Bonjour à tous.
Je suis un peu perdu avec le comportement de ma chaudière Vaillant ecoTEC Plus 28 (installée en 2018). Depuis quelques semaines, la pression fait des siennes : elle monte jusqu'à 2.5 bar quand la chaudière tourne, puis redescend à 1 bar une fois refroidie. Pas de trace de fuite pourtant...
J'ai déjà essayé pas mal de choses :
Vérifié le vase d'expansion (1 bar à froid, ça semble correct)
Purgé tous les radiateurs en long et en large
Contrôlé le groupe de sécurité (qui ne fuit pas)
Un ami chauffagiste m'a soufflé que ça pourrait venir de la vanne 3 voies.
Est-ce que ces symptômes vous évoquent effectivement un souci de vanne 3 voies ?
Comment je pourrais la tester sans tout démonter ? (Je suis plutôt bricoleur, mais pas pro)
Si c'est bien ça, est-ce une réparation accessible à un amateur motivé ?
Je dois avouer que ces variations de pression commencent à m'inquiéter...
Si certains ont déjà vécu ça ou ont des pistes, je suis preneur de tous les conseils !
Merci d'avance.
Je suis un peu perdu avec le comportement de ma chaudière Vaillant ecoTEC Plus 28 (installée en 2018). Depuis quelques semaines, la pression fait des siennes : elle monte jusqu'à 2.5 bar quand la chaudière tourne, puis redescend à 1 bar une fois refroidie. Pas de trace de fuite pourtant...
J'ai déjà essayé pas mal de choses :
Vérifié le vase d'expansion (1 bar à froid, ça semble correct)
Purgé tous les radiateurs en long et en large
Contrôlé le groupe de sécurité (qui ne fuit pas)
Un ami chauffagiste m'a soufflé que ça pourrait venir de la vanne 3 voies.
Est-ce que ces symptômes vous évoquent effectivement un souci de vanne 3 voies ?
Comment je pourrais la tester sans tout démonter ? (Je suis plutôt bricoleur, mais pas pro)
Si c'est bien ça, est-ce une réparation accessible à un amateur motivé ?
Je dois avouer que ces variations de pression commencent à m'inquiéter...
Si certains ont déjà vécu ça ou ont des pistes, je suis preneur de tous les conseils !
Merci d'avance.
25 juillet 2025 à 07:25
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Problème de pression sur chaudière Vaillant ecoTEC Plus 28
Invité

Bonjour,
La variation de pression que vous décrivez (de 1 à 2,5 bar à chaud puis redescente à froid) est typiquement liée à un problème ,
Vanne 3 voies :
• Oui, si elle reste partiellement ouverte côté circuit radiateur, une surpression peut se créer si l’échange est mal régulé.
• Mais avant d’incriminer la vanne 3 voies, je vous conseille de re-tester le vase d’expansion, voire de le remplacer par précaution (le coût est raisonnable, surtout pour un bricoleur).
La variation de pression que vous décrivez (de 1 à 2,5 bar à chaud puis redescente à froid) est typiquement liée à un problème ,
Vanne 3 voies :
• Oui, si elle reste partiellement ouverte côté circuit radiateur, une surpression peut se créer si l’échange est mal régulé.
• Mais avant d’incriminer la vanne 3 voies, je vous conseille de re-tester le vase d’expansion, voire de le remplacer par précaution (le coût est raisonnable, surtout pour un bricoleur).