifiez que les deux switchs de SW1 sont bien en bas sur OFF : OUI
- Mettez le CHSL sur 40 comme indiqué dans mon précédant post : FAIT
- Enlevez le connecteur et son shunt présent en 1 et 2 de X7 : j'ai débranché le connecteur sur X7
- Vérifiez que le courbe de chauffe du circuit radiateurs est bien sur 15 paramètre OF 532 il était sur 17. Je l'ai réglé à 15
Ensuite vérifiez :
- Le paramètre OF 504 est sur combien ? 80
- Si votre thermostat d'ambiance est bien en demande mais que votre récepteur ne s'allume pas, vérifiez la connexion radio ou faite un essais en utilisant le connecteur qui était en 1 et 2 de X7 : le récepteur radio est bien en demande. J'ai "forcé" en mettant le strapp qui était en 1-2 sur 3-4 (voir photo). Le grésillement (ou vibration) dont je vous avais parlé dans mon dernier message a repris de la même façon que lorsque le connecteur est branché avec le récepteur radio en demande mais rien ne se passe côté chaudière. cry
J'imagine qu'il doit y avoir une commande qui doit partir du coffret partage vers la chaudière. Est-il possible de contrôler qu'elle arrive bien ?
Bonne soirée.
Jean-Michel

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

18 novembre 2019 à 18:27
Forum chauffage réponse 14

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

VETC
Membre inscrit
VETC
1 952 messages
Bonjour,

Maintenant passez le 4F555 sur 1 :
- Le circuit radiateurs fonctionne-t-il ?
- La chaudière se met-elle en route ?

Remettez en service votre plancher chauffant :
- Est-il toujours aussi précis ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 12:39
Forum chauffage réponse 15

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

JMBO44
Membre inscrit
JMBO44
10 messages
Bonjour,
J'ai passé le 4F555 sur 1 :
- Le circuit radiateurs fonctionne-t-il ? NON
- La chaudière se met-elle en route ? NON
Par contre le tuyau qui arrive de la chaudière sur le coffret de partage est brûlant. La sortie vers les radiateurs est froide. Mais c'est normal, le circulateur ne tourne pas. Je remets 4F555 sur 0 : rien de change. Le circulateur ne tourne toujours pas

Le thermostat radiateur est bien toujours en demande.

Remettez en service votre plancher chauffant :
- Est-il toujours aussi précis ? Hier j'avais déjà rebranché la pompe du plancher et rouvert les vannes départ. Ou il fonctionne très bien et la T° dans la zone du plancher chauffant est stable et précise.
Merci pour votre retour.
Cordialement.

Jean-Michel
19 novembre 2019 à 14:07
Forum chauffage réponse 16

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

VETC
Membre inscrit
VETC
1 952 messages
Bonjour,

Refaites l'essai (OF555 sur 1) en activant la pompe du circuit radiateurs :
- Les radiateurs chauffent-ils ?
- La chaudière se met-elle en route ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 16:33
Forum chauffage réponse 17

Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE

JMBO44
Membre inscrit
JMBO44
10 messages
Bonjour,
Je crois avoir trouvé le problème au niveau du chauffage du circuit radiateur.
Sur la carte électronique du coffret de partage, le connecteur X7 sur lequel est raccordé le câble qui va vers le circulateur, était un peu ressorti. En fait, le système de verrouillage a été cassé et du coup l'enfichage ne tient pas bien.
Donc aujourd'hui tout fonctionne bien. Je vais relever tous les réglages actuels pour les conserver au cas où !
Je vous remercie beaucoup pour votre aide qui m'a été très précieuse. Les techniciens qui assurent l'entretien étaient incapables de m'aider.
Je vais donc arrêter de vous embêter mais si vous le permettez, je vais encore vous poser une question.
Que pensez-vous de ma chaudière ? J'entends certains commentaires peu élogieux sur la marque CHAPPEE. Celle installée chez moi, a 10 ans, le technicien de maintenance m'a dit que le ballon d'eau chaude n'allait pas tarder à lâcher. Il m'a effectivement montré des traces d'oxydation sous le ballon et m'a dit que j'aurais intérêt à changer la chaudière plutôt que de remplacer seulement le ballon.
J'ai regardé un peu les prix sur internet. A priori, un ballon coûte environ 800 € et la main d’œuvre de remplacement doit être comprise dans le contrat de maintenance que j'ai. Une chaudière neuve, c'est 4 à 6 fois plus cher selon les marques.
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore, cher Monsieur, pour votre secours.
Bonne journée.
Jean-Michel
23 novembre 2019 à 10:06

Proposer une réponse à Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo