Bonjour.
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).

La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
17 septembre 2024 à 13:03
forum consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao sur le forum Électricité

Bonjour

Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.

Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
17 septembre 2024 à 12:05
forum consulter ce sujet Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir.

Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.

Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.
16 septembre 2024 à 21:44
forum consulter ce sujet Transformer télérupteur en interrupteur simple sur le forum Électricité

Donc, comme ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 891124 provisoire

16 septembre 2024 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur va-et-vient sur le forum Électricité

Essayez déjà sans le poussoir, avec le variateur seul.
16 septembre 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur va-et-vient sur le forum Électricité

Voir également si vous avez utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
16 septembre 2024 à 18:26
forum consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour.
Si vous transformez un va et vient pour le remplacer par un variateur + poussoir, c'est le variateur qu'il faut mettre côté retour lampe.

Voir schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inter l

16 septembre 2024 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour faire cela, il faudra supprimer 2 des boutons poussoirs.

Ensuite il faudra déterminer le type de câblage du télérupteur : 3 fils ou 4 fils.
Mais votre photo ne le permet pas (on ne voit pas toutes les bornes de connexion avec leurs fils).
16 septembre 2024 à 14:09
forum consulter ce sujet Transformer télérupteur en interrupteur simple sur le forum Électricité

Bonsoir.
Beau boulot.

Pour mesurer la terre on peut louer un appareil.
Exemple :
location - Mesureur de terre Catohm DT300 (15 jours)
15 septembre 2024 à 20:22
forum consulter ce sujet Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes sur le forum Électricité

Bonjour.

Votre question est un peu vaste et vague.

Sans plus de précision, la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est qu'il faut utiliser une des 3 phases et le neutre.
15 septembre 2024 à 08:01
forum consulter ce sujet Installation compteur monophasé sur alimentation général triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir.

C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Prenez un télérupteur Finder 26 01

Vous pourrez faire un raccordement équivalent.
14 septembre 2024 à 18:59
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Gerard Mang 48107 sur le forum Électricité

Bonjour.

Citation :
Il y avait beaucoup de coupes circuit dans ma maison protégé par un seul différentielle et qu'il devrait être en 63 A (car disjoncteur différentielle Abonné en 45A," règle de l'amont").

Les règles amont/aval c'est une nouveauté qui date de 2015.
Avant on faisait sans et la norme n'est pas rétroactive.
L'essentiel est que votre différentiel ne soit pas surchargé, il faudrait donc connaitre la nature des circuits placés en aval

Citation :
J'envisage donc d'installer sur le tableau de ma maison sur le 1er rang 1 inter différentielle 30ma de 63 A, par contre il faudra que je change les fils d'alimentation en sortie du disjoncteur différentielle Abonné 500ma
45 A à mon inter différentielle de 63A , en passant par du 16mm² . Est ce conforme ?

Pourquoi changer les fils si c'est un 45A.
Le fait que vous mettiez un 63A n'a rien à voir
Citation :

Ensuite sur le 2ème rang de ce tableau, puis-je garder mon différentielle 30 ma 40A où dois-je mettre 1 différentielle 63A, et dans mon garage garder mon différentielle 30ma en 40A ?

Même réponse qu'au dessus.
Il faut plutôt vous intéresser aux circuit en aval du différentiel qui saute, pour voir lequel pourrait avoir un problème d'isolement en cas d'orage.
14 septembre 2024 à 13:30
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui déclenche lors de violents orages sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans l'absolu, où vous voulez.

Mais l'usage est plutôt de le mettre dans le tableau à l'arrivée.

Après, reste à savoir ce que c'est que ce "coffret électrique du SPA".
13 septembre 2024 à 19:33
forum consulter ce sujet Branchement électrique SPA de nage sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous faites un coffret de répartition avec 6 disjoncteur 40A pour les départ vers les 4 studios (+ éventuellement sous compteurs).
Attention, il est probable qu'il faille passer en tri, pour absorber la puissance cumulée des 3 studios.

Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 762496 tableau ltableau vdoublon 598438 tableau qdoublon 440919 tableau p

12 septembre 2024 à 23:45
forum consulter ce sujet Diviser tableaux électriques multiples maison sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suppose que vous évoquez le disjoncteur différentiel 30mA 20A type F fournit dans le kit Green Up.
Si oui, le professionnel vous a mal renseigné, car on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.

