Premier point, évitez d'alimenter vos disjoncteurs par le bas sur la rangée du haut.
Ensuite n'augmentez pas le calibre des disjoncteurs actuels.
De manière générale sur une vieille installation dont vous ne connaissez pas la qualité, mettez 16A maxi pour du 2,5².
Pour la droite, mettre un unique disjoncteur 16A (celui de gauche), ne mettez pas celui de droite.
Votre ID du bas doit être 63A.
Évitez de mettre toutes les lumière sous le même ID.
S'il saute tout est dans le noir.
Idem pour les prises, s'il saute vous ne pouvez pas vous brancher quelque part pour dépanner.
Ensuite n'augmentez pas le calibre des disjoncteurs actuels.
De manière générale sur une vieille installation dont vous ne connaissez pas la qualité, mettez 16A maxi pour du 2,5².
Pour la droite, mettre un unique disjoncteur 16A (celui de gauche), ne mettez pas celui de droite.
Votre ID du bas doit être 63A.
Évitez de mettre toutes les lumière sous le même ID.
S'il saute tout est dans le noir.
Idem pour les prises, s'il saute vous ne pouvez pas vous brancher quelque part pour dépanner.
02 novembre 2019 à 18:35
consulter ce sujet Problème rénovation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si l'AGCP communique par l'intérieur avec l'emplacement de la GTL, l'interrupteur sectionneur n'est même pas nécessaire.
Si l'AGCP communique par l'intérieur avec l'emplacement de la GTL, l'interrupteur sectionneur n'est même pas nécessaire.
02 novembre 2019 à 18:28
consulter ce sujet Implantation GTL rénovation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Vous mettez l'ensemble en aval du même disjoncteur.
2/ Laissez les en attente. Vous verrez bien à l'usage si une partie de l'installation ne fonctionne pas.
3/ Idem.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum.
1/ Vous mettez l'ensemble en aval du même disjoncteur.
2/ Laissez les en attente. Vous verrez bien à l'usage si une partie de l'installation ne fonctionne pas.
3/ Idem.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum.
02 novembre 2019 à 15:04
consulter ce sujet Problème rénovation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéParfait que vous ayez trouvé.
Ce qui est difficile à distance c'est de deviner que le bleu est la phase.
Ce qui est difficile à distance c'est de deviner que le bleu est la phase.
02 novembre 2019 à 14:19
consulter ce sujet Branchement double interrupteur pour 2 lampes avec 3 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Difficile de vous répondre avec juste ce qu'on voit.
C'est un double va et vient qui existait avant et que vous remplacez ? Auquel cas indiquez-nous la manière dont c'était raccordé avant.
Ou est-ce une nouvelle installation que vous faites ? Dans ce cas indiquez-nous comment c'est raccordé à l'autre extrémité des fils.
Difficile de vous répondre avec juste ce qu'on voit.
C'est un double va et vient qui existait avant et que vous remplacez ? Auquel cas indiquez-nous la manière dont c'était raccordé avant.
Ou est-ce une nouvelle installation que vous faites ? Dans ce cas indiquez-nous comment c'est raccordé à l'autre extrémité des fils.
02 novembre 2019 à 12:01
consulter ce sujet Branchement double interrupteur pour 2 lampes avec 3 fils sur le forum ÉlectricitéSi jamais vous deviez faire faire les travaux par un électricien, ne vous trompez pas sur ce que vous demandez en et particulier ne pas confondre :
Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum
Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en oeuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires :
Ces 6 exigences minimales sont décrites dans la NF C 16-600 et résumées par Promotelec dans le guide "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
Librairie Promotelec
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques bâtiments d'habitation neufs" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum
Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en oeuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires :
Ces 6 exigences minimales sont décrites dans la NF C 16-600 et résumées par Promotelec dans le guide "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
Librairie Promotelec
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques bâtiments d'habitation neufs" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
02 novembre 2019 à 08:18
consulter ce sujet Mise à la terre des prises de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre logement est sans doute aux normes de sa construction.
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez obligation de rien.
Néanmoins, pour la sécurité de votre famille, je vous conseille de faire a minima une mise en sécurité de l'installation.
C'est à dire de corriger les anomalies essentielles de sécurité qui vous ont été signalées dans le diagnostic électrique lors de l'achat.
Mais rien ne vous interdit d'aller plus loin et de vous rapprocher de la norme en vigueur.
Par rapport à vos points plus précis :
- mettre la terre sur toutes les prises est évidemment une bonne chose. Mais ce n'est pas toujours simple techniquement.
Si vous ne pouvez pas le mettre en œuvre partout, faites le de manières impératives dans la cuisine et la sdb. Pour les autres pièces la plupart des appareils qu'on y raccorde sont munis de fiche sans terre, donc c'est moins essentiel. Essayez de le faire quand même là où vous utiliserez des appareils munis de fiches avec terre : fer à repasser, ordi fixe, four à raclette...
Si au final il y a des prises que vous ne reliez pas à la terre, remplacez les prises 2P+T par des prises 2P, sinon on se croit protégé à tort.
- remplacer les disjoncteurs actuels par des disjoncteurs de la même marque n'apporte pas de sécurité en plus. Cela fait néanmoins un tableau plus propre et plus facile à maintenir.
- dans le cadre d'une mise en sécurité, le plus simple est souvent des mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau.
L'inconvénient est qu'en cas de défaut, toute l'installation est coupée. Heureusement cela n'arrive pas si souvent.
Vous pouvez éventuellement tenter d'en mettre plusieurs (par exemple un par rangée), mais ce n'est pas toujours simple, notamment s'il y a des mélanges de neutres entre circuits.
Votre logement est sans doute aux normes de sa construction.
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez obligation de rien.
Néanmoins, pour la sécurité de votre famille, je vous conseille de faire a minima une mise en sécurité de l'installation.
C'est à dire de corriger les anomalies essentielles de sécurité qui vous ont été signalées dans le diagnostic électrique lors de l'achat.
Mais rien ne vous interdit d'aller plus loin et de vous rapprocher de la norme en vigueur.
Par rapport à vos points plus précis :
- mettre la terre sur toutes les prises est évidemment une bonne chose. Mais ce n'est pas toujours simple techniquement.
Si vous ne pouvez pas le mettre en œuvre partout, faites le de manières impératives dans la cuisine et la sdb. Pour les autres pièces la plupart des appareils qu'on y raccorde sont munis de fiche sans terre, donc c'est moins essentiel. Essayez de le faire quand même là où vous utiliserez des appareils munis de fiches avec terre : fer à repasser, ordi fixe, four à raclette...
Si au final il y a des prises que vous ne reliez pas à la terre, remplacez les prises 2P+T par des prises 2P, sinon on se croit protégé à tort.
- remplacer les disjoncteurs actuels par des disjoncteurs de la même marque n'apporte pas de sécurité en plus. Cela fait néanmoins un tableau plus propre et plus facile à maintenir.
- dans le cadre d'une mise en sécurité, le plus simple est souvent des mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau.
L'inconvénient est qu'en cas de défaut, toute l'installation est coupée. Heureusement cela n'arrive pas si souvent.
Vous pouvez éventuellement tenter d'en mettre plusieurs (par exemple un par rangée), mais ce n'est pas toujours simple, notamment s'il y a des mélanges de neutres entre circuits.
02 novembre 2019 à 08:15
consulter ce sujet Mise à la terre des prises de courant sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Peut-être que la résistance est morte ?
Peut-être que la résistance est morte ?
01 novembre 2019 à 18:24
consulter ce sujet Convecteur allumé ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBonjour.
@Jo33
Vous n’êtes pas obligé d'utiliser du 6².
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Pour rappel vous avez les possibilités suivantes :
- 6² protégé par un disj 32A maxi pour 7kW maxi
- 4² protégé par un disj 25A maxi pour 5,5kW maxi
- 2,5² protégé par un disj 20A maxi pour 4,5kW maxi
Sachant que sur 7m, l'écart de coût sera peu significatif.
5 prises par disjoncteur c'était il y a longtemps (de mémoire Label Confort Promotelec dans les années 90)
La norme a changé 2 fois depuis.
La dernière version que je vous ai donnée date de 2015
@Remi
Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
@Jo33
Vous n’êtes pas obligé d'utiliser du 6².
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Pour rappel vous avez les possibilités suivantes :
- 6² protégé par un disj 32A maxi pour 7kW maxi
- 4² protégé par un disj 25A maxi pour 5,5kW maxi
- 2,5² protégé par un disj 20A maxi pour 4,5kW maxi
Sachant que sur 7m, l'écart de coût sera peu significatif.
5 prises par disjoncteur c'était il y a longtemps (de mémoire Label Confort Promotelec dans les années 90)
La norme a changé 2 fois depuis.
La dernière version que je vous ai donnée date de 2015
@Remi
Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
01 novembre 2019 à 18:23
consulter ce sujet Branchement abri de jardin sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pour ce genre de petites installations plusieurs solutions possibles.
Je vous en propose quelques unes dont vous pouvez vous inspirer, la 1ère étant celle indiquée par Remi.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour ce genre de petites installations plusieurs solutions possibles.
Je vous en propose quelques unes dont vous pouvez vous inspirer, la 1ère étant celle indiquée par Remi.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




31 octobre 2019 à 23:08
consulter ce sujet Branchement abri de jardin sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faut mettre un interrupteur en parallèle du détecteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut mettre un interrupteur en parallèle du détecteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 octobre 2019 à 19:58
consulter ce sujet Bloquer éclairage sur détecteur avec interrupteur sur le forum ÉlectricitéC'est sûr que si vous arrivez pas le bas et que vous avez des borniers de connexion dans le tableau, c'est plus pratique de mettre les borniers en bas, cela vous éviter de traverser tout le tableau.
Mais cela peut être pratique qu'ils soient en haut pour d'autres raisons.
Donc pas de règle absolue.
Pensez par ailleurs à l'emploi d'un peigne vertical qui peut vous éviter l'usage de borniers.
Mais cela peut être pratique qu'ils soient en haut pour d'autres raisons.
Donc pas de règle absolue.
Pensez par ailleurs à l'emploi d'un peigne vertical qui peut vous éviter l'usage de borniers.
30 octobre 2019 à 18:30
consulter ce sujet Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL sur le forum ÉlectricitéPour rappel avec du 1,5² : 16A maxi.
Ce serait donc vrai si le disjoncteur au départ était de calibre plus élevé.
Si vous aviez un disj 20A au départ du 2,5², il faudrait mettre un disj 16A ou 10A lorsque vous passeriez sur du 1,5².
Mais si dès le départ vous avez un disj 16A, pas de problème.
Ce serait donc vrai si le disjoncteur au départ était de calibre plus élevé.
Si vous aviez un disj 20A au départ du 2,5², il faudrait mettre un disj 16A ou 10A lorsque vous passeriez sur du 1,5².
Mais si dès le départ vous avez un disj 16A, pas de problème.
30 octobre 2019 à 18:27
consulter ce sujet Augmentation de section sur circuit d'éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je vous le déconseille.
La norme pour l'éclairage c'est du 1,5².
C'est donc plus probable que l'existant soit en 1,5² et plus logique de faire comme cela.
C'est plus pratique à manier, il y a plus de choix de couleurs (retour lampe, navettes va et vient....)
De plus certain luminaire ou DCL seront galère à raccorder en 2,5²
Si malgré tout une partie de l'installation est en 2,5², je vous conseille quand même le 1,5² en vous assurant qu'au départ il y a un disjoncteur de calibre 16A maxi ou un fusible 10A maxi.
Reste que si vous tenez absolument au 2,5² c'est conforme et sécurisé.
Je vous le déconseille.
La norme pour l'éclairage c'est du 1,5².
C'est donc plus probable que l'existant soit en 1,5² et plus logique de faire comme cela.
C'est plus pratique à manier, il y a plus de choix de couleurs (retour lampe, navettes va et vient....)
De plus certain luminaire ou DCL seront galère à raccorder en 2,5²
Si malgré tout une partie de l'installation est en 2,5², je vous conseille quand même le 1,5² en vous assurant qu'au départ il y a un disjoncteur de calibre 16A maxi ou un fusible 10A maxi.
Reste que si vous tenez absolument au 2,5² c'est conforme et sécurisé.
30 octobre 2019 à 13:26
consulter ce sujet Augmentation de section sur circuit d'éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je pense que normativement vous pouvez.
Mais ce n'est pas le plus pratique d'avoir à passer chaque fois vos fils derrière la platine EDF.
Je pense que normativement vous pouvez.
Mais ce n'est pas le plus pratique d'avoir à passer chaque fois vos fils derrière la platine EDF.
30 octobre 2019 à 08:31
consulter ce sujet Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL sur le forum ÉlectricitéUn petit point complémentaire.
La norme impose un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
D'où le disjoncteur 63A au départ du câble en 5G16²
Reste qu'en pratique un interrupteur sectionneur 63A serait moins cher et suffirait pour assurer la coupure car :
- pas de risque de surcharge du 16² vu qu'ENEDIS ne fournira pas plus de 60A
- protection contre les court-circuit prise en charge par les disjoncteurs en aval.
Mais c'est la norme...
La norme impose un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
D'où le disjoncteur 63A au départ du câble en 5G16²
Reste qu'en pratique un interrupteur sectionneur 63A serait moins cher et suffirait pour assurer la coupure car :
- pas de risque de surcharge du 16² vu qu'ENEDIS ne fournira pas plus de 60A
- protection contre les court-circuit prise en charge par les disjoncteurs en aval.
Mais c'est la norme...
29 octobre 2019 à 19:13
consulter ce sujet Validation schéma tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéPar rapport à votre dernière répartition.
1- Je ne vois pas la prise tri pour le poste de soudure ? A moins que ce soit la même que pour les moteurs.
2- Au sens de la norme les 3 ID mono sont trop chargés, même si en pratique ils ne le seront pas.
3- Pour les prises mono atelier, c'est 20A maxi avec du 2,5².
4- Le disj 32A tetra au départ des tableaux différentiels tri ne doit pas être différentiel.
5- Je n'ai pas compris si pour le garage, c'était encore un tableau divisionnaire. Auquel cas, faire comme les studios.
1- Je ne vois pas la prise tri pour le poste de soudure ? A moins que ce soit la même que pour les moteurs.
2- Au sens de la norme les 3 ID mono sont trop chargés, même si en pratique ils ne le seront pas.
3- Pour les prises mono atelier, c'est 20A maxi avec du 2,5².
4- Le disj 32A tetra au départ des tableaux différentiels tri ne doit pas être différentiel.
5- Je n'ai pas compris si pour le garage, c'était encore un tableau divisionnaire. Auquel cas, faire comme les studios.
29 octobre 2019 à 19:08
consulter ce sujet Validation schéma tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Au chausse pied, cela doit rentrer dans un 4x18 modules :
Rangée 1 : ID mono phase 1 + à l'extrême droite interrupteur sectionneur tetra
Rangée 2 : ID mono phase 2 + à l'extrême droite disj tetra 32A
Rangée 3 : ID mono phase 3 + à l'extrême droite disj tetra 32A
Rangée 4 : ID tetra + disj tetra + à l'extrême droite 2 ou 3 disj mono 32A
Mais serez plus à l'aise et vous aurez moins de contrainte avec un 5x18 :
Rangée 1 : 2 disj 32A tetra, 2 ou 3 disj 32A mono et à l’extrême droite interrupteur sectionneur tetra
Rangée 2 : ID mono phase 1
Rangée 3 : ID mono phase 2
Rangée 4 : ID mono phase 3
Rangée 5 : ID tetra + disj tetra
Voire un 6x18 (comme sur mon schéma)
Rangée 1 : interrupteur sectionneur tetra
Rangée 2 : ID mono phase 1
Rangée 3 : ID mono phase 2
Rangée 4 : ID mono phase 3
Rangée 5 : ID tetra + disj tetra
Rangée 6 : 2 disj 32A tetra, 2 ou 3 disj 32A mono
Pensez à utiliser du matériel peignable qui facilite le câblage
Par exemple, on peut peigner tous les disj 32A à destination des tableaux divisionnaires.
Au chausse pied, cela doit rentrer dans un 4x18 modules :
Rangée 1 : ID mono phase 1 + à l'extrême droite interrupteur sectionneur tetra
Rangée 2 : ID mono phase 2 + à l'extrême droite disj tetra 32A
Rangée 3 : ID mono phase 3 + à l'extrême droite disj tetra 32A
Rangée 4 : ID tetra + disj tetra + à l'extrême droite 2 ou 3 disj mono 32A
Mais serez plus à l'aise et vous aurez moins de contrainte avec un 5x18 :
Rangée 1 : 2 disj 32A tetra, 2 ou 3 disj 32A mono et à l’extrême droite interrupteur sectionneur tetra
Rangée 2 : ID mono phase 1
Rangée 3 : ID mono phase 2
Rangée 4 : ID mono phase 3
Rangée 5 : ID tetra + disj tetra
Voire un 6x18 (comme sur mon schéma)
Rangée 1 : interrupteur sectionneur tetra
Rangée 2 : ID mono phase 1
Rangée 3 : ID mono phase 2
Rangée 4 : ID mono phase 3
Rangée 5 : ID tetra + disj tetra
Rangée 6 : 2 disj 32A tetra, 2 ou 3 disj 32A mono
Pensez à utiliser du matériel peignable qui facilite le câblage
Par exemple, on peut peigner tous les disj 32A à destination des tableaux divisionnaires.
29 octobre 2019 à 19:00
consulter ce sujet Validation schéma tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéLes chauffages à inertie donnent une impression de confort agréable car la chauffe semble continue.
Après il y a plusieurs manières de gérer l'inertie, briques, fonte, fluide...
Tous se valent.
Après il y a plusieurs manières de gérer l'inertie, briques, fonte, fluide...
Tous se valent.
29 octobre 2019 à 13:40
consulter ce sujet Recherche câbles du contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ci-joint une suggestion de solution.
A noter que l'interrupteur sectionneur et les disjoncteurs 32A pourraient être sur la même rangée, mais difficile à représenter sur le dessin avec tous ces fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint une suggestion de solution.
A noter que l'interrupteur sectionneur et les disjoncteurs 32A pourraient être sur la même rangée, mais difficile à représenter sur le dessin avec tous ces fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 octobre 2019 à 08:22
consulter ce sujet Validation schéma tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous parlez bien de chauffage à inertie et pas de chauffage à accumulation ?
Vous parlez bien de chauffage à inertie et pas de chauffage à accumulation ?
