Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
20576
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint
Bonjour à tous.
Problème ma chaudière De Dietrich City 1.24 ff est bien vieille mais elle a toujours bien fonctionné.
Arrêtée aux beaux jours, je viens de la remettre en marche (ou plus exactement je viens d'essayer de la remettre en marche).
Pratiquement, elle s'allume et démarre sa chauffe.
Après un certain temps de chauffe, elle s'éteint, sans aucun message d'erreur, comme si on l'avait débranchée.
Après quelques minutes, il est possible de la rebrancher et de relancer l'opération ... avec le même résultat.
Qu'on soit en mode eau chaude ou chauffage central, ça ne change pas le problème.
Si quelqu'un avait une solution ... ce serait super.
Merci.
Problème ma chaudière De Dietrich City 1.24 ff est bien vieille mais elle a toujours bien fonctionné.
Arrêtée aux beaux jours, je viens de la remettre en marche (ou plus exactement je viens d'essayer de la remettre en marche).
Pratiquement, elle s'allume et démarre sa chauffe.
Après un certain temps de chauffe, elle s'éteint, sans aucun message d'erreur, comme si on l'avait débranchée.
Après quelques minutes, il est possible de la rebrancher et de relancer l'opération ... avec le même résultat.
Qu'on soit en mode eau chaude ou chauffage central, ça ne change pas le problème.
Si quelqu'un avait une solution ... ce serait super.
Merci.
02 septembre 2020 à 12:09
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cette chaudière.
Puisqu'il s'agit d'un redémarrage après une période d'arrêt ... ne serait-il pas possible que le circulateur (pompe) soit bloqué ? (c'est fréquent).
La chaudière pourrait se mettre en sécurité de surchauffe.
Contrôlez que le circulateur tourne et au besoin décalez-le.
Cordialement, Martien-071
Je ne connais pas cette chaudière.
Puisqu'il s'agit d'un redémarrage après une période d'arrêt ... ne serait-il pas possible que le circulateur (pompe) soit bloqué ? (c'est fréquent).
La chaudière pourrait se mettre en sécurité de surchauffe.
Contrôlez que le circulateur tourne et au besoin décalez-le.
Cordialement, Martien-071
02 septembre 2020 à 16:46
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint
Merci Martien.
Bon, le circulateur, je ne sais pas trop le vérifier.
Si je dévisse la vis centrale, j'ai de l'eau qui coule donc pas génial.
J'ai fait varier sa vitesse à partir du sélecteur 3 positions et il vibre différemment avec une évolution du léger sifflement de la rotation de l'axe. Par ailleurs, les flexibles de liaison avec le ballon sont chauds (entrée et sortie) donc j'imagine que ça circule.
Dans la pratique, comme elle s’arrête sans message, comme si débranchée, j'ai pensé à un défaut d'alimentation. Mais pourquoi alors elle redémarrerait un peu après (en ayant débranché quelques instants et/ou minutes) ?
J'ai contacté un plombier chauffagiste qui n'a pas beaucoup cherché et m'a dit qu'il fallait changer la carte (qui semble bien fonctionner pourtant, toutes les fonctions d'affichage à l'arrêt sont opérationnelles normalement) ou changer la chaudière. Alors j'ai trouvé que c'était peut-être un peu rapide sur la sortie du chéquier comme solution pour une chaudière qui fonctionnait au poil l'hiver dernier.
Bon, le circulateur, je ne sais pas trop le vérifier.
Si je dévisse la vis centrale, j'ai de l'eau qui coule donc pas génial.
J'ai fait varier sa vitesse à partir du sélecteur 3 positions et il vibre différemment avec une évolution du léger sifflement de la rotation de l'axe. Par ailleurs, les flexibles de liaison avec le ballon sont chauds (entrée et sortie) donc j'imagine que ça circule.
Dans la pratique, comme elle s’arrête sans message, comme si débranchée, j'ai pensé à un défaut d'alimentation. Mais pourquoi alors elle redémarrerait un peu après (en ayant débranché quelques instants et/ou minutes) ?
J'ai contacté un plombier chauffagiste qui n'a pas beaucoup cherché et m'a dit qu'il fallait changer la carte (qui semble bien fonctionner pourtant, toutes les fonctions d'affichage à l'arrêt sont opérationnelles normalement) ou changer la chaudière. Alors j'ai trouvé que c'était peut-être un peu rapide sur la sortie du chéquier comme solution pour une chaudière qui fonctionnait au poil l'hiver dernier.
02 septembre 2020 à 17:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint
Bonjour,
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version 1.24 donc chauffage seul, comment fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Votre chaudière étant à l'arrêt en été, comment faites-vous l'eau chaude sanitaire en été ?
