Chaudière De Dietrich mpx 28/33 erreur 133
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
21444
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich mpx 28/33 erreur 133
Bonjour.
J'ai effectué le remplacement de mon ancienne chaudière Hydromotrix de 1987 qui fonctionnait bien mais qui devenait beaucoup trop énergivore par une De Dietrich Mpx28/33 à condensation.
La chaudière a fonctionné sans problème pendant 3 mois et 1 jour puis s'est mise en erreur E133, j'ai fait appel à l'installateur qui a contrôlé tous les organes de la chaudière et l'a relancé mais moins de 24h plus tard la panne E133 est revenu. Au 2ème passage il a nouveau relancé la chaudière et elle a tenu 12 heures et il me dit que c'est certainement la carte électronique qui doit être défectueuse.
Aujourd’hui malgré les reset elle ne redémarre pas, j'ai lu que l'erreur E133 incriminait souvent le condensateur, j'aurais aimé savoir si sur la mpx28/33 la carte électronique est similaire aux modèles de la marque Chappée qui souffre des mêmes problèmes.
Merci pour votre aide.
J'ai effectué le remplacement de mon ancienne chaudière Hydromotrix de 1987 qui fonctionnait bien mais qui devenait beaucoup trop énergivore par une De Dietrich Mpx28/33 à condensation.
La chaudière a fonctionné sans problème pendant 3 mois et 1 jour puis s'est mise en erreur E133, j'ai fait appel à l'installateur qui a contrôlé tous les organes de la chaudière et l'a relancé mais moins de 24h plus tard la panne E133 est revenu. Au 2ème passage il a nouveau relancé la chaudière et elle a tenu 12 heures et il me dit que c'est certainement la carte électronique qui doit être défectueuse.
Aujourd’hui malgré les reset elle ne redémarre pas, j'ai lu que l'erreur E133 incriminait souvent le condensateur, j'aurais aimé savoir si sur la mpx28/33 la carte électronique est similaire aux modèles de la marque Chappée qui souffre des mêmes problèmes.
Merci pour votre aide.
14 octobre 2021 à 23:44
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich mpx 28/33 erreur 133
Bonjour,
Il ne faut pas croire tout ce qui se dit sur internet, ceux qui incriminent tel ou tel composants sont rarement des techniciens de maintenance confirmés.
Avant d'aller plus loin, comme votre chaudière est récente, pouvez-vous nous confirmer que cette dernière à bien été mise en service par une station technique agréée ou par le service technique de DE DIETRICH. Cette mise en service qui est gratuite (elle est inclue dans le prix de la chaudière) permet d'adapter le fonctionnement de votre chaudière à votre installation, de s'assurer des bonnes conditions de pose ou de fonctionnement, de vérifier la conformité de l'installation : cela valide la totalité de la garantie de votre chaudière pour sa durée maximum.
Dans votre cas, avant de vouloir remplacer une pièce sous garantie, il convient de faire un diagnostic précis. Pouvez-vous nous préciser :
- Les tensions d'alimentation de votre chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- La nature du gaz utilisé (G20, G25, G31...) ?
- Le type de raccordement des fumées ?
- Les différentes valeurs d'analyse de combustion (tickets de combustion) ?
- La surface habitable de votre logement ?
- La ville ou la région de votre logement ?
- L'année de construction de votre logement ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Les principales causes d'apparition du défaut E133 se trouvent dans la liste ci-dessus !!!
N'étant pas sur place pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Il ne faut pas croire tout ce qui se dit sur internet, ceux qui incriminent tel ou tel composants sont rarement des techniciens de maintenance confirmés.
Avant d'aller plus loin, comme votre chaudière est récente, pouvez-vous nous confirmer que cette dernière à bien été mise en service par une station technique agréée ou par le service technique de DE DIETRICH. Cette mise en service qui est gratuite (elle est inclue dans le prix de la chaudière) permet d'adapter le fonctionnement de votre chaudière à votre installation, de s'assurer des bonnes conditions de pose ou de fonctionnement, de vérifier la conformité de l'installation : cela valide la totalité de la garantie de votre chaudière pour sa durée maximum.
Dans votre cas, avant de vouloir remplacer une pièce sous garantie, il convient de faire un diagnostic précis. Pouvez-vous nous préciser :
- Les tensions d'alimentation de votre chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- La nature du gaz utilisé (G20, G25, G31...) ?
- Le type de raccordement des fumées ?
- Les différentes valeurs d'analyse de combustion (tickets de combustion) ?
- La surface habitable de votre logement ?
- La ville ou la région de votre logement ?
- L'année de construction de votre logement ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Les principales causes d'apparition du défaut E133 se trouvent dans la liste ci-dessus !!!
N'étant pas sur place pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
15 octobre 2021 à 10:53
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich mpx 28/33 erreur 133
J'ai le même problème sur une chaudière à condensation MPX 24/29 MI. Installée en mai 2020.
Été 2020 quelques arrêts code E 133.
Depuis 3 semaines (mai 2022), la chaudière se met en erreur toutes les heures (E 133).
Le technicien de maintenance est intervenu 3 fois cette semaine, et sa seule solution est de me dire : N'hésitez pas à la redémarrer.
C'est pas sérieux...
Été 2020 quelques arrêts code E 133.
Depuis 3 semaines (mai 2022), la chaudière se met en erreur toutes les heures (E 133).
Le technicien de maintenance est intervenu 3 fois cette semaine, et sa seule solution est de me dire : N'hésitez pas à la redémarrer.
C'est pas sérieux...
04 juin 2022 à 14:00