Bonsoir.
Une plaque ce n'est pas du chauffage donc 0,5.
Une PAC c'est du chauffage direct donc 1
Mais ne vous prenez pas la tête et utilisez des interrupteurs différentiels 63A.
Ainsi pas de calcul à faire et c'est évolutif (sauf cas particuliers, des 40A qui respectent la règle aval sont vite limités).
Une plaque ce n'est pas du chauffage donc 0,5.
Une PAC c'est du chauffage direct donc 1
Mais ne vous prenez pas la tête et utilisez des interrupteurs différentiels 63A.
Ainsi pas de calcul à faire et c'est évolutif (sauf cas particuliers, des 40A qui respectent la règle aval sont vite limités).
13 octobre 2019 à 22:43
consulter ce sujet Plaque cuisson chauffage calcul DDR sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous avez touché des fils lorsque vous avez changé l'ampoule ?
Vous avez touché des fils lorsque vous avez changé l'ampoule ?
10 octobre 2019 à 22:30
consulter ce sujet Interrupteur ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut un type A
Chez Legrand je vous conseille plutôt un modèle peignable donc 4 116 51 alimenté soit par une borne 4 052 09, soit par un peigne vertical.
Un 63A est une bonne idée, pas de risque de surcharge et ajout d'autres circuits possible ultérieurement.
Il faut un type A
Chez Legrand je vous conseille plutôt un modèle peignable donc 4 116 51 alimenté soit par une borne 4 052 09, soit par un peigne vertical.
Un 63A est une bonne idée, pas de risque de surcharge et ajout d'autres circuits possible ultérieurement.
09 octobre 2019 à 13:25
consulter ce sujet Choix Interrupteur différentiel 63A 30mA sur le forum ÉlectricitéSinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser les solutions radio.
07 octobre 2019 à 09:17
consulter ce sujet Problème branchement 2 va et vient sur le forum ÉlectricitéIl faudra alors remplacer les interrupteurs par des boutons poussoirs.
07 octobre 2019 à 08:51
consulter ce sujet Problème branchement 2 va et vient sur le forum ÉlectricitéNon ce n'est pas possible.
Il vous reste la solution du montage avec télérupteur si vous êtes capable d'amener un neutre au 1er va et vient.
Au alors d'utiliser un télérupteur sans neutre type Yokis MTR500E.
Il vous reste la solution du montage avec télérupteur si vous êtes capable d'amener un neutre au 1er va et vient.
Au alors d'utiliser un télérupteur sans neutre type Yokis MTR500E.
07 octobre 2019 à 08:50
consulter ce sujet Problème branchement 2 va et vient sur le forum ÉlectricitéEn revérifiant, je viens de voir que le lave-linge n'était pas sous un type A pour l'appartement 5.
06 octobre 2019 à 23:43
consulter ce sujet Vérification schémas unifilaires installation électrique sur le forum ÉlectricitéPour l'appartement 5, je vois la non conformité suivante :
On dirait qu'il s'agit d'un logement avec une seule pièce principale, dans ce cas il manque 1 seul circuit pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge (sauf si les équipements sont fournis avec le logement).
Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus).
On dirait qu'il s'agit d'un logement avec une seule pièce principale, dans ce cas il manque 1 seul circuit pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge (sauf si les équipements sont fournis avec le logement).
Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus).
06 octobre 2019 à 23:24
consulter ce sujet Vérification schémas unifilaires installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pour l'appartement 6, je vois les non conformités suivantes :
- il manque 2 circuits pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge
- les circuits éclairages doivent être répartis sur au moins 2 différentiels.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo.
Pour l'appartement 6, je vois les non conformités suivantes :
- il manque 2 circuits pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge
- les circuits éclairages doivent être répartis sur au moins 2 différentiels.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo.
06 octobre 2019 à 23:20
consulter ce sujet Vérification schémas unifilaires installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est possible à condition de passer un fil pour le retour lampe entre les 2 inters.
Voir le 2ème schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est possible à condition de passer un fil pour le retour lampe entre les 2 inters.
Voir le 2ème schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 octobre 2019 à 23:15
consulter ce sujet Problème branchement 2 va et vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
1/ OK problème.
2/ Si c'est à 30cm de l'arrivée d'eau je pense qu'il n'y a pas de problème non plus.
1/ OK problème.
2/ Si c'est à 30cm de l'arrivée d'eau je pense qu'il n'y a pas de problème non plus.
04 octobre 2019 à 22:29
consulter ce sujet Sécurité électricité à proximité d'un évier de cuisine sur le forum ÉlectricitéPour la séquence 7 cela dépend si vous avez regardé en HC ou en HP.
04 octobre 2019 à 22:27
consulter ce sujet Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je ne connais pas ce modèle, mais je suppose que cela veut dire que vous pouvez programmer de minute en minute.
D'autres ne se programment qu'au 1/4 d'heure, ou à la demi-heure, voire à l'heure.
Je ne connais pas ce modèle, mais je suppose que cela veut dire que vous pouvez programmer de minute en minute.
D'autres ne se programment qu'au 1/4 d'heure, ou à la demi-heure, voire à l'heure.
04 octobre 2019 à 22:24
consulter ce sujet Finesse programmation inter horaires Hager sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je suppose que vous voulez dire télérupteur et pas contacteur.
Il suffit de mettre le contact de l'horloge en série sur le retour lampe.
Je suppose que vous voulez dire télérupteur et pas contacteur.
Il suffit de mettre le contact de l'horloge en série sur le retour lampe.
04 octobre 2019 à 22:23
consulter ce sujet Schéma électrique minuterie avec contacteur sur le forum ÉlectricitéEn relisant mieux vous semblez dire que le compteur est électronique.
Faites dans ce cas défiler l'affichage jusqu'à la séquence 7.
Elle doit afficher 1F-2O pendant les HC et 1O-2O pendant les HP
Faites dans ce cas défiler l'affichage jusqu'à la séquence 7.
Elle doit afficher 1F-2O pendant les HC et 1O-2O pendant les HP
03 octobre 2019 à 23:25
consulter ce sujet Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il arrive parfois aussi qu'il y ait un soucis chez EDF et qu'ils ne vous envoient pas les heures creuses, aux horaires prévus.
Le type de compteur aiderait à vous indiquer quelle vérifications effectuer.
Il arrive parfois aussi qu'il y ait un soucis chez EDF et qu'ils ne vous envoient pas les heures creuses, aux horaires prévus.
Le type de compteur aiderait à vous indiquer quelle vérifications effectuer.
03 octobre 2019 à 23:24
consulter ce sujet Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Quant à l'économie elle reste très faible.
Chauffer la même quantité d'eau tous les jours ou chauffer le double de quantité d'eau un jour sur deux revient au même.
La seule différence se situe au niveau des pertes qui vont en diminuant et fur et à mesure que la quantité d'eau chaude présente dans le ballon diminue.
Mais pas certain que vous amortissiez le prix de l'horloge et du contacteur.
Quant à l'économie elle reste très faible.
Chauffer la même quantité d'eau tous les jours ou chauffer le double de quantité d'eau un jour sur deux revient au même.
La seule différence se situe au niveau des pertes qui vont en diminuant et fur et à mesure que la quantité d'eau chaude présente dans le ballon diminue.
Mais pas certain que vous amortissiez le prix de l'horloge et du contacteur.
03 octobre 2019 à 19:55
consulter ce sujet Installation horloge hebdomadaire pour ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéOn pourrait se poser la question de savoir si la maison complète du proprio n'est pas sous le compteur du locataire.
La coupure le soir du disjoncteur EDF devrait répondre rapidement à cette question.
La coupure le soir du disjoncteur EDF devrait répondre rapidement à cette question.
01 octobre 2019 à 08:43
consulter ce sujet Possibilité branchement électrique voisinage sur le forum ÉlectricitéA oui je n'avais pas compris les 100€ par mois.
Ceci dit un radiateur en plus dans la chambre en location n'expliquerait pas des écarts importants.
Ceci dit un radiateur en plus dans la chambre en location n'expliquerait pas des écarts importants.
01 octobre 2019 à 07:22
consulter ce sujet Possibilité branchement électrique voisinage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Normalement il est interdit de mettre dans un tableau électrique, des circuits issus de 2 disjoncteurs EDF différents.
Mais ce n'est pas le fond de votre question.
Il faudrait des photos de ces tableaux capot enlevé, notamment celui avec l'étiquette d'avertissement, pour essayez de voir d'où vient l'alimentation des différentes rangées et si elles sont alimentées ou non par votre disjoncteur EDF.
Sinon, lorsqu'il y a de la lumière la nuit dans la chambre louée, coupez votre disjoncteur EDF et voyez si cela influe sur l'éclairage de la chambre. Si oui vous avez déjà une partie de votre réponse.
Reste qu'avec du chauffage électrique si c'est ancien et mal isolé 1350€ à l'année ne me semble pas aberrant.
Normalement il est interdit de mettre dans un tableau électrique, des circuits issus de 2 disjoncteurs EDF différents.
Mais ce n'est pas le fond de votre question.
Il faudrait des photos de ces tableaux capot enlevé, notamment celui avec l'étiquette d'avertissement, pour essayez de voir d'où vient l'alimentation des différentes rangées et si elles sont alimentées ou non par votre disjoncteur EDF.
Sinon, lorsqu'il y a de la lumière la nuit dans la chambre louée, coupez votre disjoncteur EDF et voyez si cela influe sur l'éclairage de la chambre. Si oui vous avez déjà une partie de votre réponse.
Reste qu'avec du chauffage électrique si c'est ancien et mal isolé 1350€ à l'année ne me semble pas aberrant.
30 septembre 2019 à 23:30
consulter ce sujet Possibilité branchement électrique voisinage sur le forum ÉlectricitéDonc cela n'a jamais fonctionné correctement.
De ce que je comprends, il faudrait un double poussoir et pas un double inter.
De ce que je comprends, il faudrait un double poussoir et pas un double inter.
29 septembre 2019 à 15:22
consulter ce sujet Câblage interrupteur double Neptune 1980 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai compris que :
1/ La lumière du bas de l'escalier s'allume avec un bouton poussoir dans l'entrée, un bouton poussoir à l'entrée du salon et un bouton poussoir en bas de l'escalier (celui de droite sur le double bouton qui nous intéresse).
Cela veut dire que cela fonctionne avec un télérupteur placé quelque part.
Je pense que j'ai bon.
2/ Pour la lumière du haut de l'escalier c'est moins clair.
J'ai compris qu'elle s'allumait avec le double bouton de gauche en bas de l'escalier et avec un poussoir en haut de l'escalier.
Si c'est cela cela veut dire qu'il y a également un télérupteur quelque part (ce qui est rare pour juste 2 points de commande).
Si c'est bien cela, c'est effectivement un double poussoir qu'il faut en bas de l'escalier et pas un double inter.
C'est également ce que laisse supposer les fils qui arrivent à cet endroit.
3/ Il y a un interrupteur simple à l'étage mais je n'ai pas bien compris ce qu'il venait faire dans vos explications.
Je n'ai toujours pas compris si cela fonctionnait avant et si vous avez changé quelque chose.
J'ai compris que :
1/ La lumière du bas de l'escalier s'allume avec un bouton poussoir dans l'entrée, un bouton poussoir à l'entrée du salon et un bouton poussoir en bas de l'escalier (celui de droite sur le double bouton qui nous intéresse).
Cela veut dire que cela fonctionne avec un télérupteur placé quelque part.
Je pense que j'ai bon.
2/ Pour la lumière du haut de l'escalier c'est moins clair.
J'ai compris qu'elle s'allumait avec le double bouton de gauche en bas de l'escalier et avec un poussoir en haut de l'escalier.
Si c'est cela cela veut dire qu'il y a également un télérupteur quelque part (ce qui est rare pour juste 2 points de commande).
Si c'est bien cela, c'est effectivement un double poussoir qu'il faut en bas de l'escalier et pas un double inter.
C'est également ce que laisse supposer les fils qui arrivent à cet endroit.
3/ Il y a un interrupteur simple à l'étage mais je n'ai pas bien compris ce qu'il venait faire dans vos explications.
Je n'ai toujours pas compris si cela fonctionnait avant et si vous avez changé quelque chose.
29 septembre 2019 à 12:32
consulter ce sujet Câblage interrupteur double Neptune 1980 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela fonctionnait avant ?
Qu'est-ce qu'il y avait avant ?
Qu'avez-vous changé ?
Cela fonctionnait avant ?
Qu'est-ce qu'il y avait avant ?
Qu'avez-vous changé ?
28 septembre 2019 à 16:46
consulter ce sujet Câblage interrupteur double Neptune 1980 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cet atelier est pour un usage perso ? professionnel ? avec plusieurs travailleurs ?
Dans le dernier cas, la question ne se pose pas c'est forcément nouveau raccordement en tri.
Si c'est pour un seule personne, il faudra peser le pour et le contre.
L'inconvénient du tri pour la maison est que la puissance de l'abonnement est répartie sur 3 phases et qu'il suffit de dépasser la puissance sur une phase pour cela saute.
Il faudra donc bien réfléchir à la manière de répartir les gros consommateurs sur les 3 phases en fonction de vos habitude d'usage.
Il y a aussi le risque de rupture de neutre qui pourrait faire cramer vos appareils, même si le cas est rare.
Mais si vous gardez l'abonnement actuel pour la maison, il faudra forcément faire un nouveau raccordement tri pour l'atelier :
- devis de raccordement à demander à ENEDIS
- réaliser une installation conforme à la norme (pas très compliqué pour un atelier perso)
- faire passer le consuel (125€)
- avoir un abonnement dédié (aux environs de 10€ par/mois, le nombre de machine en usage simultané étant faible pour une seule personne).
Cet atelier est pour un usage perso ? professionnel ? avec plusieurs travailleurs ?
Dans le dernier cas, la question ne se pose pas c'est forcément nouveau raccordement en tri.
Si c'est pour un seule personne, il faudra peser le pour et le contre.
L'inconvénient du tri pour la maison est que la puissance de l'abonnement est répartie sur 3 phases et qu'il suffit de dépasser la puissance sur une phase pour cela saute.
Il faudra donc bien réfléchir à la manière de répartir les gros consommateurs sur les 3 phases en fonction de vos habitude d'usage.
Il y a aussi le risque de rupture de neutre qui pourrait faire cramer vos appareils, même si le cas est rare.
Mais si vous gardez l'abonnement actuel pour la maison, il faudra forcément faire un nouveau raccordement tri pour l'atelier :
- devis de raccordement à demander à ENEDIS
- réaliser une installation conforme à la norme (pas très compliqué pour un atelier perso)
- faire passer le consuel (125€)
- avoir un abonnement dédié (aux environs de 10€ par/mois, le nombre de machine en usage simultané étant faible pour une seule personne).
26 septembre 2019 à 08:02
consulter ce sujet Installation triphasé pour atelier de menuiserie sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
1/ Sur une installation neuve du 16² aurait été obligatoire.
Dans votre contexte du 10² reste acceptable tant que l'abonnement est réglé sur 45A.
Le seul problème, c'est qu'avec le Linky, cela peut être fait à distance dans déplacement d'un technicien et personne n'ira vérifier que c'est trop faible.
C'est agaçant ces augmentations de calibre de DB faits avec le Linky sans se préoccuper de la section de câble en aval.
Cela ne va pas dans le sens de la sécurité.
2/ Dans un premier temps on peut sécuriser en mettant un disj 25A au départ, mais cela vous limite à 5,5 kW.
Du 10² vous autorise jusqu'à 50A, donc 11kW, ce qui devrait suffire pour votre usage.
Mais pour 4m, du 16² ne coutera pas beaucoup plus cher et ne vous imposera pas de limitation.
C'est juste un petit peu plus encombrant, donc plus difficile à manier et à mettre en œuvre.
1/ Sur une installation neuve du 16² aurait été obligatoire.
Dans votre contexte du 10² reste acceptable tant que l'abonnement est réglé sur 45A.
Le seul problème, c'est qu'avec le Linky, cela peut être fait à distance dans déplacement d'un technicien et personne n'ira vérifier que c'est trop faible.
C'est agaçant ces augmentations de calibre de DB faits avec le Linky sans se préoccuper de la section de câble en aval.
Cela ne va pas dans le sens de la sécurité.
2/ Dans un premier temps on peut sécuriser en mettant un disj 25A au départ, mais cela vous limite à 5,5 kW.
Du 10² vous autorise jusqu'à 50A, donc 11kW, ce qui devrait suffire pour votre usage.
Mais pour 4m, du 16² ne coutera pas beaucoup plus cher et ne vous imposera pas de limitation.
C'est juste un petit peu plus encombrant, donc plus difficile à manier et à mettre en œuvre.
25 septembre 2019 à 19:39
consulter ce sujet Section câbles entre disjoncteur et tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sur un multimètre en position Voltmètre alternatif, vous devez avoir environ :
- 230V entre phase et neutre
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
Sur un multimètre en position Voltmètre alternatif, vous devez avoir environ :
- 230V entre phase et neutre
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
24 septembre 2019 à 23:58
consulter ce sujet Avis test électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Le câble télé-report, en utilisant qu'une seule paire convient très bien pour cet usage.
2/ A mon avis les bornes du dessous de l'EMTI sont adaptées pour du 1,5².
Normativement, vous n'avez pas le droit de mettre moins.
1/ Le câble télé-report, en utilisant qu'une seule paire convient très bien pour cet usage.
2/ A mon avis les bornes du dessous de l'EMTI sont adaptées pour du 1,5².
Normativement, vous n'avez pas le droit de mettre moins.
24 septembre 2019 à 19:55
consulter ce sujet Branchement gestionnaire d'énergie avec un EMTI sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous mettez le fil noir en L sur une borne rouge du double inter.
Vous faites un pont entre les 2 bornes rouge.
Vous mettez le fil blanc en 1 sur une borne 1 du double inter.
Vous mettez le fil noir en 1 sur l'autre borne 1 du double inter.
Vous mettez le fil noir en L sur une borne rouge du double inter.
Vous faites un pont entre les 2 bornes rouge.
Vous mettez le fil blanc en 1 sur une borne 1 du double inter.
Vous mettez le fil noir en 1 sur l'autre borne 1 du double inter.
23 septembre 2019 à 19:42
consulter ce sujet Branchement interrupteur double sur le forum ÉlectricitéLa terre, sert pour le pavillon lui-même.
Supposons que votre fil marron soit légèrement abimé et que son cuivre entre en contact avec le pavillon, vous pourriez vous prendre une décharge lors du nettoyage du luminaire si non relié à la terre.
Supposons que votre fil marron soit légèrement abimé et que son cuivre entre en contact avec le pavillon, vous pourriez vous prendre une décharge lors du nettoyage du luminaire si non relié à la terre.
22 septembre 2019 à 14:36
consulter ce sujet Luminaire classe 2 avec pavillon fil de terre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Qu'appelez-vous "pavillon" ?
Une photo ?
Qu'appelez-vous "pavillon" ?
Une photo ?
22 septembre 2019 à 08:08
consulter ce sujet Luminaire classe 2 avec pavillon fil de terre sur le forum ÉlectricitéNon, pas fiable pour isoler.
Tiens mal avec le temps.
Vous pouvez acheter ce qui vous manque pour 3 fois rien.
Tiens mal avec le temps.
Vous pouvez acheter ce qui vous manque pour 3 fois rien.
21 septembre 2019 à 11:40
consulter ce sujet Désactiver sonnette sur mon tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La sonnette est à droite.
Il suffit de débrancher un des fils qui y arrive.
Isoler ensuite ce fil avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago.
Ne pas utiliser de scotch, danger de mort.
La sonnette est à droite.
Il suffit de débrancher un des fils qui y arrive.
Isoler ensuite ce fil avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago.
Ne pas utiliser de scotch, danger de mort.
21 septembre 2019 à 07:44
consulter ce sujet Désactiver sonnette sur mon tableau électrique sur le forum ÉlectricitéLe 10², cela devrait le faire.
Dans le cas le plus défavorable :
60A sur 30m de 25² : 1,4%
40A sur 18m de 10² : 1,4%
Soit une chute de tension maximale cumulée de 2,8% que vous n'atteindrez jamais en pratique.
Dans le cas le plus défavorable :
60A sur 30m de 25² : 1,4%
40A sur 18m de 10² : 1,4%
Soit une chute de tension maximale cumulée de 2,8% que vous n'atteindrez jamais en pratique.
20 septembre 2019 à 20:44
consulter ce sujet Brancher câble de 16² sur la sortie d'un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéMais a priori, cela existe dans la série que vous comptez utiliser :
Permutateur Alréa
Permutateur Alréa
19 septembre 2019 à 23:20
consulter ce sujet Conseils pour changer 3 interrupteurs sur le forum ÉlectricitéDans certaines séries (mais pas toutes), on peut bricoler un permutateur en prenant un double va et vient et la manette d'un va et vient simple et en câblant comme ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 septembre 2019 à 23:16
consulter ce sujet Conseils pour changer 3 interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pour délester avec un contact, vous avez intérêt à passer par un contacteur.
Donc du coup les circuits concernés peuvent être en aval de n'importe quel différentiel.
Mais un délestage par ordre arrêt sur fil pilote est toujours préférable.
Dans ce cas, il faut que tous les circuits concernés soient en aval du même différentiel.
Pour délester avec un contact, vous avez intérêt à passer par un contacteur.
Donc du coup les circuits concernés peuvent être en aval de n'importe quel différentiel.
Mais un délestage par ordre arrêt sur fil pilote est toujours préférable.
Dans ce cas, il faut que tous les circuits concernés soient en aval du même différentiel.
19 septembre 2019 à 22:53
consulter ce sujet Délesteur avec deux interrupteurs différentiels sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Un disjoncteur dans le genre de celui-ci accepte du 16² en sortie avec du câble rigide.
Disjoncteur 40A Legrand
Mais sinon pour 40A sur 18m, du 10² suffit (1,4% maxi de chute de tension).
Un disjoncteur dans le genre de celui-ci accepte du 16² en sortie avec du câble rigide.
Disjoncteur 40A Legrand
Mais sinon pour 40A sur 18m, du 10² suffit (1,4% maxi de chute de tension).
19 septembre 2019 à 22:48
consulter ce sujet Brancher câble de 16² sur la sortie d'un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéSur un poussoir, vous avez une phase et un retour poussoir.
Vous ne devriez pas avoir de bleu (neutre) ou alors c'est que les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
Il faut tester la phase (au multimètre) et pas uniquement se fier aux couleurs.
Vous ne devriez pas avoir de bleu (neutre) ou alors c'est que les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
Il faut tester la phase (au multimètre) et pas uniquement se fier aux couleurs.
17 septembre 2019 à 22:55
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562 par un 412400 silencieux sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce serait donc un montage 4 fils.
a b est la commande de la bobine, donc
- les 2 fils rouge sur a seraient les retour poussoir
- les 2 bleus sur b seraient le neutre
A moins que ce soit l'inverse mais vu les couleurs, peu probable.
1 2 est le contact en sortie, donc 2 possibilité
- le marron sur 1 est la phase
- le fil blanc et rouge sur 2 est le retour lampe
Ou alors l'inverse.
Ce serait donc un montage 4 fils.
a b est la commande de la bobine, donc
- les 2 fils rouge sur a seraient les retour poussoir
- les 2 bleus sur b seraient le neutre
A moins que ce soit l'inverse mais vu les couleurs, peu probable.
1 2 est le contact en sortie, donc 2 possibilité
- le marron sur 1 est la phase
- le fil blanc et rouge sur 2 est le retour lampe
Ou alors l'inverse.
17 septembre 2019 à 07:16
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562 par un 412400 silencieux sur le forum ÉlectricitéOui si vous avez assez de mou dans les fils.
Sinon mettre le nouveau domino à la place de la douille actuelle.
Sinon mettre le nouveau domino à la place de la douille actuelle.
16 septembre 2019 à 23:12
consulter ce sujet Conseils branchement des fils luminaire au plafond sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Reliez dans le sens que vous voulez, cela n'a pas d'importance.
Reliez dans le sens que vous voulez, cela n'a pas d'importance.
16 septembre 2019 à 18:05
consulter ce sujet Conseils branchement des fils luminaire au plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comment est-ce raccordé actuellement sur le 03562.
Car si c'est un montage 4 fils avec phase au poussoir, pas de problème.
Mais si c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir, ce ne sera pas possible.
Et vu que vous n'avez pas trouvé les correspondances, je pencherai plutôt pour la 2ème solution.
Comment est-ce raccordé actuellement sur le 03562.
Car si c'est un montage 4 fils avec phase au poussoir, pas de problème.
Mais si c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir, ce ne sera pas possible.
Et vu que vous n'avez pas trouvé les correspondances, je pencherai plutôt pour la 2ème solution.
16 septembre 2019 à 07:47
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562 par un 412400 silencieux sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Mauvais serrage sur le fil de neutre --> faible surface de contact pour une intensité importante --> échauffement --> incendie.
Ce n'est ni une surcharge, ni un court-circuit ; ni un défaut différentiel, il est donc logique que le disjoncteur n'ait pas sauté.
Si le disjoncteur est endommagé, appelez ENEDIS dépannage pour qu'ils viennent le changer.
Mauvais serrage sur le fil de neutre --> faible surface de contact pour une intensité importante --> échauffement --> incendie.
Ce n'est ni une surcharge, ni un court-circuit ; ni un défaut différentiel, il est donc logique que le disjoncteur n'ait pas sauté.
Si le disjoncteur est endommagé, appelez ENEDIS dépannage pour qu'ils viennent le changer.
15 septembre 2019 à 07:27
consulter ce sujet Court-circuit sur disjoncteur 500mA sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Et si vous ne vous intéressez qu'aux locaux d'habitation, il suffit de lire les titre 10 et 11 de la NF C15-100.
Une grosse cinquantaine de pages maxi, et au moins vous avez l'original du texte.
De plus c'est en consultation gratuite dans la boutique AFNOR, il suffit de s'inscrire.
Et si vous ne vous intéressez qu'aux locaux d'habitation, il suffit de lire les titre 10 et 11 de la NF C15-100.
Une grosse cinquantaine de pages maxi, et au moins vous avez l'original du texte.
De plus c'est en consultation gratuite dans la boutique AFNOR, il suffit de s'inscrire.
14 septembre 2019 à 07:10
consulter ce sujet Norme NF C-15 100 sur le forum ÉlectricitéSinon moins dense, voir les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
Hager
Schneider
Legrand
Mais forcément, ils font la pub pour leurs produits
Hager
Schneider
Legrand
Mais forcément, ils font la pub pour leurs produits

13 septembre 2019 à 22:56
consulter ce sujet Norme NF C-15 100 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour les locaux d'habitation, je vous conseille d'acheter "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Pour le reste, c'est plus compliqué, car cela dépend vraiment du type d'installation à réaliser.
Pour les locaux d'habitation, je vous conseille d'acheter "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Pour le reste, c'est plus compliqué, car cela dépend vraiment du type d'installation à réaliser.
13 septembre 2019 à 19:26
consulter ce sujet Norme NF C-15 100 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
- Un nombre de VA - PUIS APP SOUTIR : C'est la puissance instantanée au moment de la consultation
- Un nombre de VA - PUIS MAX SOUTIR : C'est la puissance maximale atteinte dans la journée (réinitialisée à minuit)
- un nombre de kVA - P. SOUSCRITE : C'est la puissance souscrite.
- Un nombre de VA - PUIS APP SOUTIR : C'est la puissance instantanée au moment de la consultation
- Un nombre de VA - PUIS MAX SOUTIR : C'est la puissance maximale atteinte dans la journée (réinitialisée à minuit)
- un nombre de kVA - P. SOUSCRITE : C'est la puissance souscrite.
12 septembre 2019 à 23:22
consulter ce sujet Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent sur le forum ÉlectricitéA la lecture de ceci.
Par rapport à la conduite d'eau, il n'y a pas de distance formelle.
C'est donc le bon sens qui doit vous guider.
Concernant les 10cm des moulures, je pense que cela ne concerne que les moulures bois.
Par rapport à la conduite d'eau, il n'y a pas de distance formelle.
C'est donc le bon sens qui doit vous guider.
Concernant les 10cm des moulures, je pense que cela ne concerne que les moulures bois.
12 septembre 2019 à 08:21
consulter ce sujet Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quelques extraits de la NF C15-100 à ce sujet :
528.2 Voisinage avec des canalisations non électriques
528.2.1 Au voisinage des canalisations de chauffage ou d'air chaud et des conduits de fumée, les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'être portées à une température nuisible et par suite être tenues à une distance suffisante ou être séparées de ces canalisations par un écran calorifuge.
Les canalisations électriques ne doivent pas emprunter des gaines de fumée, de ventilation ou de désenfumage.
Les conduits déformables noyés dans des planchers comportant des éléments chauffants sont éloignés le plus possible de ces éléments. En particulier aux croisements de conduits et d'éléments chauffants, les conduits sont fixes de manière à laisser une épaisseur de béton suffisante avec les éléments chauffants.
528.2.2 Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc.) à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques des effets de ces condensations.
528.2.3 Lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non électriques, elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d'endommager les autres.
Ceci peut être réalisé par :
- un espace approprié entre les canalisations ;
- la mise en place d'écrans mécaniques ou thermiques.
528.2.4 Lorsqu'une canalisation électrique est placée à proximité immédiate de canalisations non électriques, elle doit être convenablement protégée contre les dangers pouvant résulter de la présence des autres canalisations.
Les dangers pouvant résulter de la présence d'autres canalisations concernent notamment :
- une élévation de la température pouvant résulter de la présence d'autres canalisations de vapeur, de chauffage ou plus généralement d'un fluide chaud ;
- le danger d'inondation, en cas d'avarie à une conduite de liquide, toutes dispositions étant alors prises pour permettre aux liquides d'être évacués.
...
529.2 Moulures, plinthes et chambranles en bois
529.2.1 Les moulures en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques dans des conditions d'influences externes AD1.
529.2.2 Les rainures des moulures doivent avoir des dimensions telles que les conducteurs s'y logent librement.
Dans les moulures en bois, on ne doit passer qu'un seul conducteur par rainure. Il est toutefois admis de passer plusieurs conducteurs dans une même rainure sous réserve que ces conducteurs appartiennent à un seul et même circuit.
En l'absence de plinthes, la partie inférieure des moulures doit être à au moins 10 cm au-dessus du sol fini.
529.2.3 Lorsqu'il est fait usage de plinthes rainurées et qui servent de support à des socles de prises de courant pour plinthes, il est admis de passer dans une même rainure des conducteurs appartenant à deux circuits différents sous réserve que ces conducteurs ne soient pas de même polarité.
