Déplacement chaudière ventouse
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
6540
Question Bricolage : Déplacement chaudière ventouse
Invité

Bonjour, je souhaite déplacer vers le haut ma chaudière à ventouse Frisquet, car elle est très proche du plan de travail de la cuisine. Pas de problème à l'intérieur, mais à l'extérieur je ne suis pas loin de la gouttière (étant au dernier étage). Quelle est la distance à respecter entre la sortie d'aération et la gouttière ? Merci
05 novembre 2008 à 13:01
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Déplacement chaudière ventouse
Invité

Bonjour, attention comme vous allez modifier l'arrivée de gaz vous devez faire établir par un responsable gaz d'une entreprise un certificat de conformité, obligatoire vis à vis des assurances.Pour les dimensions :La distance entre le débouché des gaz brûlés et toutes baies ouvrantes doit être au minimum :- de 40 cm de tout orifice dentrée dair et de ventilation,- de 60 cm minimum en toiture et en façade.La pièce de départ de la chaudière doit-être livrée avec lappareil. Ladaptation de cette pièce (étanchéité et fixation) est réalisée spécifiquement pour chaque appareil.Selon le DTU 61.1, la notice du constructeur de lappareil doit mentionner entre autre pour chaque type dappareil, les longueurs minimales et maximales des conduits de raccordements, le nombre de coudes, etcG. B.