FAQ Questions chauffage : tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter
|
|
| Je désire faire le tubage de mon conduit de cheminée pour un poële a bois. Dois-je prévoir un Té d'évacuation de condensation ? Où puis-je trouver les normes de sécurité à respecter ?
|
| Réponses 1 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Le Té de condensation ou Té de purge est obligatoire à partir du moment ou vous tubez votre cheminée, ceci afin que les condensats qui sont acides ne retombent dans votre foyer (gaz, bois, fioul...). |
| Réponses 2 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Le Té est indispensable, et très pratique pour l'entretien. |
| Réponses 3 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Bonjour, je suis en train de tuber une cheminée ancienne, conduit étroit à un endroit. La sortie du foyer (insert) est en 200 mais les tuyaux inox ne passent pas. Je fais donc une réduction de 200 à 180 et tube le conduit jusqu’en haut avec une gaine inox qualité 316 (important : ne pas mettre celle qui a l’indice 304. Ce numéro est l‘indice de l‘inox). Ne pas oublier de fermer le tour du tube en haut au moyen d‘une plaque percée pour le passage du tube ou de la gaine mais aussi prévoir plusieurs trous pas trop gros pour que des animaux ne passent pas. En principe, une réduction ne doit pas être inférieure à 10%, mais il faut lire les conseils du constructeur de l’appareil. Concernant les normes, voir les sites des fabricants de tubage. N’oubliez pas de ramoner votre conduit 2, voire 3 fois par an. Cela vaut mieux qu’un bon feu de cheminée et perdre sa maison. |
| Réponses 4 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Avant de tuber une cheminée il est impératif de faire faire un débitrage par entreprise spécialisée sinon risque de feu de l'ancien conduit lors d'une surchauffe accidentelle, hyper dangereux... |
| Réponses 5 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Je viens de faire un tubage de 153 dans mon conduit de cheminée de 200 x 200 double alvéole. Du coup un très bon tirage. J'ai fait une ouverture sur mon conduit qui n'est pas dans la même pièce que mon poêle à bois pour récupérer la chaleur et éviter une surchauffe entre le conduit et le tube. J'ai fermé le haut de ma cheminée entre le conduit et le tube par de la laine de verre enrobé de plâtre protégé par un aspirateur. |
| Réponses 6 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Procurez-vous le DTU 24 - 1 et l'article 31 du règlement sanitaire départemental et vous saurez. Pour seul exemple pour installer un tube dans un conduit, il faut être professionnel et qualifié, toute autre personne y compris particulier n'a pas le droit de le faire (Nul n'est censé ignorer la loi). Ok c'est en vente libre mais, c'est tout. S'il y a un grave sinistre une grosse machine se met en route et recherche les responsabilités, justificatifs, factures, certificats de ramonage etc. |
| Réponses 7 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Je ne suis pas de votre avis, la qualification en terme juridique ne veut rien dire, c'est la responsabilité qui est engagée. |
| Réponses 8 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Il ne suffit pas de citer dans un article que ce qui vous intéresse : L'article 31-4 du règlement sanitaire départemental rappelle que seul les appareils fonctionnant avec des combustibles gazeux ou liquides peuvent être raccordé à un conduit tubé. Alors lisez les articles jusqu'au bout et ne racontez pas n'importe quoi pouvant induire les internautes en erreur. Je vous rappelle que les DTU ne sont que des documents techniques, alors que le RSD fait force de loi. |
| Réponses 9 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Attention il est strictement INTERDIT ET DANGEREUX de pratiquer une ouverture dans un conduit de fumée pour récupérer de l'air chaud, en cas de fuite du tubage, les gaz (monoxyde de carbone inodore, incolore et mortel) se propageraient dans votre habitation ! |
| Réponses 10 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Bonjour, je me suis fait poser une cheminée par des spécialistes, il était prévu de la tuber comme il se doit, mais lorsqu'ils ont essayé de passer le tube inox, rien ne passait, motif : le conduit avait une couche trop épaisse de béton et de plus était trop coudé donc ils ont laissé le conduit comme il est, en fixant la cheminée et en ne nous avertissant une fois tout terminé (c'est un foyer fermé mais qui peut également être ouvert). Il faut savoir qu'avant de mettre la cheminée en place, une personne a bien contrôlé sa faisabilité. Je suis inquiète tout de même. Est-ce que nous sommes dans les normes et le fait qu'il n'y ait pas de tubage inox représente-t-il un danger ? Merci. Nathalie L. |
| Réponses 11 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Nathalie, Il n'est pas normal que l'installation ne soit pas faite comme elle aurait dû, puisque la faisabilité avait été contrôlée. Dans tous les cas, il vaut mieux tuber pour éviter la surchauffe du conduit (surtout avec les inserts) et les dépôts de goudron à la longue sur les parois de la cheminée. Risque de craquellement à la longue, et de coulures à l'extérieur. N'acceptez pas ce travail, faite tuber quitte à réduire. Bernard |
