Bonjour Terrienne !
Auriez-vous une/des photos des radiateurs ?
Merci.
Cordialement, Martien-071
Auriez-vous une/des photos des radiateurs ?
Merci.
Cordialement, Martien-071
08 décembre 2021 à 22:53
consulter ce sujet Radiateur fonte pose de purgeur Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je pense à la vanne 3 voies (qui permet de dévier l'eau de chauffage pour chauffer l'eau sanitaire) qui reste bloquée.
Problème fréquent sur de nombreuses chaudières. Bizarre que 2 chauffagistes ne l'aient pas vu !
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas spécialiste.
Je pense à la vanne 3 voies (qui permet de dévier l'eau de chauffage pour chauffer l'eau sanitaire) qui reste bloquée.
Problème fréquent sur de nombreuses chaudières. Bizarre que 2 chauffagistes ne l'aient pas vu !
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 décembre 2021 à 00:39
consulter ce sujet Plus de circulation eau de chauffage chaudière Chappée Luna 3.33Bonjour Terrien !
La pompe est maintenue par des vis de pression à tête "Allen" en général 3 (flèches rouges sur la photo). Ces vis viennent dans la gorge de l'avant de la pompe.
=> Enlever les vis de pression, puis faire glisser la pompe.
Pour le montage de la nouvelle pompe, n'oubliez pas de reprendre l'accouplement sur la pompe d'origine.
Après le remplacement de la pompe, un réglage de celle-ci sera sans doute nécessaire (pression) et un réglage de combustion du brûleur.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La pompe est maintenue par des vis de pression à tête "Allen" en général 3 (flèches rouges sur la photo). Ces vis viennent dans la gorge de l'avant de la pompe.
=> Enlever les vis de pression, puis faire glisser la pompe.
Pour le montage de la nouvelle pompe, n'oubliez pas de reprendre l'accouplement sur la pompe d'origine.
Après le remplacement de la pompe, un réglage de celle-ci sera sans doute nécessaire (pression) et un réglage de combustion du brûleur.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2021 à 23:35
consulter ce sujet Démontage remplacement pompe de brûleur Suntec AUV47RBonjour Terrien !
A plusieurs reprises j'ai remplacé des accus dans les horloges/programmateur de chaudières Viessmann.
Notamment les modèles mécaniques.
Il n'est pas prévu de les remplacer... Mais électronicien de formation...
Il faut ouvrir précautionneusement le boitier de l'horloge puis dessouder proprement l'accumulateur et le remplacer.
Cordialement, Martien-071
A plusieurs reprises j'ai remplacé des accus dans les horloges/programmateur de chaudières Viessmann.
Notamment les modèles mécaniques.
Il n'est pas prévu de les remplacer... Mais électronicien de formation...
Il faut ouvrir précautionneusement le boitier de l'horloge puis dessouder proprement l'accumulateur et le remplacer.
Cordialement, Martien-071
29 novembre 2021 à 16:40
consulter ce sujet Remplacement pile accu chaudière Viessmann fioulBonjour Terrienne Anita !
Je ne suis pas spécialiste.
Je crois comprendre que vous devez réarmer périodiquement le boitier de démarrage/contrôle de flamme du brûleur. (bien souvent bouton rouge lumineux).
Si c'est bien le cas, ceci signifie qu'il y a perte de flamme pendant le fonctionnement ou qu'il n'y a pas de flamme au démarrage. Si il n'y a pas de flamme détectée, le système se met en sécurité.
Je crains que la solution à votre problème ne se trouve pas dans une notice mais nécessite l'intervention d'un homme de l'art.
Il arrive que la cellule de détection de flamme soit sale.
Pour un bricoleur / une bricoleuse il est en général assez facile de la nettoyer.
L'entretien de la chaudière ainsi que le ramonage de la cheminée ont-ils été effectués périodiquement ?
Cordialement. Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Je crois comprendre que vous devez réarmer périodiquement le boitier de démarrage/contrôle de flamme du brûleur. (bien souvent bouton rouge lumineux).
Si c'est bien le cas, ceci signifie qu'il y a perte de flamme pendant le fonctionnement ou qu'il n'y a pas de flamme au démarrage. Si il n'y a pas de flamme détectée, le système se met en sécurité.
Je crains que la solution à votre problème ne se trouve pas dans une notice mais nécessite l'intervention d'un homme de l'art.
Il arrive que la cellule de détection de flamme soit sale.
Pour un bricoleur / une bricoleuse il est en général assez facile de la nettoyer.
L'entretien de la chaudière ainsi que le ramonage de la cheminée ont-ils été effectués périodiquement ?
Cordialement. Martien-071
26 novembre 2021 à 00:16
consulter ce sujet Recherche notice chaudière Idéal Standard 2101Bonjour Terrien !
... Peut-être que la capacité calorifique de l'appareil n'est pas suffisante pour le volume de la pièce à chauffer.
Cordialement, Martien-071
... Peut-être que la capacité calorifique de l'appareil n'est pas suffisante pour le volume de la pièce à chauffer.
Cordialement, Martien-071
25 novembre 2021 à 16:40
consulter ce sujet Poêle à pétrole bloque la température Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Juste une réflexion ...
Couper l'alimentation électrique d'une chaudière gaz ne devrait pas poser de problème !
Sinon que se passerait-il en cas de panne de courant générale ?
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Juste une réflexion ...
Couper l'alimentation électrique d'une chaudière gaz ne devrait pas poser de problème !
Sinon que se passerait-il en cas de panne de courant générale ?
Cordialement, Martien-071
25 novembre 2021 à 16:38
consulter ce sujet Couper alimentation électrique chaudièreBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
La situation devant laquelle vous vous trouvez est ... bizarre !
Il s'agit d'une vanne thermostatique dont la tête a été enlevée => la vanne est normalement ouverte à fond et le radiateur devrait chauffer.
En tournant ce que vous nommez "centre gradué" vous modifiez la course maximale de la vanne; ne l'avez-vous pas trop resserré, avez-vous noté le réglage d'origine ?
Peut-être la vanne est-elle bloquée. Vous pourriez essayer de pousser sur la tige pour la faire rentrer un peu et ce plusieurs fois pour tenter de décaler la vanne (si elle est bloquée !). Attention ! Ne pas frapper sur cette tige ! Ce n'est pas un clou !
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
La situation devant laquelle vous vous trouvez est ... bizarre !
Il s'agit d'une vanne thermostatique dont la tête a été enlevée => la vanne est normalement ouverte à fond et le radiateur devrait chauffer.
En tournant ce que vous nommez "centre gradué" vous modifiez la course maximale de la vanne; ne l'avez-vous pas trop resserré, avez-vous noté le réglage d'origine ?
Peut-être la vanne est-elle bloquée. Vous pourriez essayer de pousser sur la tige pour la faire rentrer un peu et ce plusieurs fois pour tenter de décaler la vanne (si elle est bloquée !). Attention ! Ne pas frapper sur cette tige ! Ce n'est pas un clou !
Cordialement, Martien-071
21 novembre 2021 à 18:25
consulter ce sujet Robinet radiateur absent pas de chauffageBonjour Terrien !
Un allumage "normal" demande un temps de préchauffage de 2-3 minutes. Page 24 du mode d'emploi joint.
L'allumage est toujours suivi d'une période de chauffage à puissance maximale pendant 20 minutes.
Puis-je vivement vous suggérer de lire le mode d'emploi que je joins à ce message ?
Fonctionnement poêle à pétrole inverter
Cordialement, Martien-071
Citation :Bin oui ... c'est le fonctionnement normal prévu par le fabricant ! Page 24 du mode d'emploi joint.
Ce que je n'aime pas c'est qu'il chauffe pendant 20 minutes à fond avant de réguler la température.
Citation :Bin non ... le mode 5s ne sert qu'à permettre un allumage plus rapide de l'appareil de chauffage en le maintenant chaud à l'aide d'une résistance électrique ( qui consomme 100W alors que l'appareil ne fonctionne pas.) Non disponible sur le modèle 3001.
il y a la possibilité de le démarrer avec la régulation dès les premières secondes le mode 5s.
Un allumage "normal" demande un temps de préchauffage de 2-3 minutes. Page 24 du mode d'emploi joint.
L'allumage est toujours suivi d'une période de chauffage à puissance maximale pendant 20 minutes.
Puis-je vivement vous suggérer de lire le mode d'emploi que je joins à ce message ?
Fonctionnement poêle à pétrole inverter
Cordialement, Martien-071
15 novembre 2021 à 00:56
consulter ce sujet Fonctionnement poêle à pétrole inverter 3001Bonjour Terrien !
Peut-être qu'avec le mode d'emploi ce sera plus facile ... Page 8 5.4
c7108528.pdf
Cordialement, Martien-071
Peut-être qu'avec le mode d'emploi ce sera plus facile ... Page 8 5.4
c7108528.pdf
Cordialement, Martien-071
14 novembre 2021 à 21:26
consulter ce sujet Sonde d'ambiance chaudière Chappée verrouilléeBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je pense que votre chaudière est une chaudière à condensation et dispose de sa régulation avec sonde d'ambiance, sonde extérieure, ... Pas question de flinguer la régulation avec un thermostat. De plus, (un spécialiste confirmera) cela peut aussi ... flinguer la chaudière !
Concernant le Netatmo je crains que vous n'ayez écrit la solution vous même ...
Un thermostat ne donne qu'un contact qui se ferme ou s'ouvre suivant que la consigne de température est atteinte ou non (tout ou rien).
Il n'est donc pas question de remplacer une sonde de température par un thermostat.
Comme énormément de Terriens sur ce forum vous avez confondu "sonde d'ambiance" et "thermostat" du moins au niveau du fonctionnement.
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Je pense que votre chaudière est une chaudière à condensation et dispose de sa régulation avec sonde d'ambiance, sonde extérieure, ... Pas question de flinguer la régulation avec un thermostat. De plus, (un spécialiste confirmera) cela peut aussi ... flinguer la chaudière !

Concernant le Netatmo je crains que vous n'ayez écrit la solution vous même ...
Citation :Une sonde d'ambiance fonctionne comme un thermomètre elle envoie des informations sur la température => la chaudière "sait" s'il fait 18°... 19° ... ou 25°
avec une sonde d'ambiance REG 73
Un thermostat ne donne qu'un contact qui se ferme ou s'ouvre suivant que la consigne de température est atteinte ou non (tout ou rien).
Il n'est donc pas question de remplacer une sonde de température par un thermostat.
Comme énormément de Terriens sur ce forum vous avez confondu "sonde d'ambiance" et "thermostat" du moins au niveau du fonctionnement.
Cordialement.
Martien-071
12 novembre 2021 à 23:56
consulter ce sujet Installation thermostat connecté sur chaudière gaz Geminox THRI 5-25Bonjour Terrien Youma !
Le LM 324 est un circuit intégré contenant quatre amplificateurs opérationnels.
Il existe en boitier DIL 14 (Dual In Line : 2 lignes de 7 pattes => 14 pattes composant placés dans des trous percés dans le circuit imprimé)
Ou en boitier SOP 14 (miniature et soudé en surface sur le circuit imprimé).
A première vue il n'y en aurait pas sur la carte dont vous fournissez la photo.
Cordialement.
Martien-071

Le LM 324 est un circuit intégré contenant quatre amplificateurs opérationnels.
Il existe en boitier DIL 14 (Dual In Line : 2 lignes de 7 pattes => 14 pattes composant placés dans des trous percés dans le circuit imprimé)
Ou en boitier SOP 14 (miniature et soudé en surface sur le circuit imprimé).
A première vue il n'y en aurait pas sur la carte dont vous fournissez la photo.
Cordialement.
Martien-071

11 novembre 2021 à 22:45
consulter ce sujet Identifier LM 324 carte chaudièreBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je pense à une entrée d'air sur l'arrivée du combustible ...
Lorsqu'il y a un peu d'air dans la ligne de gicleur, cela broute bien !
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Citation :??? Pourquoi ?
Il a changé brûleur, électrodes
Je pense à une entrée d'air sur l'arrivée du combustible ...
Citation :Un problème de joint ? Un raccord mal serré ? Des flexibles devenus poreux ?
j'ai bougé les flexibles d'arrivée fioul et le broutage a disparu momentanément.
Lorsqu'il y a un peu d'air dans la ligne de gicleur, cela broute bien !
Cordialement, Martien-071
09 novembre 2021 à 10:42
consulter ce sujet Chaudière fioul Chappée qui broute au démarrageBonjour Terrien !
Mettre une sécurité hors service n'est pas à faire !
J'aurais bien dit que c'était fou mais en lisant le début du pseudo que j'ai traduit, je me suis retenu.
Si un accident survient (et je ne le souhaite pas) les conséquences risquent d'être dramatiques.
Dans le cas d'un appareil de chauffage, les assurances risquent de ne pas intervenir car l'appareil aura été "bricolé" et ne comportera plus les sécurités d'origine.
"Mettre hors d'état " NON ! Trouver et résoudre le problème et/ou faire réparer OUI !
Cordialement, Martien-071
Mettre une sécurité hors service n'est pas à faire !

J'aurais bien dit que c'était fou mais en lisant le début du pseudo que j'ai traduit, je me suis retenu.
Si un accident survient (et je ne le souhaite pas) les conséquences risquent d'être dramatiques.
Dans le cas d'un appareil de chauffage, les assurances risquent de ne pas intervenir car l'appareil aura été "bricolé" et ne comportera plus les sécurités d'origine.

"Mettre hors d'état " NON ! Trouver et résoudre le problème et/ou faire réparer OUI !
Cordialement, Martien-071
08 novembre 2021 à 00:06
consulter ce sujet Erreur E5 poêle à pétrole Stover SRE 702Bonjour Terrien !
Pour connaître la taille de la clé ... mesurez le côté du carré.
Il existe des clés en métal, plus résistantes que le plastique.
Cordialement, Martien-071
Pour connaître la taille de la clé ... mesurez le côté du carré.
Il existe des clés en métal, plus résistantes que le plastique.
Cordialement, Martien-071
07 novembre 2021 à 23:49
consulter ce sujet Purge ancien radiateur chauffage Bonjour Terrien Gérard !
Vous trouverez un manuel joint à ce message.
Cordialement, Martien-071
Notice utilisation Ecocontro 2
Vous trouverez un manuel joint à ce message.
Cordialement, Martien-071
Notice utilisation Ecocontro 2
07 novembre 2021 à 18:26
consulter ce sujet Manuel d'instruction particulier chaudière Ideal StandardBonjour Terrien !
Ho là ! Ce n'est pas le gros écrou qu'il faut dévisser pour purger votre radiateur ! 
Il vous faut une petite clé à oreilles avec un orifice carré qui vient se mettre sur le carré au centre de l'écrou.
Attention, il y a plusieurs dimensions pour ces clés (4, 5, 6, ... mm).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ho là ! Ce n'est pas le gros écrou qu'il faut dévisser pour purger votre radiateur ! 
Il vous faut une petite clé à oreilles avec un orifice carré qui vient se mettre sur le carré au centre de l'écrou.
Attention, il y a plusieurs dimensions pour ces clés (4, 5, 6, ... mm).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 novembre 2021 à 18:21
consulter ce sujet Purge ancien radiateur chauffage Bonjour Terrien !
Si ça chauffe, pas besoin de vous torturer l'esprit.
Je vous joins le schéma électrique de votre chaudière.
En bleu la pompe, en vert le "bloc gaz", en orange l'aquastat (réglage de la température de l'eau de chauffage).
Le thermostat se place dans le cercle rouge.
On peut voir que le thermostat commande directement la pompe et le bloc gaz si l'aquastat est fermé.
Si le thermostat s'ouvre ... la pompe est arrêtée ainsi que le "bloc gaz".
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si ça chauffe, pas besoin de vous torturer l'esprit.

Je vous joins le schéma électrique de votre chaudière.
En bleu la pompe, en vert le "bloc gaz", en orange l'aquastat (réglage de la température de l'eau de chauffage).
Le thermostat se place dans le cercle rouge.
On peut voir que le thermostat commande directement la pompe et le bloc gaz si l'aquastat est fermé.
Si le thermostat s'ouvre ... la pompe est arrêtée ainsi que le "bloc gaz".
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2021 à 16:55
consulter ce sujet Problème thermostat sur chaudière SLCF VerneuilBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je ne comprends pas bien ... hormis les constatations que vous avez faites, le chauffage fonctionne ou pas ?
Il y a des thermostats qui ne commandent que la mise en marche de la pompe.
La température de l'eau de chauffage est régulée par l'aquastat sur la chaudière. Si pompe en marche, la température de l'eau est suffisante (réglage de l'aquastat) la chaudière ne se met pas en marche. Lorsque la température de l'eau de chauffage descendra en dessous de la consigne de l'aquastat et que le thermostat sera en demande de chauffe, la chaudière sera mise en marche.
(Autrement dit ... la chaudière ne peut être mise en marche que si la pompe fonctionne).
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Je ne comprends pas bien ... hormis les constatations que vous avez faites, le chauffage fonctionne ou pas ?
Il y a des thermostats qui ne commandent que la mise en marche de la pompe.
La température de l'eau de chauffage est régulée par l'aquastat sur la chaudière. Si pompe en marche, la température de l'eau est suffisante (réglage de l'aquastat) la chaudière ne se met pas en marche. Lorsque la température de l'eau de chauffage descendra en dessous de la consigne de l'aquastat et que le thermostat sera en demande de chauffe, la chaudière sera mise en marche.
(Autrement dit ... la chaudière ne peut être mise en marche que si la pompe fonctionne).
Cordialement.
Martien-071
06 novembre 2021 à 12:28
consulter ce sujet Problème thermostat sur chaudière SLCF VerneuilBonjour Terrien / Terrienne,
Google a la solution... en entrant : "inverter 5003"
Notice poêle à pétrole inverter 5003
Cordialement, Martien-071
Google a la solution... en entrant : "inverter 5003"
Notice poêle à pétrole inverter 5003
Cordialement, Martien-071
01 novembre 2021 à 11:46
consulter ce sujet Recherche notice poêle à pétrole inverter 5003Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste et ne suis jamais intervenu sur ce genre d'engin !
Au vu de la couverture de la documentation concernant cet insert que je joins à ce message, il semble y avoir une trappe d'accès du côté droit de l'insert sur laquelle arrive le câble électrique d'alimentation.
Il faudrait qu'elle soit accessible ...
Peut-on faire glisser l'insert vers l'avant dans son gabarit ?
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas spécialiste et ne suis jamais intervenu sur ce genre d'engin !
Au vu de la couverture de la documentation concernant cet insert que je joins à ce message, il semble y avoir une trappe d'accès du côté droit de l'insert sur laquelle arrive le câble électrique d'alimentation.
Il faudrait qu'elle soit accessible ...
Peut-on faire glisser l'insert vers l'avant dans son gabarit ?Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 novembre 2021 à 00:43
consulter ce sujet Changement turbine insert Supra 642Bonjour Terrien Jean-François !
Je ne suis pas spécialiste.
Pourquoi ne pas les communiquer ? Parce-qu'elles sont "introuvables" ? Ce n'est pas certain puisque vous posez la question...
... et une petite photo des bidules pourraient aider aussi à trouver une solution.
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Citation :D'accord, donc il convient de remplacer la résistance et l'anode.
anode et résistance morts
Citation :Ah mais c'est super ça, vous vous les avez ...
J'ai les références de toutes les pièces
Pourquoi ne pas les communiquer ? Parce-qu'elles sont "introuvables" ? Ce n'est pas certain puisque vous posez la question...... et une petite photo des bidules pourraient aider aussi à trouver une solution.
Cordialement.
Martien-071
01 novembre 2021 à 00:25
consulter ce sujet Anode et élément chauffant pour chaudière fioul De Dietrich CF 2100Bonjour Terrien !
Ci-joint une portion de la notice avec quelques codes.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint une portion de la notice avec quelques codes.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 octobre 2021 à 10:27
consulter ce sujet Qu'indique le cadran de la chaudière De Dietrich MCR 24 / 28 MIBonjour Terrien !
Pour le filet côté radiateur, pas d'inquiétude les mesures étaient déjà :
1/2 (tubes 15/21) ou 3/4 (tubes 20/27).
Pour l'outil, attention a prendre celui qui comporte deux gorges pour y loger l'ergot.
Cordialement, Martien-071
Pour le filet côté radiateur, pas d'inquiétude les mesures étaient déjà :
1/2 (tubes 15/21) ou 3/4 (tubes 20/27).
Pour l'outil, attention a prendre celui qui comporte deux gorges pour y loger l'ergot.
Cordialement, Martien-071
22 octobre 2021 à 17:12
consulter ce sujet Changement de robinet sur radiateur fonteBonjour Terrien !
Hé oui les anciens raccords ne sont pas compatibles avec les nouveaux.
Il faudra démonter et remplacer celui qui se trouve sur votre radiateur.
En principe il existe un outil spécifique à introduire dans l'orifice et qui vient prendre sur les 2 ergots visibles sur la première photo.
J'ai réalisé cette opération encore récemment et comme je n'avais pas l'outil, je me suis débrouillé : j'ai utilisé un morceau de barre d'acier de section carrée qui passait juste entre les 2 ergots, puis au bout de la barre une bonne clef ( à molette chez moi ), un peu de force (même beaucoup ! serré en 1950 le bidule
), deux ou trois craquements et grincements et cela se desserre. 
On nettoie le filet sans pousser les résidus dans le radiateur puis filasse et pâte sur le filet du nouveau raccord et on visse.
Cordialement, Martien-071
Hé oui les anciens raccords ne sont pas compatibles avec les nouveaux.
Il faudra démonter et remplacer celui qui se trouve sur votre radiateur.
En principe il existe un outil spécifique à introduire dans l'orifice et qui vient prendre sur les 2 ergots visibles sur la première photo.
J'ai réalisé cette opération encore récemment et comme je n'avais pas l'outil, je me suis débrouillé : j'ai utilisé un morceau de barre d'acier de section carrée qui passait juste entre les 2 ergots, puis au bout de la barre une bonne clef ( à molette chez moi ), un peu de force (même beaucoup ! serré en 1950 le bidule
), deux ou trois craquements et grincements et cela se desserre. 
On nettoie le filet sans pousser les résidus dans le radiateur puis filasse et pâte sur le filet du nouveau raccord et on visse.
Cordialement, Martien-071
22 octobre 2021 à 16:00
consulter ce sujet Changement de robinet sur radiateur fonteBonjour Terrien !
https://viessmannexpress.com/fr/brleurs-fioul-pieces-detachees-chaudieres-viessmann/15469-bruleur-fioul-18kw.html
Pourquoi ne pas demander si la pièce est disponible et comment extraire la turbine ?
(Il doit y avoir une vis de pression quelque part.)
Cordialement, Martien-071
https://viessmannexpress.com/fr/brleurs-fioul-pieces-detachees-chaudieres-viessmann/15469-bruleur-fioul-18kw.html
Pourquoi ne pas demander si la pièce est disponible et comment extraire la turbine ?
(Il doit y avoir une vis de pression quelque part.)
Cordialement, Martien-071
22 octobre 2021 à 10:03
consulter ce sujet Remplacement moteur turbine brûleur Vitola BiferralBonjour Terrien !
... Que 2 fils à connecter ...
Oui mais où ?
Les avez-vous bien connectés en L et L1 ?
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

... Que 2 fils à connecter ...
Oui mais où ?
Les avez-vous bien connectés en L et L1 ?
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 octobre 2021 à 09:47
consulter ce sujet Remplacer régulateur de température Landis Gyr REV 10Bonjour Terrien !
Avez-vous contacté votre revendeur ?
Le matériel Qlima est distribué en Europe par la firme :
PVG Holding B.V.
P.O.Box 96, 5340 AB OSS
Pays-Bas Tél.: +31 (0) 412 694670
contact@pvg.eu
Et plus particulièrement en France par :
PVG France S.A.R.L.
Service consommateur
4, Rue Jean Sibélius
B.P. 185
76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
https://www.qlima.fr/contact/
Je vous suggère de prendre contact avec eux pour voir quelle solution ils proposent.
Cordialement, Martien-071
Avez-vous contacté votre revendeur ?
Le matériel Qlima est distribué en Europe par la firme :
PVG Holding B.V.
P.O.Box 96, 5340 AB OSS
Pays-Bas Tél.: +31 (0) 412 694670
contact@pvg.eu
Et plus particulièrement en France par :
PVG France S.A.R.L.
Service consommateur
4, Rue Jean Sibélius
B.P. 185
76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
https://www.qlima.fr/contact/
Je vous suggère de prendre contact avec eux pour voir quelle solution ils proposent.
Cordialement, Martien-071
20 octobre 2021 à 10:14
consulter ce sujet Problème molette de poêle à pétrole QlimaBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Si au bornier de la chaudière vous trouvez 230V ... le problème doit se situer dans la chaudière.
Avez-vous contrôlé le petit fusible ( 2A ) sur la carte de la machine ? (voir image et fichier joint)
Peut-être n'est-ce que cela ...
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Si au bornier de la chaudière vous trouvez 230V ... le problème doit se situer dans la chaudière.
Avez-vous contrôlé le petit fusible ( 2A ) sur la carte de la machine ? (voir image et fichier joint)
Peut-être n'est-ce que cela ...
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 octobre 2021 à 09:53
consulter ce sujet Chaudière Elm Leblanc ne s'allume pas du toutBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en PAC mais j'ai la notice !
Alarme HP : La pression aval du compresseur a dépassé 31 bars. S'il y a 2 déclenchements durant l'heure un réarmement manuel est à faire.
Pour réarmer ... appuyer sur le bouton arrêt pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'affichage du défaut disparaisse.
Si le défaut apparaît souvent ... => appel d'un frigoriste.
Cordialement.
Martien-071
Notice PAC Isara
Je ne suis pas spécialiste en PAC mais j'ai la notice !

Alarme HP : La pression aval du compresseur a dépassé 31 bars. S'il y a 2 déclenchements durant l'heure un réarmement manuel est à faire.
Pour réarmer ... appuyer sur le bouton arrêt pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'affichage du défaut disparaisse.
Si le défaut apparaît souvent ... => appel d'un frigoriste.
Cordialement.
Martien-071
Notice PAC Isara
16 octobre 2021 à 16:45
consulter ce sujet PAC Isara 18 CHE géothermique voyant HP alluméBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Pas si sûr que ce soit du TOR ! Le connecteur blanc concerne une sonde de température extérieure => Régulation de la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure.
Le nom Diematic fait plus penser à une régulation et la p4 du manuel joint aussi.
Un simple thermostat ne pourra sans doute pas être installé.
Cordialement.
Martien-071
diematic 3 .pdf
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Citation :TOR = Tout Ou Rien, c'est bien cela ?
Vu que c’est du tor
Pas si sûr que ce soit du TOR ! Le connecteur blanc concerne une sonde de température extérieure => Régulation de la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure.
Le nom Diematic fait plus penser à une régulation et la p4 du manuel joint aussi.
Un simple thermostat ne pourra sans doute pas être installé.
Cordialement.
Martien-071
diematic 3 .pdf
16 octobre 2021 à 15:30
consulter ce sujet Installer thermostat Nest 3 chaudière fioul de Dietrich GT220Bonjour Terrienne !
Je ne suis pas spécialiste en poêle.
S'agit-il bien d'un poêle au charbon/bois ?
La position "A" ne serait-elle pas la position d'allumage où on ouvre l'air en grand et où la température ambiante n'est pas prise en compte (de façon à laisser la prise d'air bien ouverte pour faciliter la prise du feu) ?
Quand le feu est pris, on règle à la valeur que l'on désire.
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en poêle.
S'agit-il bien d'un poêle au charbon/bois ?
La position "A" ne serait-elle pas la position d'allumage où on ouvre l'air en grand et où la température ambiante n'est pas prise en compte (de façon à laisser la prise d'air bien ouverte pour faciliter la prise du feu) ?
Quand le feu est pris, on règle à la valeur que l'on désire.
Cordialement.
Martien-071
16 octobre 2021 à 15:12
consulter ce sujet Symbole thermostat poêle Godin grand ariégeoisBonjour Terrien chanteur !
J'ai un peu peur de poser mes questions ...
- Sur l'afficheur vous lisez bien 70.0 ? Pas 7.0 ?
- Votre thermostat n'est pas en mode "vacances" (petite valise sur l'afficheur) car dans ce cas la valeur de consigne d'origine est de 7.0 °C
Sinon ... essayez une reconfiguration d'usine ... mais il faudra réintroduire tous vos paramètres.
Cordialement, Martien-071
J'ai un peu peur de poser mes questions ...

- Sur l'afficheur vous lisez bien 70.0 ? Pas 7.0 ?

- Votre thermostat n'est pas en mode "vacances" (petite valise sur l'afficheur) car dans ce cas la valeur de consigne d'origine est de 7.0 °C
Sinon ... essayez une reconfiguration d'usine ... mais il faudra réintroduire tous vos paramètres.
Cordialement, Martien-071
24 septembre 2021 à 10:50
consulter ce sujet Problème thermostat Deltia 8.03 indique 70CBonjour Terrien Laurent !
Votre attitude devant cette panne est surprenante !
Vous supposez un problème électrique et vous remplacez le brûleur ? 
Branchez une ampoule à la place du brûleur et vérifiez si celle-ci s'éclaire.
Elle s'éclaire ? Problème au niveau du brûleur
Elle ne s'éclaire pas ? Le brûleur n'est pas en cause.
Comme vous ne précisez ni le modèle ni le type de votre chaudière il n'est pas aisé de vous aider !
Cordialement.
Martien-071
Votre attitude devant cette panne est surprenante !
Vous supposez un problème électrique et vous remplacez le brûleur ? 
Branchez une ampoule à la place du brûleur et vérifiez si celle-ci s'éclaire.
Elle s'éclaire ? Problème au niveau du brûleur
Elle ne s'éclaire pas ? Le brûleur n'est pas en cause.
Comme vous ne précisez ni le modèle ni le type de votre chaudière il n'est pas aisé de vous aider !
Cordialement.
Martien-071
22 septembre 2021 à 19:30
consulter ce sujet Chaudière Atlantic Optima fioul en panneBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ...
La conversion d'un gaz à un autre d'un appareil chauffant ne se résume PAS seulement à remplacer un/des gicleurs.
Cette opération doit être effectuée par un homme de l'art.
Pour obtenir une combustion ... il faut un combustible (gaz) et un comburant (oxygène contenu dans l'air).
Les quantités air - gaz sont différentes pour chaque type de gaz et nécessitent donc un réglage précis.
Voir ci-avant, il peut y avoir du gaz et de l'air mais les proportions sont inadéquates et il n'y a pas de combustion.
Ne bricolez pas cela peut être très dangereux pour vous et ceux qui vous entourent !
Faites appel à un professionnel.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ...
La conversion d'un gaz à un autre d'un appareil chauffant ne se résume PAS seulement à remplacer un/des gicleurs.
Cette opération doit être effectuée par un homme de l'art.
Pour obtenir une combustion ... il faut un combustible (gaz) et un comburant (oxygène contenu dans l'air).
Les quantités air - gaz sont différentes pour chaque type de gaz et nécessitent donc un réglage précis.
Citation :NON ! Raisonnement erroné ERR 501 ne signifie pas "Pas de gaz" mais bien "PAS DE FLAMME" !
elle m'indique Err 501, donc pas de gaz
Voir ci-avant, il peut y avoir du gaz et de l'air mais les proportions sont inadéquates et il n'y a pas de combustion.
Ne bricolez pas cela peut être très dangereux pour vous et ceux qui vous entourent !
Faites appel à un professionnel.
Cordialement, Martien-071
20 septembre 2021 à 19:45
consulter ce sujet Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501Bonjour les Terrien !
Je n'ai pas d'idée pour cette question mais je m'interroge au niveau de la cheminée :
- Les températures des fumées et le tirage ? Les valeurs sont différentes entre le fioul et le bois, non ?
- Les suies (grasses) du fioul ne risquent-elles pas de brûler avec les escarbilles incandescentes de la combustion du bois ?
Reste aussi le problème de l'emballement avec les systèmes charbon ou bois ... => sécurités nécessaires.
Merci.
Cordialement, Martien-071
Je n'ai pas d'idée pour cette question mais je m'interroge au niveau de la cheminée :
- Les températures des fumées et le tirage ? Les valeurs sont différentes entre le fioul et le bois, non ?
- Les suies (grasses) du fioul ne risquent-elles pas de brûler avec les escarbilles incandescentes de la combustion du bois ?
Reste aussi le problème de l'emballement avec les systèmes charbon ou bois ... => sécurités nécessaires.
Merci.
Cordialement, Martien-071
15 septembre 2021 à 19:00
consulter ce sujet Utiliser avec du bois chaudière Tripoly polycombustibleBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais la régulation ne m'est certainement pas inconnue.
VETC viendra certainement à l'aide... Merci.
Pourquoi donc vouloir placer un dispositif tout ou rien (marche-arrêt) comme un thermostat dans un système de régulation avec une/des sonde(s). La régulation vous permet de garder une température constante, d'avoir plus de confort et de faire des économies.
Installez un thermostat et vous flinguez tous les avantages de la régulation.
De plus avec les nouvelles générations de chaudière il n'est plus question du tout d'installer un thermostat ! (chaudières à condensation).
Si c'est pour pouvoir piloter votre chauffage à distance, il faudrait voir si il existe un système permettant de commander la régulation à distance.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais la régulation ne m'est certainement pas inconnue.
Citation :
Je possède une sonde QAA35 (Siemens je crois) connectée à une régulation
Citation :La réponse est NON !
remplacer ma sonde QAA35 par un thermostat
VETC viendra certainement à l'aide... Merci.
Pourquoi donc vouloir placer un dispositif tout ou rien (marche-arrêt) comme un thermostat dans un système de régulation avec une/des sonde(s). La régulation vous permet de garder une température constante, d'avoir plus de confort et de faire des économies.
Installez un thermostat et vous flinguez tous les avantages de la régulation.
De plus avec les nouvelles générations de chaudière il n'est plus question du tout d'installer un thermostat ! (chaudières à condensation).
Si c'est pour pouvoir piloter votre chauffage à distance, il faudrait voir si il existe un système permettant de commander la régulation à distance.
Cordialement, Martien-071
06 septembre 2021 à 19:05
consulter ce sujet Remplacer sonde QAA 35 par un thermostat connectéBonjour Terrien !
Je ne suis pas chauffagiste.
Pour répondre correctement à votre question, il faudrait que vous détailliez votre installation ...
Type de chauffage (radiateurs, sol, ...) combien de circuits ... combien de sondes (genre QAA73)...
Pourquoi vous intéressez-vous à ce paramètre 552 ? Vous avez un problème de chauffage ?
D'après la notice pêchée sur le net : Chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Page 6, le paramètre 552 se met sur 55 lorsqu'il y a 2 circuits et donc 2 QAA73.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas chauffagiste.
Pour répondre correctement à votre question, il faudrait que vous détailliez votre installation ...
Type de chauffage (radiateurs, sol, ...) combien de circuits ... combien de sondes (genre QAA73)...
Pourquoi vous intéressez-vous à ce paramètre 552 ? Vous avez un problème de chauffage ?
D'après la notice pêchée sur le net : Chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Page 6, le paramètre 552 se met sur 55 lorsqu'il y a 2 circuits et donc 2 QAA73.
Cordialement, Martien-071
15 juillet 2021 à 11:22
consulter ce sujet Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEPBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage et n'ai pas pu non plus renifler votre coffret. Curieuse façon de diagnostiquer un problème ... L'odeur peut guider mais pas décider !
Peut-être que l'extrait de la notice "SAV" ci-joint peut vous aider.
Il y est question de la "sonde de fumée" et de son câblage.
Bizarre que votre professionnel du métier n'aie pas accès à ces documents.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Coffret de sécurité chaudière De Dietrich
Je ne suis pas spécialiste en chauffage et n'ai pas pu non plus renifler votre coffret. Curieuse façon de diagnostiquer un problème ... L'odeur peut guider mais pas décider !
Peut-être que l'extrait de la notice "SAV" ci-joint peut vous aider.
Il y est question de la "sonde de fumée" et de son câblage.
Bizarre que votre professionnel du métier n'aie pas accès à ces documents.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Coffret de sécurité chaudière De Dietrich
15 juillet 2021 à 11:06
consulter ce sujet Voyant ALARM reste allumé sur coffret de sécuritéBonjour les Terriens !
Je ne fais que passer déposer mon grain de sel ...
Outre les règlementations en la matière ...
- Je me demande comment avoir accès à la vanne de gaz,
- Comment arrêter, démarrer la chaudière, changer un réglage, vérifier la pression d'eau et faire l'appoint ?
- Si les choses venaient à tourner très mal (je ne le souhaite pas du tout mais cela arrive ... ) et que le feu se déclarait ... il faudrait attendre que le meuble soit consumé pour avoir accès !
Désolé mais pour moi : chaudières, compteur et vannes d'eau, compteur et vannes de gaz, compteur et coffrets électriques doivent être accessibles en tous temps sans devoir démonter ou déménager toutes sortes de choses. Il en va de la prudence et du confort.
Parenthèse.
Vécu dans un commerce :
Des ouvriers travaillent à l'extérieur, un câble est sectionné par accident.
Plus d'électricité dans la magasin ... plus aucun autre éclairage que les blocs de sécurité, le système informatique est HS, les frigos sont à l'arrêt, des clients attendent.
L'armoire électrique est inaccessible parce que ... on a entreposé les 4 palettes de la dernière livraison devant les 2 portes.
Le transpalette électrique est déchargé et était justement en charge ...
Que fait-on ? Hé bien à l'ancienne et dans le noir ! Les mains et les bras !
On déplace les marchandises dans la pénombre, on se marche dessus, on se bouscule ...
Ouf voici les portes !
Heu ... c'est fermé à clé ...
Où est la clé ? Qui a la clé ? 
La clé ? chez le gérant ... à 50 Km du lieu !
Aller jusque là et revenir ? Minimum 1h30 !
De plus il n'est peut être pas chez lui, il est en congé le gaillard ...
Résultat : pied de biche, massette, .... et les portes s'ouvrent enfin !
Tout ça pour remonter la petite manette d'un disjoncteur et rétablir l'électricité !
Plus de 2h de manutention, énervement, attente et autres alors que si les portes avaient été dégagées et la clé sur place, en 5 minutes tout était fait !
Fin de la parenthèse.
Cordialement, Martien-071
Je ne fais que passer déposer mon grain de sel ...
Outre les règlementations en la matière ...
- Je me demande comment avoir accès à la vanne de gaz,
- Comment arrêter, démarrer la chaudière, changer un réglage, vérifier la pression d'eau et faire l'appoint ?
- Si les choses venaient à tourner très mal (je ne le souhaite pas du tout mais cela arrive ... ) et que le feu se déclarait ... il faudrait attendre que le meuble soit consumé pour avoir accès !

Désolé mais pour moi : chaudières, compteur et vannes d'eau, compteur et vannes de gaz, compteur et coffrets électriques doivent être accessibles en tous temps sans devoir démonter ou déménager toutes sortes de choses. Il en va de la prudence et du confort.
Parenthèse.
Vécu dans un commerce :
Des ouvriers travaillent à l'extérieur, un câble est sectionné par accident.
Plus d'électricité dans la magasin ... plus aucun autre éclairage que les blocs de sécurité, le système informatique est HS, les frigos sont à l'arrêt, des clients attendent.
L'armoire électrique est inaccessible parce que ... on a entreposé les 4 palettes de la dernière livraison devant les 2 portes.
Le transpalette électrique est déchargé et était justement en charge ...
Que fait-on ? Hé bien à l'ancienne et dans le noir ! Les mains et les bras !
On déplace les marchandises dans la pénombre, on se marche dessus, on se bouscule ...
Ouf voici les portes !
Heu ... c'est fermé à clé ...
Où est la clé ? Qui a la clé ? 
La clé ? chez le gérant ... à 50 Km du lieu !
Aller jusque là et revenir ? Minimum 1h30 !
De plus il n'est peut être pas chez lui, il est en congé le gaillard ...
Résultat : pied de biche, massette, .... et les portes s'ouvrent enfin !
Tout ça pour remonter la petite manette d'un disjoncteur et rétablir l'électricité !

Plus de 2h de manutention, énervement, attente et autres alors que si les portes avaient été dégagées et la clé sur place, en 5 minutes tout était fait !
Fin de la parenthèse.
Cordialement, Martien-071
28 juin 2021 à 16:27
consulter ce sujet Pose meuble devant chaudièreBonjour Terrien !
Il s'agit de radiateur à accumulation. En principe on les fait chauffer la nuit (accumulation de chaleur dans les briques) et ils restituent la chaleur au cours de la journée.
Pour les commandes, je crois me souvenir que le bouton du haut "Charge" est une minuterie qui détermine la durée de charge voulue (le temps que l'appareil va chauffer pour emmagasiner la chaleur) suivant la quantité de chaleur à émettre par après. Le bouton du bas est un thermostat destiné à réguler la température de la pièce.
Si l'appareil est alimenté en électricité de façon continue, peut-être y a-t'il un problème avec l'abonnement en fourniture d'électricité : pas/plus de Heures Creuses par exemple. Dans ce cas je vous suggère de poser votre question sur le forum "Électricité". Une solution avec horloge et relayage est envisageable.
Cordialement.
Martien-071
Il s'agit de radiateur à accumulation. En principe on les fait chauffer la nuit (accumulation de chaleur dans les briques) et ils restituent la chaleur au cours de la journée.
Pour les commandes, je crois me souvenir que le bouton du haut "Charge" est une minuterie qui détermine la durée de charge voulue (le temps que l'appareil va chauffer pour emmagasiner la chaleur) suivant la quantité de chaleur à émettre par après. Le bouton du bas est un thermostat destiné à réguler la température de la pièce.
Si l'appareil est alimenté en électricité de façon continue, peut-être y a-t'il un problème avec l'abonnement en fourniture d'électricité : pas/plus de Heures Creuses par exemple. Dans ce cas je vous suggère de poser votre question sur le forum "Électricité". Une solution avec horloge et relayage est envisageable.
Cordialement.
Martien-071
29 mai 2021 à 12:33
consulter ce sujet Chauffage Applimo conseils fonctionnementBonjour Terrienne Melany !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Dans la documentation, le code H2.06 désigne un défaut détecté par le pressostat de fumées.
Il faudrait avoir le défaut 5X sur 24h pour qu'il soit affiché et bloque la chaudière. Ce qui expliquerait les redémarrages et ensuite un arrêt total.
De quand date le dernier ramonage/nettoyage du conduit de fumée ?
Ci-joint un extrait du manuel concernant l'erreur H02.26 avec les pistes pour la résolution du problème.
- Vérifier le conduit d'évacuation des condensats et le siphon.
- Vérifier l'état et l'installation des conduits de fumées.
- Vérifier l'état d'encrassement du corps de chauffe et nettoyer le corps de chauffe.
- Vérifier le réglage du brûleur et effectuer les mesures de combustion.
Je crains que vous ne puissiez rien faire par vous-même.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Dans la documentation, le code H2.06 désigne un défaut détecté par le pressostat de fumées.
Il faudrait avoir le défaut 5X sur 24h pour qu'il soit affiché et bloque la chaudière. Ce qui expliquerait les redémarrages et ensuite un arrêt total.
De quand date le dernier ramonage/nettoyage du conduit de fumée ?
Ci-joint un extrait du manuel concernant l'erreur H02.26 avec les pistes pour la résolution du problème.
- Vérifier le conduit d'évacuation des condensats et le siphon.
- Vérifier l'état et l'installation des conduits de fumées.
- Vérifier l'état d'encrassement du corps de chauffe et nettoyer le corps de chauffe.
- Vérifier le réglage du brûleur et effectuer les mesures de combustion.
Je crains que vous ne puissiez rien faire par vous-même.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 mai 2021 à 09:50
consulter ce sujet Panne chaudière Chappée Sempra Nova HTEBonjour Terrien(ne) administrateur(trice) !
J'ai placé sur le forum la partie du manuel (concernant le brûleur) qui me semble être la plus pertinente.
En pièce jointe vous trouverez le manuel en entier mais malheureusement en Néerlandais.
C'est toujours mieux que rien, non ?
S'il fallait traduire l'une ou l'autre partie, je peux le faire.
Cordialement, Martien-071
Rotex A1 BO installation
J'ai placé sur le forum la partie du manuel (concernant le brûleur) qui me semble être la plus pertinente.
En pièce jointe vous trouverez le manuel en entier mais malheureusement en Néerlandais.
C'est toujours mieux que rien, non ?
S'il fallait traduire l'une ou l'autre partie, je peux le faire.
Cordialement, Martien-071
Rotex A1 BO installation
20 avril 2021 à 10:27
consulter ce sujet Problème fuel chaudière Rotex A1B034 Re-bonjour les Terriens !
Le fichier du manuel est trop volumineux pour le serveur et ne s'affiche pas.
Voici joint à ce message les pages concernant le brûleur : p31 à 39 (31 et non 29 comme indiqué ci-dessus, je me suis gourré!)
Cordialement, Martien-071
Rotex fa a1bo be installation manuals nl 31 39
Le fichier du manuel est trop volumineux pour le serveur et ne s'affiche pas.
Voici joint à ce message les pages concernant le brûleur : p31 à 39 (31 et non 29 comme indiqué ci-dessus, je me suis gourré!)
Cordialement, Martien-071
Rotex fa a1bo be installation manuals nl 31 39
20 avril 2021 à 10:26
consulter ce sujet Problème fuel chaudière Rotex A1B034 Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ... avec la documentation de cette chaudière et de son brûleur, malheureusement(?) dans une langue du Nord. Je réside de ce côté-là ...
La détection de flamme se fait non pas via une cellule que Chauff40 n'a pas trouvé mais via les électrodes d'allumage. Le dispositif de contrôle de flamme est couplé au transformateur HT. Voir la page 38 du document joint : "Ontstekingtransformator met vlambewaking" ( Transformateur d'allumage avec contrôle de flamme )
La partie concernant le brûleur s'étend de la page 29 à 39. "Oliebrander"
Puisse ceci vous aider un peu ...
Cordialement, Martien-071
Je ne fais que passer ... avec la documentation de cette chaudière et de son brûleur, malheureusement(?) dans une langue du Nord. Je réside de ce côté-là ...
La détection de flamme se fait non pas via une cellule que Chauff40 n'a pas trouvé mais via les électrodes d'allumage. Le dispositif de contrôle de flamme est couplé au transformateur HT. Voir la page 38 du document joint : "Ontstekingtransformator met vlambewaking" ( Transformateur d'allumage avec contrôle de flamme )
La partie concernant le brûleur s'étend de la page 29 à 39. "Oliebrander"
Puisse ceci vous aider un peu ...
Cordialement, Martien-071
20 avril 2021 à 10:19
consulter ce sujet Problème fuel chaudière Rotex A1B034 Bonjour Terrien !
D'après le mode d'emploi l'erreur E4 indique une mise en sécurité lorsque l'appareil a subi un choc.
Peut-être du remplissage ? ou de la mise en marche ?
A essayer :
- éteindre l'appareil / le débrancher
- attendre 5 - 10 min
- rebrancher et tenter un démarrage.
Cordialement, Martien-071
D'après le mode d'emploi l'erreur E4 indique une mise en sécurité lorsque l'appareil a subi un choc.
Peut-être du remplissage ? ou de la mise en marche ?
A essayer :
- éteindre l'appareil / le débrancher
- attendre 5 - 10 min
- rebrancher et tenter un démarrage.
Cordialement, Martien-071
13 avril 2021 à 09:13
consulter ce sujet Erreur E4 avec poêle Tayosan SRE 4600Bonjour les Terriens!
Je ne suis pas spécialiste en chauffage et ne fais que passer ...
Je pense que la notice de la machine que je joins ici devrait convenir.
Cordialement, Martien-071
Manuel d'entretien chaudière Deville Metodo STBT
Je ne suis pas spécialiste en chauffage et ne fais que passer ...
Je pense que la notice de la machine que je joins ici devrait convenir.
Cordialement, Martien-071
Manuel d'entretien chaudière Deville Metodo STBT
08 avril 2021 à 18:39
consulter ce sujet Dépannage chaudière METODO STBT Bonjour les Terriens !
Fatigué hier ... et je n'ai pas bien lu ...
La pression d'eau doit se situer entre 1,1 et 1,2 Bars à froid et non 1,5 comme j'ai écrit !
Mille excuses !
Cordialement, Martien-071
Fatigué hier ... et je n'ai pas bien lu ...
La pression d'eau doit se situer entre 1,1 et 1,2 Bars à froid et non 1,5 comme j'ai écrit !
Mille excuses !
Cordialement, Martien-071
08 avril 2021 à 10:39
consulter ce sujet Problème chaudière Hydro KausiflamBonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ... (toujours à la traque de "Perseverance"
) et ne suis toujours pas spécialiste en chauffage.
Je pense qu'il s'agit d'un poêle-chaudière à pellets ou granulés.
Je joins une notice d'appareils de ce genre de la même marque, est-ce la bonne ? En tout cas elle contient quelques indications dont les valeurs de pression déclenchant le défaut min 0,7 Bars max 2,5 Bars (p24).
Alarme de pression ; hypothèses :
- trop d'eau dans le circuit ? normalement 1,5 Bars à froid.
- circulateur bloqué ? la t° monte => la pression monte.
Cordialement. Martien-071
poele bouilleur a granules kausiflam box 26 6 kw.pdf
Je ne fais que passer ... (toujours à la traque de "Perseverance"
) et ne suis toujours pas spécialiste en chauffage.Je pense qu'il s'agit d'un poêle-chaudière à pellets ou granulés.
Je joins une notice d'appareils de ce genre de la même marque, est-ce la bonne ? En tout cas elle contient quelques indications dont les valeurs de pression déclenchant le défaut min 0,7 Bars max 2,5 Bars (p24).
Alarme de pression ; hypothèses :
- trop d'eau dans le circuit ? normalement 1,5 Bars à froid.
- circulateur bloqué ? la t° monte => la pression monte.
Cordialement. Martien-071
poele bouilleur a granules kausiflam box 26 6 kw.pdf
07 avril 2021 à 18:49
consulter ce sujet Problème chaudière Hydro KausiflamBonjour Terrien !
Pour compléter ma réponse précédente :
Sur le relais vous voyez l'indication 24V~ , ceci est la tension pour la bobine du relais accessible par les bornes A1 et A2.
24V~ présent => la VMC fonctionne - 24V~ absent => la VMC ne fonctionne pas et on arrête la chaudière.
La tension de 24V~ et le fait que ce soit une "commande" explique l'utilisation d'un type de câble différent (genre câble téléphonique).
Cordialement.
Martien-071
Pour compléter ma réponse précédente :
Sur le relais vous voyez l'indication 24V~ , ceci est la tension pour la bobine du relais accessible par les bornes A1 et A2.
24V~ présent => la VMC fonctionne - 24V~ absent => la VMC ne fonctionne pas et on arrête la chaudière.
La tension de 24V~ et le fait que ce soit une "commande" explique l'utilisation d'un type de câble différent (genre câble téléphonique).
Cordialement.
Martien-071