Coupures intempestives chaudière eau sanitaire
Actuellement
24 646
questions dans le
forum chauffage
2581
Problème Chauffage : Coupures intempestives chaudière eau sanitaire
Invité

J'ai une chaudière murale Riello residence 24 kis qui chauffe normalement mais pour la production d'eau chaude sanitaire, lorsque l'eau est chaude, la chaudière coupe puis redémarre, recoupe puis redémarre = eau à peine tiède. J'ai fait varier le bouton de réglage de température d'eau sanitaire, rien n'y fait. Echangeur eau chaude sanitaire détartré mais le problème reste identique. Help !
Conseils 1 Dépannage
Invité

Coupures intempestives chaudière eau sanitaire
Invité

Sonde sanitaire défectueuse.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Coupures intempestives chaudière eau sanitaire
Invité

L'échangeur peut être emboué. Il faudrait le détartrer par trempage.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Coupures intempestives chaudière eau sanitaire
Invité

J'ai le même problème, c'est la membrane de la vanne trois voies qui est HS.
Conseils 4 Dépannage
Invité

Coupures intempestives chaudière eau sanitaire
Invité

Vérifiez dans la documentation d'installation : il y a un potentiomètre sur le circuit imprimé qu'il faut régler pour donner à la chaudière la possibilité de faire varier la puissance de chauffe.
Conseils 5 Dépannage
Invité

Coupures intempestives chaudière eau sanitaire
Invité

Je suis d'accord avec la réponse 1. C'est surement la sonde sanitaire qui est hs.
21 novembre 2008 à 04:28