Profil du membre CMT
Actuellement
24 732
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit CMT

a posté 11 097 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
La section des fils qui alimentent votre tableau me semble faible.
Tant que vous êtes avec votre vieux DB qui doit vous limiter à 30A ce n'est pas un problème.
En revanche si vous faisiez un jour intervenir ENEDIS pour changer tout cela, il faudrait des fils entre le DB et le tableau en 2x16².
La section des fils qui alimentent votre tableau me semble faible.
Tant que vous êtes avec votre vieux DB qui doit vous limiter à 30A ce n'est pas un problème.
En revanche si vous faisiez un jour intervenir ENEDIS pour changer tout cela, il faudrait des fils entre le DB et le tableau en 2x16².
08 mai 2017 à 08:46

Bonsoir.
Les connexions intermédiaires sur les circuits de forte puissance ne sont jamais idéales, car toujours sources d'échauffement potentiel.
Ceci dit c'est autorisé par la norme.
Les connexions intermédiaires sur les circuits de forte puissance ne sont jamais idéales, car toujours sources d'échauffement potentiel.
Ceci dit c'est autorisé par la norme.
07 mai 2017 à 19:46

Un multimètre basique cela coûte environ 20€ en Grande Surface de Bricolage et cela sert pour tous les petits dépannages électriques.
05 mai 2017 à 21:14

Oui bien entendu.
04 mai 2017 à 21:24

Bonsoir.
Il faudra tenter de ré-appairer phase et neutre pour chaque circuit.
Vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent.
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF.
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau.
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifiée, la mettre de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes.
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupements dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court-circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
@+
Il faudra tenter de ré-appairer phase et neutre pour chaque circuit.
Vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent.
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF.
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau.
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifiée, la mettre de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes.
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupements dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court-circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
@+
04 mai 2017 à 20:15

Si c'est comme un Celiane c'est bien comme cela que cela se branche.
Tester la continuité au multimètre.
Dans une position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 3
Entre L2 et 4
Dans l'autre position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 4
Entre L2 et 3.
Tester la continuité au multimètre.
Dans une position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 3
Entre L2 et 4
Dans l'autre position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 4
Entre L2 et 3.
02 mai 2017 à 21:38

Bonsoir.
Attention si le fusible a cramé comme cela, c'est qu'il y a sans doute un court-circuit sur la gazinière.
Il faudra la faire réparer avant.
Attention si le fusible a cramé comme cela, c'est qu'il y a sans doute un court-circuit sur la gazinière.
Il faudra la faire réparer avant.
02 mai 2017 à 19:43

Bonsoir.
Oui bien entendu.
Voir exemple joint.
Attention sur un va vient il faut bien repérer de quel côté se trouve la phase et de quel côté se trouve le retour lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui bien entendu.
Voir exemple joint.
Attention sur un va vient il faut bien repérer de quel côté se trouve la phase et de quel côté se trouve le retour lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2017 à 19:42

Bonsoir.
Il faut l'alimenter avec une phase et neutre, soit à partir d'un disjoncteur dédié, soit à partir de la phase et du neutre d'un circuit d'éclairage.
Pas besoin d'interrupteur.
Disj 2A ou 10A conviendront.
Si c'est un 2A vous pouvez le mettre derrière n'importe quelle rangée.
Si c'est un 10A vous pouvez le mettre derrière une des 2 rangées du bas.
Il faut l'alimenter avec une phase et neutre, soit à partir d'un disjoncteur dédié, soit à partir de la phase et du neutre d'un circuit d'éclairage.
Pas besoin d'interrupteur.
Disj 2A ou 10A conviendront.
Si c'est un 2A vous pouvez le mettre derrière n'importe quelle rangée.
Si c'est un 10A vous pouvez le mettre derrière une des 2 rangées du bas.
02 mai 2017 à 19:39

Bonsoir.
Lorsqu'on passe devant, un détecteur déclenche automatiquement l'allumage pendant une certaine temporisation.
Quel rôle voulez vous faire jouer à votre télérupteur par rapport au détecteur ?
- Une marche forcée ?
- Un arrêt forcé ?
- Qu'un appui sur l'un des poussoir lance l'éclairage pour la durée de temporisation du détecteur ?
J'ai un exemple correspondant au 1er cas de figure.
Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez vous en inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Lorsqu'on passe devant, un détecteur déclenche automatiquement l'allumage pendant une certaine temporisation.
Quel rôle voulez vous faire jouer à votre télérupteur par rapport au détecteur ?
- Une marche forcée ?
- Un arrêt forcé ?
- Qu'un appui sur l'un des poussoir lance l'éclairage pour la durée de temporisation du détecteur ?
J'ai un exemple correspondant au 1er cas de figure.
Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez vous en inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2017 à 19:36

Bonsoir.
Je n'ai pas ce modèle sous les yeux, donc sans voir le schéma qui doit y être gravé, difficile de vous répondre.
Mais j'aurai dit :
- les navettes en provenance d'un va et vient sur L1 et L2
- les navettes en provenance de l'autre va et vient sur 3 et 4
Le sens n'a pas d'importance.
Je n'ai pas ce modèle sous les yeux, donc sans voir le schéma qui doit y être gravé, difficile de vous répondre.
Mais j'aurai dit :
- les navettes en provenance d'un va et vient sur L1 et L2
- les navettes en provenance de l'autre va et vient sur 3 et 4
Le sens n'a pas d'importance.
02 mai 2017 à 19:28

Bonsoir.
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Il faut dimensionner pour la section la plus faible.
Soit 10A avec 1mm².
Cela vous autorise 2300W, ce qui devrait suffire pour la plupart des appareils non spécialisés que l'on branche sur une prise.
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Il faut dimensionner pour la section la plus faible.
Soit 10A avec 1mm².
Cela vous autorise 2300W, ce qui devrait suffire pour la plupart des appareils non spécialisés que l'on branche sur une prise.
01 mai 2017 à 22:55

Non on ne peut pas dire cela.
Le 30mA diminue les risques mais ne les supprime pas.
En gros c'est le corps de la personne qui va jouer le rôle de terre et qui va être traversé pour une grosse secousse électrique pouvant aller jusqu'à une paralysie respiratoire, mais en principe le 30mA saute avant d'atteindre un seuil mortel... pour un adulte en bonne santé.
Pour que ce soit efficace à 100%, il faut associer 30mA et liaison à la terre.
Le 30mA diminue les risques mais ne les supprime pas.
En gros c'est le corps de la personne qui va jouer le rôle de terre et qui va être traversé pour une grosse secousse électrique pouvant aller jusqu'à une paralysie respiratoire, mais en principe le 30mA saute avant d'atteindre un seuil mortel... pour un adulte en bonne santé.
Pour que ce soit efficace à 100%, il faut associer 30mA et liaison à la terre.
30 avril 2017 à 23:20

Bonsoir.
Votre descriptif n'est pas clair.
De ce que je comprends, vous avez un double poussoir et pas un double interrupteur.
Il est probable que la phase soit commune entre les 2.
Il est possible qu'il y ait un repiquage sur les retour poussoirs.
En tout cas difficile de vous aider à distance sans en savoir plus.
Vous avez une photo de comment c'était avant ?
Votre descriptif n'est pas clair.
De ce que je comprends, vous avez un double poussoir et pas un double interrupteur.
Il est probable que la phase soit commune entre les 2.
Il est possible qu'il y ait un repiquage sur les retour poussoirs.
En tout cas difficile de vous aider à distance sans en savoir plus.
Vous avez une photo de comment c'était avant ?
30 avril 2017 à 00:01

Bonjour.
Le risque est de décéder.
Certes, cela suppose qu'il y ait un défaut d'isolement mettant votre canalisation à un potentiel différent de celui de la terre et que vous touchiez cette canalisation.
C'est un cas de figure plutôt rare, mais dont on ne peut éliminer la survenance à 100%.
Mais c'est facile à rectifier.
Il suffit de tirer un fil vert/jaune entre la canalisation de l'évier et la terre d'une prise proche.
Cela ne doit pas vous empêcher d'acheter cet appartement s'il vous plait.
Le risque est de décéder.
Certes, cela suppose qu'il y ait un défaut d'isolement mettant votre canalisation à un potentiel différent de celui de la terre et que vous touchiez cette canalisation.
C'est un cas de figure plutôt rare, mais dont on ne peut éliminer la survenance à 100%.
Mais c'est facile à rectifier.
Il suffit de tirer un fil vert/jaune entre la canalisation de l'évier et la terre d'une prise proche.
Cela ne doit pas vous empêcher d'acheter cet appartement s'il vous plait.
29 avril 2017 à 09:41

Bonjour.
Premier point, ne pas se baser sur un tournevis témoin pour tester la présence de courant.
Celui-ci peut s'allumer avec des tensions induites dans les fils au voisinage d'autres fils sous tension dans les gaines.
Testez avec un multimètre ou une lampe témoin (photo).
Mais si vraiment il y a mélange entre 2 circuits, il faut tout débrancher et essayer de reconstituer le cheminement du circuit en re-raccordant progressivement et en testant au fur et à mesure.
Pas forcément évident
Si vous ne vous en sortez pas, vous pouvez éventuellement regrouper les 2 circuits incriminés sous le même disjoncteur.
A noter que les circuits prises en 1,5² sont autorisés par la norme depuis 2002.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Premier point, ne pas se baser sur un tournevis témoin pour tester la présence de courant.
Celui-ci peut s'allumer avec des tensions induites dans les fils au voisinage d'autres fils sous tension dans les gaines.
Testez avec un multimètre ou une lampe témoin (photo).
Mais si vraiment il y a mélange entre 2 circuits, il faut tout débrancher et essayer de reconstituer le cheminement du circuit en re-raccordant progressivement et en testant au fur et à mesure.
Pas forcément évident
Si vous ne vous en sortez pas, vous pouvez éventuellement regrouper les 2 circuits incriminés sous le même disjoncteur.
A noter que les circuits prises en 1,5² sont autorisés par la norme depuis 2002.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 avril 2017 à 08:49

Bonjour.
Sans analyser le câblage difficile à dire.
On peut supposer que l'alimentation du va et vient se fait à partir du retour lampe de la salle d'eau et non pas à partir de la phase.
Une possibilité est que le repiquage se fasse dans l'interrupteur de la salle d'eau en partant de la mauvaise borne.
Ouvrez celui-ci pour voir quels fils arrivent.
Sans analyser le câblage difficile à dire.
On peut supposer que l'alimentation du va et vient se fait à partir du retour lampe de la salle d'eau et non pas à partir de la phase.
Une possibilité est que le repiquage se fasse dans l'interrupteur de la salle d'eau en partant de la mauvaise borne.
Ouvrez celui-ci pour voir quels fils arrivent.
29 avril 2017 à 08:42

Bonsoir
En triphasé, il n'y a pas de solution universelle et chaque installation est un cas particulier.
Vous trouverez dans cette discussion quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer :
Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
GL a à peu près tout.
Je confirme que dédier un ID à chaque type d'usage n'apporte pas une bonne sélectivité.
Pensez à prendre si vous le pouvez, du matériel peignable plus pratique d'usage.
Attention au dimensionnement avec un DB 30/60A. Il faudra sans doute utiliser des ID 63A ou faire attention à ne pas surcharge la répartition en aval.
En triphasé, il n'y a pas de solution universelle et chaque installation est un cas particulier.
Vous trouverez dans cette discussion quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer :
Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
GL a à peu près tout.
Je confirme que dédier un ID à chaque type d'usage n'apporte pas une bonne sélectivité.
Pensez à prendre si vous le pouvez, du matériel peignable plus pratique d'usage.
Attention au dimensionnement avec un DB 30/60A. Il faudra sans doute utiliser des ID 63A ou faire attention à ne pas surcharge la répartition en aval.
27 avril 2017 à 22:36

Bonsoir.
Le diagnostic remis lors de la vente se borne à contrôler les points essentiels de sécurité.
Pas que l'installation est conforme à la dernière norme en vigueur (comme l'a dit GL la norme n'est pas rétroactive).
La limitation du nombre de prises par circuits est plutôt un point de confort afin d'avoir une sélectivité correcte et de diminuer la probabilité de se trouver en risque de surcharge.
Ce n'est pas vérifié lors d'un diagnostic.
A noter qu'il est désormais autorisé d'avoir jusqu'à 12 prises sur un circuit en 2,5².
Sinon, sans repérage, à part tester les prises une par une, je ne vois pas de solution.
Le diagnostic remis lors de la vente se borne à contrôler les points essentiels de sécurité.
Pas que l'installation est conforme à la dernière norme en vigueur (comme l'a dit GL la norme n'est pas rétroactive).
La limitation du nombre de prises par circuits est plutôt un point de confort afin d'avoir une sélectivité correcte et de diminuer la probabilité de se trouver en risque de surcharge.
Ce n'est pas vérifié lors d'un diagnostic.
A noter qu'il est désormais autorisé d'avoir jusqu'à 12 prises sur un circuit en 2,5².
Sinon, sans repérage, à part tester les prises une par une, je ne vois pas de solution.
27 avril 2017 à 22:26

Bonsoir.
Il me semblait que c'était "Line", mais le principe est le même.
Il me semblait que c'était "Line", mais le principe est le même.
27 avril 2017 à 22:22

Vous mesurez en fait entre phase et neutre via la l'ampoule.
C'est pourquoi je vous dis de retirer vos ampoules pour tester.
De toute façon s'ils sont reliés par un wago cela ne peut pas être une phase et un neutre sinon il y aura court-circuit.
C'est pourquoi je vous dis de retirer vos ampoules pour tester.
De toute façon s'ils sont reliés par un wago cela ne peut pas être une phase et un neutre sinon il y aura court-circuit.
25 avril 2017 à 20:21

Bonjour.
Refaites votre test en enlevant les ampoules, vous n'aurez pas le même résultat.
Je pense que les rouges sont des phases et les bleus sont des neutres.
Vous ne pouvez pas repartir de là.
Refaites votre test en enlevant les ampoules, vous n'aurez pas le même résultat.
Je pense que les rouges sont des phases et les bleus sont des neutres.
Vous ne pouvez pas repartir de là.
24 avril 2017 à 23:55

Bonsoir.
On ne comprend pas bien comment et où sont raccordés ces fils actuellement ?
On ne comprend pas bien comment et où sont raccordés ces fils actuellement ?
24 avril 2017 à 22:16

Bonsoir.
+1
Avant de commander quoi que ce soit, mettre sur le papier votre projet et en particulier faites l'inventaire de tous les circuits présents et de leur répartition associées dans le tableau.
Votre permis datant de 2014, vous n'avez pas obligation de prendre en compte la dernière version de la norme.
Je vous le conseille néanmoins car elle est dans l'ensemble plus permissive, à part je vous l'accorde pour la répartition du tableau, où elle a tendance à privilégier les interrupteurs différentiels 63A.
Les ampérages indiqués sont les ampérages par phase.
@+
+1
Avant de commander quoi que ce soit, mettre sur le papier votre projet et en particulier faites l'inventaire de tous les circuits présents et de leur répartition associées dans le tableau.
Votre permis datant de 2014, vous n'avez pas obligation de prendre en compte la dernière version de la norme.
Je vous le conseille néanmoins car elle est dans l'ensemble plus permissive, à part je vous l'accorde pour la répartition du tableau, où elle a tendance à privilégier les interrupteurs différentiels 63A.
Les ampérages indiqués sont les ampérages par phase.
@+
22 avril 2017 à 18:24

