Pannes Chauffage : Pression instable chaudière gaz
Invité

J'ai constaté que la pression du circuit faisait le yoyo entre 1 bar et 3 bars, voir déclenchait la soupape tarée à 3 bars. De plus, j'ai également constaté la présence d'air dans le circuit (glougloutement lorsque la pompe s'active). J'ai recherché les fuites que j'ai éliminé. J'ai toujours le problème de yoyo et de glougloutement. Je soupçonne une défaillance du vase d'expansion, mais comment m'en assurer ? Je ne voudrais pas remplacer le vase pour rien ?
Conseils 1 Dépannage 
Invité

Pression instable chaudière gaz
Invité

Bonjour. Cela provient probablement du vase d'expansion... à changer !
Conseils 2 Dépannage 
Invité

Pression instable chaudière gaz
Invité

 Il faudrait purger car des bulles dair peuvent être dans léchangeur thermique.  
Conseils 3 Dépannage 
Invité

Pression instable chaudière gaz
Invité

 Nettoyer votre flexible du vase d'expansion et veiller à ce qu'il soit bien courbé et non pincé. 
Conseils 4 Dépannage 
Invité

Pression instable chaudière gaz
Invité

 Même problème sur une Saunier Duval Thema 24 - Après avoir nettoyé la soupape de sécurité et le robinet de remplissage (encrassés), j'ai finalement vérifié le tuyau qui relie la chaudière au vase d'expansion : bouché ! Opération à faire dès que possible : démonter et rincer les radiateurs. 
11 mars 2008 à 11:45
Conseils 5 Dépannage 
Invité

Pression instable chaudière gaz
Invité

Bonjour
Si le vase d'expansion est plein d'eau, vous le constaterez en le démontant, juste à son poids.
S'il est lourd, il est à changer (membrane percée). Si son poids est normal, cherchez la panne ailleurs.
Si le vase d'expansion est plein d'eau, vous le constaterez en le démontant, juste à son poids.
S'il est lourd, il est à changer (membrane percée). Si son poids est normal, cherchez la panne ailleurs.
26 novembre 2009 à 10:24



 