Bonjour.
Tout est possible.
Néanmoins, ce qui doit vous guider c'est que tout câble doit pouvoir être remplacer ultérieurement.
Si ce n'est pas possible, il faut mettre de la gaine.
Évitez la solution dans le polystyrène. Même si elle est valable électriquement, elle détériorera l'isolation de votre logement.
Pour éviter des saignées tout du long, faites des trous à la scie cloche régulièrement et passer votre câble d'un trou à l'autre
Il existe des outils qui facilitent ce genre de travail, par exemple :
Perchinette de La Perche Diffusion
Tout est possible.
Néanmoins, ce qui doit vous guider c'est que tout câble doit pouvoir être remplacer ultérieurement.
Si ce n'est pas possible, il faut mettre de la gaine.
Évitez la solution dans le polystyrène. Même si elle est valable électriquement, elle détériorera l'isolation de votre logement.
Pour éviter des saignées tout du long, faites des trous à la scie cloche régulièrement et passer votre câble d'un trou à l'autre
Il existe des outils qui facilitent ce genre de travail, par exemple :
Perchinette de La Perche Diffusion
25 septembre 2024 à 18:59

... oui mieux encore, changer les fils sur toute leur longueur.
25 septembre 2024 à 07:56

Bonjour.
Les dominos sont possibles.
Sinon vous pouvez utiliser des borniers, des bornes Ferrel...
Les dominos sont possibles.
Sinon vous pouvez utiliser des borniers, des bornes Ferrel...
25 septembre 2024 à 07:56

Quand j'ai dit 0cm, il faut même dans l'idéal que la goulotte pénètre dans le disjoncteur.
Le principe est de ne pas pouvoir atteindre les fils avec la lame d'un couteau (éviter ainsi un accident avec un enfant qui "jouerait" à cela).
Le principe est de ne pas pouvoir atteindre les fils avec la lame d'un couteau (éviter ainsi un accident avec un enfant qui "jouerait" à cela).
24 septembre 2024 à 23:24

Bonsoir.
Elle continuera à fonctionner.
Les relais DSC fonctionnent dans l'autre sens : si la VMC s'arrête, cela actionne les relais DSC de tous les logements et qui coupent toutes les chaudières afin d'éviter une intoxication avec des gaz de combustion qui ne sont plus évacués.
Elle continuera à fonctionner.
Les relais DSC fonctionnent dans l'autre sens : si la VMC s'arrête, cela actionne les relais DSC de tous les logements et qui coupent toutes les chaudières afin d'éviter une intoxication avec des gaz de combustion qui ne sont plus évacués.
24 septembre 2024 à 23:21

Bonsoir.
Aucun soucis.
Voici ce que dit la norme :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."
Donc les types A conviennent pour toutes les natures de circuits.
Personnellement, je ne mets que des type A.
Aucun soucis.
Voici ce que dit la norme :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."
Donc les types A conviennent pour toutes les natures de circuits.
Personnellement, je ne mets que des type A.
24 septembre 2024 à 23:18

Citation :0 cm.
Combien de CM en dessous du disjoncteur je peux laisser sans gaine ?
Citation :Même problème.
Concernant le coude en haut il y a 5cm de fil apparent, qu’en pensez vous ?
Citation :Non.
Est-ce que un coffrage global autour de tout ça peut être considéré comme une protection ?
Prendre de l'ICTA de 25 ou 32.
24 septembre 2024 à 20:21

Bonsoir.
Oui c'est cohérent.
Vous pouvez également utiliser du 1,5².
Oui c'est cohérent.
Vous pouvez également utiliser du 1,5².
24 septembre 2024 à 20:18

Vous le câblez comme l'ancien, les bornes sont numérotées pareil.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 septembre 2024 à 20:15

Citation :
L’installation électrique à la maison a été refaite, un changement des fils entre le disjoncteur d’abonnés et le tableau électrique a été fait.
Qui a refait cela ?
Car c'est cette personne qui aurait du prévoir une protection des fils jusqu'au bout.
Idem pour les fils qui sortent de la boite de dérivation un peu plus haut.
24 septembre 2024 à 17:52

Bonjour.
Non l'installation ne peut pas rester comme cela.
Les fils doivent être protégé par une gaine ICTA ou des tubes IRL ou une goulotte.
Le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est jamais plombé, vous y a avez donc accès pour intervenir sur les fils.
Ces fils font partie de l'installation privative, donc ces travaux sont à votre charge (et pas à celle d'ENEDIS).
C'est à vous de le faire ou à un électricien que vous mandaterez.
Non l'installation ne peut pas rester comme cela.
Les fils doivent être protégé par une gaine ICTA ou des tubes IRL ou une goulotte.
Le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est jamais plombé, vous y a avez donc accès pour intervenir sur les fils.
Ces fils font partie de l'installation privative, donc ces travaux sont à votre charge (et pas à celle d'ENEDIS).
C'est à vous de le faire ou à un électricien que vous mandaterez.
24 septembre 2024 à 17:33

Bonjour
Chez Legrand, ressemblant à celui que vous avez, il y a le 4 124 08
Chez Legrand, ressemblant à celui que vous avez, il y a le 4 124 08
24 septembre 2024 à 15:48

Bonjour.
Non, il est raccordé la terre afin d'assurer la sécurité des personnes si un fil sous tension venait à le toucher, mais ce n'est pas la connexion à la terre
La connexion à la terre doit se faire en 10² ou 16² (suivant type d'installation)
Donc il est probable effectivement que ce soit le gros fil à droite.
Citation :
Mon coffret est bien métallique, donc fait-il office de connexion à la terre ?
Non, il est raccordé la terre afin d'assurer la sécurité des personnes si un fil sous tension venait à le toucher, mais ce n'est pas la connexion à la terre
Citation :
Donc le câble qui alimente le bornier est en réalité celui situé tout à droite ? Il semble être du 16.
La connexion à la terre doit se faire en 10² ou 16² (suivant type d'installation)
Donc il est probable effectivement que ce soit le gros fil à droite.
24 septembre 2024 à 07:36

Bonjour.
La date du permis de construire, donc forcément avant le début de la construction.
Mais si votre logement ne comporte pas de circuit four, on peut supposer que le permis de construire est antérieur au 31 mai 2003 (date de mise en vigueur de la norme de 2002).
La date du permis de construire, donc forcément avant le début de la construction.
Mais si votre logement ne comporte pas de circuit four, on peut supposer que le permis de construire est antérieur au 31 mai 2003 (date de mise en vigueur de la norme de 2002).
24 septembre 2024 à 07:34

Les derniers points de sécurité de la norme pour les tableaux datent de 2002.
Les évolutions qu'il y a eu depuis sont soit des règles de clarification, soit des points de confort.
Donc pas essentiel.
Les évolutions qu'il y a eu depuis sont soit des règles de clarification, soit des points de confort.
Donc pas essentiel.
24 septembre 2024 à 07:31

Bonjour.
Pas de soucis avec ces 2 générations.
Elles sont bien compatibles.
En quoi votre tableau ne respecte pas les normes actuelles ?
Sur un tableau de cette génération, c'est étonnant ?
Pas de soucis avec ces 2 générations.
Elles sont bien compatibles.
En quoi votre tableau ne respecte pas les normes actuelles ?
Sur un tableau de cette génération, c'est étonnant ?
24 septembre 2024 à 07:29

Bonsoir.
Aucun souci du moment que vous arrivez à les faire tenir dedans.
Aucun souci du moment que vous arrivez à les faire tenir dedans.
23 septembre 2024 à 23:14

Bonjour.
Oui vous pouvez.
Mais attention aux 2 fils en 24V qui sont issus de la VMC commune et qu'il faudra isoler.
Ne les faites surtout pas se toucher, sinon cela fera sauter le fusible de la VMC et donc la chaudière de vos voisins va s'arrêter, ce qu'ils risquent de ne pas apprécier.
Oui vous pouvez.
Mais attention aux 2 fils en 24V qui sont issus de la VMC commune et qu'il faudra isoler.
Ne les faites surtout pas se toucher, sinon cela fera sauter le fusible de la VMC et donc la chaudière de vos voisins va s'arrêter, ce qu'ils risquent de ne pas apprécier.
23 septembre 2024 à 22:05

Bonsoir.
Non ce n'est pas un problème.
63A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer, voire de cramer.
Vu que votre disjoncteur en amont vous limite à 40A, vous êtes donc certain de ne pas atteindre 63A.
Et de toute façon EDF ne délivre pas plus de 60A.
Non ce n'est pas un problème.
63A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer, voire de cramer.
Vu que votre disjoncteur en amont vous limite à 40A, vous êtes donc certain de ne pas atteindre 63A.
Et de toute façon EDF ne délivre pas plus de 60A.
23 septembre 2024 à 20:46

Bonsoir.
Citation :Oui car votre coffret est sans doute métallique et il faut dans ce cas le relier à la terre.
Est-ce normal ?
Citation :Non, il doit y avoir un autre fil qui fait cela.
Est-ce ce câble qui fournit l'alimentation à l'ensemble du bornier de terre ?
Citation :Vous pouvez le changer par un plus grand ou en mettre un 2ème relié à l'autre en 16².
Si j'ai besoin de plus de câble de terre car j'ai un câble supplémentaire à tirer, dois-je simplement prendre un bornier plus grand et suivre la même méthode ? (En partant de gauche vers la droite, du plus petit diamètre au plus gros)
23 septembre 2024 à 19:55

Bonjour.
Sur un logement qui respecte la norme en vigueur depuis 2002, il faut faire comme indiqué par Bob.
Mais sur des installations plus anciennes, ce n'est pas toujours possible et on tolère dans ce cas de raccorder ces 2 appareils de cuisson sur le même circuit 6² 32A moyennant des précautions de raccordement.
Voir ce schéma issu d'un doc Promotelec.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur un logement qui respecte la norme en vigueur depuis 2002, il faut faire comme indiqué par Bob.
Mais sur des installations plus anciennes, ce n'est pas toujours possible et on tolère dans ce cas de raccorder ces 2 appareils de cuisson sur le même circuit 6² 32A moyennant des précautions de raccordement.
Voir ce schéma issu d'un doc Promotelec.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2024 à 19:52

Bonsoir.
Vous débranchez les 2 fils de l'asservissement HC du GP500 (situés en 6 et 7) et vous les isolez.
Puis mettez le contacteur en marche forcée.
Vous pouvez aussi raccorder directement le chauffe-eau sous son disjoncteur, sans passer par le contacteur.
Vous débranchez les 2 fils de l'asservissement HC du GP500 (situés en 6 et 7) et vous les isolez.
Puis mettez le contacteur en marche forcée.
Vous pouvez aussi raccorder directement le chauffe-eau sous son disjoncteur, sans passer par le contacteur.
23 septembre 2024 à 19:50

Bonjour.
En principe la terre, doit avoir la même section que les câble phase/neutre, donc 2,5²
A défaut, une terre en 1,5² est mieux que pas de terre du tout.
En principe la terre, doit avoir la même section que les câble phase/neutre, donc 2,5²
A défaut, une terre en 1,5² est mieux que pas de terre du tout.
23 septembre 2024 à 19:47

Bonsoir.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- passer un câble entre le disjoncteur EDF et le tableau (a minima 2x16² pour 27m maxi)
- ajout d'un dispositif de coupure générale en tête de l'installation.
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Vous avez le droit de le faire vous même, mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Vous pouvez également rester en triphasé.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- passer un câble entre le disjoncteur EDF et le tableau (a minima 2x16² pour 27m maxi)
- ajout d'un dispositif de coupure générale en tête de l'installation.
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Vous avez le droit de le faire vous même, mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Vous pouvez également rester en triphasé.
23 septembre 2024 à 19:45

Bonsoir.
Aucun souci.
Mais s'ils sortent du dessous du différentiel, oui toute la rangée est protégée.
Mais dans l'idéal prendre un différentiel peignable.
Citation :Si les petits arrivent du BACO, cela veut dire que la rangée du haut n'est pas protégée par le différentiel.
Si je comprends bien, sur ma rangée du haut, il y a 2 petits câbles et 2 gros câbles au-dessus de mon différentiel. Les petits câbles proviennent de mon différentiel "Baco".
Citation :La question serait plutôt : est-ce normal que ceux qui arrivent du BACO soient si petits.
Est-il vraiment nécessaire d'avoir des câbles plus gros pour alimenter mes disjoncteurs à partir de mon différentiel Legrand ?
Citation :Il faudrait connaitre les caractéristiques du BACO et la section de vos fils.
Est-ce que je peux remplacer mon différentiel de 40A par un de 63A en conservant les câbles existants sans changer de diamètre ?
Citation :
Est-ce normal que mon différentiel soit connecté sur mon divisionnaire de 10A au lieu de celui de 32A ?
Aucun souci.
Citation :On ne voit pas d'où proviennent les gros câble bleu et rouge.
Les câbles entourés en jaune proviennent du différentiel de ma rangée du dessus. Puisqu'ils sont dans une encoche avec le peigne, sommes-nous d'accord que toute la rangée est protégée par mon différentiel ?
Mais s'ils sortent du dessous du différentiel, oui toute la rangée est protégée.
Citation :Il faudrait connaitre les caractéristiques du Baco et la section de ces fils.
Je vais ajouter un différentiel de 63A pour cette rangée.
Est-ce que je peux utiliser les câbles actuels pour l'alimenter ou est-ce qu'il faut que je change de diamètre ?
Mais dans l'idéal prendre un différentiel peignable.
Citation :Il faudrait connaitre les caractéristiques du Baco, mais en général on met du 10².
Pour alimenter ma rangée à partir du différentiel, quel diamètre de câble dois-je prendre ? (Pas plus de divisionnaire de 20A sur la rangée).
Citation :Oui.
J'ai plusieurs disjoncteurs sur cette rangée, est-ce que je peux connecter les câbles arrivant du différentiel sur n'importe quel disjoncteur ?
Citation :C'est très bien de les couper à raz.
PS : Je vais bien évidemment changer les peignes pour ma nouvelle installation et ne pas les couper à ras comme l'ont fait les "électriciens" lors de l'installation...
23 septembre 2024 à 19:42

Bonsoir.
Il faudrait une photo pour savoir de quelle génération de porte fusible il s'agit, car si ce sont ceux d'une époques un ancienne, ils risquent de ne pas l'être.
Peut être que cette rénovation pourrait être l'occasion de changer les fusibles par des disjoncteurs, beaucoup plus pratiques ?
Il faudrait une photo pour savoir de quelle génération de porte fusible il s'agit, car si ce sont ceux d'une époques un ancienne, ils risquent de ne pas l'être.
Peut être que cette rénovation pourrait être l'occasion de changer les fusibles par des disjoncteurs, beaucoup plus pratiques ?
23 septembre 2024 à 19:34

Ben voilà, vous avez trouvé tout seul la solution 

23 septembre 2024 à 19:32

Bonsoir.
Le Calybox possède son propre voyant qui indique déjà cela.
Sinon il faut passer par un relais : un peu usine à gaz.
Le Calybox possède son propre voyant qui indique déjà cela.
Sinon il faut passer par un relais : un peu usine à gaz.
22 septembre 2024 à 22:56

Bonjour.
Plutôt "retours lampes" que "neutre".
Les couleurs de votre schéma ne correspondent pas à celles de votre description.
De toute façon c'est simple, vous câblez à l'identique sachant que les bornes rouges correspondent aux anciennes bornes du milieu.
Plutôt "retours lampes" que "neutre".
Les couleurs de votre schéma ne correspondent pas à celles de votre description.
De toute façon c'est simple, vous câblez à l'identique sachant que les bornes rouges correspondent aux anciennes bornes du milieu.
22 septembre 2024 à 20:42

