Bonsoir.

Il y a plusieurs manières de réaliser ce câblage.
En voici une.

Si vous voulez respecter la norme, la prise ne doit pas être repiquée sur un circuit d'éclairage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage éclairage plafonnier et appliques

04 septembre 2017 à 20:52
forum consulter ce sujet Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ? sur le forum Électricité

Bonsoir.
A partir du moment où c'est alimenté en 16², ce que vous envisagez est possible.

Une variante possible ce disjoncteur 40A : 4 068 87
- avec cette borne de raccordement : 4 052 07

Mais sinon pourquoi ce type de bornier ne conviendrait pas 0 04815 ?
04 septembre 2017 à 20:41
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition sur le forum Électricité

Publicité

Dites moi si cela que vous voulez et quel type de variante.
Je vous ferai le montage.
03 septembre 2017 à 19:19
forum consulter ce sujet Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Pour moi il faut :

Au niveau de l'entrée un double va et vient qui commande le plafonnier d'un côté et une applique de l'autre
Au niveau du lit :
- un double va et vient qui commande le plafonnier d'un côté et la même applique de l'autre
- un va et vient avec un montage en inter simple pour l'autre applique
ou variante au niveau du lit :
- un double va et vient qui commande une applique d'un côté et de l'autre applique de l'autre (1 des 2 étant monté en va et vient et l'autre en inter simple.
- un va et vient pour le plafonnier.
03 septembre 2017 à 19:19
forum consulter ce sujet Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Oui vous prenez vos responsabilités, mais si vous respectez les normes et que travaillez dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème, rien ne vous interdit de le faire.
31 août 2017 à 23:10
forum consulter ce sujet Responsabilité déplacement de tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il suffit de débrancher et d'isoler les fils qui arrivent à la prise.
31 août 2017 à 22:51
forum consulter ce sujet Transformer combiné prise interrupteur en simple interrupteur sur le forum Électricité

Ne pas tenir compte de ma réponse.
J'ai répondu pour un télérupteur et pas un contacteur. funk
31 août 2017 à 22:50
forum consulter ce sujet Branchement contacteur heures creuses Hager E 230 sur le forum Électricité

Bonsoir.

C'est simple c'est un bipolaire.
Mais comme pour tous les télérupteurs, il y a 2 types de montage, avec phase aux poussoirs ou avec neutres au poussoirs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schémas télérupteurs pahase ou neutres

31 août 2017 à 22:50
forum consulter ce sujet Branchement contacteur heures creuses Hager E 230 sur le forum Électricité

Bonjour

Si vous voulez qu'on vous aide, il faudrait mieux décrire le problème que vous rencontrez.
Si nécessaire faire des photos.
31 août 2017 à 17:01
forum consulter ce sujet Branchement contacteur heures creuses Hager E 230 sur le forum Électricité

J'ai fait un schéma avec tout en 230V.
Voir si c'est le cas pour votre sonnerie.
31 août 2017 à 08:10
forum consulter ce sujet Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ? sur le forum Électricité

Bonjour

Même si les fusibles ont la bonne taille, le vieux boitier n'est peut-être pas prévu pour véhiculer une telle intensité.

De toute façon ne surtout pas y toucher vous-même, interdit et danger mortel.
31 août 2017 à 08:09
forum consulter ce sujet Parole d'Enedis passage au compteur Linky sur le forum Électricité

Bon allez, je vous ai fait le schéma.

Il faudra choisir les bonnes bornes sous le relais clignoteur car je n'ai pas la notice et il semble y avoir un contact NO et un contact NF.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma sonnerie lumineuse temporisé

31 août 2017 à 08:04
forum consulter ce sujet Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ? sur le forum Électricité

Sur le principe c'est cela, mais il faut bien identifier les circuits de commande et de puissance.
Pour cela faire un schéma, à partir de la doc des différents appareils.

La minuterie est alimentée par le circuit d'éclairage, comme le relais.
31 août 2017 à 07:48
forum consulter ce sujet Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Si c'est le 30mA qui saute, c'est que :
- soit il y a un mélange entre circuits dans votre montage et que vous êtes à cheval sur 2 différentiels
- soit 'il y a un défaut d'isolement et dans ce cas, sans doute rien à voir avec le câblage de vos poussoirs, mais plutôt un défaut sur un des luminaires.
31 août 2017 à 07:44
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double sur le forum Électricité

Bonjour.

1er point :
C'est hors norme, les circuits prises et éclairage devant être séparés.
Je vous donne néanmoins le schéma.
Que la section soit en 2,5² ou 1,5² peu importe, du moment que c'est la même tout du long.

2ème point :
Vous semblez ne pas avoir la terre.
Attention danger, en particulier dans la salle de bains.
Si c'est le cas, ne raccordez que des appareils de classe II (double isolation).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement électrique salle de bains

31 août 2017 à 07:39
forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique salle de bains sur le forum Électricité

Bonsoir.

Quel est l'usage de ces appartements ?
Si c'est pour votre usage personnel ou pour faire de la location saisonnière, pas de problème.

Mais si c'est pour de la location à l'année, il vous faut 3 branchements séparés, afin que chaque locataire ait son propre abonnement qu'il souscrit auprès du fournisseur d'énergie de son choix.
Demandez à ENEDIS un devis de branchement pour les 2 autres appartements.
C'est à eux de vous proposer une solution technique.
30 août 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet Au sujet des compteurs électriques sur le forum Électricité

Le relais temporisé clignotant inclus la fonction minuterie.
Donc c'est inutile de mettre les 2.

Chez Yokis attention à la compatibilité avec le type de lampe sur la série 500 préférez le MTM200M qui sera compatible toute charge (je pense qu'on peut régler la durée mini à 2 secondes, en paramétrant les durées en secondes, voir notice).

Sinon j'ai trouvé ce modulaire chez eux : MTC500E. Voir si cela peut vous convenir. Attention toujours au type de lampe utilisé peut vous convenir.
Attention toujours au type de lampe utilisée.
30 août 2017 à 08:39
forum consulter ce sujet Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Comme il vous a été suggéré au-dessus il faut tester chaque composant du circuit de commande indépendamment :
- Vérifier que vous avez 230V en sortie du disj 2A
- Mettre 230V sur A1A2 du contacteur et voir si le contacteur s'enclenche en mode auto
- Shunter C1C2 et voir si le contacteur s'enclenche en mode auto
- Testez la continuité des fils entre C1 et le tableau puis entre C2 et le tableau
Vous allez finir par trouver le composant défectueux.
29 août 2017 à 22:21
forum consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge sur le forum Électricité

Bonjour.

Il suffit de mettre une minuterie.

Si vous voulez que cela clignote, un relais temporisé clignotant
29 août 2017 à 22:13
forum consulter ce sujet Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ? sur le forum Électricité

Et le disjoncteur pompe est en aval de tout cela sur le tableau secondaire ?

Si c'est cela, c'est bon.
29 août 2017 à 07:42
forum consulter ce sujet Quels équipements pour tableau électrique secondaire sur le forum Électricité

Bonsoir.

Du moment qu'il y a un interrupteur différentiel 30mA en amont, ce n'est pas un problème
28 août 2017 à 22:47
forum consulter ce sujet Quels équipements pour tableau électrique secondaire sur le forum Électricité

Je n'ai pas parlé de 4x20² mais de 4x35² ou 4x50²

Attention avec de l'alu prévoir 4 fouets de raccordement à chaque extrémité.
25 août 2017 à 07:11
forum consulter ce sujet Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances sur le forum Électricité

Ce n'est pas un problème de surcharge mais de sélectivité.
Le principe est, qu'en cas de coupure du circuit, il n'y ait pas trop d'éclairage qui soient hors service.

C'est vrai qu'à l'intérieur d'une habitation cette précaution est pertinente.
Pour l'éclairage d'un jardin, cela présente moins d'intérêt.
24 août 2017 à 14:08
forum consulter ce sujet Branchement lumières extérieures sur le forum Électricité

Je ne sais pas pourquoi la valeur est moindre pour l'éclairage. Sans doute qu'elle considère que c'est un service sensible et qu'il ne faut pas trop de baisse d'intensité.
Quoi qu'il en soit pour l'éclairage d'une serre, si vous lampe est un peu plus faible que prévu, cela ne me semble pas essentiel.
D'autant plus que ces maxi ne sont atteints que lorsque votre installation est aux limites et que tout est en route à fond simultanément, ce qui dans les faits n'est jamais le cas.

Donc pour moi inutile d'augmenter les sections pour quelques lampes LED

Comme je vous l'ai dit, si vous augmenter au delà de 12kVA plus tard, il faudra passer en triphasé.
Donc inutile d'avoir un câble 2 conducteurs trop importants (comme indiqué du 4x25² suffirait)
En tri équilibré sur 100m de 4x25² :
- 2,4% avec 60A (36kVA)
- 1,6% avec 40A (24kVA)

On peut toujours surdimensionner un câble. Mais plus c'est gros, plus c'est cher et moins c'est pratique

Sinon pour votre alimentation principale vous pouvez passer sur de l'alu qui vous reviendra moins cher, mais qui nécessitera un câble un peu plus gros, et qui peut vous permettre d'améliorer la problématique de chute de tension à moindre cout.
En tri équilibré sur 100m de 4x35² alu :
- 2,8% avec 60A (36kVA)
- 1,8% avec 40A (24kVA)
En tri équilibré sur 100m de 4x50² alu :
- 1,9% avec 60A (36kVA)
- 1,3% avec 40A (24kVA)
24 août 2017 à 08:08
forum consulter ce sujet Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances sur le forum Électricité

Si je vois bien on a environ 500W par serre.
Le 1er tronçon de 50m, voit passer 1500W soit 1,1% de chute de tension
Le 2ème tronçon de 50m, voit passer 1000W soit 0,7% de chute de tension
Le 3ème tronçon de 50m, voit passer 500W soit 0,4% de chute de tension
Soit une chute de tension cumulée dans la 3ème serre de 2,2% ce qui me semble acceptable.

Ce qui est plus problématique c'est votre alimentation.
Déjà 2x16² sur 100m avec 6kVA c'est 3,8% de chute de tension.
Additionné au reste cela commence à faire beaucoup.

Donc si vous augmentez le 2x16² ne sera pas suiffant, mais surtout au delà de 12kVA il faudra forcément passer en triphasé avec un branchement à 3x60A, réglé à 40.
Avec du tri équilibré du 4x25² sera nécessaire.
23 août 2017 à 15:24
forum consulter ce sujet Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faudrait nous faire un dessin du schéma de branchement que vous avez réalisé.
23 août 2017 à 13:51
forum consulter ce sujet Problème alimentation prise extérieure sur le forum Électricité

Bonjour.

En attendant votre plan.
S'agissant de serre, on peut supposer que les circuits terminaux seront courts comparés à la longueur de la liaison.

Pour passer 2kW sur 150m, du 6² occasionnera une chute de tension maxi de 4,3% ce qui me semble acceptable.
Sur 50m, du 2,5² suffirait (3,5%)
23 août 2017 à 13:50
forum consulter ce sujet Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances sur le forum Électricité

Avec des LED à environ 10W, vous voyez que vous avez de la marge.
22 août 2017 à 21:33
forum consulter ce sujet Branchement lumières extérieures sur le forum Électricité

16A c'est 3600W, donc avec 25 ampoules cela fait 144W maxi par ampoule.
22 août 2017 à 21:32
forum consulter ce sujet Branchement lumières extérieures sur le forum Électricité

Effectivement, recherche faite, le neutre n'est pas protégé contre les surcharges.
22 août 2017 à 21:31
forum consulter ce sujet Branchement PH/N borne DB Arnould sur le forum Électricité

Bonsoir.

2 solutions.
- Soit vous voulez respecter la norme qui dit qu'il faut 8 points d'éclairage maxi par circuit.
Auquel cas il faudra 4 disjoncteurs et un contacteur tetra qui coupera la phase de chacun de ces circuits, l'interrupteur pilotant le circuit de commande.
- Soit vous oubliez cette contrainte de nombre maxi (est-ce important pour de l'extérieur, sachant qu'il n'y aura pas de problème de surcharge avec des ampoules éco) et vous faites un circuit classique en mettant tout derrière un même disjoncteur et en câblant en étoile depuis le tableau.
22 août 2017 à 19:17
forum consulter ce sujet Branchement lumières extérieures sur le forum Électricité

Bonjour.

Un DB est bipolaire, les 2 pôles sont protégés.

Soit vous faites intervenir ENEDIS pour vérifiez, soit vous inversez les 2 fils en sortie du DB ou en entrée de votre tableau.
22 août 2017 à 16:51
forum consulter ce sujet Branchement PH/N borne DB Arnould sur le forum Électricité

Quand les grands esprits se recontrent biggrin
22 août 2017 à 15:20
forum consulter ce sujet Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire sur le forum Électricité

Bonjour

Vous avez bien tourné les 4 petites pattes métalliques qui fixent la plaquette de façade ?
22 août 2017 à 13:41
forum consulter ce sujet Faux contact interrupteur Plexo Legrand sur le forum Électricité

Et du coup tout est parfaitement logique.

Votre télérupteur est branché en 3 fils avec neutres au poussoirs

Au niveau du double bouton :
- le rouge est la phase
- les violets les navette du va et vient
- le rose le repiquage de phase vers l'interrupteur unipolaire (s'il était bien branché)
- les bleus sont le neutre (avec un repiquage)
- le orange est le retour poussoir

Au niveau de l'interrupteur unipolaire
- le rose est une phase (s'il était bien raccordé)
- le orange est le retour lampe

Tel que c'est branché, avec le poussoir au repos :
- le contact orange/bleu est ouvert (NO)
- le contact orange/rose est fermé (NC)

Lorsque vous mettez l'interrupteur unipolaire sur ON, vous créez un branchement en série entre la lampe de l'interrupteur unipolaire et la bobine du contacteur :
Phase du disjoncteur --> bobine A1A2 --> fil orange poussoir --> poussoir en position NC --> fil rose --> interrupteur unipolaire fermé --> fil orange --> lampe --> neutre de la lampe --> neutre du disjoncteur
Avec un montage en série et pas en parallèle, cela ne peut pas bien fonctionner, la lampe ne s'allume pas, le contacteur bourdonne.
Dès que vous mettez l'interrupteur sur OFF, cela coupe ce montage en série et le télérupteur peut refonctionner correctement avec ses poussoirs.

En conclusion, déplacez le fil rose et tout ira bien.
22 août 2017 à 09:47
forum consulter ce sujet Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire sur le forum Électricité

Allez on oublie tout, je suis parti sur une fausse piste dès le départ.

En fait on voit sur votre toute première photo que le rose n'est pas relié au poussoir, mais qu'il est dans la même borne que le fil rouge du va et vient, et le schéma que vous en avez déduit à côté n'est pas bon.

Donc il faut reconduire le même mode de fonctionnement :
- rouge et rose ensemble sur la borne L du va et vient
- violets sur les bornes 1 et 2 du va et vient
- orange sur la borne L du poussoir
- bleus sur la borne 1 du poussoir

22 août 2017 à 09:17
forum consulter ce sujet Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire sur le forum Électricité

Et si cela ne marche, pas déplacez le fil rose d'une borne blanche à l'autre (a priori, c'est sur la borne 1 qu'il doit être pour avoir le contact NO)
22 août 2017 à 09:01
forum consulter ce sujet Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire sur le forum Électricité

Bonjour.

GL a à peu près tout dit.

En monophasé c'est 12kVA maxi et de toute façon il vous faut du tri, vu que votre cuiseur est en tri.
Donc il faut bien partir sur un abonnement triphasé

Si j'ai bien suivi la friteuse tire 7kW en mono. Cela veut dire qu'il faut qu'elle bénéficie de cette puissance sur une seule phase. A cela s'ajouter 1/3 de la puissance du cuiseur soit en tout a minima 8,7kW sur cette phase lorsque les 2 appareils seront en route simultanément.
Cela signifie qu'il faut au moins un abonnement avec 40A par phase (9,2kW) soit 24kVA (comme je vous le disais au début)

J'ai du mal à voir comment votre électricien à fait votre répartition pour que cela tienne, sauf si nous n'avons pas toutes les hypothèses. Peut être que tout n'est pas en route simultanément ? Peut-être que la friteuse peut se brancher sur 2 phase ?

Dernier point, vous êtes dans un établissement recevant du public si j'ai bien compris, donc il y a un certain nombre d'obligations à respecter dans la réalisation de l'installation électrique (disjoncteur différentiel 300mA dédié à l'éclairage par exemple...)

Je ne peux qu'aller dans le sens de GL et de vous conseiller de vous adresser à un professionnel compétent pour ce genre de projet. Il pourra définir avec vous l'installation la plus adapté en tenant compte de vos besoin et des contraintes techniques des locaux sur place.

Les forums ont leur limite et peuvent difficilement dire autre chose que des grandes généralités ou résoudre des petits problèmes ponctuels.

22 août 2017 à 08:51
forum consulter ce sujet Besoin énergétique en triphasé sur le forum Électricité

A noter que si vous faites un contact phase/neutre avec un poussoir ou tout autre moyen c'est court-circuit immédiat et le disjoncteur saute.
Donc cela ne peut pas être une phase et un neutre.
22 août 2017 à 08:21
forum consulter ce sujet Problème branchement bouton poussoir télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour un télérupteur, il existe 2 types de montages :
- montage 4 fils avec phase aux poussoirs
- montage 3 fils avec neutre aux poussoirs. Ce montage se repère facile avec le petit pont entre bornes au niveau du télérupteur.

Vous êtes peut être dans le 2ème cas de figure (fréquent il y a 35 ans)
De plus sur une installation de cet age, ne vous fiez pas aux couleurs de fil, pas toujours respectées à l'époque.

Comment avez vous déterminé que vos fils étaient une phase et un neutre ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schémas télérupteur 3 fils et 4 fils

22 août 2017 à 07:51
forum consulter ce sujet Problème branchement bouton poussoir télérupteur sur le forum Électricité

Une fois de plus un poussoir n'utilise que 2 bornes et pas 3.
C'est sans doute que dans l'ancien il y en avait une qui ne servait pas (alors que dans le nouveau il y a 2 type de contact NO et NC)
Il ne faut donc pas reprendre le même câblage que sur l'ancien

Donc essayez de mettre les 2 bleus seuls sur un domino, comme je vous l'ai suggéré

Sur l'interrupteur seul c'est normal qu'il y ait du courant sur un des fils et peu importe la borne sur laquelle il est.
21 août 2017 à 22:43
forum consulter ce sujet Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire sur le forum Électricité

Autre point, sur l'ancien vous etes sur que c'est un poussoir (qui revient à sa place lorsqu'on le lache) car le schéma qui est gravé est celui d'un va et vient
21 août 2017 à 19:40
forum consulter ce sujet Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire sur le forum Électricité

Peut être que sur l'ancien modèle, la borne où il y a les bleus n'est pas reliée au poussoir, mais sert juste de borne de connexion.
Essayez de mettre les 2 bleus à part sur un domino pour voir.

Le fait que le rose n'allume pas le tournevis testeur, ne veut pas dire que c'est un neutre
A mon avis c'est le retour poussoir (donc une phase au moment où on appuie sur le bouton)
21 août 2017 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire sur le forum Électricité

Qu'est ce qui vous fait dire que le rose est un neutre ?
21 août 2017 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire sur le forum Électricité

Bonsoir.

Normalement un poussoir n'utilise que 2 bornes.
Vous êtes certain que les bleus étaient raccordés au poussoir et qu'il n'étaient pas sur un domino à côté ?
21 août 2017 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire sur le forum Électricité

Bonsoir.

En rénovation vous faites au mieux.
Dans votre cas de figure, l'ETEL et donc la GTL ne sont pas obligatoires.

Sinon l'ETEL doit être prioritairement situé dans l'entrée du logement, dans une circulation, dans un dégagement, dans un local technique.
Mais un autre endroit reste possible (interdit dans les locaux contenants une baignoire ou une douche)

Si le compteur et le disjoncteur EDF sont dans l'ETEL, il y a plus de restrictions.

Pour l'achat de matériel, une solution c'est d'aller chez un grossiste en électricité : Rexel, Yesss électrique, Franco Belge....
Si vous avez beaucoup de matériel à acheter, il vous ferons une remise correcte, ils seront de bon conseils et vous pourrez "voir" avant d'acheter.

Sinon, il y a les boutiques internet
Tout dépend en fait de ce que vous cherchez : matériel pour tableau, appareillages, modules sans fils, radiateurs, éclairage, câble, gaine, fils...

Personnellement j'achète le plus souvent chez materielélectrique.com
Les prix sont très corrects, le nombre de références disponibles et les stocks sont importants, en particulier en Legrand
Les délais de livraison sont rapides.
Il y a des remises le soir et le week end

D'autres sites sont encore un peu moins cher mais sur des références plus ciblés et avec une gamme moins complète.
123elec, elec44 par exemple

Voir également du côté de domomat, elecproshop, laboutiquedepke, laboutiquedetoni, laboutiquedubricoleur...
pour citer des noms qui reviennent sur les forums (la liste n'est pas exhaustive et je vous invite d'ailleurs à faire quelques recherche sur des discussions sur internet qui traitent de ce sujet)

Vous trouverez chez Outiz de bonne promos, en particulier pour le fil et le câble et globalement des tarifs intéressants pour les outils
Sinon pour l'outillage : master-outillage conrad amazon comptoirdespros

Il y parfois des affaires à faire sur batiwiz qui est un site type vente privée pour le bricolage.

Bref vous ne trouverez pas le site parfait, chacun ayant ses points forts et ses points faibles.
Faites un panier type et comparez d'une site à l'autre.
Vous serez sans doute amener à panacher entre plusieurs boutiques

Ne pas oublier que ce genre de boutique évolue dans le temps : certains autrefois très bien, sont victimes de leur succès n'arrivent plus à fournir s'ils n'ont pas une logistique suffisante, d'autres finissent par déposer le bilan.

Personnellement j'essaie de privilégier celles qui proposent un paiement Paypal, car cela inclut une assurance en cas de pépin de la boutique.
21 août 2017 à 18:41
forum consulter ce sujet Rénovation d'un réseau triphasé vétuste sur le forum Électricité

Non, 20A en triphasé c'est 4,6kW par phase.
A mon avis, si tout fonctionne en même temps, cela va être difficile.
21 août 2017 à 13:09
forum consulter ce sujet Besoin énergétique en triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir

Pas le droit de le mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement
Pour les différents éléments à prévoir, voir schéma

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement d'une dépendance

20 août 2017 à 23:55
forum consulter ce sujet Conseils branchement d'une dépendance sur le forum Électricité

A noter que dans l'hypothèse de GL (amical salut), avec un disj 10A au départ, un câble en 10² suffit.
20 août 2017 à 12:05
forum consulter ce sujet Conseils branchement d'une dépendance sur le forum Électricité

Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont il veut disposer, mais vu ce que vous décrivez ce n'est pas bien énorme.
A voir s'il veut que ce soit évolutif. Mais si la puissance est élevée, cela aura un impact sur l'équilibrage de l'ensemble de l'installation

En tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% cela pourrait donner :
- 2x16² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5kW maxi et une hypothèse de chute de tension maxi de 2,3%
- 2x25² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et une hypothèse de chute de tension maxi de 2,3%
Au delà cela me semble inutile.

Voir de toute façon quelle est la puissance de son abonnement, car il ne pourra pas tirer plus que l'intensité dispo sur une phase.

A mon avis sur 90m il est plus économique de refaire une terre dans la dépendance.
Quoi que : à comparer entre un câble 3G ou un câble 2x + piquets de terre + câblette cuivre + barrette coupure + location appareil de mesure.

Dans le tableau secondaire, un interrupteur différentiel 30mA 40A (type A s'il pense mettre un jour un lave-linge, une plaque électrique ou une recharge de véhicule électrique, type AC sinon), suivi d'un disjoncteur 10A pour l'éclairage et un disjoncteur 16A pour les prises.
Dans la dépendance vous pouvez tout câbler en 1,5² (plus pratique et moins cher) avec 8 prises maxi par disjoncteur.

@+
20 août 2017 à 12:03
forum consulter ce sujet Conseils branchement d'une dépendance sur le forum Électricité