29 octobre 2019 à 07:12
consulter ce sujet Recherche câbles du contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéIl ne part pas dans la même gaine que le blanc ?
Sinon pendant les HC, vous devrez avoir 230V entre A1 et A2.
Coupez les fusibles un par un jusqu'à trouver celui qui supprime cette tension.
Cela voudra dire que le fil vers le compteur provient de ce fusible.
Pas rentable d'investir dans un délesteur universel (sauf si vous l'avez déjà).
Vous mettrez 10 ans à l'amortir par rapport à une augmentation d'abonnement.
Sinon pendant les HC, vous devrez avoir 230V entre A1 et A2.
Coupez les fusibles un par un jusqu'à trouver celui qui supprime cette tension.
Cela voudra dire que le fil vers le compteur provient de ce fusible.
Pas rentable d'investir dans un délesteur universel (sauf si vous l'avez déjà).
Vous mettrez 10 ans à l'amortir par rapport à une augmentation d'abonnement.
28 octobre 2019 à 23:04
consulter ce sujet Recherche câbles du contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéSi vous refaites le tableau, vous virez cela, quitte à souscrire un abonnement une tranche au dessus (cela ne vous coûtera que 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain).
28 octobre 2019 à 19:55
consulter ce sujet Recherche câbles du contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Le E180 est un délesteur qui coupe des appareils non prioritaires lors de pointes de consommation.
Ces appareils non prioritaires sont coupés via le contacteur E230.
Le E180 est un délesteur qui coupe des appareils non prioritaires lors de pointes de consommation.
Ces appareils non prioritaires sont coupés via le contacteur E230.
28 octobre 2019 à 19:54
consulter ce sujet Recherche câbles du contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce type de compteur ne se remet pas à zéro.
Ce type de compteur ne se remet pas à zéro.
28 octobre 2019 à 13:51
consulter ce sujet Branchement d'un compteur d'énergie monophasé Legrand sur le forum ÉlectricitéLes schémas ne sont pas dans le bon ordre :
- Le 1er tableau divisionnaire pourrait être les tableaux appartement tri et piscine
- Le 2ème tableau divisionnaire pourrait être le tableau grange
- Le 3ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux studio
- Le 1er tableau divisionnaire pourrait être les tableaux appartement tri et piscine
- Le 2ème tableau divisionnaire pourrait être le tableau grange
- Le 3ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux studio
28 octobre 2019 à 13:37
consulter ce sujet Validation schéma tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La logique habituel d'une installation de ce type est :
- Dans votre tableau principal, disjoncteur tetra (non différentiel) au départ du câble, de calibre adapté à la section du câble.
- A l'arrivée dans le tableau divisionnaire de la grange, interrupteur sectionneur tetra pour la coupure générale
- Ensuite vos différentiels interrupteurs différentiels 30mA tetra ou mono, comme vous l'avez proposé
Pour le reste, cela semble globalement bien équilibré.
Quelques remarques :
- Vos ID me semblent assez chargés et en tout cas ne respectent pas la norme en vigueur, voir s'il ne faut pas passer en 63A ?
- pas moyen d'avoir un poste à souder en tri ?
- il serait pertinent de mettre les interrupteurs différentiels des studios dans les tableaux des studios
- au départ de l'appart tri et de la piscine mettre des disjoncteurs 32A tetra (pas différentiels)
- voir s'il ne faut pas prévoir un circuit dans le garage pour une recharge de véhicule électrique (dans ce cas différentiel de type A)
- mettre les réserves en 16A pour pouvoir s'adapter à du 1,5²
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer en les combinant :
- Le 1er tableau divisionnaire pourrait être le tableau grange
- Le 2ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux appartement tri et piscine
- Le 3ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux studio
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



La logique habituel d'une installation de ce type est :
- Dans votre tableau principal, disjoncteur tetra (non différentiel) au départ du câble, de calibre adapté à la section du câble.
- A l'arrivée dans le tableau divisionnaire de la grange, interrupteur sectionneur tetra pour la coupure générale
- Ensuite vos différentiels interrupteurs différentiels 30mA tetra ou mono, comme vous l'avez proposé
Pour le reste, cela semble globalement bien équilibré.
Quelques remarques :
- Vos ID me semblent assez chargés et en tout cas ne respectent pas la norme en vigueur, voir s'il ne faut pas passer en 63A ?
- pas moyen d'avoir un poste à souder en tri ?
- il serait pertinent de mettre les interrupteurs différentiels des studios dans les tableaux des studios
- au départ de l'appart tri et de la piscine mettre des disjoncteurs 32A tetra (pas différentiels)
- voir s'il ne faut pas prévoir un circuit dans le garage pour une recharge de véhicule électrique (dans ce cas différentiel de type A)
- mettre les réserves en 16A pour pouvoir s'adapter à du 1,5²
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer en les combinant :
- Le 1er tableau divisionnaire pourrait être le tableau grange
- Le 2ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux appartement tri et piscine
- Le 3ème tableau divisionnaire pourrait être les tableaux studio
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 octobre 2019 à 13:36
consulter ce sujet Validation schéma tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un des deux est sans doute le fil blanc qu'on voit en haut à gauche en A1.
L'autre n'est pas repérable sur la photo, mais il doit cheminer avec le 1er.
On suppose que le bleu en A2 va au bornier de neutre en bas.
Même si ce n'est pas la raison de votre question, je vous conseille une mise en sécurité de ce tableau.
Un des deux est sans doute le fil blanc qu'on voit en haut à gauche en A1.
L'autre n'est pas repérable sur la photo, mais il doit cheminer avec le 1er.
On suppose que le bleu en A2 va au bornier de neutre en bas.
Même si ce n'est pas la raison de votre question, je vous conseille une mise en sécurité de ce tableau.
28 octobre 2019 à 07:34
consulter ce sujet Recherche câbles du contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pour du 2,5² pour les circuits électriques. Du 1,5² suffit et vous passez vos circuits phase/neutre/terre comme d'habitude.
La dernière version de la norme permet de faire la LES au tableau.
Donc vous ramenez un 2,5² depuis vos masses métalliques au bornier de terre du tableau et le tour est joué.
Pour du 2,5² pour les circuits électriques. Du 1,5² suffit et vous passez vos circuits phase/neutre/terre comme d'habitude.
La dernière version de la norme permet de faire la LES au tableau.
Donc vous ramenez un 2,5² depuis vos masses métalliques au bornier de terre du tableau et le tour est joué.
27 octobre 2019 à 14:50
consulter ce sujet Liaison équipotentielle salle de bains sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si le départ du circuit est correctement alimenté, c'est qu'il y a plus loin un fil qui est interrompu.
Sans doute une connexion mal serrée à l'endroit d'un repiquage (interrupteur, luminaire, boite de dérivation...).
Si le départ du circuit est correctement alimenté, c'est qu'il y a plus loin un fil qui est interrompu.
Sans doute une connexion mal serrée à l'endroit d'un repiquage (interrupteur, luminaire, boite de dérivation...).
24 octobre 2019 à 23:42
consulter ce sujet Problème électrique plus de lumière sur une partie de la maison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les avantages d'un seul tableau :
- plus pratique de tout avoir à un seul point central.
- moins cher.
- meilleure sélectivité.
- pas de limite de puissance dans un des tableaux.
- si un circuit saute avec des occupants ne connaissant pas la maison, c'est difficile de chercher les tableaux divisionnaires.
- si chauffage électrique avec programmateur ou gestionnaire centralisé, pas possible de mettre les circuits radiateurs sur 2 tableaux différents.
Le seul point plus délicat est qu'il faut ramener toutes les gaines à un même endroit, mais pour du neuf ce n'est pas un problème.
En revanche cela peut être pratique en rénovation où il n'est pas toujours simple de tirer des circuits.
Donc sauf bâtiment à part où logement de très grande longueur, un tableau divisionnaire se justifie peu dans le neuf.
Reste que ce n'est pas interdit.
Les avantages d'un seul tableau :
- plus pratique de tout avoir à un seul point central.
- moins cher.
- meilleure sélectivité.
- pas de limite de puissance dans un des tableaux.
- si un circuit saute avec des occupants ne connaissant pas la maison, c'est difficile de chercher les tableaux divisionnaires.
- si chauffage électrique avec programmateur ou gestionnaire centralisé, pas possible de mettre les circuits radiateurs sur 2 tableaux différents.
Le seul point plus délicat est qu'il faut ramener toutes les gaines à un même endroit, mais pour du neuf ce n'est pas un problème.
En revanche cela peut être pratique en rénovation où il n'est pas toujours simple de tirer des circuits.
Donc sauf bâtiment à part où logement de très grande longueur, un tableau divisionnaire se justifie peu dans le neuf.
Reste que ce n'est pas interdit.
22 octobre 2019 à 21:05
consulter ce sujet Rapport diamètre intensité câble électrique sur le forum ÉlectricitéA la limite peu importe la puissance d'abonnement que ayez (40A cela n'existe pas, c'est 30A ou 45A).
Ce qui compte c'est la puissance maxi dont vous avez besoin dans les pièces desservies par le tableau divisionnaire.
Ce qui compte c'est la puissance maxi dont vous avez besoin dans les pièces desservies par le tableau divisionnaire.
22 octobre 2019 à 20:05
consulter ce sujet Rapport diamètre intensité câble électrique sur le forum ÉlectricitéIl n'y rien dans les paramètres de configuration qui conduirait à un tel fonctionnement.
A mon avis le Calybox a un défaut.
A mon avis le Calybox a un défaut.

22 octobre 2019 à 20:03
consulter ce sujet Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120 sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Pour les PC modulaires cela a pas mal changé au cours de ces 17 dernières années.
De toute façon cela n'a jamais été obligatoire dans le tableau (uniquement dans la GTL) et d'ailleurs cela a peu d'intérêt de les mettre là, vu qu'elles sont destinées à alimenter les équipements de communication.
La dernière version de la norme (2016) exige uniquement une prise de courant 16A 2P+T située dans un volume de dimension minimale 240x300x200 attenant ou intégré au tableau de communication.
Ce type de prise doit être sur un circuit dédié.
Pour les PC modulaires cela a pas mal changé au cours de ces 17 dernières années.
De toute façon cela n'a jamais été obligatoire dans le tableau (uniquement dans la GTL) et d'ailleurs cela a peu d'intérêt de les mettre là, vu qu'elles sont destinées à alimenter les équipements de communication.
La dernière version de la norme (2016) exige uniquement une prise de courant 16A 2P+T située dans un volume de dimension minimale 240x300x200 attenant ou intégré au tableau de communication.
Ce type de prise doit être sur un circuit dédié.
21 octobre 2019 à 23:20
consulter ce sujet Coffret électrique trop petit sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
OK, mais qu'est-ce qui est programmé sur le Calybox ?
OK, mais qu'est-ce qui est programmé sur le Calybox ?
21 octobre 2019 à 20:55
consulter ce sujet Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Bien entendu plus la section du câble est importante (donc son diamètre) plus la puissance disponible sera importante.
La longueur entre également en compte si on veut limiter les phénomènes de chute de tension.
Mais d'un étage à l'autre, la longueur reste faible, donc d'influence négligeable (tant que vous êtes inférieur à 20m).
En pratique :
- 4² --> 25A maxi soit 5,5 kW
- 6² --> 32A maxi soit 7kW
- 10² --> 50A maxi soit 11,5 kW
- 16² --> 60A maxi soit 14kW
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bien entendu plus la section du câble est importante (donc son diamètre) plus la puissance disponible sera importante.
La longueur entre également en compte si on veut limiter les phénomènes de chute de tension.
Mais d'un étage à l'autre, la longueur reste faible, donc d'influence négligeable (tant que vous êtes inférieur à 20m).
En pratique :
- 4² --> 25A maxi soit 5,5 kW
- 6² --> 32A maxi soit 7kW
- 10² --> 50A maxi soit 11,5 kW
- 16² --> 60A maxi soit 14kW
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 octobre 2019 à 19:37
consulter ce sujet Rapport diamètre intensité câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne comprends pas le lien que vous faites entre détecteurs et poussoirs ?
Pour moi ce sont 2 choses différentes ?
Je ne comprends pas le lien que vous faites entre détecteurs et poussoirs ?
Pour moi ce sont 2 choses différentes ?
20 octobre 2019 à 19:18
consulter ce sujet Branchement détecteur 3 poussoirs sur le forum ÉlectricitéOn peut se demander comment ces différentiels ont été raccordés ?
19 octobre 2019 à 23:25
consulter ce sujet Problème inter différentiel installation triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si vous avez des neutres communs vous ne pouvez pas mettre 2 interrupteurs différentiels.
Du moins pour la partie de l’installation où il y a des neutres communs.
Si vous avez des neutres communs vous ne pouvez pas mettre 2 interrupteurs différentiels.
Du moins pour la partie de l’installation où il y a des neutres communs.
19 octobre 2019 à 23:22
consulter ce sujet Problème inter différentiel installation triphasé sur le forum Électricité25A mono, cela n'existe pas.
C'est 15/30/45/60A
C'est 15/30/45/60A
19 octobre 2019 à 13:52
consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si c'est une installation de domicile, il faut beaucoup plus de circuits que cela.
Précisez un peu mieux le contexte.
Au vu de la seule description faire du tri ne se justifie pas pour une habitation.
Si c'est une installation de domicile, il faut beaucoup plus de circuits que cela.
Précisez un peu mieux le contexte.
Au vu de la seule description faire du tri ne se justifie pas pour une habitation.
19 octobre 2019 à 13:51
consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID sur le forum ÉlectricitéOui mais est-ce qu'elles sont en mode Eco en permanence ?
19 octobre 2019 à 07:47
consulter ce sujet Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sur un va et vient il n'y a pas de neutre.
Donc vous n'utilisez sans doute pas les bons termes ou vous n'avez pas fait du tout ce qu'il faut.