Bonjour.
Y a t'il un neutre dans votre boite de dérivation ? (ne pas vous fier à la couleur des fils).
Y a t'il un neutre dans votre boite de dérivation ? (ne pas vous fier à la couleur des fils).
22 septembre 2024 à 09:19

En rénovation, vous en mettez autant que vous voulez.
La limite à 6 c'est une notion de confort, pas de sécurité.
Pas contrôlé dans les DPE en cas de vente ou de location.
La limite à 6 c'est une notion de confort, pas de sécurité.
Pas contrôlé dans les DPE en cas de vente ou de location.
21 septembre 2024 à 23:36

Du coup, ajouter des prises, plutôt que de les déplacer, peut être plus pertinent.
21 septembre 2024 à 19:09

Bonsoir.
1/ Oui vous pouvez faire cela.
2/ Non les connexions doivent rester accessibles, sauf à changer les fils sur toute leur longueur.
3/ Oui il faut mettre un couvercle pour accéder aux connexions.
1/ Oui vous pouvez faire cela.
2/ Non les connexions doivent rester accessibles, sauf à changer les fils sur toute leur longueur.
3/ Oui il faut mettre un couvercle pour accéder aux connexions.
21 septembre 2024 à 19:08

Bonjour.
Pas de soucis, gardez les calibres identiques à l'existant.
C'est possible de mélanger les deux, même si ce n'est pas très propre.
Attention toutefois à l'alignement des peignes qui pourrait ne pas être le même.
Pas de soucis, gardez les calibres identiques à l'existant.
C'est possible de mélanger les deux, même si ce n'est pas très propre.
Attention toutefois à l'alignement des peignes qui pourrait ne pas être le même.
21 septembre 2024 à 19:07

Bonjour.
Il faut suivre les 2 fils blancs et bleus au dessus et au fond du contacteur J/N et voir à quel fusible ils sont raccordés, sans doute celui juste à gauche.
Il faut suivre les 2 fils blancs et bleus au dessus et au fond du contacteur J/N et voir à quel fusible ils sont raccordés, sans doute celui juste à gauche.
21 septembre 2024 à 08:06

Bonjour.
Le disjoncteur de branchement est EDF est un différentiel 500mA
L'interrupteur différentiel est un 30mA
Hors les fuites de courant >30mA sont mortelles, c'est pourquoi le différentiel 500mA seul ne suffit pas.
Le disjoncteur de branchement est EDF est un différentiel 500mA
L'interrupteur différentiel est un 30mA
Hors les fuites de courant >30mA sont mortelles, c'est pourquoi le différentiel 500mA seul ne suffit pas.
20 septembre 2024 à 08:02

Oui.
Vous faites une rénovation partielle, pas une installation neuve
La limite à 8 est un critère de confort afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS.
S'il y en a un peu plus ce n'est pas essentiel, 95% des logements en France ne respecte pas cela.
Ce point n'est pas contrôlé dans le diagnostic électrique fait pour la location
Si vous changer le différentiel par un 63A type A, la règle par rapport à l'amont sera vérifiée, et dans ce cas il n'est pas nécessaire de satisfaire la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibres.
Et en plus ce sera nettement plus fiable.
Vous faites une rénovation partielle, pas une installation neuve
La limite à 8 est un critère de confort afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS.
S'il y en a un peu plus ce n'est pas essentiel, 95% des logements en France ne respecte pas cela.
Ce point n'est pas contrôlé dans le diagnostic électrique fait pour la location
Si vous changer le différentiel par un 63A type A, la règle par rapport à l'amont sera vérifiée, et dans ce cas il n'est pas nécessaire de satisfaire la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibres.
Et en plus ce sera nettement plus fiable.
20 septembre 2024 à 07:59

