Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73
Actuellement
24 827
questions dans le
forum chauffage
24802
Question Forum Chauffage : Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73
Bonjour à tous.
J’ai une question concernant le fonctionnement de ma chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et la sonde d’ambiance QAA73.
J’étais en train de bricoler à proximité de la chaudière et j’entends plusieurs démarrage successifs, suite à cela je regarde plus précisément ce qu’il se passe.
Text 12,5°C, Consigne QAA73 19°C, Ta 19,5°C.
-17h24, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h27, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h30, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h34, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h37, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h41, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h45, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
Le cycle se répète toutes les 3-4 minutes.
Je regarde les défauts lors du démarrage et je vois furtivement l’erreur E61 384 (voir PJ).
En ECS, j’ai le même défaut (furtif) mais la chaudière démarre.
En mode chauffage, je passe la consigne de la QAA73 à 21°C, la chaudière démarre avec le défaut furtif mais elle ne s’arrête pas.
Que signifie ce défaut et que faut-il en conclure ? Je ne sais pas depuis combien de temps il y a une apparition furtive de ce défaut.
Merci pour vos informations.
Benjamin
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai une question concernant le fonctionnement de ma chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et la sonde d’ambiance QAA73.
J’étais en train de bricoler à proximité de la chaudière et j’entends plusieurs démarrage successifs, suite à cela je regarde plus précisément ce qu’il se passe.
Text 12,5°C, Consigne QAA73 19°C, Ta 19,5°C.
-17h24, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h27, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h30, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h34, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h37, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h41, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h45, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
Le cycle se répète toutes les 3-4 minutes.
Je regarde les défauts lors du démarrage et je vois furtivement l’erreur E61 384 (voir PJ).
En ECS, j’ai le même défaut (furtif) mais la chaudière démarre.
En mode chauffage, je passe la consigne de la QAA73 à 21°C, la chaudière démarre avec le défaut furtif mais elle ne s’arrête pas.
Que signifie ce défaut et que faut-il en conclure ? Je ne sais pas depuis combien de temps il y a une apparition furtive de ce défaut.
Merci pour vos informations.
Benjamin
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 novembre 2025 à 19:22
Réponse 1 du forum chauffage
Invité

Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73
Invité
Bonjour,
Ce défaut correspond à une vitesse du ventilateur trop élevée. Il y a une anomalie électronique du ventilateur (du variateur de vitesse). À mon avis, il faudrait le remplacer.
Ce défaut correspond à une vitesse du ventilateur trop élevée. Il y a une anomalie électronique du ventilateur (du variateur de vitesse). À mon avis, il faudrait le remplacer.
16 novembre 2025 à 11:14
Réponse 2 du forum chauffage
Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73
Bonjour,
Merci pour ce retour.
Dans quel document avez-vous vu la signification de ce défaut ?
J’ai également vu un défaut furtif E61 383, quelle est sa signification ?
Dans tous les cas, je n’ai pas besoin de faire de reset, la chaudière fait des cycles corrects malgré l’apparition de ces défauts furtifs.
Merci pour les infos.
Benjamin
Merci pour ce retour.
Dans quel document avez-vous vu la signification de ce défaut ?
J’ai également vu un défaut furtif E61 383, quelle est sa signification ?
Dans tous les cas, je n’ai pas besoin de faire de reset, la chaudière fait des cycles corrects malgré l’apparition de ces défauts furtifs.
Merci pour les infos.
Benjamin
16 novembre 2025 à 16:24
Réponse 3 du forum chauffage
Invité

Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73
Invité
Bonjour.
J'ai fait une erreur sur l'interprétation de votre code défaut e61.
E161 correspond à une vitesse du ventilateur trop élevé et e160 vitesse du ventilateur non atteint.
Je me renseigne sur votre defaut.
J'ai fait une erreur sur l'interprétation de votre code défaut e61.
E161 correspond à une vitesse du ventilateur trop élevé et e160 vitesse du ventilateur non atteint.
Je me renseigne sur votre defaut.
17 novembre 2025 à 10:11
Réponse 4 du forum chauffage
Invité

Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73
Invité
Je viens de consulter la notice de votre chaudière.
Je n'est pas trouvé ce défaut non bloquant.
Mais sachant que votre appareil est équipé d'une carte lmu de chez Siemens (carte qui équipe d'autres chaudière comme Atlantic, Geminox,Bosh etc......)
Ce défaut furtif e61 pourrait correspondre à un défaut de sonde ambiance(qaa73).
Essayez de faire fonctionner votre chaudière sans la sonde ambiance et uniquement avec sa sonde extérieure (débranché là), connecteur en bas a droite de la carte(consulter un schéma).
Ou sans la sonde d'ambiance et la sonde extérieure (dans ce cas ne pas oublier de remettre le shunt thermostat d' ambiance sur la carte lmu)en bas a droite de la carte aussi.
Je n'est pas trouvé ce défaut non bloquant.
Mais sachant que votre appareil est équipé d'une carte lmu de chez Siemens (carte qui équipe d'autres chaudière comme Atlantic, Geminox,Bosh etc......)
Ce défaut furtif e61 pourrait correspondre à un défaut de sonde ambiance(qaa73).
Essayez de faire fonctionner votre chaudière sans la sonde ambiance et uniquement avec sa sonde extérieure (débranché là), connecteur en bas a droite de la carte(consulter un schéma).
Ou sans la sonde d'ambiance et la sonde extérieure (dans ce cas ne pas oublier de remettre le shunt thermostat d' ambiance sur la carte lmu)en bas a droite de la carte aussi.
17 novembre 2025 à 10:28
Réponse 5 du forum chauffage
Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73
Bonjour.
Effectivement, après un essai avec un thermostat, je n’ai plus le défaut E61.
J’avais une autre QAA73 à disposition, j’ai essayé avec celle-ci et je rencontre à nouveau le même problème.
J’ai donc essayé en réduisant la longueur de câble, mais toujours le même problème.
Est-ce qu’il y a un paramètre ou une chose de spécifique à configurer ?
Où avez-vous une autre idée ?
Merci.
Benjamin
Effectivement, après un essai avec un thermostat, je n’ai plus le défaut E61.
J’avais une autre QAA73 à disposition, j’ai essayé avec celle-ci et je rencontre à nouveau le même problème.
J’ai donc essayé en réduisant la longueur de câble, mais toujours le même problème.
Est-ce qu’il y a un paramètre ou une chose de spécifique à configurer ?
Où avez-vous une autre idée ?
Merci.
Benjamin
20 novembre 2025 à 20:00