Si le 30mA disjoncte, c'est que la phase n'est pas issu du même différentiel du neutre de la lampe.
Essayez de mieux nous expliquer le câblage de :
- La situation de laquelle vous être partie.
- Ce que vous avez réalisé.
Sur un va et vient il n'y a pas de neutre.
Donc vous n'utilisez sans doute pas les bons termes ou vous n'avez pas fait du tout ce qu'il faut.
Si le 30mA disjoncte, c'est que la phase n'est pas issu du même différentiel du neutre de la lampe.
Essayez de mieux nous expliquer le câblage de :
- La situation de laquelle vous être partie.
- Ce que vous avez réalisé.
18 octobre 2019 à 19:35
consulter ce sujet Problème branchement double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est alimenté en permanence si les zones 2 et 3 sont en permanence en mode Eco.
Est-ce le cas ?
C'est alimenté en permanence si les zones 2 et 3 sont en permanence en mode Eco.
Est-ce le cas ?
18 octobre 2019 à 19:32
consulter ce sujet Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
2 solutions :
1/ Mettre le multimètre en fonction Voltmètre alternatif.
Mettre une pointe sur la borne de terre de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase 0V : 230V
Si ce n'est pas une phase : 0V
2/ Repérer la borne de phase de la rallonge avec la méthode au dessus
Couper le courant au disjoncteur général EDF
Mettre le multimètre en fonction ohmmètre
Mettre une pointe sur la borne de phase de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase : continuité (0 ohm et beep)
Si ce n'est pas une phase : pas de continuité (résistance infinie)
On peut faire la même chose avec borne de neutre de la rallonge et fil de neutre à tester.
2 solutions :
1/ Mettre le multimètre en fonction Voltmètre alternatif.
Mettre une pointe sur la borne de terre de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase 0V : 230V
Si ce n'est pas une phase : 0V
2/ Repérer la borne de phase de la rallonge avec la méthode au dessus
Couper le courant au disjoncteur général EDF
Mettre le multimètre en fonction ohmmètre
Mettre une pointe sur la borne de phase de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase : continuité (0 ohm et beep)
Si ce n'est pas une phase : pas de continuité (résistance infinie)
On peut faire la même chose avec borne de neutre de la rallonge et fil de neutre à tester.
18 octobre 2019 à 12:26
consulter ce sujet J’ai perdu la phase sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne sais pas.
J'ai fait la même vérif que vous et ma conso sur le Linky est de 2,8 kWh pour une heure pendant le fonctionnement du chauffe-eau de 200l, la nuit, ce qui me semble cohérent.
Vous etes sûr qu'il n'y avait rien d'autre en route de significatif simultanément (lave-linge, lave-vaisselle...) ?
Je ne sais pas.
J'ai fait la même vérif que vous et ma conso sur le Linky est de 2,8 kWh pour une heure pendant le fonctionnement du chauffe-eau de 200l, la nuit, ce qui me semble cohérent.
Vous etes sûr qu'il n'y avait rien d'autre en route de significatif simultanément (lave-linge, lave-vaisselle...) ?
18 octobre 2019 à 08:40
consulter ce sujet Consommation électrique compteur Linky sur le forum Électricité38 modules disjoncteur + 12 modules ID + 5 modules écocompteur = 55 modules + 11 (20%) = 66 modules.
Cela tient dans un 4x18 = 72 modules.
Cela tient dans un 4x18 = 72 modules.
17 octobre 2019 à 22:39
consulter ce sujet Coffret électrique trop petit sur le forum ÉlectricitéA noter que vous n'avez pas d'obligation (ni d'intérêt) à mettre des PC sur le tableau.
Cela peut vous faire gagner la place qui manque.
Cela peut vous faire gagner la place qui manque.
17 octobre 2019 à 22:37
consulter ce sujet Coffret électrique trop petit sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucun problème du moment que vous respectez les hauteurs mini/maxi : position des manettes entre 0m50 et 1m80, partie située entre 0m50 et 0m90 protégée par une porte.
Aucun problème du moment que vous respectez les hauteurs mini/maxi : position des manettes entre 0m50 et 1m80, partie située entre 0m50 et 0m90 protégée par une porte.
17 octobre 2019 à 22:36
consulter ce sujet Coffret électrique trop petit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut tester au multimètre par rapport à la terre.
Si pas de prise proche, vous branchez une rallonge avec terre sur une prise plus loin.
Vous devez trouver 230V entre phase et terre.
Il faut tester au multimètre par rapport à la terre.
Si pas de prise proche, vous branchez une rallonge avec terre sur une prise plus loin.
Vous devez trouver 230V entre phase et terre.
17 octobre 2019 à 19:03
consulter ce sujet J’ai perdu la phase sur le forum Électricité