Bonjour.
Effectivement si c'est du placo, il faut un double BA13, à l'endroit de la platine EDF.
Largueur minimum : celle entre 2 rail.
Effectivement si c'est du placo, il faut un double BA13, à l'endroit de la platine EDF.
Largueur minimum : celle entre 2 rail.
20 septembre 2024 à 07:54

Bonjour.
Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
19 septembre 2024 à 07:38

Bonsoir.
Pour moi, pas de soucis, si le tableau ne gène pas pour l'accès à la platine Enedis.
Pour moi, pas de soucis, si le tableau ne gène pas pour l'accès à la platine Enedis.
18 septembre 2024 à 22:40

Bonsoir.
Ça me semble correct.
Si on se met dans le cas le plus défavorable :
- 60A sur 6m de 16² : 0,5% de chute de tension.
- 40A sur 20m de 10² : 1,6% de chute de tension.
Soit une chute de tension maxi cumulée dans la liaison de 2,1%, donc tout à fait dans les clous (surtout que dans les faits, vous ne serez jamais à ces conditions au limites).
Votre dimensionnement de la puissance maxi du tableau est plutôt large.
Donc 10² 40A est très bien.
Ça me semble correct.
Si on se met dans le cas le plus défavorable :
- 60A sur 6m de 16² : 0,5% de chute de tension.
- 40A sur 20m de 10² : 1,6% de chute de tension.
Soit une chute de tension maxi cumulée dans la liaison de 2,1%, donc tout à fait dans les clous (surtout que dans les faits, vous ne serez jamais à ces conditions au limites).
Votre dimensionnement de la puissance maxi du tableau est plutôt large.
Donc 10² 40A est très bien.
18 septembre 2024 à 22:39

Un Linky accepte un dépassement de 10% par rapport à l'abonnement sans qu'il ne coupe.
Au delà, il accepte un dépassement mais de durée inversement proportionnelle à l'intensité du dépassement.
En général le délestage dure 5 à 10 minutes suivant les délesteurs (cela laisse le temps à la pointe de conso de passer).
Ils sont nuls les techniciens de chez Sauter
Au delà, il accepte un dépassement mais de durée inversement proportionnelle à l'intensité du dépassement.
En général le délestage dure 5 à 10 minutes suivant les délesteurs (cela laisse le temps à la pointe de conso de passer).
Ils sont nuls les techniciens de chez Sauter

17 septembre 2024 à 17:11

Cela fonctionne en tout ou rien avec des alternance de marche/arrêt environ toutes les minutes et pour des durées plus ou moins longue suivant le besoin en chauffe.
Vous n'avez pas répondu au voyant téléinfo.
Vous n'avez pas répondu au voyant téléinfo.
17 septembre 2024 à 15:44

Citation :En fait en lisant la notice je viens de voir que la sortie S4 peut pilote un contacteur de chauffe-eau, donc n'importe quel relai.
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
On pourrait donc utiliser un relais pour switcher avec un programmateur externe et une diode.
Mais usine à gaz et valable pour une seule sortie.
Plus simple d’augmenter l'abonnement.
17 septembre 2024 à 14:10

Et la diode téléinfo, elle donne quoi ?
17 septembre 2024 à 14:04

Bonjour.
Oui c'est le Linky qui donne l'information de délestage.
La diode devrait être allumée fixe lorsque cela déleste.
Mais si vous avez un abonnement 6kVA, commencer par passer à 9kVA, plutôt que de racheter du matériel coûteux.
Oui c'est le Linky qui donne l'information de délestage.
La diode devrait être allumée fixe lorsque cela déleste.
Mais si vous avez un abonnement 6kVA, commencer par passer à 9kVA, plutôt que de racheter du matériel coûteux.
17 septembre 2024 à 13:35

Bonjour.
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
17 septembre 2024 à 13:03

Bonjour
Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.
Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.
Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
17 septembre 2024 à 12:05

Bonsoir.
Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.
Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.
Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.
Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.