Il faut effectivement se repiquer en amont du différentiel existant.
11 septembre 2024 à 15:15
forum consulter ce sujet Installation prise Green Up sur le forum Électricité

Bonjour

Vous conservez ce que vous avez fait.

Vous insérez juste un disjoncteur sur le câble au départ vers le tableau secondaire.
10 septembre 2024 à 12:33
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Je vous conseille de mettre des prises et inter muraux encastrés dans le mur du fond du placard

Vous pouvez utiliser des blocs encastrable modulables (prises 2 modules et inters 1 module + le général en 2 modules + modules obturateurs pour éloigner vos prises)

Voir en bas de ce lien
Il faudra sans doute plusieurs blocs.
Question : est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire cela ?
09 septembre 2024 à 08:09
forum consulter ce sujet Conseils pour créer une multiprise sur mesure ? sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est globalement correct, les bornes du peigne vertical pouvant tout à fait servir de borniers généraux

Seul reproche à votre installation, c'est l'absence d'un disjoncteur obligatoire au départ du câble.
Mais votre câble étant en 16², ce disjoncteur a un intérêt limité (pas de risque de surcharge) et cela reste sécurisé.

A noter que la borne 2 est en amont de l'interrupteur différentiel, donc celui-ci ne sautera pas.
09 septembre 2024 à 08:00
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum Électricité

Tant qu'on est dans un usage standard il n'y a jamais de risque, jusqu'au jour où on a un usage exceptionnel atypique qui amène à tirer plus de courant que d'habitude.
08 septembre 2024 à 08:12
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Dans doute une liaison équipotentielle.
Donc oui vous avez bien fait.
08 septembre 2024 à 08:10
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.
En gros, vous voulez supprimez les 2 va et vient cote à cote et que tout s'éclaire en même temps.

Il vous faut :
- au niveau de ces va et vient relier ensemble les 2 couples de navette
- analyser où se trouve la phase et l'amener au sur un des va et vient restant si ce n'est pas déjà le cas
- analyser où se trouvent les 2 retours lampes et les amener sur l'autre va et vient restant.

Pour mettre une image, il faut cliquer sur "Ajouter nouveau fichier".
08 septembre 2024 à 08:09
forum consulter ce sujet Convertir deux va-et-vient en un seul sur le forum Électricité

Bonjour.
Si ce n'est pas provisoire et que vous envisagez un usage pérenne, je vous conseille de faire un truc propre.

Vous prenez :
- un kit type Green Up qui contient une prise Green Up qui vous permet de charger un peu plus vite qu'une prise normale et un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F.
- un mini tableau 2 modules
- du câble R2V 3G2,5².

Vous câblez tout depuis les borniers du tableau actuel.
08 septembre 2024 à 08:04
forum consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Bonsoir.
Les fils en C1C2 sont sans doute le rouge sur le disj 2A et le rouge en A1 du contacteur.

Vérifiez sur C1C2 du Linky qu'ils ont bien ces couleurs.
07 septembre 2024 à 18:42
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté sur le forum Électricité

Non cela ne servirait à rien.

Le but d'un disjoncteur 32A est d'empêcher de tire plus de 32A, valeur à partir de laquelle un câble en 6² commence à d'échauffer.
Mettre 63A ne permettrait absolument pas d'atteindre cet objectif.
07 septembre 2024 à 18:40
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Comme je vous l'ai dit ce n'est pas bon.

Si vous avez mis un câblage en 6², il faut un disjoncteur 32A au départ (cf. mon dernier schéma) --> sinon DANGER

Ensuite à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA (et pas un disjoncteur différentiel 30mA) aurait suffit --> mais cela ne peut pas faire de mal, à part à votre portefeuille.
07 septembre 2024 à 08:13
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Pas de nouveau visuel.

0/ Si vous dépassez la limite de 2050W vous aurez une chute de tension plus élevée. Par forcément un drame, il y a des appareils qui supportent cela très bien.
Mais vous pouvez vous limiter à 10A à si vous le préférez.

1/ On ne comprend pas bien de quelle liaison vous parlez.

2/ Il faut une coupure générale, donc soit la situation est transitoire et courte et ce n'est pas bien grave. Soi c'est amené à durer et il faudra mettre un interrupteur sectionneur en tête des tableaux.

3/ Non il n'est plus possible d'avoir des raccordement 15 ou 18kVA mono. Cette possibilité n'existe que pour les raccordements anciens déjà dimensionnés pour cela (avec un DB 60/90A).

4/ cuivre nu enterré : 25²
vert/jaune apparent : 16².

5/ Il faut une seule terre par bâtiment. S'il y en a deux, elles doivent être interconnectées.
07 septembre 2024 à 08:09
forum consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme sur le forum Électricité

Bonsoir

Vous pouvez utiliser 2 inter bipolaires.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
utiliser 2 interrupteurs bipolaires

05 septembre 2024 à 23:37
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs sur le forum Électricité

J'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous avez fait (ou alors vous n'avez pas employé les bons termes).
Citation :
un interrupteur différentiel mono 30 mA au départ :

Non c'est un disjoncteur qu'il faut
Citation :
et un disjoncteur 30mA au deuxième tableau :

Non c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut.
A noter qu'on ne met jamais plusieurs différentiels 30mA en cascade.
05 septembre 2024 à 10:39
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut
- au départ disjoncteur mono de calibre adapté à la section du câble de liaison
- liaison
- à l'arrivée interrupteur différentiel 30mA
- disjoncteurs 10A et 16A pour vos circuits éclairage et prise

Cela doit ressemble à ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 768983 tableau divisionnaire k

05 septembre 2024 à 10:37
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.

Vous avez 2 a-et-vient avec chacun 2 points de commande et une lampe ?
Donc 4 points de commande en tout et 2 lampes.

Vous voudriez garder quoi au final ?
Dans tous les cas, il faudra analyser le câblage en place.

Un petit schéma aiderait.
04 septembre 2024 à 14:04
forum consulter ce sujet Convertir deux va-et-vient en un seul sur le forum Électricité

Une remarque complémentaire.

S'il s'agit juste d'alimenter de l'éclairage et 2 prises (avec des appareils de puissance raisonnable), une alimentation en tri de ce tableau ne se justifie pas (sauf autres usages futurs importants).

Dans ce cas, vous mettez un disjoncteur mono et un interrupteur différentiel 30mA mono et vous laisser en attente 2 fils de phase du câble en place.
04 septembre 2024 à 09:22
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Si c'est une bergerie, la norme sur les habitations ne s'applique pas, donc moins de contrainte.
Par exemple pas d'obligatoire d'avoir une GTL.

Si le câble est en 10², il faut un disjoncteur tétra 40A maxi au départ.
Mais si c'est pour de l'éclairage et quelques prises, c'est surdimensionné car cela permet 27kW.
Donc à baisser en fonction du besoin en puissance.

Il faudrait également savoir si le disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 30/60A.
04 septembre 2024 à 08:53
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour votre piano avec 3 phases et le neutre, il faut en amont un interrupteur différentiel 30mA tétra type A.
04 septembre 2024 à 08:10
forum consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
- conserver le compteur et le disjoncteur abonné à leur emplacement à l'Entrée, ceci évitant une intervention EDF et peut être une coupure et donc le passage d'un Consuel.
Quand on parle de coupure, il ne s'agit pas d'une coupure d'une heure le temps de déplacer le DB.
Mais plutôt un scénario du type : ENEDIS vient couper l'alimentation de l'installation, vous faites quelques semaines de travaux, vous faites venir le consuel, ENEDIS revient mettre en service;
Citation :
- Pour la question sur EDF, c'est : on ne risque aucune remarque de la part d'EDF quand ils changeront le disjoncteur abonné (limité à 45A actuellement) pour augmenter la puissance à 12kVA dans la configuration décrite ci-dessus (un disjoncteur à l'emplacement A qui alimente un tableau à l'emplacement B pour réalimenter un tableau à l'emplacement A ?
Non, sauf si vous avez une installation en chantier avec toute votre installation électrique par terre.
Je vous conseille donc de le faire toute au début ou tout à la fin.
Citation :
- Pour réalimenter, le tableau existant le disjoncteur au départ du nouveau tableau doit-il être après un Inter Différentiel ou un Disjoncteur sans différentiel est suffisant ? quelle puissance conseillerez-vous ?
Il ne faut surtout pas qu'il soit après un différentiel puisque vous en mettrez dans le nouveau tableau.
Le calibre du disjoncteur dépendra de la section du câble de liaison qui dépendra elle même de la puissance dont vous avez besoin dans ce tableau et de la longueur de la liaison.
Citation :
- Faut-il prévoir dans l'emplacement du nouveau tableau un disjoncteur de coupure (installation de type 2 je crois que cela se nomme quand le disjoncteur est extérieur à l'habitation) ? Si oui ce disjoncteur pouvons-nous le calibrer à 60A dés maintenant ? est il préférable qu'il soit de type S ou pas nécessaire ?
Si le disjoncteur EDF est à l'extérieur ou dans un autre bâtiment ou à un endroit du bâtiment qui ne communique pas par l'intérieur avec l'emplacement du tableau, il faut un dispositif de coupure général en tête du tableau.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure générale ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
A noter qu'avec le Linky, es disjoncteurs de branchement ne se calibrent plus et sont fixe à 60A;
Citation :
- Pour la jonction entre les 2 tableaux, le chemin se ferait par l'étage avec une aménagement futur de l'étage. Y a-t-il des normes à respecter (chemin de câble dédié, section du chemin de câble, chemin de câble obligatoirement en gaine ou goulotte, ...)
? Pas de règle différente que n'importe quel autre circuit.
Citation :
J'ajoute 2 photos de l'installation actuelle si ça peut aider à comprendre. A tout hasard une petite idée des sections de câble en sortie du disjoncteur abonné et de l'arrivée de terre ? j'aurais tendance à penser 6² et 10² pour la terre.
Difficile à dire à la simple vue d'une photo sans mesurer.
Si le DB est un 45A, la logique est que ce soit du 10².
Mais si vous devez passer à 12kVA, vous devrez obligatoirement mettre du 16².
04 septembre 2024 à 08:07
forum consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme sur le forum Électricité

... et un petit schéma de votre installation actuelle et un autre de ce que vous envisagez aiderait à clarifier tout cela.
03 septembre 2024 à 18:42
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

En relisant mieux, vous évoquez "deux prises en 220V triphasées"
Si vous êtes en France, je ne sais pas ce que c'est.

C'est :
- soit 2 prises 230V monophasées (éventuellement chacune sur 2 phases différentes).
- soit 2 prises 400V triphasées (avec ou sans neutre).
03 septembre 2024 à 18:41
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Et j'avoue avoir un peu de mal à comprendre votre titre "Divisionnaire monophasé" alors que vous voulez y mettre 2 prises en tri.
03 septembre 2024 à 18:37
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Et pour répondre à votre question, pour raccorder le 2ème tableau, vous pouvez repartir aussi bien du tableau principal que du 2ème tableau.

Voir cet exemple complexe d'où vous pouvez prendre un sous-ensemble comme modèle.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 316376 tableau divisionnaire u

03 septembre 2024 à 18:35
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est un peu difficile de vous répondre car vous sembler mélanger les termes : disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, disjoncteurs....

Ce qui est certain c'est qu'il faut :
- un disjoncteur au départ du câble pour le protéger contre les surintensités
- un interrupteur différentiel 30mA tétra à l'arrivée
et que vous n'ayez pas plusieurs interrupteurs différentiels 30mA en cascade

Vous inspirer d'une partie de ceci

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 830403 tableau divisionnaire f

03 septembre 2024 à 18:33
forum consulter ce sujet Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire sur le forum Électricité

Citation :
- Est-il possible de l'alimenter depuis le disjoncteur abonné en 2x16² puis de ré-alimenter le tableau existant en divisionnaire depuis ce nouveau tableau ?
Oui pas de problème.
Citation :
- Peut-on l'alimenter depuis le tableau existant ? Si oui, avec quel disjoncteur et quelle section de câble ?
Oui.
Tout dépend du besoin en puissance et de la longueur de la liaison
Citation :
- Serait-il préférable (vu que les travaux peuvent prendre du temps) d'installer une seconde ligne qui arriverait directement au nouveau tableau, puis de basculer le tableau existant en divisionnaire depuis ce nouveau tableau ? Si oui, le passage du consuel est-il obligatoire pour brancher cette nouvelle arrivée ?
Pas besoin de consuel, sauf si vous faites mettre l'installation hors tension par EDF une solution provisoire peut tout à fait être envisagée.
Citation :
- Auriez-vous une autre idée ou des conseils pour éviter tout blocage lors du changement du disjoncteur EDF ?
Je ne vois pas à quoi vous faites allusion.
Citation :
- pour la motorisation, est-il envisageable, vu la distance, d'utiliser du 3G1,5² ou préférable de mettre du 3G2,5² et de limiter avec un disjoncteur 10A ?
La norme autorise une chute de tension de 3% maxi pour l'éclairage.
Sur 70m de 1,5² vous l'atteindrez si vous tirez plus de 740W. Cela vous laisse de la marge.
Citation :
- Pour l'éclairage, l'idée serait d'arriver dans la boîte de dérivation au pilier du portail, puis de repartir pour alimenter 2x5 éclairages (LED) de chaque côté de l'allée. Un câble 3G1,5² avec disjoncteur 10A est-ce acceptable ou serait-il préférable de passer en 3G2,5² jusqu'à la boîte de dérivation ?
Voir réponse ci-dessus.
Citation :
- Pour la prise de courant, un câble 3G2,5² avec disjoncteur 10A est-ce acceptable sur une telle distance (70m) ?
La norme autorise une chute de tension de 5% maxi pour un usage autre que l'éclairage
Sur 70m de 2,5² vous l'atteindrez si vous tirez plus de 2050W.
Donc votre suggestion est pertinente.
03 septembre 2024 à 15:24
forum consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme sur le forum Électricité

La solution idéale aurait été :
- 3 disjoncteurs mono 32A
- 3 câbles 3G6² chacun issu d'une phase différente
- 3 ID 30mA 40 type A
Cela permettrait de rendre chaque tableau complètement indépendant et de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement 18kVA.

Mais si vous devez composer avec le 5G4² en place :
- 1 tetra mono 25A maxi (donc votre 20A peut convenir, mais vous limite à 4600W par tableau).
- 1 câbles 5G4² avec neutre commun au 3 tableaux
- 3 ID 30mA 40 type A, alimentés chacun par une des phases et le neutre commun
03 septembre 2024 à 12:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages sur le forum Électricité

Bonjour.

Compte tenu de votre contexte existant, votre projet tient la route.

Il faut néanmoins vous assurer que vous n'avez pas de circuits avec neutre commun.

03 septembre 2024 à 07:47
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages sur le forum Électricité

Bonjour.

Bienvenue sur le forum.
Bien lu votre projet.

Mais quelles sont vos questions ?
03 septembre 2024 à 07:07
forum consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme sur le forum Électricité

Bonjour.

N'importe quelle horloge conviendra (l'intensité du circuit de commande n'est que de quelques mA)

Après vous avez des options à regarder. Pour citer principales :
- La précision (de combien de fraction de secondes elle se dérègle par jour).
- La réserve de marche (combien temps elle garde sa programmation en cas de coupure de courant).
- Le passage automatique ou non à l'heure d'été.
02 septembre 2024 à 18:21
forum consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit sur le forum Électricité

Oui.

Avec du 4² c'est 25A maxi, donc on peut tout à fait mettre 20A.
Cela vous limitera juste à 4600W par phase, alors que le 4² permettrait d'aller à 5700W par phase.
02 septembre 2024 à 18:10
forum consulter ce sujet Compteur triphasé et câble 2,5 mm² sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour un disjoncteur, le calibre est la valeur maxi qu'il accepte avant de couper.
Du 2,5² accepte au maximum 20A.
Donc on met au départ un disjoncteur dont le calibre ne doit pas excéder 20A.

Pour un interrupteur différentiel, le courant assigné est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer.
Il faut donc qu'il soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ (20A dans votre cas).
Les valeurs existantes pertinentes sont 25A ou 40A.
Les 2 sont possibles et les tarifs proches.
02 septembre 2024 à 14:59
forum consulter ce sujet Compteur triphasé et câble 2,5 mm² sur le forum Électricité

Bonjour.

Vu que vous êtes limité à 20A au départ, des ID 30mA 25A type A suffisent.

Mais je vous conseille des 40A, pas plus chers, plus évolutifs et plus faciles à trouver.
02 septembre 2024 à 14:53
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ Ce n'est pas clean, mais pas interdit.
2/ 20A maxi.
01 septembre 2024 à 22:00
forum consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphasé sur le forum Électricité

A moins que vous vouliez que le chauffe-eau déclenche si le Calybox donne l'ordre de chauffer et si l'horloge donne l'ordre de chauffer.
C'est dans ce cas un montage en série (plus proche de votre dessin).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 316639 provisoire6

01 septembre 2024 à 17:13
forum consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit sur le forum Électricité

Bonjour.

J'en vois mal l'intérêt par rapport à votre problème de thermique qui saute, mais il suffit de raccorder comme dans le schéma joint.

Avec un montage en parallèle, le chauffe-eau déclenchera si le Calybox donne l'ordre de chauffer ou si l'horloge donne l'ordre de chauffer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 621952 provisoire5

01 septembre 2024 à 17:09
forum consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit sur le forum Électricité