Question Forum Chauffage : Remplacer chaudière système multi-zones avec régulation
Bonjour à tous.
Je dois prochainement changer ma chaudière au gaz et je compte la remplacer par une autre chaudière au gaz de la marque Oertli. J'ai un chauffage au sol uniquement, sans aucun radiateur.
J'ai demandé à l'installateur s'il était possible de gérer 5 ou 6 zones dans ma maison avec des températures différentes.
Il m'a proposé le Danfoss Icon2 avec des servomoteurs sur mes 11 circuits de la maison.
Cependant, j'ai du mal à comprendre...
Le Danfoss Icon2 ne communique pas avec la chaudière, et je ne comprends pas comment celle-ci pourra moduler si elle ne sait pas exactement ce qu'elle doit fournir.
Cela fait quelques jours que je fais des recherches sur internet, mais je ne trouve rien de vraiment concluant...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ou me proposer un système qui conviendrait ?
Un grand merci à vous.
Je dois prochainement changer ma chaudière au gaz et je compte la remplacer par une autre chaudière au gaz de la marque Oertli. J'ai un chauffage au sol uniquement, sans aucun radiateur.
J'ai demandé à l'installateur s'il était possible de gérer 5 ou 6 zones dans ma maison avec des températures différentes.
Il m'a proposé le Danfoss Icon2 avec des servomoteurs sur mes 11 circuits de la maison.
Cependant, j'ai du mal à comprendre...
Le Danfoss Icon2 ne communique pas avec la chaudière, et je ne comprends pas comment celle-ci pourra moduler si elle ne sait pas exactement ce qu'elle doit fournir.
Cela fait quelques jours que je fais des recherches sur internet, mais je ne trouve rien de vraiment concluant...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ou me proposer un système qui conviendrait ?
Un grand merci à vous.
29 septembre 2025 à 21:49
Questions / Réponses Chauffage 1
Remplacer chaudière système multi-zones avec régulation
Bonjour,
Selon moi, le système n'aura qu'un effet limitateur sur la température vers le bas.
Le principe de fonctionnement de l'installation est d'avoir une chaudière avec une sonde d'ambiance placée dans la pièce à vivre (salon/salle à manger), sans servomoteur sur les boucles de cette zone.
Vous réglez, par exemple, la température à 21° dans la pièce où se trouve la sonde d'ambiance. La chaudière se met en marche et envoie de l'eau chaude dans toutes les boucles (zones) du plancher. Si vous souhaitez une température moins élevée dans certaines zones, les servomoteurs s'activeront pour limiter, voire couper, le débit et ainsi chauffer moins.
Cependant, si la température atteint 21° dans votre salon et que la consigne est atteinte, la chaudière se coupera dans toutes les zones. Ainsi, si vous souhaitez une température plus élevée dans d'autres zones, rien ne se passera.
Demander à votre installateur si c'est bien cela. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas chauffer d'autres zones que celle où se trouve votre sonde d'ambiance. Par conséquent, je trouve que l'intérêt est assez limité, d'autant plus que vous pouvez régler le débit sur le collecteur du plancher avec des robinets manuels.
De plus, il est possible qu'un jour un ou plusieurs servomoteurs tombent en panne et qu'il faille les remplacer.
Selon moi, le système n'aura qu'un effet limitateur sur la température vers le bas.
Le principe de fonctionnement de l'installation est d'avoir une chaudière avec une sonde d'ambiance placée dans la pièce à vivre (salon/salle à manger), sans servomoteur sur les boucles de cette zone.
Vous réglez, par exemple, la température à 21° dans la pièce où se trouve la sonde d'ambiance. La chaudière se met en marche et envoie de l'eau chaude dans toutes les boucles (zones) du plancher. Si vous souhaitez une température moins élevée dans certaines zones, les servomoteurs s'activeront pour limiter, voire couper, le débit et ainsi chauffer moins.
Cependant, si la température atteint 21° dans votre salon et que la consigne est atteinte, la chaudière se coupera dans toutes les zones. Ainsi, si vous souhaitez une température plus élevée dans d'autres zones, rien ne se passera.
Demander à votre installateur si c'est bien cela. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas chauffer d'autres zones que celle où se trouve votre sonde d'ambiance. Par conséquent, je trouve que l'intérêt est assez limité, d'autant plus que vous pouvez régler le débit sur le collecteur du plancher avec des robinets manuels.
De plus, il est possible qu'un jour un ou plusieurs servomoteurs tombent en panne et qu'il faille les remplacer.
30 septembre 2025 à 18:59