| #165 |
Panne Chauffage : chaudière s'arrête ne redémarre plus
|
|
| Bonjour à tous, j'ai un problème depuis que j'ai mis ma chaudière au fuel (cuve pleine) en route pour cet hiver, alors qu'elle fonctionnait normalement l'hiver dernier. Quand je la démarre, elle fonctionne normalement jusqu'à la température demandée, ensuite elle s'arrête et le problème c'est qu'elle ne redémarre plus pour maintenir la température dans les radiateurs. Si je veux qu'elle réchauffe de nouveau, je suis obligé de recommencer la manipulation. De quoi cela pourrait-il bien venir ? Merci d'avance pour vos avis précieux. Yann
|
| Conseil Dépannage 1 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Peut-être que l'amorçage du fuel ne fonctionne pas bien ? |
| Conseil Dépannage 2 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Voir amorçage (pompe de brûleur) ainsi que nettoyage du filtre en amont du brûleur. |
| Conseil Dépannage 3 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Au niveau de la pompe, il y a sûrement un écrou, à dévisser lorsque la pompe tourne pour purger le circuit. |
| Conseil Dépannage 4 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Nettoyez le filtre qui se trouve sur votre tube plongeur dans votre cuve. J'ai eu deux fois le problème, la chaudière se met en sécurité. |
| Conseil Dépannage 5 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Regardez votre boîtier électrique de commande, car à l'intérieur il y a une temporisation. |
| Conseil Dépannage 6 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Après démontage du gicleur, nettoyez les électrodes avec un chiffon propre et sec. |
| Conseil Dépannage 7 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Dévissez l'ensemble gicleur de fioul, démontez-le, et nettoyez les composants (filtre, pointeau...) à l'eau tiède. Puis, remontez l'ensemble sans bloquer le 6 pans. |
| Conseil Dépannage 8 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Après un arrêt prolongé, la crépine qui se trouve dans le fond de la cuve se désamorce ; à la remise en route du brûleur, le fuel n'arrive pas tout de suite à la pompe. Prévoir le remplacement de la crépine après avoir vérifié la pression de fuel à la pompe avec un mano et la dépression avec un vaccuomètre. |
| Conseil Dépannage 9 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Nettoyage de la chaudière au niveau du brûleur ; nettoyage de l'injecteur, voir l'état des électrodes qui se trouvent sur le brûleur (voir l'écartement ?). |
| Conseil Dépannage 10 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Le problème vient soit de la cellule photo électrique, soit du réchauffeur si il y en a ou vérifier si il y a pas de flamme vagabonde à l'arrêt du brûleur au bout de la lance, si c'est le cas il faut changer l'électrovanne de la pompe. |
| Conseil Dépannage 11 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Réponse d'un chauffagiste, je ne vous conseillerais pas d'intervenir direct sur le brûleur car c'est assez délicat et vous risquez d'avoir plus de réparations donc de frais. Consultez une SAV de la marque du brûleur pour plus de tranquillité. |
| Conseil Dépannage 12 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
Le thermostat de la chaudière est défectueux : le faire remplacer. La grille de dispersion de l'air autour du gicleur est encrassée et la flamme s'étouffe, ensuite le brûleur se met en sécurité : la nettoyer avec brosse et aspirateur. Un court-circuit de coke entre les pointes de l'éclateur (allumeur) empêche le démarrage de la combustion du mélange air / fuel : nettoyer ces pointes sans les déformer avec du papier de verre fin ou papier à poncer fin (de carrossier). Ne pas oublier de change le gicleur tous les 2 ou 3 ans. |
| Conseil Dépannage 13 Chauffage chaudière s'arrête ne redémarre plus |
