Question Forum Chauffage : Poser thermostat NEST sur chaudière De Dietrich MC 35E
Bonjour,
Ma chaudière De Dietrich MC 35E n'a qu'une sonde extérieure.
Je viens d'acheter un thermostat Nest et souhaite enlever la sonde extérieure.
J'ai fait :
- déconnecter la sonde extérieure
- brancher les fils de mon thermostat "S AMB A"
Mais la chaudière se met en "anomalie sonde ext".
Une suggestion pour me venir en aide ?
Merci.
Ma chaudière De Dietrich MC 35E n'a qu'une sonde extérieure.
Je viens d'acheter un thermostat Nest et souhaite enlever la sonde extérieure.
J'ai fait :
- déconnecter la sonde extérieure
- brancher les fils de mon thermostat "S AMB A"
Mais la chaudière se met en "anomalie sonde ext".
Une suggestion pour me venir en aide ?
Merci.
08 novembre 2015 à 17:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Poser thermostat NEST sur chaudière De Dietrich MC 35E
Invité

La chaudière à condensation ajuste sa courbe de chauffe ou loi d'eau sur la température extérieure.
Plus il fait froid à l’extérieur plus on chauffe le départ c'est à dire S AMB A.
Ne plus avoir de sonde extérieure, c'est faire tourner sa chaudière à condensation en pleine puissance...
Plus il fait froid à l’extérieur plus on chauffe le départ c'est à dire S AMB A.
Ne plus avoir de sonde extérieure, c'est faire tourner sa chaudière à condensation en pleine puissance...
11 novembre 2015 à 06:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Poser thermostat NEST sur chaudière De Dietrich MC 35E
Bonsoir,
Vous savez que pour tout type de chaudière tout ce qui est sonde n'est pas compatible avec le modèle.
Salutations.
Vous savez que pour tout type de chaudière tout ce qui est sonde n'est pas compatible avec le modèle.
Salutations.
20 novembre 2016 à 19:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Poser thermostat NEST sur chaudière De Dietrich MC 35E
Invité

Bonjour.
La sonde d'eau chaude est une thermistance qui varie de 3287 ohms pour 100° à 1644 ohms pour 0° en passant par 2563 ohms pour 60°.
La sonde d'ambiance BG20 De Dietrich comporte une thermistance qui varie de 2029 ohms pour 25° à 1732 ohms pour 5° en passant par 1953 ohms pour 20°.
J'ai lu également qu'il fallait éviter de faire voisiner les fils d'alimentation en 220 volts avec les fils des signaux de commande, donc séparer les signaux de commande des fils d'alimentation entre base Ness et chaudière.
Du coup pour la partie chauffage, à la place de la résistance 1430 ohms des contacts SAMB, je mettrais une résistance de 1500 + 510 ohms au repos (équivalent de 25°) qui devrait invalider le chauffage et une résistance de 1500 ohms au travail (court-circuit des 500 ohms, c'est à dire quand le thermostat Nest demande à la base de fermer le contact chauffage (équivalent de 10°) ; ce qui devrait déclencher le chauffage. Utiliser les contacts Commun et NO du 1er relais Nest.
Pour la partie eau chaude je mettrais en série avec la sonde une résistance de 470 ohms. Si la température dans le ballon est de 60°, la chaudière voit une résistance de 2563 + 470 = 3033 ohms (équivalent à environ 90°) donc pas de chauffe. Si la température dans le ballon descend à 20° la chaudière voit une résistance de 1928 + 470 = 2398 (équivalent à environ 48°) donc chauffe peut être un peu mais s'arrête dès que la température équivalente atteint 60° (et l'eau dans ballon est réellement à 30° seulement).
Lorsque que thermostat Nest demande de l'eau chaude, la base court-circuite la résistance de 470 ohms. Dès lors la chaudière ne voit que la sonde et chauffe si la température dans le ballon est inférieure à 60°.
Utiliser les contacts Commun et NO du 2ème relais Nest.
La sonde d'eau chaude est une thermistance qui varie de 3287 ohms pour 100° à 1644 ohms pour 0° en passant par 2563 ohms pour 60°.
La sonde d'ambiance BG20 De Dietrich comporte une thermistance qui varie de 2029 ohms pour 25° à 1732 ohms pour 5° en passant par 1953 ohms pour 20°.
J'ai lu également qu'il fallait éviter de faire voisiner les fils d'alimentation en 220 volts avec les fils des signaux de commande, donc séparer les signaux de commande des fils d'alimentation entre base Ness et chaudière.
Du coup pour la partie chauffage, à la place de la résistance 1430 ohms des contacts SAMB, je mettrais une résistance de 1500 + 510 ohms au repos (équivalent de 25°) qui devrait invalider le chauffage et une résistance de 1500 ohms au travail (court-circuit des 500 ohms, c'est à dire quand le thermostat Nest demande à la base de fermer le contact chauffage (équivalent de 10°) ; ce qui devrait déclencher le chauffage. Utiliser les contacts Commun et NO du 1er relais Nest.
Pour la partie eau chaude je mettrais en série avec la sonde une résistance de 470 ohms. Si la température dans le ballon est de 60°, la chaudière voit une résistance de 2563 + 470 = 3033 ohms (équivalent à environ 90°) donc pas de chauffe. Si la température dans le ballon descend à 20° la chaudière voit une résistance de 1928 + 470 = 2398 (équivalent à environ 48°) donc chauffe peut être un peu mais s'arrête dès que la température équivalente atteint 60° (et l'eau dans ballon est réellement à 30° seulement).
Lorsque que thermostat Nest demande de l'eau chaude, la base court-circuite la résistance de 470 ohms. Dès lors la chaudière ne voit que la sonde et chauffe si la température dans le ballon est inférieure à 60°.
Utiliser les contacts Commun et NO du 2ème relais Nest.
22 octobre 2017 à 16:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Poser thermostat NEST sur chaudière De Dietrich MC 35E
Invité

Ma solution précédemment proposée ne marche pas.
Lors de la fermeture du contact Nest, la chaudière se met en défaut sonde d'ambiance A.
Je pense que cela est dû au phénomène de rebond du contact Nest.
La fermeture du contact n'est pas instantanée et il peut même y avoir des micros rebonds qui sont détectés par l'électronique de la carte Dimatic.
Je cherche donc une autre solution pour éviter le défaut sonde.
Lors de la fermeture du contact Nest, la chaudière se met en défaut sonde d'ambiance A.
Je pense que cela est dû au phénomène de rebond du contact Nest.
La fermeture du contact n'est pas instantanée et il peut même y avoir des micros rebonds qui sont détectés par l'électronique de la carte Dimatic.
Je cherche donc une autre solution pour éviter le défaut sonde.
08 décembre 2017 à 16:44