Bonsoir.
1/ Vous êtes dans le cadre d'un rénovation. Vous faites au mieux.
Pas vraiment gênant si tout n'est pas regroupé.
2/ Oui LEP en 10².
3/ Pas de problème.
1/ Vous êtes dans le cadre d'un rénovation. Vous faites au mieux.
Pas vraiment gênant si tout n'est pas regroupé.
2/ Oui LEP en 10².
3/ Pas de problème.
22 avril 2017 à 13:38

Bonjour.
C'est tout le temps comme cela que l'on fait.
Arrivée sur les bornier en 16² depuis un DB 30/60A
Départ depuis le bornier en :
- 16² pour alimenter un ID 63A
- 10² pour alimenter un ID 40A
- 16² pour alimenter un peigne vertical
- 6² pour alimenter un disjoncteur 32A
- ...
C'est tout le temps comme cela que l'on fait.
Arrivée sur les bornier en 16² depuis un DB 30/60A
Départ depuis le bornier en :
- 16² pour alimenter un ID 63A
- 10² pour alimenter un ID 40A
- 16² pour alimenter un peigne vertical
- 6² pour alimenter un disjoncteur 32A
- ...
22 avril 2017 à 07:25

Bonsoir.
Aucun problème.
C'est en général le montage habituel.
Aucun problème.
C'est en général le montage habituel.
20 avril 2017 à 00:08

Bonjour.
Une petite photo ?
Que protège ce 3ème fusible ?
C'est surement un des appareils branché en aval qui a un défaut.
Une petite photo ?
Que protège ce 3ème fusible ?
C'est surement un des appareils branché en aval qui a un défaut.
19 avril 2017 à 19:18

Vous avez donc 3,5kW par phase.
Brancher vos 3 prises sur la même phase suffira donc pour faire fonctionner la bétonnière et le brise béton sur la même phase.
Brancher vos 3 prises sur la même phase suffira donc pour faire fonctionner la bétonnière et le brise béton sur la même phase.
19 avril 2017 à 19:14

Petit complément :
En fonction de la puissance maxi simultanée nécessaire et de la puissance de votre abonnement, voir si on ne peut pas tout mettre sous une seule phase.
Cela vous permettrait de vous limiter à un interrupteur différentiel mono, nettement moins cher.
En fonction de la puissance maxi simultanée nécessaire et de la puissance de votre abonnement, voir si on ne peut pas tout mettre sous une seule phase.
Cela vous permettrait de vous limiter à un interrupteur différentiel mono, nettement moins cher.
19 avril 2017 à 07:11

Bonsoir
Oui vous pouvez il faudra mettre :
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tetra
- 3 disjoncteurs unipolaire + neutre 16A
- 3 prises modulaires.
Oui vous pouvez il faudra mettre :
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tetra
- 3 disjoncteurs unipolaire + neutre 16A
- 3 prises modulaires.
18 avril 2017 à 22:48

Bonsoir.
Vous avez raison, mais vous n'aviez plus de place.
Le risque de surchauffe dans le 6² existe (déjà qu'il aurait fallut du 10² pour alimenter des ID 40A).
Une autre solution serait de mettre du 16² à la place du 6².
Vous avez raison, mais vous n'aviez plus de place.
Le risque de surchauffe dans le 6² existe (déjà qu'il aurait fallut du 10² pour alimenter des ID 40A).
Une autre solution serait de mettre du 16² à la place du 6².
18 avril 2017 à 20:57

Pouvez-vous préciser ce que vous avez fait exactement ?
Oui le bleu est bien un neutre.
Oui le bleu est bien un neutre.
18 avril 2017 à 19:22

Tant que vous tirez peu cela n'a pas vraiment d'importance.
Soit vous voulez pouvoir allez au maxi et peu importe la chute de tension, auquel cas mettez 32A.
Soit vous voulez limiter parce-que vous avez de l'électronique sensible au bout, dans ce cas baissez le calibre du disjoncteur.
Soit vous voulez pouvoir allez au maxi et peu importe la chute de tension, auquel cas mettez 32A.
Soit vous voulez limiter parce-que vous avez de l'électronique sensible au bout, dans ce cas baissez le calibre du disjoncteur.
17 avril 2017 à 19:03

Bonsoir.
+1
Vous tirerez moins d'un demi ampère.
Donc peu importe le calibre du disjoncteur du moment que vous ne dépassez pas 16A.
+1
Vous tirerez moins d'un demi ampère.
Donc peu importe le calibre du disjoncteur du moment que vous ne dépassez pas 16A.
17 avril 2017 à 18:35

Bonsoir
La mémoire est bonne, c'est 6mm² mini.
Donc votre 16² convient, même si un peu plus galère à utiliser.
La mémoire est bonne, c'est 6mm² mini.
Donc votre 16² convient, même si un peu plus galère à utiliser.
17 avril 2017 à 18:31

Pour de l'éclairage, le fait que vous soyez en triphasé ne devrait pas avoir d'impact.
17 avril 2017 à 18:29

Bonjour.
Si je résume ce que je crois comprendre :
Interrupteur 1 :
Navettes : 2 fils marron
Retour prise : 1 fil violet.
Interrupteur 2
Navettes : jaune/vert et noir
Phase : Marron.
Prise chambre
Retour en provenance d'interrupteur 1 : violet
Neutre : bleu
Domino avec changement de couleur de la navette marron en noir
Domino avec changement de couleur de la navette marron en vert/jaune.
Pour supprimer les 2 interrupteurs en permanence et alimenter la prise en permanence c'est du coup facile :
- Dans l'inter 2 vous reliez ensemble marron et noir
- Dans la prise chambre, vous mettez le noir (que vous débranchez du domino) à la place du violet.
Quant à repartir de l'inter 2 pour votre nouveau montage, vous avez effectivement la phase en marron.
Reste à savoir si le bleu est bien un neutre (vu les mélanges de couleur chez vous ce n'est pas certain) et qu'il soit issu du même circuit.
Vous n'avez qu'à essayer de brancher une lampe entre marron et bleu pour voir ce que cela donne.
Au pire cela ne fonctionnera pas, mais cela ne fera pas de dégât.
Si je résume ce que je crois comprendre :
Interrupteur 1 :
Navettes : 2 fils marron
Retour prise : 1 fil violet.
Interrupteur 2
Navettes : jaune/vert et noir
Phase : Marron.
Prise chambre
Retour en provenance d'interrupteur 1 : violet
Neutre : bleu
Domino avec changement de couleur de la navette marron en noir
Domino avec changement de couleur de la navette marron en vert/jaune.
Pour supprimer les 2 interrupteurs en permanence et alimenter la prise en permanence c'est du coup facile :
- Dans l'inter 2 vous reliez ensemble marron et noir
- Dans la prise chambre, vous mettez le noir (que vous débranchez du domino) à la place du violet.
Quant à repartir de l'inter 2 pour votre nouveau montage, vous avez effectivement la phase en marron.
Reste à savoir si le bleu est bien un neutre (vu les mélanges de couleur chez vous ce n'est pas certain) et qu'il soit issu du même circuit.
Vous n'avez qu'à essayer de brancher une lampe entre marron et bleu pour voir ce que cela donne.
Au pire cela ne fonctionnera pas, mais cela ne fera pas de dégât.
17 avril 2017 à 18:25

Bonjour.
Est-ce que vous avez changé le starter des néons ?
Est-ce que vous avez changé le starter des néons ?
17 avril 2017 à 07:49

Bonjour.
Cela veut donc dire qu'il y a déjà de la chute de tension perdue entre le disjoncteur et le tableau principal.
Il faut donc chercher à la minorer dans la liaison avec le tableau divisionnaire en augmentant un peu plus la section que ce que je vous ai indiqué au dessus (dans l'idéal il faudrait la doubler).
Cela veut donc dire qu'il y a déjà de la chute de tension perdue entre le disjoncteur et le tableau principal.
Il faut donc chercher à la minorer dans la liaison avec le tableau divisionnaire en augmentant un peu plus la section que ce que je vous ai indiqué au dessus (dans l'idéal il faudrait la doubler).
17 avril 2017 à 07:48

Bonjour
J'ai déjà acheté sur 123elec et d'autres sans soucis.
Ce genre de boutique a "pignon sur rue" et je ne pense pas qu'ils s'amusent à vendre du matériel contrefait.
Les tarifs sont avantageux dans les boutiques internet car bonnes négos chez les fournisseurs, pas d'intermédiaires, moins de marge.
Quant au prix catalogue Legrand il ne veut rien dire. Il n'est jamais appliqué nulle part.
C'est une base de départ sur lequel s'appliquent des remises.
Mais si vraiment vous voulez vous rassurer aller chez un grossiste en électricité avec la liste de tout ce qu'il vous faut et demandez ce qu'ils peuvent vous faire comme remise.
Mais ce sera forcément moins qu'une boutique en ligne.
J'ai déjà acheté sur 123elec et d'autres sans soucis.
Ce genre de boutique a "pignon sur rue" et je ne pense pas qu'ils s'amusent à vendre du matériel contrefait.
Les tarifs sont avantageux dans les boutiques internet car bonnes négos chez les fournisseurs, pas d'intermédiaires, moins de marge.
Quant au prix catalogue Legrand il ne veut rien dire. Il n'est jamais appliqué nulle part.
C'est une base de départ sur lequel s'appliquent des remises.
Mais si vraiment vous voulez vous rassurer aller chez un grossiste en électricité avec la liste de tout ce qu'il vous faut et demandez ce qu'ils peuvent vous faire comme remise.
Mais ce sera forcément moins qu'une boutique en ligne.
17 avril 2017 à 07:45

Bonsoir.
Pour compléter il doit y avoir un repérage avec des noms de bornes sur les va et vient.
Il faudrait nous dire quelles couleurs de fils sous quelles bornes.
A défaut faites une photo.
Car une fois ce repérage fait, shunter les va et vient pour alimenter la prise en permanence sera facile.
Vous pourrez repartir de la prise pour alimenter vos 2 nouveaux éclairages.
Je fais bien sûr abstraction du respect des dernières normes vu l'âge de la bâtisse.
Pour compléter il doit y avoir un repérage avec des noms de bornes sur les va et vient.
Il faudrait nous dire quelles couleurs de fils sous quelles bornes.
A défaut faites une photo.
Car une fois ce repérage fait, shunter les va et vient pour alimenter la prise en permanence sera facile.
Vous pourrez repartir de la prise pour alimenter vos 2 nouveaux éclairages.
Je fais bien sûr abstraction du respect des dernières normes vu l'âge de la bâtisse.
16 avril 2017 à 18:22

Bonsoir.
Non, il faudra juste tirer 2 fils en 1,5² entre les 2 tableaux pour piloter le circuit de commande du contacteur par le contact du délesteur.
Non, il faudra juste tirer 2 fils en 1,5² entre les 2 tableaux pour piloter le circuit de commande du contacteur par le contact du délesteur.
14 avril 2017 à 19:09

Pourquoi prévoyez-vous des embouts de raccordement EDF ?
Du 16² tient sans problème dans un disjoncteur et un interrupteur sectionneur.
Du 16² tient sans problème dans un disjoncteur et un interrupteur sectionneur.
12 avril 2017 à 11:17

Pour du Legrand, je commande souvent sur materielélectrique.com
Ils ont la gamme complète et des tarifs corrects.
Commandez le soir ou le we certains articles courants sont moins chers.
Ils ont la gamme complète et des tarifs corrects.
Commandez le soir ou le we certains articles courants sont moins chers.
12 avril 2017 à 11:13

Bonjour.
Je pense que le peigne tetra que vous avez pris n'est pas compatible avec vos disjoncteurs.
Il vous faut :
REF. 4 081 34 - Disjoncteur DX³ 6000-auto/vis-4P-400V~-20A-10kA-courbe D-peigne HX³ opti 4P -3M
REF. 4 068 99 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - 3P - 400 V~ - 10A - 6kA - courbe C - 1 module.
Et pour faire la liaison avec le différentiel :
REF. 4 063 01 - Module raccord par peigne DX tête de groupe - borne auto - 4P jusqu'à 63 A.
Je pense que le peigne tetra que vous avez pris n'est pas compatible avec vos disjoncteurs.
Il vous faut :
REF. 4 081 34 - Disjoncteur DX³ 6000-auto/vis-4P-400V~-20A-10kA-courbe D-peigne HX³ opti 4P -3M
REF. 4 068 99 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - 3P - 400 V~ - 10A - 6kA - courbe C - 1 module.
Et pour faire la liaison avec le différentiel :
REF. 4 063 01 - Module raccord par peigne DX tête de groupe - borne auto - 4P jusqu'à 63 A.
12 avril 2017 à 11:07

Bonsoir.
Vous pouvez vous repiquer de point d'éclairage en point d'éclairage si tout est commandé par le même interrupteur.
Par contre il faut le faire avec 3 fils en 1,5² (phase/neutre/terre).
En théorie 8 points d'éclairage maxi par circuit.
Vous pouvez vous repiquer de point d'éclairage en point d'éclairage si tout est commandé par le même interrupteur.
Par contre il faut le faire avec 3 fils en 1,5² (phase/neutre/terre).
En théorie 8 points d'éclairage maxi par circuit.
11 avril 2017 à 20:11

Bonjour.
Je vous ai donné la réponse au dessus.
Il faut pouvoir remplacer les câbles (coup de perceuse malheureux par exemple).
Donc si cela circule à peu près librement entre le part vapeur le placo et qu'il n'y a pas d'endroit où cela coince pas besoin de gaine.
En général on le fait pour des trajet verticaux montants ou descendants.
Mais habituellement on utilise plutôt des gaines avec des conducteurs de couleur (H07V) dedans (éventuellement préfilées si on veut gagner du temps).
Même réponse pour les réseaux de communication, sachant en plus que si on ne gaine pas il doivent être à distance des câbles R2V.
Je vous ai donné la réponse au dessus.
Il faut pouvoir remplacer les câbles (coup de perceuse malheureux par exemple).
Donc si cela circule à peu près librement entre le part vapeur le placo et qu'il n'y a pas d'endroit où cela coince pas besoin de gaine.
En général on le fait pour des trajet verticaux montants ou descendants.
Mais habituellement on utilise plutôt des gaines avec des conducteurs de couleur (H07V) dedans (éventuellement préfilées si on veut gagner du temps).
Même réponse pour les réseaux de communication, sachant en plus que si on ne gaine pas il doivent être à distance des câbles R2V.
11 avril 2017 à 08:45

1/ OK
2/ OK
3/ OK
C'est normal si vous ne tirez pas courant.
2/ OK
3/ OK
C'est normal si vous ne tirez pas courant.
10 avril 2017 à 15:14

Bonsoir.
Il est interdit de noyer le U1000- R2V dans de la maçonnerie.
Par contre dans certains conditions, vous pouvez passer le R2V dans des vides de construction.
La règle qui doit vous guider est que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Donc si le câble circule librement, sur un trajet à peu près rectiligne, c'est possible.
Si ce n'est pas possible, il faudra gainer, mais dans ce cas, le R2V perd de son intérêt.
Il est interdit de noyer le U1000- R2V dans de la maçonnerie.
Par contre dans certains conditions, vous pouvez passer le R2V dans des vides de construction.
La règle qui doit vous guider est que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Donc si le câble circule librement, sur un trajet à peu près rectiligne, c'est possible.
Si ce n'est pas possible, il faudra gainer, mais dans ce cas, le R2V perd de son intérêt.
09 avril 2017 à 20:26
