Bonjour, tout fonctionne très bien, mais depuis hier, ma chaudière vitocell de Viessmann passe en sécurité au niveau du brûleur. Que faut-il regarder ? Côté fuel ou cellule...? Merci pour tout.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Mise en sécurité chaudière Viessmann
Invité

Problème d'arrivée de fuel : soit le tuyau de sortie est calaminé ou a besoin d'un réglage, soit plus grave le moteur du brûleur est trop faible s'il a plus de 10 ans.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Mise en sécurité chaudière Viessmann
Invité

Ca ne vient pas nécessairement du brûleur. Le plus logique pour détecter une panne est de procéder par élimination. Le plus souvent c'est le gicleur qui est bouché. Il convient de le changer tous les ans avant chaque hiver, vu le faible prix d'un gicleur, de l'ordre de 8 à 9 . Si cela ne fait rien, il faut ensuite vérifier et nettoyer le filtre d'arrivée du fuel, et ensuite le filtre de la pompe à fuel. Si cela persiste, il faut voir du côté de la cuve s'il n'y a pas un problème : boue, eau, cannalisation bouchée. Alors enfin en dernier, on peut vérifier le moteur du brûleur, ainsi que l'allumage (écartement des électrodes), ou encore vérifier si la cellule photo-électrique est bien propre. J'ai eu le même problème, dans mon cas j'avais le gicleur et les filtres bouchés, dû à ma cuve qui était trop sale, présence de boue et d'eau dans le fuel. C'est un peu technique, mais il y a bien plusieurs causes possible à votre problème.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Mise en sécurité chaudière Viessmann
Invité

Juste pour la présence d'eau dans la cuve... hum... il existe dans les boutiques spécialisées des détecteurs d'eau. Un produit que l'on met sur une tige. Cette même tige que l'on plonge dans la cuve à mazout. Et en la retirant ce produit vire au rose fluo s'il y a trace d'eau. Il en donne même la hauteur. A savoir que l'eau étant plus dense que le mazout, elle se trouvera forcément en fond de cuve. Donc pour un premier dépannage de fortune, essayez de remonter la canne d'aspiration. Mais ce n'est là que déplacer le problème. Craboo
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Mise en sécurité chaudière Viessmann
Invité

J'ai eu un problème de démarrage brûleur échouant de plus en plus souvent avec une mise en sécurité à la clé et après toutes les vérifications inutiles côté arrivée fuel, j'ai fini par changer le condensateur électrochimique de démarrage du moteur du brûleur (3 en tout et pour tout...).
Ted
Ted
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Mise en sécurité chaudière Viessmann
Invité

Faites un entretien complet du brûleur, des filtres fioul avant d'envisager un problème de cuve.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 2. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 3. Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
- N°8832 : Bonjour, Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous. Le dernier en date : la...
- 4. Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
- N°3859 : Bonjour, ma chaudière à gaz Riello Domusse met en sécurité chaque nuit. Je suis obligé de la relancer chaque matin. Un technicien est déjà passé plusieurs fois pour tenté de résoudre le problème mais en vain. Le boîtier...
- 5. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 6. Chaudière Viessmann 222 F B2SF et Vitotrol 300 E problème connexion
- N°22491 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Vitodens 222 F B2SF / Commande écran tactile avec deux circuits, radiateurs et PC. Sonde extérieure et Vitotrol 300 E pour le circuit du PC. J'utilise aussi l'application...
- 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 8. Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
- N°20814 : Bonjour. Je suis nouveau membre de ce forum et j'aurai besoin de votre aide. Propriétaire d'une chaudière gaz Viessmann Rexola biferrale de 1992 celle-ci se met trop souvent en défaut. Au début de la saison de chauffage...
- 9. Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
- N°19127 : Bonjour, Sur une chaudière à condensation fioul De Dietrich GTU, je retrouve un problème récurrent. Les électrodes s'encrassent et mise en sécurité de la chaudière. Lorsque je la ré-amorce elle chauffe jusqu'à...
- 10. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite