Bonjour.
Probablement la pression d'eau trop basse, sous la chaudière a droite il y a un manomètre qui indique la pression, elle doit être aux alentours de 1,5bar.
Si jamais elle est trop basse il faut rajouter de l'eau dans l'installation, toujours en dessous a droite il y a de petit robinet (plastique noir), ouvrez en premier celui de droite a fond puis celui de gauche jusqu'à ce que la pression soit au bon niveau puis refermez les deux.
Probablement la pression d'eau trop basse, sous la chaudière a droite il y a un manomètre qui indique la pression, elle doit être aux alentours de 1,5bar.
Si jamais elle est trop basse il faut rajouter de l'eau dans l'installation, toujours en dessous a droite il y a de petit robinet (plastique noir), ouvrez en premier celui de droite a fond puis celui de gauche jusqu'à ce que la pression soit au bon niveau puis refermez les deux.
17 janvier 2025 à 07:21
consulter ce sujet Chaudière Chappée Initia+ HTE affiche symbole eauBonjour,
Il est probable que la soupape de sécurité 3 b soit en cause. Vérifier s'il y a de l'eau dans la plus petite durite grise.
Il est également possible qu'il y ait une perte d'eau par le purgeur d'air situé sur le dessus du caisson, au fond à gauche.
Il n'y a aucun lien entre l'isolation et cette fuite, il s'agit simplement d'une mauvaise coïncidence.
Il est probable que la soupape de sécurité 3 b soit en cause. Vérifier s'il y a de l'eau dans la plus petite durite grise.
Il est également possible qu'il y ait une perte d'eau par le purgeur d'air situé sur le dessus du caisson, au fond à gauche.
Il n'y a aucun lien entre l'isolation et cette fuite, il s'agit simplement d'une mauvaise coïncidence.
11 janvier 2025 à 09:40
consulter ce sujet Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 MIBonjour,
Pourriez-vous nous faire des photos de l'installation, notamment des tuyauteries alentours ?
En général, il y a deux robinets/vannes avec un morceau de tuyau d'arrosage entre eux sur les chaudières au sol.
Cependant, même avec une pression d'un bar, vos radiateurs devraient quand même être chauds.
Pourriez-vous nous faire des photos de l'installation, notamment des tuyauteries alentours ?
En général, il y a deux robinets/vannes avec un morceau de tuyau d'arrosage entre eux sur les chaudières au sol.
Cependant, même avec une pression d'un bar, vos radiateurs devraient quand même être chauds.
05 janvier 2025 à 12:22
consulter ce sujet Problème radiateur ne chauffe plus pression chaudière basse Bonjour,
Sur le panneau de contrôle, il doit y avoir un symbole de radiateur avec un "+" et un "-", à combien est-il réglé ?
Sur le panneau de contrôle, il doit y avoir un symbole de radiateur avec un "+" et un "-", à combien est-il réglé ?
05 janvier 2025 à 11:20
consulter ce sujet Eau tiède dans le circuit de chauffageAu pire, faites appeler au SAV de De Dietrich, c'est-à-dire la société Serv Elite.
04 janvier 2025 à 12:18
consulter ce sujet Chaudière à condensation De Dietrich AGC 35 et module d'ambiance AD285Bonjour.
Il doit y avoir une étiquette grise sur la façade arrière ou sur le côté avec le modèle exact.
Pour le brûleur, c'est la même chose.
Si vous regardez le brûleur par le dessus, il y a une étiquette sur le support du brûleur. Il faut sûrement enlever le cache en plastique du brûleur.
Pour réarmer le brûleur, il faut appuyer une fois sur le bouton ou la LED du brûleur.
Vous devriez entendre ou sentir un petit clic et le brûleur recommencera son cycle de démarrage.
Cependant, s'il y a un défaut ou une pièce endommagée, il se peut que rien ne se passe.
Il doit y avoir une étiquette grise sur la façade arrière ou sur le côté avec le modèle exact.
Pour le brûleur, c'est la même chose.
Si vous regardez le brûleur par le dessus, il y a une étiquette sur le support du brûleur. Il faut sûrement enlever le cache en plastique du brûleur.
Pour réarmer le brûleur, il faut appuyer une fois sur le bouton ou la LED du brûleur.
Vous devriez entendre ou sentir un petit clic et le brûleur recommencera son cycle de démarrage.
Cependant, s'il y a un défaut ou une pièce endommagée, il se peut que rien ne se passe.
01 janvier 2025 à 09:57
consulter ce sujet Modèle chaudière De Dietrich GTU 110 ou 1100Bonjour,
Il est nécessaire que votre chauffagiste vérifie les points suivants :
- La pression du vase d'expansion
- Les traces de fuite sur le purgeur d'air ou la soupape 3 bars
- Les traces de fuite sur les raccords du corps de chauffe
Il devra également diagnostiquer si le corps de chauffe est percé (ce qui est très peu probable).
En général, l'une de ces causes est à l'origine du problème.
Il est nécessaire que votre chauffagiste vérifie les points suivants :
- La pression du vase d'expansion
- Les traces de fuite sur le purgeur d'air ou la soupape 3 bars
- Les traces de fuite sur les raccords du corps de chauffe
Il devra également diagnostiquer si le corps de chauffe est percé (ce qui est très peu probable).
En général, l'une de ces causes est à l'origine du problème.
01 janvier 2025 à 09:51
consulter ce sujet Problème pression d'eau sur chaudière De Dietrich NaneoBonjour.
Oui c'est bien ça.
Couper l'arrivée d'eau de la chaudière (robinet a droite du robinet gaz).
Fermez les robinet départ / retour chauffage (extrémités de la barrette hydraulique) vidangez, laisser les tétines de vidanges ouverte, quand vous démonterez le tube départ, ça fera un appel d'air.
Laissez un robinet d'eau chaude ouvert, idem quand vous desserrerez l'échangeur à plaques ça fera un appel d'air, placez un chiffon sous l'échangeur, pour éviter que trop d'eau ne coule dans le caisson.
Les seuls joint sont sur l'échangeur à plaques (x 4) et les 2 joints toriques sur le tube départ, ils sont réutilisable, si vous pouvez mettez un petit coup de graisse en remontant.
Pour démonter le tube départ c'est parfois très difficile, n'hésitez pas a taper sur le haut du tube (avec une grosse clé) pour faire bouger au fur et à mesure.
Et un conseil commencez par faire sortir le tube sur le haut, faite attention de ne pas tirez trop fort surtout sur la partie basse, comme c'est difficile on force et d'un seul coup quand ça vient, ça casse le bloc hydraulique en plastique / bakélite noire et le bloc se casse : (
Quand vous remontez le tout et que vous remettez en pression dévissez le capuchon du purgeur d'air situé au-dessus à droite.
Oui c'est bien ça.
Couper l'arrivée d'eau de la chaudière (robinet a droite du robinet gaz).
Fermez les robinet départ / retour chauffage (extrémités de la barrette hydraulique) vidangez, laisser les tétines de vidanges ouverte, quand vous démonterez le tube départ, ça fera un appel d'air.
Laissez un robinet d'eau chaude ouvert, idem quand vous desserrerez l'échangeur à plaques ça fera un appel d'air, placez un chiffon sous l'échangeur, pour éviter que trop d'eau ne coule dans le caisson.
Les seuls joint sont sur l'échangeur à plaques (x 4) et les 2 joints toriques sur le tube départ, ils sont réutilisable, si vous pouvez mettez un petit coup de graisse en remontant.
Pour démonter le tube départ c'est parfois très difficile, n'hésitez pas a taper sur le haut du tube (avec une grosse clé) pour faire bouger au fur et à mesure.
Et un conseil commencez par faire sortir le tube sur le haut, faite attention de ne pas tirez trop fort surtout sur la partie basse, comme c'est difficile on force et d'un seul coup quand ça vient, ça casse le bloc hydraulique en plastique / bakélite noire et le bloc se casse : (
Quand vous remontez le tout et que vous remettez en pression dévissez le capuchon du purgeur d'air situé au-dessus à droite.
26 décembre 2024 à 15:43
consulter ce sujet Panne aléatoire Eau Chaude chaudière De Dietrich PMCBonjour.
Si j'ai bien compris vous avez déjà ait la manip du reset, combinaison touches : thermomètre / flèche droite et flèche entrée pendnat4 secondes ?
Essayer la reset sonde scu, voir totale, de mémoire même après un reste total, la chaudière garde les paramètres de réglage.
Mais essayer le reset sonde Amb en premier.
Si j'ai bien compris vous avez déjà ait la manip du reset, combinaison touches : thermomètre / flèche droite et flèche entrée pendnat4 secondes ?
Essayer la reset sonde scu, voir totale, de mémoire même après un reste total, la chaudière garde les paramètres de réglage.
Mais essayer le reset sonde Amb en premier.
26 décembre 2024 à 15:29
consulter ce sujet Chaudière à condensation De Dietrich AGC 35 et module d'ambiance AD285Bonjour,
Votre disconnecteur de remplissage est la pièce en plastique noire.
Il faut donc ouvrir le robinet rouge situé après, puis le robinet rouge situé avant le petit S en cuivre.
Votre disconnecteur de remplissage est la pièce en plastique noire.
Il faut donc ouvrir le robinet rouge situé après, puis le robinet rouge situé avant le petit S en cuivre.
22 décembre 2024 à 17:40
consulter ce sujet Problème pression chaudière FonditalBonjour.
C'est à peu près les principales causes qui peuvent être à l'origine de votre problème.
Je rajouterais l'encrassement du filtre de départ, situé sous la tubulure reliant le corps de chauffe vers le bloc hydraulique gauche.
Selon moi, il y a deux possibilités :
- Un défaut de détection du tirage d'eau chaude, dans ce cas il s'agit soit de la carte hall, soit du limiteur de débit (d'après mon expérience, c'est souvent la carte hall qui est en cause).
- Un mauvais échange de chaudière vers l'échangeur à plaque. Si le filtre de départ ou l'échangeur à plaque sont encrassés, la chaudière ne peut pas évacuer l'eau chaude primaire, ce qui entraîne une surchauffe et une coupure de la chaudière. Cela peut expliquer les variations de température lors du tirage d'eau chaude.
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez démonter et vérifier ces éléments.
C'est à peu près les principales causes qui peuvent être à l'origine de votre problème.
Je rajouterais l'encrassement du filtre de départ, situé sous la tubulure reliant le corps de chauffe vers le bloc hydraulique gauche.
Selon moi, il y a deux possibilités :
- Un défaut de détection du tirage d'eau chaude, dans ce cas il s'agit soit de la carte hall, soit du limiteur de débit (d'après mon expérience, c'est souvent la carte hall qui est en cause).
- Un mauvais échange de chaudière vers l'échangeur à plaque. Si le filtre de départ ou l'échangeur à plaque sont encrassés, la chaudière ne peut pas évacuer l'eau chaude primaire, ce qui entraîne une surchauffe et une coupure de la chaudière. Cela peut expliquer les variations de température lors du tirage d'eau chaude.
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez démonter et vérifier ces éléments.
22 décembre 2024 à 14:07
consulter ce sujet Panne aléatoire Eau Chaude chaudière De Dietrich PMCBonjour.
Pour le choix du modèle de la pompe, je ne saurais vous dire s'il existe d'autre modèle moins chère, est ce que c'est une pompe externe à la chaudière ou intégré à la chaudière ?
Vous pouvez toujours aller chez un distributeur / vendeur en leur donnant ce modèle de pompe, en général ils ont des tableau d'équivalence pour les nouvelles pompes compatible.
375 € ça me parait un peu excessif si c'est juste pour desserrer les 2 x raccords et remettre une nouvelle pompe, pour ce genre de travail une bonne heure devrait suffire.
Dans ma boite un forfait main d’œuvre 1h + déplacement c"est environ 180 €.
Pour le choix du modèle de la pompe, je ne saurais vous dire s'il existe d'autre modèle moins chère, est ce que c'est une pompe externe à la chaudière ou intégré à la chaudière ?
Vous pouvez toujours aller chez un distributeur / vendeur en leur donnant ce modèle de pompe, en général ils ont des tableau d'équivalence pour les nouvelles pompes compatible.
375 € ça me parait un peu excessif si c'est juste pour desserrer les 2 x raccords et remettre une nouvelle pompe, pour ce genre de travail une bonne heure devrait suffire.
Dans ma boite un forfait main d’œuvre 1h + déplacement c"est environ 180 €.
18 décembre 2024 à 21:02
consulter ce sujet Devis remplacement circulateur trop cher ?Bonjour.
Si j'ai bien compris, vous avez deux problèmes : le ballon qui chauffe en même temps que vos radiateurs et les radiateurs qui chauffent lorsque vous tirez de l'eau chaude.
Concernant le deuxième problème, il est impossible que vos tuyauteries d'eau sanitaire et du circuit de chauffage soient reliées, elles sont séparées et ne communiquent pas entre elles.
Quant à la perte de température, cela ne me surprend pas.
J'ai effectué le même test chez moi et j'ai constaté une perte d'environ 4°C sur mon ballon en 2 heures, sans tirage d'eau chaude.
Si votre ballon chauffe en même temps que la chaudière lors du chauffage, il est très probable que la vanne d'inversion soit en cause.
Si j'ai bien compris, vous avez deux problèmes : le ballon qui chauffe en même temps que vos radiateurs et les radiateurs qui chauffent lorsque vous tirez de l'eau chaude.
Concernant le deuxième problème, il est impossible que vos tuyauteries d'eau sanitaire et du circuit de chauffage soient reliées, elles sont séparées et ne communiquent pas entre elles.
Quant à la perte de température, cela ne me surprend pas.
J'ai effectué le même test chez moi et j'ai constaté une perte d'environ 4°C sur mon ballon en 2 heures, sans tirage d'eau chaude.
Si votre ballon chauffe en même temps que la chaudière lors du chauffage, il est très probable que la vanne d'inversion soit en cause.
18 décembre 2024 à 07:33
consulter ce sujet Dysfonctionnement ECS chaudière De Dietrich Twineo EGC25Bonjour.
il doit surement manqué le petit capuchon noir sur la 2éme vanne de remplissage.
La 2ème vanne se situe derrière le raccord avec le tube, dans l'alignement.
Fermer le 1er robinet noir et avec une pince multiprise ouvrez celui du fond, il ne restera qu'un petit carré en laiton pour tourner, après avoir fait 2 / 3 tours ou un peu plus ouvrez le robinet de devant.
Vous pouvez démonter le raccord avec le tube pour y accéder plus facilement.
Voilà a quoi ressemble la pièce d'origine pour localiser la 2éme vanne.
N'oubliez pas de refermer les 2 robinets après le remplissage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

il doit surement manqué le petit capuchon noir sur la 2éme vanne de remplissage.
La 2ème vanne se situe derrière le raccord avec le tube, dans l'alignement.
Fermer le 1er robinet noir et avec une pince multiprise ouvrez celui du fond, il ne restera qu'un petit carré en laiton pour tourner, après avoir fait 2 / 3 tours ou un peu plus ouvrez le robinet de devant.
Vous pouvez démonter le raccord avec le tube pour y accéder plus facilement.
Voilà a quoi ressemble la pièce d'origine pour localiser la 2éme vanne.
N'oubliez pas de refermer les 2 robinets après le remplissage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 décembre 2024 à 21:24
consulter ce sujet Je n'arrive pas à remplir ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MIBonjour.
Sur la connectique coté carte électronique de la chaudière il faut mettre un shunt (morceau de fil électrique) à la place des 2 x fils du thermostat.
Par curiosité, pourquoi vouloir fonctionner sans thermostat d'ambiance ?
Ce n'est pas très logique comme démarche.
Sur la connectique coté carte électronique de la chaudière il faut mettre un shunt (morceau de fil électrique) à la place des 2 x fils du thermostat.
Par curiosité, pourquoi vouloir fonctionner sans thermostat d'ambiance ?
Ce n'est pas très logique comme démarche.
05 décembre 2024 à 19:21
consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chaffoteaux Talia GreenSi jamais vous vous perdez dans les menus, fermez le clapet et recommencez.
01 décembre 2024 à 17:24
consulter ce sujet Problème réglage chaudière gaz De Dietrichbonjour Victoria.
il faudrait déjà identifier quel circuit alimente votre appartement ( A ou B ? )
Pour répondre à votre question sans sonde d'ambiance il est impossible à votre chaudière de connaitre la température de votre appartement.
Vous pouvez déjà vérifier que vous avez des consignes de chauffe Jour et Nuit correcte, vérifier en appuyant sur le soleil (Jour) et lune (Nuit ).
En règle général on met entre 19/21° pour jour et 16/18° pour Nuit.
Le symptôme que vous décrivez est courant, puisque votre chaudière fonctionne avec une sonde extérieur, en gros votre chaudière va calculer une température d'eau a envoyer dans votre circuit de chauffage en fonction de la température extérieur, à l'aide d'une courbe de chauffe, l'idée c'est que plus il fait froid, plus la chaudière envois de l'eau chaude.
Et donc en période d'inter saison ou douce, on peut avoir cette sensation d'inconfort.
Mais vous pouvez modifier un paramètre qu'on appelle le pied de courbe TPC Jour / Nuit (T° Pied de Courbe).
Au minimum il est à 20°, vous pouvez commencez par le monter à 25° (ça a pour effet d'augmenter la température de départ) et donc de ré hausser sur la partie des T° extérieur douce (20 à 5 °)
Pour modifier ce paramètre il faut abaisser le clapet gris, en bas a droite avec une pointe de stylo, rester appuyer sur le bouton souple (symbole du bonhomme), jusqu'à ce qu'un menu s'ouvre.
Ensuite avec le bouton du milieu sur le coté gauche (anciennement Lune) vous allez faire défiler les paramètres, ça doit commencer par température limites, vous cherchez TPC J et TPC N, et pour modifier les valeurs vous utilisez les touches + / - sur votre droite.
Profitez en aussi pour relever les valeurs des paramètres :
Max circuit A et B (en fonction du logement, isolation on met 60 / 65° si vous avez des radiateurs).
Pente circuit A et B (1,5 pour du radiateurs )
Vérifier aussi que l'heure est bien réglé, sinon ça peut fausser votre programme horaire de chauffe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

il faudrait déjà identifier quel circuit alimente votre appartement ( A ou B ? )
Pour répondre à votre question sans sonde d'ambiance il est impossible à votre chaudière de connaitre la température de votre appartement.
Vous pouvez déjà vérifier que vous avez des consignes de chauffe Jour et Nuit correcte, vérifier en appuyant sur le soleil (Jour) et lune (Nuit ).
En règle général on met entre 19/21° pour jour et 16/18° pour Nuit.
Le symptôme que vous décrivez est courant, puisque votre chaudière fonctionne avec une sonde extérieur, en gros votre chaudière va calculer une température d'eau a envoyer dans votre circuit de chauffage en fonction de la température extérieur, à l'aide d'une courbe de chauffe, l'idée c'est que plus il fait froid, plus la chaudière envois de l'eau chaude.
Et donc en période d'inter saison ou douce, on peut avoir cette sensation d'inconfort.
Mais vous pouvez modifier un paramètre qu'on appelle le pied de courbe TPC Jour / Nuit (T° Pied de Courbe).
Au minimum il est à 20°, vous pouvez commencez par le monter à 25° (ça a pour effet d'augmenter la température de départ) et donc de ré hausser sur la partie des T° extérieur douce (20 à 5 °)
Pour modifier ce paramètre il faut abaisser le clapet gris, en bas a droite avec une pointe de stylo, rester appuyer sur le bouton souple (symbole du bonhomme), jusqu'à ce qu'un menu s'ouvre.
Ensuite avec le bouton du milieu sur le coté gauche (anciennement Lune) vous allez faire défiler les paramètres, ça doit commencer par température limites, vous cherchez TPC J et TPC N, et pour modifier les valeurs vous utilisez les touches + / - sur votre droite.
Profitez en aussi pour relever les valeurs des paramètres :
Max circuit A et B (en fonction du logement, isolation on met 60 / 65° si vous avez des radiateurs).
Pente circuit A et B (1,5 pour du radiateurs )
Vérifier aussi que l'heure est bien réglé, sinon ça peut fausser votre programme horaire de chauffe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2024 à 17:12
consulter ce sujet Problème réglage chaudière gaz De DietrichPar contre, lorsque je regarde votre écran.
Je constate que la chaudière est en mode chauffage (radiateur allumé en haut à gauche de l'écran).
Je constate que la chaudière est en mode chauffage (radiateur allumé en haut à gauche de l'écran).
30 novembre 2024 à 11:07
consulter ce sujet Erreur 8 chaudière De Dietrich MCR 24/28 BICIl semble que cela en ait tout l'air, ou peut-être que la pompe est grippée.
Vous devriez essayer d'ouvrir le capuchon de la pompe en bas à gauche.
Derrière, vous trouverez l'axe de la pompe.
Avec un tournevis plat plus petit, vous pourrez essayer de faire tourner cet axe.
Si la résistance est trop forte, il se peut qu'elle soit trop usée.
Parfois, le fait de la faire tourner dans un sens puis dans l'autre permet de la débloquer.
Vous devriez essayer d'ouvrir le capuchon de la pompe en bas à gauche.
Derrière, vous trouverez l'axe de la pompe.
Avec un tournevis plat plus petit, vous pourrez essayer de faire tourner cet axe.
Si la résistance est trop forte, il se peut qu'elle soit trop usée.
Parfois, le fait de la faire tourner dans un sens puis dans l'autre permet de la débloquer.
30 novembre 2024 à 11:06
consulter ce sujet Erreur 8 chaudière De Dietrich MCR 24/28 BICC'est peut être votre pompe sanitaire, la pompe du bas.
Si vous collez un tournevis sur le capuchon de milieu et coller votre oreille vous pouvez entendre si elle tourne, voir retirer le capuchon mais attention il y a un peu d'eau qui va couler, couvrez bien le capot écran / carte électronique avec un chiffon.
Si vous collez un tournevis sur le capuchon de milieu et coller votre oreille vous pouvez entendre si elle tourne, voir retirer le capuchon mais attention il y a un peu d'eau qui va couler, couvrez bien le capot écran / carte électronique avec un chiffon.
29 novembre 2024 à 20:14
consulter ce sujet Erreur 8 chaudière De Dietrich MCR 24/28 BICPeut-être que votre coffret gaz a réarmé.
Vérifier s'il y a un bouton vert sur le vôtre et appuyez dessus.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vérifier s'il y a un bouton vert sur le vôtre et appuyez dessus.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2024 à 17:49
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich ne démarre plus après coupure de gazBonjour,
Oui, car le réglage de la combustion se fait également avec l'apport d'air / le volet d'air.
Oui, car le réglage de la combustion se fait également avec l'apport d'air / le volet d'air.
22 novembre 2024 à 19:32
consulter ce sujet Réglage brûleur chaudière Chappée Bora 26HTE bi-bviSi la pression de votre chaudière est aux alentours de 1,5, cela devrait être bon.
Peut-être que vos radiateurs sont emboués ? Est-ce qu'ils chauffent de manière uniforme ?
Peut-être que vos radiateurs sont emboués ? Est-ce qu'ils chauffent de manière uniforme ?
21 novembre 2024 à 22:15
consulter ce sujet Modifier réglage pompe P16 chaudière Vivadens De Dietrich MCR24/28 MIBonjour,
Le paramètre 16 n'est disponible que sur la version Plus.
Au mieux, vous pouvez essayer le paramètre P21 "régime de pompe" pour le mettre sur allure haute et modifier le paramètre de 0 à 1.
Cependant, je ne pense pas que cela résoudra votre problème. Il est normal que le chauffage se coupe dès que la consigne est atteinte dans la zone où vous avez votre thermostat ou votre sonde d'ambiance.
Le paramètre 16 n'est disponible que sur la version Plus.
Au mieux, vous pouvez essayer le paramètre P21 "régime de pompe" pour le mettre sur allure haute et modifier le paramètre de 0 à 1.
Cependant, je ne pense pas que cela résoudra votre problème. Il est normal que le chauffage se coupe dès que la consigne est atteinte dans la zone où vous avez votre thermostat ou votre sonde d'ambiance.
21 novembre 2024 à 21:03
consulter ce sujet Modifier réglage pompe P16 chaudière Vivadens De Dietrich MCR24/28 MIEssayez de faire un reset en mode installateur.
Appuyez en même temps sur les deux touches de droite, puis allez sur l'icône du bonhomme avec la clé.
Le code est 0012. Ensuite, faites le reset (trompette).
Appuyez en même temps sur les deux touches de droite, puis allez sur l'icône du bonhomme avec la clé.
Le code est 0012. Ensuite, faites le reset (trompette).
17 novembre 2024 à 19:26
consulter ce sujet Message Service A chaudière De Dietrich Twineo EGC 25Oui, en fait, les servomoteurs n'auront qu'un effet pour limiter la température.
C'est le thermostat de la pièce principale qui va contrôler la PAC et donc la pompe qui fait circuler l'eau dans le plancher.
Par exemple, si vous mettez une consigne de 19° dans la pièce principale et qu'il fait 20°, il ne se passera rien dans les autres pièces, même si la température de ces pièces est inférieure à la consigne que vous lui donnez.
C'est le thermostat de la pièce principale qui va contrôler la PAC et donc la pompe qui fait circuler l'eau dans le plancher.
Par exemple, si vous mettez une consigne de 19° dans la pièce principale et qu'il fait 20°, il ne se passera rien dans les autres pièces, même si la température de ces pièces est inférieure à la consigne que vous lui donnez.
17 novembre 2024 à 16:35
consulter ce sujet Bases de fonctionnement PAC DaikinBonjour,
Auriez-vous le thermostat d'ambiance AD 303/304 (le modèle rectangulaire avec écran bleu) ?
Auriez-vous le thermostat d'ambiance AD 303/304 (le modèle rectangulaire avec écran bleu) ?
17 novembre 2024 à 13:36
consulter ce sujet Message Service A chaudière De Dietrich Twineo EGC 25Bonjour.
1. Un rinçage ne sera peut-être pas suffisant si le circuit est réellement emboué.
La saleté dans les serpentins restera et dans quelques mois, votre eau sera de nouveau sale.
Il me semble que les deux thermomanomètres sur vos collecteurs (rouge et bleu) sont des vannes d'arrêt.
2. Les servomoteurs sont généralement branchés sur une régulation externe à la PAC/chaudière. Il se peut qu'il y ait un boîtier sur lequel ils sont branchés et qui communique avec chaque thermostat que vous devez avoir pour chaque pièce.
1. Un rinçage ne sera peut-être pas suffisant si le circuit est réellement emboué.
La saleté dans les serpentins restera et dans quelques mois, votre eau sera de nouveau sale.
Il me semble que les deux thermomanomètres sur vos collecteurs (rouge et bleu) sont des vannes d'arrêt.
2. Les servomoteurs sont généralement branchés sur une régulation externe à la PAC/chaudière. Il se peut qu'il y ait un boîtier sur lequel ils sont branchés et qui communique avec chaque thermostat que vous devez avoir pour chaque pièce.
16 novembre 2024 à 19:08
consulter ce sujet Bases de fonctionnement PAC DaikinBonjour,
Parlez-vous de la pompe Wilo à droite ?
Parlez-vous de la pompe Wilo à droite ?
16 novembre 2024 à 12:21
consulter ce sujet Fuite chaudière De Dietrich city 2.24 Bonjour,
Il y a un disjoncteur/fusible de 6A tout à droite du panneau de contrôle. Sinon, il est probable que la carte doive être remplacée.
Il y a un disjoncteur/fusible de 6A tout à droite du panneau de contrôle. Sinon, il est probable que la carte doive être remplacée.
11 novembre 2024 à 17:40
consulter ce sujet Allumer chaudière De Dietrich GTU C124 FFBonjour,
Pour avoir accès au site de pièces de Chappée, le condenseur n'est plus livrable (référence 7400114).
En supposant que vous puissiez trouver un vendeur qui possède encore cette pièce, le prix s'élève à 2137 € TTC, auxquels il faut ajouter la main d'œuvre. Selon moi, cela nécessitera plusieurs heures de travail.
https://www.piecesxpress.com/article-199619-311738-condenseur-7400114-chappee.htm
En règle générale, la durée de vie annoncée d'une chaudière est de 15 ans. Dans la pratique, elles durent souvent plus longtemps, mais investir environ 2500 € dans une chaudière qui a déjà 12 ans n'est peut-être pas la décision la plus judicieuse.
Savez-vous exactement quel est le problème avec votre condenseur ? Est-il percé ou présente-t-il un autre défaut ?
Pour avoir accès au site de pièces de Chappée, le condenseur n'est plus livrable (référence 7400114).
En supposant que vous puissiez trouver un vendeur qui possède encore cette pièce, le prix s'élève à 2137 € TTC, auxquels il faut ajouter la main d'œuvre. Selon moi, cela nécessitera plusieurs heures de travail.
https://www.piecesxpress.com/article-199619-311738-condenseur-7400114-chappee.htm
En règle générale, la durée de vie annoncée d'une chaudière est de 15 ans. Dans la pratique, elles durent souvent plus longtemps, mais investir environ 2500 € dans une chaudière qui a déjà 12 ans n'est peut-être pas la décision la plus judicieuse.
Savez-vous exactement quel est le problème avec votre condenseur ? Est-il percé ou présente-t-il un autre défaut ?
07 novembre 2024 à 20:48
consulter ce sujet Problème chaudière Chappée HINA 18HTEMais si vous n'avez pas d'eau chaude, cela signifie que votre chaudière tourne presque en continu.
L'eau chaude étant prioritaire.
L'eau chaude étant prioritaire.
03 novembre 2024 à 15:43
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich 24 28 BIC Plus problème l'eau chaude Bonjour,
Vu les modifications que vous avez apportées, il ne reste plus grand-chose.
La sonde du ballon mesure-t-elle correctement la température ?
Il se peut qu'une tubulure ou un raccord sur le ballon soit entartré ou obstrué par un amas de calcaire.
