FORUM CHAUFFAGE

    | Vidéos | Dossiers & Schémas | Fiches | Tout le chauffage
BRICOVIDEO LE BRICOLAGE EN VIDEOS
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Jardinage
Domotique
Mécanique
Vos travaux
Consommation
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Edito
Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
Rechercher :
dans le forum chauffage

ou taper le N° d'une question
pour y accéder directement
            
Actuellement

questions dans le
forum chauffage
  BAISSE PRESSION CHAUFFAGE CENTRAL FIOUL
Question FORUM CHAUFFAGE PrécédenteQuestion Précédente  Liste des Questions  Question Suivante Question FORUM CHAUFFAGE Suivante
#1354 FAQ Questions chauffage : Baisse pression chauffage central fioul
Bonjour. J'ai une baisse de pression qu'on peut voir sur un manomètre sur une installation de chauffage au fioul. Quand je rajoute de l'eau, j'ai 3 bars et le soir je n'ai qu'1 bar, mais je n'ai pas constaté de fuite. Et pour remettre à 3 bars, je suis obligé de rajouter de l'eau. Pourquoi ?
   Réponse 1 d'un internaute à cette question Baisse pression chauffage central fioul

Vase d'expansion dégonflé ou hors service. Yann

   Réponse 2 d'un internaute à cette question Baisse pression chauffage central fioul

Bonjour, mis à part le problème de vase d'expansion, il peut y avoir un souci sur le purgeur de la chaudière elle-même, c'est-à-dire que s'il est plein d'air, sans aucune fuite nulle part, la pression chute en permanence. Il faut sortir l'air du purgeur et vérifier à l'occasion qu'il est encore étanche.

   Réponse 3 d'un internaute à cette question Baisse pression chauffage central fioul

J'ai le même problème et ça ne vient pas du vase d'expansion car il vient d'être changé. Je n'ai toujours pas trouvé de solution. Le technicien SAV me propose d'injecter un produit pour boucher les fuites dans la tuyauterie qui est enfouie.

   Réponse 4 d'un internaute à cette question Baisse pression chauffage central fioul

C'est peut-être aussi une fuite au niveau des purgeurs hauts de l'installation de chauffage (petits vases d'expansion qui se trouvent parfois dans les greniers).

   Réponse 5 d'un internaute à cette question Baisse pression chauffage central fioul

Bonjour, peut-être le clapet anti-retour. Quand vous envoyez l'eau dans le circuit, il se peut que l'eau revienne par où elle est entrée, si le clapet ne ferme plus.

   Réponse 6 d'un internaute à cette question Baisse pression chauffage central fioul

Bonjour, j'ai eu la même panne il y a 2 ans tous les matins plus de pression, alors que le soir celle-ci était de 1,5 (normale). Après recherche de ma part j'ai changé le vase d'expansion, et la soupape de sûreté.
Depuis elle fonctionne comme une montre, c'est une Franco-belge au fioul très très bonne qualité : déjà 10 ans et comme neuve.

   Réponse 7 d'un internaute à cette question Baisse pression chauffage central fioul

Vase d'expansion trop petit, ou dégonflé ; la mise sous pression ne doit logiquement pas dépasser 2 bars !

   Réponse 8 d'un internaute à cette question Baisse pression chauffage central fioul

Bonjour. D'abord, je ne comprends pas pourquoi vous mettez 3 bars de pression, ce qui est déjà limite pour l'ouverture de la soupape de sécurité.
1 bar ou 1,2 bar suffit en principe au plein de votre installation.
J'ignore, là encore si l'évacuation de votre soupape est raccordée à un écoulement, mais de toute évidence, si vous mettez 3 bars "à froid", en chauffant la dilatation de l'eau va s'évacuer par cette soupape, et pour peu que votre vase d'expansion soit hors d'usage, vous voyez ce que je veux dire...
En conclusion, mettez votre installation sur 1,2 bar et vérifiez le résultat.
Bon courage. MDR

   Réponse 9 d'un internaute à cette question Baisse pression chauffage central fioul

La pression d'une installation se calcule. Ça tourne souvent autour de 1,5 bar, mais il y a quand même des éléments à prendre en compte.
Dans certaines installations 0,6 bar suffiront et dans d'autres il en faudra 1,5 ou plus.
Je m'explique : Certaines chaudières ont besoin d'une pression minimum pour fonctionner et ne pas se mettre en sécurité (C'est souvent 0,6 b minimum ce qui correspond à la pression atmosphérique)
Si on a une maison de plein pied, les 0,6 bar suffisent (on peut en mettre 0,7 pour éviter une mise en sécurité).
Ensuite pour les installations avec des étages il faut mettre 0,1b par mettre de colonne d'eau (en gros on mesure la distance entre la sortie chaudière et l'arrivée la plus haute de l'installation)
Donc si on a une vielle maison où la chaudière est dans la cave et qu'on a aménager le grenier, on peut se retrouver avec 4 niveaux !
Si en plus on a une hauteur sous plafond de 3m/3m50 en RDC et 2m50 dans les étages...
Ça nous donne :
-1m50 ml en cave (distance entre la sortie de la chaudière et le plafond)
-3m50 ml en RDC
-2m50 ml au 1er ET
-2m00 ml au second (je pars sur un panneau acier vertical, d'où les 2ml... je cumule !)
Ce qui nous fait : 9,5ml de colonne soit 0,95 bar + 0,6 de pression atmosphérique
Ça nous donne 1,55 bar à froid.
Dans cette installation 1,6 bar suffiront, et tout le monde ne dispose pas de 4 niveaux !
Donc pour arriver à 3 bar, il faut vraiment un petit immeuble ! (08/06/10)


Question FORUM CHAUFFAGE PrécédenteQuestion
Précédente

Envoyer cette question
à un ami en cliquant ICI
              
Pour proposer votre réponse
à cette question, cliquez ICI

QuestionQuestion FORUM CHAUFFAGE Suivante
Suivante

QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CHAUFFAGE
1. Chauffage fioul central bois
N°70 : Comment raccorder sur mon chauffage central fioul un chauffage central bois, tout en sachant que ma chaudière fioul est dotée d'une sonde qui déclenche la mise en route de celle ci dès que la température baisse

2. Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
N°7207 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière au Fioul (Zaegel Held) dont on vient de me remplacer le vase d'expansion, la soupape 3 bar et le modérateur de tirage (le vase était hors service et la pression chutait sans cesse à zéro)

3. Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
N°2954 : Je rajoute souvent de l'eau dans le circuit de refroidissement de ma chaudière RADSON Gazania NOx HR 28 qui, par ailleurs, fonctionne correctement. Nous avons testé les canalisations du circuit chauffage, il n'y a pas de fuite extérieure

4. Chauffage fioul est-ce toujours un bon choix
N°2162 : Bonjour, nous avons un projet de construction en Savoie pour une maison plain pied de 120 m² environ. Après avoir tout entendu et son contraire sur les modes de chauffage, nous serions assez enclins pour opter pour un chauffage central au fioul avec plancher rayonnant salon / cuisine (env

5. Pas de pression eau chaude sur chauffage au fioul
N°474 : Bonjour, je n'ai pas de pression d'eau chaude en sanitaire sur mon chauffage au fioul. On me dit que c'est le ballon d'eau chaude qui est bouché par du calcaire. Ou cela peut-il être le vase d'expansion

6. Pression chauffage central
N°438 : Bonjour, la pression dans mon circuit de chauffage central tombe irrémédiablement à 0, les jours d'EJP, c'est-à-dire les jours ou la chaudière électrique ne fonctionne pas. Je n'ai jamais décelé de fuites, et la pression reste constante tous les autres jours de fonctionnement

7. Baisse pression eau chaude
N°1730 : Bonjour. Ayant installé un réducteur neuf de pression réglé à 3 bars, suite à une surpression entraînant écoulement d'eau par le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude, et changé 2 manomètres ainsi que le ballon d'eau chaude, je suis contraint de remettre de l'eau dans le circuit pour faire remonter la pression sinon le 2ème étage de la maison ne fonctionne que très peu et le chauffage central au fioul au 3ème étage fontionne encore moins et tout le temps il faut purger

8. Allumer chauffage central STYX au fioul de 1972
N°6292 : Bonjour,
Les matins frais arrivent à grand pas et nous avons voulu mettre en route la chaudière fioul de 1972 de notre nouvelle maison. Elle fonctionne très bien depuis 4 mois pour l'eau chaude.
J'ai ouvert le robinet d'alimentation du tuyau d'eau (derrière la chaudière, à droite du petit ballon rouge), j'ai tourné le thermostat qui était sur 0 sur 7 (en haut du cylindre vertical comme emmailloté) et j'ai remis en marche le circulateur (interrupteur, hors photo). Au bout de 3h, rien ne s'est passé (les radiateurs sont purgés et j'avais ouvert à mi-parcours les thermostats). J'ai tout remis comme avant.
Mais depuis, (au bout de 12h encore) j'ai remarqué que la pression au dessus du petit ballon rouge était sur 4.
J'ai remarqué aussi que le voyant LED de l'interrupteur ne s'allumait pas.
Ai-je suivi la bonne marche à suivre ? Que dois-je faire, et surtout au bout de combien de temps dois-je commencer à sentir les radiateurs en fonte chauffer ?
La pression au max, c'est mauvais ? Merci de votre aide (il fait très froid encore aujourd'hui !). Pauline
Voir la photo ici .


9. détartrage radiateurs chauffage fioul
N°2236 : Bonjour, comment détartrer des radiateurs en fonte d'une installation d'un chauffage central au fioul, ceux-ci se trouve au premier étage ?

10. Chute de pression chauffage au gaz
N°2659 : Bonjour, j'ai un chauffage central au gaz de ville de marque Unical GEA. Je n'arrive pas à conserver la pression dans le circuit et de plus le vase d'expansion est vide. Donc je remplis tous les jours mais la pression retombe tout le temps

>>> Résultats suivants pour : Baisse pression chauffage central fioul   >>>      
Images d'illustration du forum . Pour les agrandir, cliquez dessus.

Cliquez ici pour agrandir l'image     Cliquez ici pour agrandir l'image     Cliquez ici pour agrandir l'image     Cliquez ici pour agrandir l'image     

Question FORUM CHAUFFAGE PrécédenteQuestion N° 1353  Liste des Questions  Question N° 1355Question FORUM CHAUFFAGE Suivante
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage  
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Mentions légales : Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site