| Réponses 12 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Bonjour, je suis heureux de lire, sur ce forum, une personne qui se soucie du règlement sanitaire départementale... enfin quelqu'un de sérieux ! Car le RSD c'est la loi ! Le document technique n'est que les règles de l'art mis sur un papier, rédigé de plus par les fabricants de tubage eux-mêmes ! A vous de voir... quand on leur pose la question ces mêmes fabricants sont un peu gêné ! Faire un conduit avec des boisseaux en respectant les distances au feu reste à mes yeux la meilleure des solutions... |
| Réponses 13 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Bonjour, nous avons fait installer un poêle à bois en juillet dernier et nous l'utilisons depuis 4 mois environ et ce presque tous les jours avec du bois bien sec à tirage normal. L'autre jour, impossible de l'allumer car il y avait une fuite de fumée par le tubage sortie de poêle. Nous avons fait venir l'installateur qui a découvert que les tubes étaient goudronnés ; est-ce normal ? Au bout de 4 mois ? Merci de vos réponses. |
| Réponses 14 Forum chauffage tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter |
Votre bois est-il vraiment bien sec, minimum 3 ans et - de 20% d'humidité (classe H1). Il existe dans le commerce de bricolage un petit contrôleur d'humidité (environ 55 €) qui vous sera très utile, d'autre part si vous goudronnez autant, c'est peut-être que vous faites fonctionner votre poêle trop souvent à bas régime ou bien qu'une arrivée d'air frais (extérieur) est mal dimensionnée (100 cm² mimi pour un poêle) ou est inexistante (si vous avez une VMC cette arrivée d'air frais est obligatoire). Vous risquez l'emballement thermique de votre foyer avec pour conséquence de fendre ou déformer vos plaques de fonte à l'intérieur de votre poêle (plaque Foyère, âtrière etc.). (30/05/10) |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CHAUFFAGE |
1. Installer poële à bois normes de sécurité à respecter
N°321 : Nous habitons une maison de 1834 qui a 4 cheminées ouvertes. Nous souhaiterions installer un poële à bois que l'on nous a donné de marque Rosières. Pouvons-nous sans danger l'installer si on utilise un tube dans le conduit
2. Gainage de conduit de cheminée écart au feu à respecter
N°6202 : Bonjour, je viens de faire gainer mon conduit de cheminée pour un poêle à bois, le ramoneur m'a établi un certificat constatant 2 anomalies : conduit non débistré avant gainage, est-ce obligatoire ? Ecart au feu non respecté, en sachant qu'il s'agit d'une vieille maison avec poutre à proximité du conduit
3. tuber cheminée sécurité
N°49 : Bonjour, je souhaite tuber ma cheminée par sécurité en raison de joints poreux (maison sur 2 étages et conduits passants par la chambre des enfants). Un professionnel est venu et m'a dit que la loi obligeait pour un tubage de poser un insert
4. Tubage conduit cheminée briquettes effritement joints
N°5811 : Bonjour, nous avons actuellement un conduit de cheminée de 200 mm de diamètre environ dans une maison années 1930 environ, les angles semblent trop importants pour passer un conduit donc il nous faudra épurer le pan coupé devant de la cheminée et atteindre le conduit qui part sur le côté extérieur de la maison et finalement pour passer au poêle à bois mais les avis divergent : Selon le premier professionnel, le fait de passer un tube pour le poêle en 150 permettra d'assurer l'étanchéité, le second dit qu'il faut revoir le conduit parce-que les briquettes et surtout les joints s'effritent et donc si on ne passe qu'un tube, on ne sera pas aux normes et l'étanchéité pourra être remise en cause dans 10 ou 15 ans
5. Tubage de cheminée
N°1117 : Bonjour, je dois tuber mon conduit de cheminée pour pouvoir faire fonctionner un insert. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner le prix du tubage d'environ 8M50 de longueur en diamètre 230 double parois
6. cheminée foyer fermé conduit bistré
N°143 : Il y a 10 ans, j'ai fait installer dans le séjour une cheminée avec foyer fermé par un spécialiste, lequel a refait également tout le conduit existant trop ancien en boisseaux (traversée d'un étage et de combles)
7. Pose d'un insert dans cheminée existante
N°4745 : Bonjour à tous, je veux poser un insert dans la cheminée de mon pavillon Phénix. Je suis à la recherche des normes de sécurité à respecter (côtés, produits d'isolation dans la hotte...). Tous conseils seraient les bienvenus
8. Tubage obligatoire sur cheminée ouverte
N°5172 : Bonsoir, je fais rénover une cheminée ouverte (remplacement de l'habillage année 80 en bois) par le linteau d'origine et sur le devis, il me préconise un tubage du conduit en 6ml polygaine à 467 € HT Je trouve cela très cher et ne suis pas sûr d'être tenu de tuber mon conduit sur une cheminée ouverte
9. Installation insert tubage cheminée normes
N°2231 : Mon couvreur a tubé la cheminée avec un tube souple de 155 mm (paroi de la cheminée 230 mm). L'installateur de l'insert m'a dit que l'insert qu'il me propose possède une sortie en 180 mm. Est-ce dans les normes de mettre une réduction 180/155
10. Tubage conduit de cheminée
N°1358 : Je souhaiterai tuber mon conduit de cheminée, afin de pouvoir installer un foyer fermé dans ma cheminée existante. Comment dois-je m'y prendre ? Quelles sont les étapes à suivre ?
|
|
| >>> Résultats suivants pour : tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter >>> |
|
Images d'illustration du forum . Pour les agrandir, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|