Vu les modifications que vous avez apportées, il ne reste plus grand-chose.
La sonde du ballon mesure-t-elle correctement la température ?
Il se peut qu'une tubulure ou un raccord sur le ballon soit entartré ou obstrué par un amas de calcaire.
02 novembre 2024 à 08:55
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich 24 28 BIC Plus problème l'eau chaude Bonjour.
Il me semble que dans le menu utilisateur il y a une ligne réinitialiser.
Essayez ça, sinon il faudra le remplacer.
Il me semble que dans le menu utilisateur il y a une ligne réinitialiser.
Essayez ça, sinon il faudra le remplacer.
23 octobre 2024 à 18:35
consulter ce sujet Heure bloquée thermostat central chaudière De DietrichOui la vanne grise, mais je me suis peut être trompé.
C'est par ajouter de l'eau / de la pression dans le circuit de chauffage.
Je pensais que dans cette position elle est ouverte.
C'est par ajouter de l'eau / de la pression dans le circuit de chauffage.
Je pensais que dans cette position elle est ouverte.
07 octobre 2024 à 07:18
consulter ce sujet Chaudière gaz Vaillant qui coule Le robinet de remplissage de votre disconnecteur est ouvert (la vanne noire). la tourner d'1/4 de tour.
Par ailleurs, la pression de votre chaudière ne serait-elle pas élevée, à 2,5 bars voire plus ?
Par ailleurs, la pression de votre chaudière ne serait-elle pas élevée, à 2,5 bars voire plus ?
06 octobre 2024 à 20:15
consulter ce sujet Chaudière gaz Vaillant qui coule Sur le boîtier émetteur, à côté des connectiques, se trouve un petit bouton souple rond et gris.
Essayez de rester appuyé dessus pendant 5 à 6 secondes pour voir si la LED s'allume.
Essayez de rester appuyé dessus pendant 5 à 6 secondes pour voir si la LED s'allume.
06 octobre 2024 à 14:02
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich EGC 25 pas de connexion avec thermostat sans filBonjour,
La LED devrait être allumée. Veuillez vérifier que les fils sont bien branchés dans les dominos de connexion (côté chaudière et émetteur).
Pouvez-vous vérifier si vous avez une tension aux bornes du connecteur de la chaudière ?
La LED devrait être allumée. Veuillez vérifier que les fils sont bien branchés dans les dominos de connexion (côté chaudière et émetteur).
Pouvez-vous vérifier si vous avez une tension aux bornes du connecteur de la chaudière ?
06 octobre 2024 à 13:43
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich EGC 25 pas de connexion avec thermostat sans filBonjour, le symbole du triangle correspond à la pompe de circulation qui va pousser l'eau dans vos radiateurs.
Vous n'avez aucune crainte à avoir, vous pouvez l'activer.
Vous n'avez aucune crainte à avoir, vous pouvez l'activer.
05 octobre 2024 à 13:32
consulter ce sujet Fonctionnement ancienne chaudière gaz Chappée XGBonjour.
Le plus simple est de prendre le modèle du constructeur.
AD285 (filaire) ou AD284 + AD252 (radio).
A brancher sur le connecteur S amb B
Le plus simple est de prendre le modèle du constructeur.
AD285 (filaire) ou AD284 + AD252 (radio).
A brancher sur le connecteur S amb B
05 octobre 2024 à 08:43
consulter ce sujet Thermostat d’ambiance compatible chaudière De DietrichBonjour,
Peut-être en laissant la sonde ballon branchée et en abaissant la consigne ECS au minimum, sur ma Viessmann (autre régulateur), je peux baisser à 10°C, ce qui équivaut à la température d'arrivée de l'eau froide.
Sinon, il est possible de brancher une résistance à la place de la sonde qui donnerait une valeur, par exemple, de 60°C. Cependant, pour cela, il faudrait connaître la valeur de résistance de la sonde installée.
Peut-être en laissant la sonde ballon branchée et en abaissant la consigne ECS au minimum, sur ma Viessmann (autre régulateur), je peux baisser à 10°C, ce qui équivaut à la température d'arrivée de l'eau froide.
Sinon, il est possible de brancher une résistance à la place de la sonde qui donnerait une valeur, par exemple, de 60°C. Cependant, pour cela, il faudrait connaître la valeur de résistance de la sonde installée.
28 septembre 2024 à 18:08
consulter ce sujet Suppression ECS chaudière Viessmann Bonjour.
Si vous avez un défaut de surchauffe et des gros bruit dans la tuyauterie ça se pourrait bien que votre pompe de circulation est grippé ou HS.
Prenez un gros chiffon que vous placez sous la pompe, au milieu de la pompe il y a un petit capuchon, avec un gros tournevis plat démonter le , un peu d'eau va couler, au milieu il y a l'axe de la pompe, avec un tourne vis plus petit vous devriez arriver a faire tourner l'axe, faite quelques tours dans les 2 sens puis remonter le capuchon et tester la chaudière.
Sinon vous pouvez faire a peu près le même teste, en fonctionnement (un peu plus d'eau va couler), quand vous mettez la chaudière en fonctionnement vous devriez sentir l'axe tourner si vous toucher l'axe avec un tournevis.
Si vous avez un défaut de surchauffe et des gros bruit dans la tuyauterie ça se pourrait bien que votre pompe de circulation est grippé ou HS.
Prenez un gros chiffon que vous placez sous la pompe, au milieu de la pompe il y a un petit capuchon, avec un gros tournevis plat démonter le , un peu d'eau va couler, au milieu il y a l'axe de la pompe, avec un tourne vis plus petit vous devriez arriver a faire tourner l'axe, faite quelques tours dans les 2 sens puis remonter le capuchon et tester la chaudière.
Sinon vous pouvez faire a peu près le même teste, en fonctionnement (un peu plus d'eau va couler), quand vous mettez la chaudière en fonctionnement vous devriez sentir l'axe tourner si vous toucher l'axe avec un tournevis.
15 septembre 2024 à 21:17
consulter ce sujet Alerte surchauffe chaudière De Dietrich City 24 BIC/II GNBonjour.
il doit y avoir un disconnecteur (2 petits robinets noir) quelque part sous la chaudière.
Faite une photo sinon.
il doit y avoir un disconnecteur (2 petits robinets noir) quelque part sous la chaudière.
Faite une photo sinon.
13 septembre 2024 à 09:20
consulter ce sujet Chaudière Chappée 3,24 FF HTE erreur E 164Bonjour.
Voulez-vous dire qu'il n'y a pas de pression à la sortie du robinet ?
Est-ce généralisé à tous les robinets ?
Avez-vous essayé de démonter les mousseurs et de faire un essai ?
Voulez-vous dire qu'il n'y a pas de pression à la sortie du robinet ?
Est-ce généralisé à tous les robinets ?
Avez-vous essayé de démonter les mousseurs et de faire un essai ?
25 août 2024 à 08:22
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich MS24 MI PlusVérifier que vous avez bien serré le gicleur avec les clés ?
21 août 2024 à 17:43
consulter ce sujet Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N Faites attention à ce que le câble des électrodes ne s'interpose pas entre les deux.
Si besoin, faites un tour des câbles autour de la ligne gicleur.
Si besoin, faites un tour des câbles autour de la ligne gicleur.
20 août 2024 à 20:39
consulter ce sujet Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N Super : )
Alors, pour remonter la tête de flamme (porte électrodes), c'est très simple.
Sur votre première photo, vous voyez le petit tube en laiton (œilleton de cellule de flamme : entouré en rouge).
Il faut qu'il soit aligné avec la cellule de détection de flamme (deuxième photo).
Sur le petit tube, il y a une sorte de rond en verre transparent. En gros, le petit tube va laisser passer la lumière de la flamme quand le brûleur fonctionne et la cellule de flamme va détecter cette lumière. Donc, il faut qu'ils soient alignés tous les deux.
Vous pouvez aussi vous aider avec la trace de serrage de la petite vis allen qui doit être présente sur la ligne du gicleur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Alors, pour remonter la tête de flamme (porte électrodes), c'est très simple.
Sur votre première photo, vous voyez le petit tube en laiton (œilleton de cellule de flamme : entouré en rouge).
Il faut qu'il soit aligné avec la cellule de détection de flamme (deuxième photo).
Sur le petit tube, il y a une sorte de rond en verre transparent. En gros, le petit tube va laisser passer la lumière de la flamme quand le brûleur fonctionne et la cellule de flamme va détecter cette lumière. Donc, il faut qu'ils soient alignés tous les deux.
Vous pouvez aussi vous aider avec la trace de serrage de la petite vis allen qui doit être présente sur la ligne du gicleur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 août 2024 à 20:37
consulter ce sujet Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N Essayez un petit coup de poignet bien sec.
Le tout est de bien maintenir la ligne de fioul.
Le tout est de bien maintenir la ligne de fioul.
19 août 2024 à 18:36
consulter ce sujet Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N Bonjour.
Moi j'utilise toujours une clé à pipe de 16 et une clé plate de 16.
Pour utiliser la clé plate, vous devez la placer au niveau de l'encoche.
Une fois les deux clés en place, vous les poussez l'une vers l'autre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Moi j'utilise toujours une clé à pipe de 16 et une clé plate de 16.
Pour utiliser la clé plate, vous devez la placer au niveau de l'encoche.
Une fois les deux clés en place, vous les poussez l'une vers l'autre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 août 2024 à 16:23
consulter ce sujet Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N Bonjour,
Je vous conseille d'essayer de faire un reset en appuyant entre 2 et 6 secondes sur la touche R afin d'acquitter le défaut.
Le code E133 indique un problème d'allumage. Si j'étais à votre place, je demanderais au technicien de repasser pour vérifier si le problème a commencé après son passage.
Je vous conseille d'essayer de faire un reset en appuyant entre 2 et 6 secondes sur la touche R afin d'acquitter le défaut.
Le code E133 indique un problème d'allumage. Si j'étais à votre place, je demanderais au technicien de repasser pour vérifier si le problème a commencé après son passage.
10 août 2024 à 12:02
consulter ce sujet Chaudière Chappée initia +HTE ne fonctionne pas erreur 133