FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 827 questions dans le forum chauffage


24802

Question Forum Chauffage : Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73

Ben1015
Membre inscrit
Ben1015
20 messages
Bonjour à tous.

J’ai une question concernant le fonctionnement de ma chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et la sonde d’ambiance QAA73.
J’étais en train de bricoler à proximité de la chaudière et j’entends plusieurs démarrage successifs, suite à cela je regarde plus précisément ce qu’il se passe.
Text 12,5°C, Consigne QAA73 19°C, Ta 19,5°C.
-17h24, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h27, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h30, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h34, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h37, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h41, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C
-17h45, cycle de démarrage puis la chaudière s’éteint (à peine 10s), l‘eau de chauffage passe de 28°C à 37°C

Le cycle se répète toutes les 3-4 minutes.
Je regarde les défauts lors du démarrage et je vois furtivement l’erreur E61 384 (voir PJ).

En ECS, j’ai le même défaut (furtif) mais la chaudière démarre.
En mode chauffage, je passe la consigne de la QAA73 à 21°C, la chaudière démarre avec le défaut furtif mais elle ne s’arrête pas.

Que signifie ce défaut et que faut-il en conclure ? Je ne sais pas depuis combien de temps il y a une apparition furtive de ce défaut.

Merci pour vos informations.
Benjamin

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 1755.jpeg

15 novembre 2025 à 19:22
Réponse 1 du forum chauffage

Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73


Invité
invité
Bonjour,

Ce défaut correspond à une vitesse du ventilateur trop élevée. Il y a une anomalie électronique du ventilateur (du variateur de vitesse). À mon avis, il faudrait le remplacer.
16 novembre 2025 à 11:14
Réponse 2 du forum chauffage

Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73

Ben1015
Membre inscrit
Ben1015
20 messages
Bonjour,
Merci pour ce retour.

Dans quel document avez-vous vu la signification de ce défaut ?
J’ai également vu un défaut furtif E61 383, quelle est sa signification ?
Dans tous les cas, je n’ai pas besoin de faire de reset, la chaudière fait des cycles corrects malgré l’apparition de ces défauts furtifs.

Merci pour les infos.
Benjamin
16 novembre 2025 à 16:24
Réponse 3 du forum chauffage

Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73


Invité
invité
Bonjour.

J'ai fait une erreur sur l'interprétation de votre code défaut e61.
E161 correspond à une vitesse du ventilateur trop élevé et e160 vitesse du ventilateur non atteint.
Je me renseigne sur votre defaut.
17 novembre 2025 à 10:11
Réponse 4 du forum chauffage

Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73


Invité
invité
Je viens de consulter la notice de votre chaudière.
Je n'est pas trouvé ce défaut non bloquant.
Mais sachant que votre appareil est équipé d'une carte lmu de chez Siemens (carte qui équipe d'autres chaudière comme Atlantic, Geminox,Bosh etc......)

Ce défaut furtif e61 pourrait correspondre à un défaut de sonde ambiance(qaa73).
Essayez de faire fonctionner votre chaudière sans la sonde ambiance et uniquement avec sa sonde extérieure (débranché là), connecteur en bas a droite de la carte(consulter un schéma).
Ou sans la sonde d'ambiance et la sonde extérieure (dans ce cas ne pas oublier de remettre le shunt thermostat d' ambiance sur la carte lmu)en bas a droite de la carte aussi.
17 novembre 2025 à 10:28
Réponse 5 du forum chauffage

Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73

Ben1015
Membre inscrit
Ben1015
20 messages
Bonjour.

Effectivement, après un essai avec un thermostat, je n’ai plus le défaut E61.
J’avais une autre QAA73 à disposition, j’ai essayé avec celle-ci et je rencontre à nouveau le même problème.
J’ai donc essayé en réduisant la longueur de câble, mais toujours le même problème.

Est-ce qu’il y a un paramètre ou une chose de spécifique à configurer ?
Où avez-vous une autre idée ?

Merci.
Benjamin
20 novembre 2025 à 20:00

Proposer une réponse à Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73



image_addAjouter nouveau fichier

Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 2. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
    N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
  • 3. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
    N°22688 : Bonjour à tous. J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage. Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 7. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 8. Fonctionnement mode chauffage réduit chaudière Chappée Luna 2.28 FF HTE
    N°22626 : Bonjour. Je recherche une explication du fonctionnement de la chaudière dans le mode "chauffage réduit". Modèle : Chappée Luna 2.28 FF HTE Sonde externe installée. Pas de sonde d'ambiance. Température réduite...
  • 9. Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE
    N°20514 : Bonjour. Ma chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE indique une erreur e110 (intervention thermostat de sécurité). Le thermostat n'est pas en cause (je l'ai remplacé, vérifié les connexions et les tuyau ne sont pas...
  • 10. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
    N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
  • 11. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
    N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et QAA73 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite