Question Forum Chauffage : PAC Carrier Aquasnap Régulation Nexa code DEF PAC 00 04

20-100LV
Membre inscrit
20-100LV
1 message
Bonjour,

J'ai rallumé ma PAC hier et tout s'est bien passé.

Malheureusement, ce matin, j'ai eu un message d'erreur : "DEF PAC" et "00 04" sur 2 lignes.
L'appoint est fait électriquement et la régulation fonctionne normalement.

Je ne comprends pas à quoi correspondent ces codes d'erreur.
Je pense qu'il s'agit d'un cumul de 2 erreurs, mais je ne sais pas si cela concerne la régulation ou la PAC extérieure...

Informations :
PAC Carrier Aquasnap 30AWH-NX de 2010
Régulation Nexa HMHP0036

Quelqu'un aurait une idée ou une solution ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20250929 070704


29 septembre 2025 à 21:48

Proposer une réponse à PAC Carrier Aquasnap Régulation Nexa code DEF PAC 00 04



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 2. Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog
    N°18818 : Bonjour. Je cherche la documentation de la régulation Nexa d'une pompe à chaleur Carrier pro dialog junior afin de faire un reset de l'alame 26 ou/et la procédure pour acquitter cette alarme sur la régulation pro dialog...
  • 3. Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
    N°20110 : Bonjour. Je cherche le moyen d'acquitter l'alarme 14 sur une régulation Nexa Pro dialog Junior d'une pompe à chaleur Carrier référence 30RHV008. D'après la doc jointe (P13) sur l'alarme 14 : - J'ai fait contrôler la...
  • 4. Panne affichage écran PAC Carrier Nexa 30RVH011
    N°22041 : Bonjour. J'ai actuellement un problème sur ma PAC Carrier Nexa 30RVH011 de 2006 : l'écran extérieur PRO-DIALOG junior est noir. J'ai démonté la carte électronique CEBD 430335-14A et le boitier du PRO DIALOG ; Je les ai...
  • 5. Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa
    N°20717 : Bonjour, Je suis chauffé par une PAC Carrier régulée par le module Nexa XB30. Lorsqu’il fait trop froid une chaudière De Dietrich eliade DTG EE124 FF Diematique prend le relais. Sauf que ce relais ne fonctionne plus. Le...
  • 6. Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008
    N°19269 : Bonjour. J'ai une PAC Nexa Carrier réf : 30 RHV 008 qui a été mise en service en 2006. Elle a toujours bien fonctionné mais est tombée en panne fin décembre 2017. En demande de chauffage elle démarre d'abord "délai"...
  • 7. Problème pompe à chaleur Nexa aquasnap 30rhx affiche erreur pac
    N°17044 : Bonjour. Depuis ce matin ma pompe à chaleur Nexa aquasnap 30rhx affiche erreur pac. Et un panneau attention clignote pourtant les radiateurs sont chauds. Que faire ? Merci.
  • 8. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
    N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
  • 9. Erreur E02 sur PAC Nexa eau eau
    N°22565 : Bonjour. Après avoir résolu la panne E41 (fusible commande électrovanne et circulation entre compresseur et échangeur), survient la panne E02 qui est indiquée comme un défaut remonté par le pressostat de basse pression...
  • 10. Erreur 24 PAC Carrier NEXA 30RHV008
    N°19396 : Bonjour, Notre PAC Carrier NEXA 30RHV008 + XT20 est en panne depuis 6 semaines. Code alarme 24 défaillance transducteur basse pression filtre fluide frigorigène encrassé ou manque fluide dans le circuit. Le frigoriste est...
  • 11. Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
    N°5454 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.). Pourriez-vous...
>>> Résultats suivants pour : PAC Carrier Aquasnap Régulation Nexa code DEF PAC 00 04 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite