Chaudière elm Leblanc Egalis NGVB 28 H pression monte tous les jours
Actuellement
24 653
questions dans le
forum chauffage
24641
Question Forum Chauffage : Chaudière elm Leblanc Egalis NGVB 28 H pression monte tous les jours
Bonjour.
J'ai une chaudière Elm Leblanc Egalis NGVB 28 H dans ma maison, équipée de 13 radiateurs répartis sur 3 niveaux.
J'ai récemment rencontré un problème que je souhaiterais vous exposer.
En effet, j'ai entrepris une purge annuelle d'air sur mes radiateurs, en commençant par celui le plus proche de la chaudière et en veillant à maintenir une pression suffisante.
Après la purge, j'ai réglé la pression à 1,8 bars, en tenant compte des 3 niveaux de ma maison (rez-de-chaussée et 2 étages).
Cela fait maintenant près d'un mois et chaque soir, la pression de ma chaudière atteint les 3 bars.
De plus, je constate que je dois retirer environ 100 à 150 ml d'eau lors de la purge du radiateur le plus proche de la chaudière. J'ai vérifié à plusieurs reprises que le robinet de remplissage était bien fermé et j'ai même essayé de l'ouvrir et de le refermer correctement, mais cela n'a rien changé.
Auriez-vous une idée de la cause de ce problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
J'ai une chaudière Elm Leblanc Egalis NGVB 28 H dans ma maison, équipée de 13 radiateurs répartis sur 3 niveaux.
J'ai récemment rencontré un problème que je souhaiterais vous exposer.
En effet, j'ai entrepris une purge annuelle d'air sur mes radiateurs, en commençant par celui le plus proche de la chaudière et en veillant à maintenir une pression suffisante.
Après la purge, j'ai réglé la pression à 1,8 bars, en tenant compte des 3 niveaux de ma maison (rez-de-chaussée et 2 étages).
Cela fait maintenant près d'un mois et chaque soir, la pression de ma chaudière atteint les 3 bars.
De plus, je constate que je dois retirer environ 100 à 150 ml d'eau lors de la purge du radiateur le plus proche de la chaudière. J'ai vérifié à plusieurs reprises que le robinet de remplissage était bien fermé et j'ai même essayé de l'ouvrir et de le refermer correctement, mais cela n'a rien changé.
Auriez-vous une idée de la cause de ce problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
22 avril 2025 à 22:42
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière elm Leblanc Egalis NGVB 28 H pression monte tous les jours
La modération a un peu modifié mon message, je souhaite apporter les précisions suivantes :
- J'ai effectué la purge chauffage coupé,
- Je ne me sers du chauffage que pour conserver une température minimale de 16 degrés et le soir j'utilise mon poêle a pellets.
- Tous les soirs je dois retirer environ 100 a 150 ml d'eau, car la pression est a 3 bar je le fais par la purge du radiateur le plus près de la chaudière.
- Le matin la pression de la chaudière est restée correcte et dans la journée je ne peux pas surveiller.
Ce n'est qu'en fin de soirée que je la vérifie et constate qu'elle arrivée trop haut, donc je retire de l'eau.
- Le robinet de remplissage est correctement fermé.
Serait-il possible qu'il soit défectueux ?
Sinon quelle autre cause pourrait générer ce problème ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
- J'ai effectué la purge chauffage coupé,
- Je ne me sers du chauffage que pour conserver une température minimale de 16 degrés et le soir j'utilise mon poêle a pellets.
- Tous les soirs je dois retirer environ 100 a 150 ml d'eau, car la pression est a 3 bar je le fais par la purge du radiateur le plus près de la chaudière.
- Le matin la pression de la chaudière est restée correcte et dans la journée je ne peux pas surveiller.
Ce n'est qu'en fin de soirée que je la vérifie et constate qu'elle arrivée trop haut, donc je retire de l'eau.
- Le robinet de remplissage est correctement fermé.
Serait-il possible qu'il soit défectueux ?
Sinon quelle autre cause pourrait générer ce problème ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
23 avril 2025 à 08:49
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière elm Leblanc Egalis NGVB 28 H pression monte tous les jours
Bonsoir.
Problème résolu en faisant un bon nettoyage de ma chaudière et ai profité du démontage du capot pour mieux observer le robinet de remplissage : En fait pour le fermer il faut le tourner comme pour dévisser (à l'envers).
Ma chaudière étant placée à 1m de haut et derrière mon WC je l'ai pas trop de visibilité, d’où mon erreur.
Si cela peut servir.
Cordialement.
Problème résolu en faisant un bon nettoyage de ma chaudière et ai profité du démontage du capot pour mieux observer le robinet de remplissage : En fait pour le fermer il faut le tourner comme pour dévisser (à l'envers).
Ma chaudière étant placée à 1m de haut et derrière mon WC je l'ai pas trop de visibilité, d’où mon erreur.
Si cela peut servir.
Cordialement.
28 avril 2025 à 22:52