529.3 Goulottes
Dans le cas de goulottes posées en plinthe, la classe de protection contre les chocs mécaniques doit correspondre au moins à un degré de protection mécanique IK07. Le conducteur isolé situé le plus bas doit se trouver à 1,5 cm au moins au-dessus du sol fini.
...
Quelques extraits de la NF C15-100 à ce sujet :
528.2 Voisinage avec des canalisations non électriques
528.2.1 Au voisinage des canalisations de chauffage ou d'air chaud et des conduits de fumée, les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'être portées à une température nuisible et par suite être tenues à une distance suffisante ou être séparées de ces canalisations par un écran calorifuge.
Les canalisations électriques ne doivent pas emprunter des gaines de fumée, de ventilation ou de désenfumage.
Les conduits déformables noyés dans des planchers comportant des éléments chauffants sont éloignés le plus possible de ces éléments. En particulier aux croisements de conduits et d'éléments chauffants, les conduits sont fixes de manière à laisser une épaisseur de béton suffisante avec les éléments chauffants.
528.2.2 Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc.) à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques des effets de ces condensations.
528.2.3 Lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non électriques, elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d'endommager les autres.
Ceci peut être réalisé par :
- un espace approprié entre les canalisations ;
- la mise en place d'écrans mécaniques ou thermiques.
528.2.4 Lorsqu'une canalisation électrique est placée à proximité immédiate de canalisations non électriques, elle doit être convenablement protégée contre les dangers pouvant résulter de la présence des autres canalisations.
Les dangers pouvant résulter de la présence d'autres canalisations concernent notamment :
- une élévation de la température pouvant résulter de la présence d'autres canalisations de vapeur, de chauffage ou plus généralement d'un fluide chaud ;
- le danger d'inondation, en cas d'avarie à une conduite de liquide, toutes dispositions étant alors prises pour permettre aux liquides d'être évacués.
...
529.2 Moulures, plinthes et chambranles en bois
529.2.1 Les moulures en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques dans des conditions d'influences externes AD1.
529.2.2 Les rainures des moulures doivent avoir des dimensions telles que les conducteurs s'y logent librement.
Dans les moulures en bois, on ne doit passer qu'un seul conducteur par rainure. Il est toutefois admis de passer plusieurs conducteurs dans une même rainure sous réserve que ces conducteurs appartiennent à un seul et même circuit.
En l'absence de plinthes, la partie inférieure des moulures doit être à au moins 10 cm au-dessus du sol fini.
529.2.3 Lorsqu'il est fait usage de plinthes rainurées et qui servent de support à des socles de prises de courant pour plinthes, il est admis de passer dans une même rainure des conducteurs appartenant à deux circuits différents sous réserve que ces conducteurs ne soient pas de même polarité.
529.3 Goulottes
Dans le cas de goulottes posées en plinthe, la classe de protection contre les chocs mécaniques doit correspondre au moins à un degré de protection mécanique IK07. Le conducteur isolé situé le plus bas doit se trouver à 1,5 cm au moins au-dessus du sol fini.
...
12 septembre 2019 à 08:17
consulter ce sujet Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Le point le plus problématique semble être ces connexions apparentes non protégées.
Il faudrait a minima mettre des boites de dérivation en saillie sur le mur et mettre les connexions à l'intérieur.
Les 11 prises et 12 luminaires sur un même disjoncteur 16A ne sont pas un problème de sécurité.
C'est plus un problème de confort. Si le disjoncteur saute, cela fait beaucoup d'équipements coupés simultanément.
Votre propriétaire a tort de soutenir que c'est aux normes (et sans parler de "aux normes" disons au moins "sécurisé").
En revanche rien ne l'oblige à rectifier ses points, sauf qu'en cas de sinistre ou d'accident sa responsabilité serait engagée.
Le point le plus problématique semble être ces connexions apparentes non protégées.
Il faudrait a minima mettre des boites de dérivation en saillie sur le mur et mettre les connexions à l'intérieur.
Les 11 prises et 12 luminaires sur un même disjoncteur 16A ne sont pas un problème de sécurité.
C'est plus un problème de confort. Si le disjoncteur saute, cela fait beaucoup d'équipements coupés simultanément.
Votre propriétaire a tort de soutenir que c'est aux normes (et sans parler de "aux normes" disons au moins "sécurisé").
En revanche rien ne l'oblige à rectifier ses points, sauf qu'en cas de sinistre ou d'accident sa responsabilité serait engagée.
10 septembre 2019 à 19:06
consulter ce sujet Mise aux normes anciennes installation électrique sur le forum Électricité