- Combien de temps le brûleur de votre chaudière fonctionne-t-il ?
- Quelle est la température atteinte par votre chaudière ?
- Cette température est-elle stable ou descend-t-elle rapidement ?
Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version 1.24 donc chauffage seul, comment fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Votre chaudière étant à l'arrêt en été, comment faites-vous l'eau chaude sanitaire en été ?
- Combien de temps le brûleur de votre chaudière fonctionne-t-il ?
- Quelle est la température atteinte par votre chaudière ?
- Cette température est-elle stable ou descend-t-elle rapidement ?
Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2020 à 11:35
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint
Bonsoir.
C'est une City 1.24 FF GN, donc avec un ballon de 50L. Elle est de 1999.
Quand elle est arrêtée, un ballon 150L électrique prend le relais.
Depuis mon post d'hier, j'ai réussi à la faire fonctionner plusieurs heures, avec production d'eau chaude. Dans ce mode de fonctionnement, le boitier de contrôle qui contient les 2 cartes électroniques était ouvert.
Après 5 heures de fonctionnement normal, je l'ai arrêtée, et j'ai refermé l'ensemble. Là, elle a fonctionné au maximum 1 heure avant de se couper. La température de la chaudière est de 65°, celle de l'eau du ballon de 69° (j'avais fait un test avec le bouton de contrôle de la température au-delà du point dur). Je l'ai depuis ramené au point dur.
J'ai l'impression que le problème pourrait provenir d'une surchauffe de l'alimentation. Quand elle s'est à nouveau coupée, j'ai ré-ouvert le boitier. La température de l'alim, prise au pistolet thermique, était entre 117 et 125° (en 1 point particulier) sur sa partie supérieure.
Pour l'instant, elle est boitier ouvert, et allumée en attente de sollicitation. J'attends et j'observe. Le boitier est ouvert, elle est en position eau chaude sanitaire uniquement, la température demandée est au point dur.
C'est une City 1.24 FF GN, donc avec un ballon de 50L. Elle est de 1999.
Quand elle est arrêtée, un ballon 150L électrique prend le relais.
Depuis mon post d'hier, j'ai réussi à la faire fonctionner plusieurs heures, avec production d'eau chaude. Dans ce mode de fonctionnement, le boitier de contrôle qui contient les 2 cartes électroniques était ouvert.
Après 5 heures de fonctionnement normal, je l'ai arrêtée, et j'ai refermé l'ensemble. Là, elle a fonctionné au maximum 1 heure avant de se couper. La température de la chaudière est de 65°, celle de l'eau du ballon de 69° (j'avais fait un test avec le bouton de contrôle de la température au-delà du point dur). Je l'ai depuis ramené au point dur.
J'ai l'impression que le problème pourrait provenir d'une surchauffe de l'alimentation. Quand elle s'est à nouveau coupée, j'ai ré-ouvert le boitier. La température de l'alim, prise au pistolet thermique, était entre 117 et 125° (en 1 point particulier) sur sa partie supérieure.
Pour l'instant, elle est boitier ouvert, et allumée en attente de sollicitation. J'attends et j'observe. Le boitier est ouvert, elle est en position eau chaude sanitaire uniquement, la température demandée est au point dur.
03 septembre 2020 à 19:28
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture de vos derniers éléments, il est anormal d'avoir une température de chaudière inférieure à celle du ballon :
- Comment votre chaudière reçoit l'ordre de faire de l'eau chaude dans le ballon (aquastat, sonde...) ?
- Où est situé ce capteur au niveau du ballon ?
Dans un deuxième temps, pour des raisons de sécurité, la norme impose que la température de l'eau chaude sanitaire soit limitée à 65°C au niveau du stockage (ballon) et elle doit être inférieure à 55°C au niveau de la distribution :
- Votre installation est-elle bien équipée d'un limiteur thermostatique en sortie de ballon ?
Vous avez visiblement une dérive sur la valeur de vos sondes ou aquastat.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture de vos derniers éléments, il est anormal d'avoir une température de chaudière inférieure à celle du ballon :
- Comment votre chaudière reçoit l'ordre de faire de l'eau chaude dans le ballon (aquastat, sonde...) ?
- Où est situé ce capteur au niveau du ballon ?
Dans un deuxième temps, pour des raisons de sécurité, la norme impose que la température de l'eau chaude sanitaire soit limitée à 65°C au niveau du stockage (ballon) et elle doit être inférieure à 55°C au niveau de la distribution :
- Votre installation est-elle bien équipée d'un limiteur thermostatique en sortie de ballon ?
Vous avez visiblement une dérive sur la valeur de vos sondes ou aquastat.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 septembre 2020 à 11:21