La réponse est très simple car j'ai vécu ce problème il y a 2 jours. Il suffit simplement d'éliminer tout air dans la chaudière et dans le circuit. Cette opération est efficace, quitte à la refaire plusieurs fois consécutivement. |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CHAUFFAGE |
1. Panne chaudière Ariston genus 23 problème brûleur ne s'arrête plus
N°7500 : Ma chaudière ARISTON GENUS 23 MI ne fonctionne plus et les techniciens n'arrivent pas à identifier la panne. Dés qu'on l'allume, le brûleur ne veut plus s'arrêter après son déclenchement puis, 10 secondes après tous s'arrête et le voyant rouge à gauche s'allume
2. Après purge plus d'eau dans chaudière Thema de Saunier Duval
N°6456 : Bonsoir. En purgeant mon radiateur j'ai vidé toute l'eau de ma chaudière : Thema de Saunier Duval à ventouse, maintenant l'eau n'arrive plus dans la chaudière même en ouvrant le robinet à fond, que dois-je faire
3. Ma chaudière ne fonctionne plus
N°4994 : Bonjour à tous, je m'appelle bénie et j'ai un gros problème y aurait-il parmi vous une bonne âme pour m'aider, mon problème le voici : il y a deux jours je suis tombée à court de mazout de chauffage et hier en attendant la livraison j'ai remis 20 litres de mazout et la chaudière a bien redémarré mais ce matin en me levant le chauffage ne fonctionnait plus, j'en ai déduit qu'une fois de plus j'étais tombée à court, quand la livraison de mazout a été terminée, je suis allée dans ma cave pour éteindre la chaudière et j'ai remarqué que le voyant lumineux était éteint et maintenant j'ai beau essayé de la rallumer plus rien ne se met en route
4. Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
N°287 : Bonjour, depuis la remise en route de ma chaudière à gaz, deux radiateurs ne fonctionnent plus. Quand j'essaie de les purger, il ne sort rien : ni eau, ni air. Pas de pression. Dois-je rajouter de l'eau dans le circuit (et comment) ou augmenter la pression (idem) ou autre chose
5. Problème chaudière Ferroli plus d'eau chaude
N°2153 : Bonjour à tous. Voilà mon problème : j'ai une chaudière Ferroli réf : NEF-P. type B11BS. Je n'ai plus d'eau chaude mais le chauffage marche. En regardant la patine électronique le voyant rouge m'indiquant que l'eau est trop chaude s'allume et s'éteint au bout de quelques minutes
6. Plus d'eau chaude chaudière murale Radson
N°4430 : Bonjour, je possède une chaudière murale Multiconfort 28B (RADSON). Le chauffage fonctionne très bien, mais je n'ai plus d'eau chaude ! Je l'ai fait détartré, mais le problème est toujours là (6 mois que cela dure et deux détartrages n'y ont rien changé)
7. Chaudière Saunier Duval themis 23e ne démarre plus
N°5730 : Ma chaudière Saunier Duval themis 23e ne démarre plus ni en mode chauffage et sanitaire, quelqu'un aurait-il eu déjà ce problème ? Merci.
8. Chaudière Themaclassic F24E ne redémarre plus
N°8467 : Bonjour, après avoir remplacé la soupape de sécurité (qui fuyait en permanence) je n'arrive pas à refaire démarrer ma chaudière. J'ai bien une pression de 1,5 bar, le cycle de démarrage s'arrête au moment de l'allumage des électrodes qui essayent en vain d'allumer, mais il semblerait que le gaz ne soit pas au rendez-vous
9. Chaudière Microstar brûleur s'allume plus
N°2011 : Bonjour, j'ai une chaudière Microstar,le brûleur ne s'allume plus mais le ventilateur fonctionne toujours. Mais je n'ai pas d'eau chaude ni de chauffage ! Quand elle s'allumait elle se mettait en sécurité et il fallait appuyer de nouveau sur le bouton ré-armement
10. Plus d'eau chaude chaudière SAUNIER DUVAL
N°1991 : Bonjour, en position été je n'ai plus d'eau chaude quand j'ouvre n'importe quel robinet sur ma chaudière SAUNIER DUVAL SD 220. Je suis obligé de la mettre en position hiver et là j'en ai. Pouvez-vous me dire d'où cela peut-il venir et quoi faire
|
|
| >>> Résultats suivants pour : chaudière s'arrête ne redémarre plus >>> |
|
Images d'illustration du forum . Pour les agrandir, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|