Problème chaudière Budérus 2 circuits chauffage au sol sur 6 ne chauffent plus
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
11296
Astuces FAQ chauffage : Problème chaudière Budérus 2 circuits chauffage au sol sur 6 ne chauffent plus
Invité

J'ai une chaudière Budérus avec régulation éco-matic plancher chauffant et radiateurs à l'étage. J'ai vidangé mon circuit en sortie de chaudière. Au début, l'eau était assez claire, mais, à la fin c'était noir. J'ai remis en eau avec purge des radiateurs et pression à 1,2 bars.
J'ai remis en marche, la température au collecteur (arrivée) est de 60°, celle du (retour) 35°.
60° me parait un peu élevé. Comment faire réglage avec éco-matic ?
2 circuits sur 6 du plancher ne chauffent pas.
Avez-vous quelques solutions à me proposer ?
J'ai remis en marche, la température au collecteur (arrivée) est de 60°, celle du (retour) 35°.
60° me parait un peu élevé. Comment faire réglage avec éco-matic ?
2 circuits sur 6 du plancher ne chauffent pas.
Avez-vous quelques solutions à me proposer ?
07 novembre 2009 à 03:33
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème chaudière Budérus 2 circuits chauffage au sol sur 6 ne chauffent plus
Invité

Ne vous inquiétez pas pour la couleur de l'eau, c'est un circuit fermé, l'eau croupie et peut former de la "boue" avec le temps.
En ce qui concerne la température 60° c'est bon pour les radiateurs mais pour le chauffage au sol il faut un bon 40° maxi, je pense.
En ce qui concerne les planchers vérifiez sur les 2 collecteurs si chaque circuit est bien ouvert (avec une clé alène sur les départs en tournant dans le sens contraire des aiguilles).
Si c'est le cas, refermez les circuits qui chauffent le plus.
La température que vous avez vu était certainement celle du départ du circuit radiateur.
A part ça, je ne connais pas particulièrement cette chaudière.
En ce qui concerne la température 60° c'est bon pour les radiateurs mais pour le chauffage au sol il faut un bon 40° maxi, je pense.
En ce qui concerne les planchers vérifiez sur les 2 collecteurs si chaque circuit est bien ouvert (avec une clé alène sur les départs en tournant dans le sens contraire des aiguilles).
Si c'est le cas, refermez les circuits qui chauffent le plus.
La température que vous avez vu était certainement celle du départ du circuit radiateur.
A part ça, je ne connais pas particulièrement cette chaudière.
23 décembre 2010 à 19:27