Bonjour.
Je viens de changer le disconnecteur sur une chaudière Saunier Duval Thema c23 mais je ne parviens toujours pas à monter la pression en ouvrant les deux manettes de remplissage.
De l'eau sort par le retour à l’égout du disconnecteur et je ne parviens pas a faire monter la pression.
Que me conseillez vous de faire ?
J'attends vos conseils qui me permettront de dépanner bientôt ma chaudière.
Merci.
Je viens de changer le disconnecteur sur une chaudière Saunier Duval Thema c23 mais je ne parviens toujours pas à monter la pression en ouvrant les deux manettes de remplissage.
De l'eau sort par le retour à l’égout du disconnecteur et je ne parviens pas a faire monter la pression.
Que me conseillez vous de faire ?
J'attends vos conseils qui me permettront de dépanner bientôt ma chaudière.
Merci.
06 août 2020 à 16:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Impossible de monter la pression chaudière Thema c23
Suite des opérations :
J'ai changé la vanne de remplissage eau froide et maintenant cela fonctionne j'ai pu remettre de la pression dans la chaudière.
Je suppose que l'ancienne vanne qui fuyait un peu ne fournissait pas une pression suffisante pour "passer" le disconnecteur.
Tout est bien qui finit bien.
J'ai changé la vanne de remplissage eau froide et maintenant cela fonctionne j'ai pu remettre de la pression dans la chaudière.
Je suppose que l'ancienne vanne qui fuyait un peu ne fournissait pas une pression suffisante pour "passer" le disconnecteur.
Tout est bien qui finit bien.
07 août 2020 à 12:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Impossible de monter la pression chaudière Thema c23
Invité

Bonjour.
Vidangez votre chaudière, puis dégonflez votre vase d'expansion jusqu'à 0,4 bar (au lieu de 0.6 bar).
Ensuite remettez de la pression dans la chaudière jusqu'où vous pouvez.
Puis regonflez un peu votre vase d'expansion pour faire monter la pression de la chaudière (ceci est une astuce mais ce n'est pas normal).
Vérifiez la pression sanitaire de votre réseau (vous devez avoir entre 2 et 4 bars).
Voir aussi un réducteur de pression défectueux.
Vidangez votre chaudière, puis dégonflez votre vase d'expansion jusqu'à 0,4 bar (au lieu de 0.6 bar).
Ensuite remettez de la pression dans la chaudière jusqu'où vous pouvez.
Puis regonflez un peu votre vase d'expansion pour faire monter la pression de la chaudière (ceci est une astuce mais ce n'est pas normal).
Vérifiez la pression sanitaire de votre réseau (vous devez avoir entre 2 et 4 bars).
Voir aussi un réducteur de pression défectueux.
07 août 2020 à 12:44