Problème sur brûleur Riello RG1 au démarrage
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
20922
Question Forum Chauffage : Problème sur brûleur Riello RG1 au démarrage
Bonjour,
Ma citerne à mazout est arrivée en fin du cuve.
Après remplissage de mazout, mon brûleur Riello RG1 se met en sécurité au démarrage.
On l'entend vouloir faire tourner la pompe avec un bruit sourd (MMMMMMMMMMMMMMH), puis cela s'arrête et le voyant rouge s'allume. En poussant sur le bouton quelque fois, elle finit par repartir.
La pompe se met en route et le combustion se fait correctement.
Mais quand elle se coupe, elle se bloque à chaque redémarrage, nécessitant une intervention manuelle sur le bouton.
Le filtre a été nettoyé et le chauffagiste a remplacé le gicleur mais rien n'améliore la situation.
Selon c'est tout le brûleur à remplacer.
Pourriez-vous me donner votre avis ?
Merci.
Ma citerne à mazout est arrivée en fin du cuve.
Après remplissage de mazout, mon brûleur Riello RG1 se met en sécurité au démarrage.
On l'entend vouloir faire tourner la pompe avec un bruit sourd (MMMMMMMMMMMMMMH), puis cela s'arrête et le voyant rouge s'allume. En poussant sur le bouton quelque fois, elle finit par repartir.
La pompe se met en route et le combustion se fait correctement.
Mais quand elle se coupe, elle se bloque à chaque redémarrage, nécessitant une intervention manuelle sur le bouton.
Le filtre a été nettoyé et le chauffagiste a remplacé le gicleur mais rien n'améliore la situation.
Selon c'est tout le brûleur à remplacer.
Pourriez-vous me donner votre avis ?
Merci.
05 janvier 2021 à 16:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème sur brûleur Riello RG1 au démarrage
Bonjour,
Votre chauffagiste est un rigolo, ce n'est pas parce que vous êtes allé en fond de cuve et que votre brûleur s'est mis en sécurité que ce dernier est HS.
Il faut simplement nettoyer ou remplacer :
- Le filtre dans le bocal du pot filtre,
- Le filtre de la pompe fioul,
- Le gicleur à l'identique et selon les prescriptions du constructeur.
Après réamorçage de votre canalisation d'aspiration de fioul, le brûleur doit repartir.
Si votre brûleur ne repartait pas, pour vérifier que vous n'avez pas de problème sur votre alimentation en fioul, débranchez du pot filtre les deux flexibles de votre brûleur et plongez les dans un bidon de fioul (ou de gazole) puis mettez le en route. Après une ou deux mise en sécurité (amorçage de la pompe) si votre brûleur fonctionne, laissez le tourner sur le bidon jusqu'à la fin du bidon. Si votre brûleur ne se remet pas en sécurité le problème ne vient pas de lui mais bien de l'alimentation de fioul.
Votre chauffagiste ne veut pas non plus vous mettre une nouvelle chaudière pendant qu'il y est !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre chauffagiste est un rigolo, ce n'est pas parce que vous êtes allé en fond de cuve et que votre brûleur s'est mis en sécurité que ce dernier est HS.
Il faut simplement nettoyer ou remplacer :
- Le filtre dans le bocal du pot filtre,
- Le filtre de la pompe fioul,
- Le gicleur à l'identique et selon les prescriptions du constructeur.
Après réamorçage de votre canalisation d'aspiration de fioul, le brûleur doit repartir.
Si votre brûleur ne repartait pas, pour vérifier que vous n'avez pas de problème sur votre alimentation en fioul, débranchez du pot filtre les deux flexibles de votre brûleur et plongez les dans un bidon de fioul (ou de gazole) puis mettez le en route. Après une ou deux mise en sécurité (amorçage de la pompe) si votre brûleur fonctionne, laissez le tourner sur le bidon jusqu'à la fin du bidon. Si votre brûleur ne se remet pas en sécurité le problème ne vient pas de lui mais bien de l'alimentation de fioul.
Votre chauffagiste ne veut pas non plus vous mettre une nouvelle chaudière pendant qu'il y est !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
05 janvier 2021 à 19:35